PDA

View Full Version : Guida Allo U.P.S.


Pagine : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139]

Podz
05-03-2025, 00:20
mamma mia, ieri dopo una breve interruzione di corrente l'ups non è entrato in funzione... al reboot non viene più visto da windows.
Per carità l'ho comprato nel 2016 e cambiato le batterie regolarmente, ma anche disinstallando il suo software niente... nel device manager non c'è alcuna entry ups battery e installando da zero il sw non viene individuato.

Idee? Modello apc Smart Backup BX700UI
Per il mancato riconoscimento prova a fare questo: https://www.youtube.com/watch?v=KcvyRarqg-4
Tieni tutto staccato per 1 minuto (anche la presa usb), per sicurezza. Alla riconnessione cambia porta usb su pc. Nel mio caso ha funzionato, anche se io avrei un ups della serie smt.

mim14c
05-03-2025, 15:08
Leggo ancora sta storia del pfc attivo. Tutti gli alimentatori pc hanno pfc attivo.

Si, concordo che tutti gli alimentatori attuali siano con PFC attivo ma è pur vero che alcuni alimentatori switching sono molto schizzinosi se non vedono una sinusoide perfetta. Comunque, anche sulla fiducia visto che siamo "paesani" :D :D :D, mi sa che vado direttamente sul 2200VA anche se Epyc scrive testualmente "NON COMPATIBILE CON DISPOSITIVI CON PFC ATTIVO", ma ho letto i messaggi precedenti e ho capito che serve solo ad esonerare i produttori da eventuali responsabilità e danni che dovessero verificarsi. Dispiace solo che la serie Nytro si fermi a 1500VA altrimenti non avrei dubbi. Grazie.

Windtears
05-03-2025, 19:34
Per il mancato riconoscimento prova a fare questo: https://www.youtube.com/watch?v=KcvyRarqg-4
Tieni tutto staccato per 1 minuto (anche la presa usb), per sicurezza. Alla riconnessione cambia porta usb su pc. Nel mio caso ha funzionato, anche se io avrei un ups della serie smt.

grazie per il suggerimento, l'ho spento e staccato tutto la notte e ricollegato ora che sono tornato da lavoro. Niente da fare... spero sia solo la batteria, del resto è del 08/22.

Edit: ho staccato la batteria dopo aver aperto il frontale e poi dopo qualche minuto l'ho inserita e ora va.... devo testare la durata a questo punto.

grazie del video, davvero.

Ginopilot
05-03-2025, 20:49
:eek: pazzesco :eek:

e pensare che gli Apc di allora (ne usavamo diversi negli uffici dei bianconi) erano tra i migliori (se non proprio "i")

oggi mi sa che se si vuole la stessa qualità bisogna cercarla in altre marche :stordita:

ciao ciao


Edit
grazie mille Paky, veramente illuminante questo tuo intervento :mano:

Anche nella stessa marca, ma non negli entry.

Ginopilot
05-03-2025, 20:52
Si, concordo che tutti gli alimentatori attuali siano con PFC attivo ma è pur vero che alcuni alimentatori switching sono molto schizzinosi se non vedono una sinusoide perfetta. Comunque, anche sulla fiducia visto che siamo "paesani" :D :D :D, mi sa che vado direttamente sul 2200VA anche se Epyc scrive testualmente "NON COMPATIBILE CON DISPOSITIVI CON PFC ATTIVO", ma ho letto i messaggi precedenti e ho capito che serve solo ad esonerare i produttori da eventuali responsabilità e danni che dovessero verificarsi. Dispiace solo che la serie Nytro si fermi a 1500VA altrimenti non avrei dubbi. Grazie.

Guarda ho in casa 3 apc cs650 collegati a pc, più un smt1000. I cs650 li ho anche in ufficio. In tutto saranno una 15 ina. Naturalmente tutti attaccati a pc con pfc. Magari gli epyc hanno qualche problema se li dichiarano così. Ma sarebbe un caso più unico che raro.

Podz
06-03-2025, 06:04
Edit: ho staccato la batteria dopo aver aperto il frontale e poi dopo qualche minuto l'ho inserita e ora va.... devo testare la durata a questo punto.

grazie del video, davvero.
;) Se la batteria non è entrata in funzione temo sarà da sostituire.

Gufo 2
14-03-2025, 16:35
All' inizio propendevo per il Legrand Keor SPE tower 1000VA 800w https://ups.legrand.com/en/products/keor-spe-tower , ma non si trova dappertutto, poi ho notato questo https://www.se.com/it/it/product/BR1200SI, le cui caratteristiche mi sembrano buone con in più la qualità degli Apc non di fascia bassa e "nonostante" l' onda sinusoidale approssimata lo stavo preferendo, con il prezzo in genere tra i 400 e i 500 euro, poco più del Legrand. Poi noto che l' onda approssimata é della serie MI (quello di wattaggio più simile al mio é il modello da 1300 VA 780W), ma mi pare si trovi un po' peggio della serie SI. Penso che entrambi possano andare, l' unico dubbio che mi é rimasto é che stamani, passando da un rivenditore Apc/ Schneider, diceva che i 1200 VA (serie MI) non sono più in produzione. Perché allora sul sito non lo scrivono? A voi risulta? :confused: O era una scusa del rivenditore per vendermi questo? https://www.riello-ups.it/products/1-gruppi-di-continuita/33-idialog :D

Windtears
14-03-2025, 17:18
;) Se la batteria non è entrata in funzione temo sarà da sostituire.

ti rispondo solo ora, è un periodo un po' così, ho fatto un test staccando la corrente dall'interruttore principale e ha retto per oltre quattro minuti (poi ho riattivato) entrando in funzione regolarmente... non so cosa pensare, ma per il momento vado avanti così.
Sicuramente tra poco dovrò cambiare batteria visto che ad agosto saranno tre anni di utilizzo, magari a sto giro la prendo con capacità maggiore.

Jrik
25-03-2025, 22:29
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio per l'acquisto di un nuovo ups, lo cerco con tecnologia online e una potenza di 1000 1500 w, con fattore di potenza 1 se possibile.

Sarei orientato su alcuni prodotti power walker

https://www.powerwalker-ups.it/it/home/on-line/gruppo-di-continuita-on-line-powerwalker-vfi-1500-ict-iot-con-fattore-di-potenza-1-1500va-1500w-.1.35.164.gp.4574.uw

https://www.powerwalker-ups.it/it/home/on-line/gruppo-di-continuita-on-line-powerwalker-vfi-1500-cg-pf1-con-fattore-di-potenza-1-1500va-1500w-.1.35.164.gp.4266.uw

L'ups dovrebbe essere installato in una camera da letto, quello di cui non sono sicuro è il rumore.

Il primo viene dichiarato che emette meno di 45 db, il secondo, quello che preferisco tra i due ne emette 50 db.

Vorrei chiedervi se avete esperienze con ups di questo, cosa ne pensate del rumore?
Power walker sembra che realizzi dei buoni prodotti, avete delle alternative da propormi?

Grazie.

Ginopilot
25-03-2025, 23:29
Un online in camera da letto? Ma ci dorme qualcuno? 40db…

xxx_IlPablo_xxx
26-03-2025, 07:16
https://i.postimg.cc/fbBSMvqG/Inquinamento-acustico-scala-rumore.jpg

:Prrr:

Ginopilot
26-03-2025, 08:09
Ma non ha proprio senso un ups online per uso domestico. Ma che e' sta nuova moda adesso? Dopo la sinusoide pura adesso gli ups online...

Jrik
26-03-2025, 16:17
Grazie a tutti per le risposte.
Sì, nella camera ci si dorme, non a caso mi sono posto il dubbio sul rumore emesso.
Attualmente nella camera il rumore normalmente misurato è di 40 db e non risulta fastidioso.

La scelta della tecnologia online deriva dal fatto che pensavo fosse la tecnologia migliore come migliore dovrebbe essere sinusoidale, non è così?
Inoltre tra i prodotti power walker non ho trovato tra i line interactive un prodotto con pf 1.

Che prodotti avreste da consigliarmi, powerwalker realizza dei buoni prodotti o meglio guardare altrove?

Gufo 2
01-04-2025, 13:40
Che voi sappiate é possibile "splittare" l' uscita di un ups, esempio per alimentare una ciabatta che alimenta telefono voip, stampante a getto d' inchiostro e, che so, casse per esempio(tutti apparecchi a basso consumo). O é meglio seguire la regola 1 uscita 1 apparecchio? Inoltre sapere se si rischia qualcosa a cambiare "semplicemente" la spina bipolare della stampante con quella C14 per poterla attaccare all' ups?
Grazie per le risposte.

djdavid
01-04-2025, 13:43
Che voi sappiate é possibile "splittare" l' uscita di un ups, esempio per alimentare una ciabatta che alimenta telefono voip, stampante a getto d' inchiostro e, che so, casse per esempio(tutti apparecchi a basso consumo). O é meglio seguire la regola 1 uscita 1 apparecchio? Inoltre sapere se si rischia qualcosa a cambiare "semplicemente" la spina bipolare della stampante con quella C14 per poterla attaccare all' ups?
Grazie per le risposte.

Io ho messo una multipresa con più dispositivi collegati a basso consumo. Non ho mai avuto problemi.

gabmac2
12-04-2025, 08:44
con Epyc ION e APC Back è semplice sostituire la batteria?
ogni tre anni va bene?

Podz
12-04-2025, 12:31
Dipende dai modelli. Con i back ups di APC non ho mai avuto problemi, anche se lavorando con gli incastri magari rischi di lasciare qualche segno.
La sostituzione di norma è tra i 3 e i 5 anni. Sul mio smart ups l'ho effettuata dopo quasi 7, ma verso fine vita la batteria mi ha fatto brutti scherzi (senza preavviso), tipo non reggere un blackout nonostante il test andasse sempre a buon fine. Sarebbe quindi consigliabile non prolungare l'utilizzo oltre i 5 anni.

gabmac2
12-04-2025, 14:55
per essere precisi, asin B082QNL9ST
è complitato sostituire la batteria?

Podz
12-04-2025, 15:40
Direi zero difficoltà: https://youtu.be/cgrtSknn6-A?t=287

gabmac2
12-04-2025, 15:46
con Epyc ION più complicato invece?
grazie

Podz
12-04-2025, 16:49
con Epyc ION più complicato invece?
grazie
Questo non te lo so dire, non conosco la marca :boh: ...cmq se cerchi in rete sicuramente trovi qualcosa.

gabmac2
12-04-2025, 17:38
quello con asin B082QNL9ST è molto semplice in effetti
per device poco esosi di risorse (max 75W ma verrà sostituito con uno da 25W) può andare?

Podz
12-04-2025, 20:53
Certo. Nella seconda riga delle specifiche se provi a calcolare l'autonomia in base al carico ti vengono fuori ben 47 minuti (anche se in realtà è sempre meno): https://www.se.com/it/it/product/BE850G2-IT/apc-backups-850-va-230-v-porte-di-ricarica-usb-typec-e-a-8-prese-schuko-cee-7-2-sovratensioni/

teo180
13-04-2025, 10:35
Grazie a tutti per le risposte.
Sì, nella camera ci si dorme, non a caso mi sono posto il dubbio sul rumore emesso.
Attualmente nella camera il rumore normalmente misurato è di 40 db e non risulta fastidioso.

La scelta della tecnologia online deriva dal fatto che pensavo fosse la tecnologia migliore come migliore dovrebbe essere sinusoidale, non è così?
Inoltre tra i prodotti power walker non ho trovato tra i line interactive un prodotto con pf 1.

Che prodotti avreste da consigliarmi, powerwalker realizza dei buoni prodotti o meglio guardare altrove?


Non è la tecnologia migliore, anzi, avvengono molte più conversioni e di conseguenza un consumo di corrente più elevato soltanto a tenerlo acceso.
Solitamente si usano gli ups online su dispositivi che non hanno alimentatori adeguati a sostenere il dispositivo durante il tempo di intervento dell’ups standard

gabmac2
13-04-2025, 15:28
Certo. Nella seconda riga delle specifiche se provi a calcolare l'autonomia in base al carico ti vengono fuori ben 47 minuti (anche se in realtà è sempre meno): https://www.se.com/it/it/product/BE850G2-IT/apc-backups-850-va-230-v-porte-di-ricarica-usb-typec-e-a-8-prese-schuko-cee-7-2-sovratensioni/

l' idea era per quello da 400W:
- pc in formato mini con N100
- pc in formato mini con 5850U
- monitor vecchio 75W ma che verrà restituito
- docking hdd utilizzata raramente
in quattro delle sei prese con batteria (al limite anche modem/router)
a star larchi 160-170W nel peggiore dei casi
può andare?

Podz
13-04-2025, 23:29
Reggerebbe più del doppio di quella potenza, quindi non ci sono problemi.

gabmac2
15-04-2025, 07:51
Reggerebbe più del doppio di quella potenza, quindi non ci sono problemi.

infatti
in ogni caso le due non "alimentate" dalla batteria, sono escluse dai 400W?
ad esempio per un cordless e una stampante ovviamente non laser
grazie

Podz
15-04-2025, 10:08
le due non "alimentate" dalla batteria, sono escluse dai 400W?
Non ne ho la certezza assoluta, ma essendo escluse dall'alimentazione di backup (con la sola protezione da sovratensioni) quasi sicuramente non hanno questo limite. Comunque se ci attacchi solo una stampante inkjet e un cordless, ai 400w di certo non ci arrivi.

gabmac2
15-04-2025, 10:34
appunto
una getto d' inchiostro arriverà al massimo a 15-20W
5W cordless.....quindi.....
grazie di tutto

IlCavaliereOscuro
17-04-2025, 09:30
Ho un APC Back-UPS 1400U-GR da esattamente 5 anni.
Ieri sera l'ho spento (solo con il tastino, non l'ho staccato dalla corrente) e stamattina quando ho provato a riaccenderlo per avviare il PC, ha cominciato a emettere un suono continuo e ha fare lampeggiare la spia rossa della batteria.
Da che può dipendere?
C'è un modo per disattivare il suono mentre tento il PC acceso?

Podz
17-04-2025, 10:01
4 Indicatori di stato

• Il LED Batteria lampeggia in rosso.

Tono continuo

Sostituzione della batteria
La batteria è scollegata.
La batteria deve essere caricata o sostituita.

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=AHUG-9MQ5LM_R1_IT.pdf&p_Doc_Ref=SPD_AHUG-9MQ5LM_IT

Mi sa che è ora di cambiare la batteria.
Prova a scollegare sia la batteria dall'ups che l'ups dall'alimentazione per almeno 5 minuti, poi ricollega tutto e vedi se si verifica la stessa cosa.

maverick84
17-04-2025, 13:27
Ho un APC Back-UPS 1400U-GR da esattamente 5 anni.
Ieri sera l'ho spento (solo con il tastino, non l'ho staccato dalla corrente) e stamattina quando ho provato a riaccenderlo per avviare il PC, ha cominciato a emettere un suono continuo e ha fare lampeggiare la spia rossa della batteria.
Da che può dipendere?


Molto probabile che siano le batterie. Quando si accende infatti fa un controllo delle stesse

IlCavaliereOscuro
17-04-2025, 13:47
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=AHUG-9MQ5LM_R1_IT.pdf&p_Doc_Ref=SPD_AHUG-9MQ5LM_IT

Mi sa che è ora di cambiare la batteria.
Prova a scollegare sia la batteria dall'ups che l'ups dall'alimentazione per almeno 5 minuti, poi ricollega tutto e vedi se si verifica la stessa cosa.

Molto probabile che siano le batterie. Quando si accende infatti fa un controllo delle stesse

Se dovesse essere necessario cambiare la batterie, quali mi consigliate?

Se dovessi cambiare proprio UPS, quale marca e modello sarebbe conveniente oggi?

IlCavaliereOscuro
17-04-2025, 17:02
Le batterie sono CSB GP 1272 F2.

Dove posso trovarle a buon prezzo?

Ci sono alternative migliori e magari anche più economiche?

Trotto@81
17-04-2025, 17:25
Sulla baia è il posto migliore.

ritpetit
17-04-2025, 18:51
Le batterie sono CSB GP 1272 F2.

Dove posso trovarle a buon prezzo?

Ci sono alternative migliori e magari anche più economiche? Io compro o Fiamm o Tecnoware, e visto che le dimensioni sono uguali, solitamente le prendo da 9 Ah invece che 7, ho un pò di carica in più.
Compro su Amazon, venduta e spedita da loro anche se magari spedo 2 o 3 euro in più, , perchè se me ne arrivasse una farlocca...reso e ciaone, senza tante discussioni.
Se succede sulla Baia...auguri

Podz
17-04-2025, 23:50
Se dovesse essere necessario cambiare la batterie, quali mi consigliate?
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=48668595&highlight=#post48668595

IlCavaliereOscuro
18-04-2025, 06:48
https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=48668595&highlight=#post48668595

Sei un mito! Grazie!

Podz
18-04-2025, 09:54
Figurati ;)

Ginopilot
18-04-2025, 13:31
Direi di evitarle le "originali" apc, non ha senso pagare per l'adesivo appiccicato sopra.

Jrik
19-04-2025, 16:44
Non è la tecnologia migliore, anzi, avvengono molte più conversioni e di conseguenza un consumo di corrente più elevato soltanto a tenerlo acceso.
Solitamente si usano gli ups online su dispositivi che non hanno alimentatori adeguati a sostenere il dispositivo durante il tempo di intervento dell’ups standard

Grazie per la tua risposta.
Allora per l'uso che vorrei fare io cosa mi consiglieresti, un line interactive?
L'ups dovrà alimentare dispositivi come computer, server, router ed altri dispositivi elettronici di uso quotidiano e vorrei prendere un prodotto di qualità, non il più economico.

Vorrei prenderlo da almeno 1,5 kw e con pf più alto possibile, io ho sempre acquistato prodotti Apc, ma ho letto opinioni positive anche su powerwalker.

Potete darmi qualche suggerimento?

Grazie.

gabmac2
26-04-2025, 07:38
come accennato qualche post fa la decisione è di acquistare a brevissimo un ups
al momento dell' acquisto ho visto due prodotti con codice diverso
che differenza c' è tra BE650G2-IT e BE650G2-GR?
grazie

Podz
26-04-2025, 12:13
Il primo si alimenta con la spina italiana, il secondo con la schuko.

gabmac2
26-04-2025, 12:55
quindi cambia solo il fatto che serve un adattatore?
grazie

Podz
26-04-2025, 13:04
Esatto. Le prese sull'ups sono però schuko per entrambi, almeno secondo le specifiche.
Figurati.

gabmac2
26-04-2025, 13:39
Esatto. Le prese sull'ups sono però schuko per entrambi, almeno secondo le specifiche.
Figurati.

ci sono 40 euro di differenza
se cambia solo la spina, l' idea è di andare sul modello BE650G2-GR e poi un adattatore
c' è da considerare altro?
grazie di tutto

Podz
26-04-2025, 14:26
ci sono 40 euro di differenza
se cambia solo la spina, l' idea è di andare sul modello BE650G2-GR e poi un adattatore
Ammazza, saranno store diversi. Prendi il più economico.
L'unico neo è la batteria non proprio enorme, quindi con un assorbimento di 150-160 W non aspettarti un'autonomia che si discosti troppo dai 10 minuti...ma mi sembra di capire che il tuo consumo sia molto inferiore.

gabmac2
26-04-2025, 18:45
Ammazza, saranno store diversi. Prendi il più economico.
L'unico neo è la batteria non proprio enorme, quindi con un assorbimento di 150-160 W non aspettarti un'autonomia che si discosti troppo dai 10 minuti...ma mi sembra di capire che il tuo consumo sia molto inferiore.

sono nello stesso store
con ean 0731304347217 a 98 euro
serve poi adattatore
possibile una così grossa differenza di prezzo?

Podz
26-04-2025, 20:40
Può essere, magari vengono da fornitori diversi :boh:

gabmac2
27-04-2025, 07:35
Può essere, magari vengono da fornitori diversi :boh:

può essere
il modello indicato però si differenzia solo per il fatto che necessita di un adattatore?
nient' altro?
grazie davvero

Podz
27-04-2025, 08:24
L'ultima sigla dei modelli APC identifica il tipo di connettori.
FR Francia
UK Regno Unito
IT Italia
GR Germania
Non ci sono altre differenze.

gabmac2
27-04-2025, 09:43
L'ultima sigla dei modelli APC identifica il tipo di connettori.
FR Francia
UK Regno Unito
IT Italia
GR Germania
Non ci sono altre differenze.

per GR che adattatore consigli?
grazie

Podz
27-04-2025, 20:57
In che senso? Dipende che presa hai nel muro. Ormai le schuko sono diffuse anche in Italia, altrimenti un qualsiasi adattatore va bene.

gabmac2
28-04-2025, 09:21
In che senso? Dipende che presa hai nel muro. Ormai le schuko sono diffuse anche in Italia, altrimenti un qualsiasi adattatore va bene.

perfetto
questo non porta a nessun tipo di problematica?

djdavid
28-04-2025, 09:22
🤣🤣🤣🤣🤣

Podz
28-04-2025, 21:22
perfetto
questo non porta a nessun tipo di problematica?
Nessuna, è un normalissimo adattatore.

Jrik
03-05-2025, 22:22
ci sono 40 euro di differenza
se cambia solo la spina, l' idea è di andare sul modello BE650G2-GR e poi un adattatore
c' è da considerare altro?
grazie di tutto

La versione Gr ha le prese senza il foro centrale per la messa a terra. Questo significa che non puoi collegarci spine italiane con il pin centrale, puoi collegarci solo schucko o spine italiane con solo due pin, per collegare spine con tre pin devi acquistare questi adattatori, asin B0072IIQGS

gabmac2
04-05-2025, 07:34
La versione Gr ha le prese senza il foro centrale per la messa a terra. Questo significa che non puoi collegarci spine italiane con il pin centrale, puoi collegarci solo schucko o spine italiane con solo due pin, per collegare spine con tre pin devi acquistare questi adattatori, asin B0072IIQGS

intendi ovviamente anche le 8 prese?
non è però qualcosa di terribile, no?
in settimana l' idea è di acquistarlo
grazie

Jrik
04-05-2025, 12:29
intendi ovviamente anche le 8 prese?
non è però qualcosa di terribile, no?
in settimana l' idea è di acquistarlo
grazie

Sì intendo dire che le 8 prese dell'ups non hanno il foro centrale quindi non puoi collegarci spine con il pin centrale, per potrelo farlo devi prendere un adattatore.
Mi sembrava di capire che volessi risparmiare acquistando questa versione non destinata al mercato italiano, tieni però presente che potresti dover acquistare degli adattatori che potrebbe annullare il risparmio iniziale, dipende da quanti te ne servono.

Inoltre questi adattatori solleveranno di qualche cm il piano della presa con il risultato che la spina risulterà molto alta, questo potrebbe essere uno svantaggio se l'alloggiamento dove intendi mettere l'ups ha dimensioni ridotte.

Con queste informazioni devi fare le tue valutazioni.

Ciao.

gabmac2
04-05-2025, 12:51
@ Jrik

dei tre-quattro dispositivi da collegare al gruppo di continuità, nessuno ha il pin centrale
l' unico adattatore servirebbe per collegare il gruppo, alla ciabatta con interruttore
questo problema non si dovrebbe porre quindi

Eddie666
08-05-2025, 21:35
EDIT, errore mio

gabmac2
25-05-2025, 19:35
ho acquistato un APC BE650G2-GR che va bene
sto pensando di acquistarne un secondo per un famigliare
200W di carico a star larghi
APC BV650I-GR può andare ? (sembra uguale con solamente 4 porte invece che 6)

Podz
25-05-2025, 20:25
E' simile al tuo ma un po' più essenziale: non può essere connesso ad un pc con la porta dati per la gestione e non ha la protezione per la linea telefonica.

gabmac2
25-05-2025, 20:31
E' simile al tuo ma un po' più essenziale: non può essere connesso ad un pc con la porta dati per la gestione e non ha la protezione per la linea telefonica.

cosa intendi per "porta dati"?
grazie

Podz
25-05-2025, 20:53
Collegamento usb ups-pc.

gabmac2
26-05-2025, 07:35
Collegamento usb ups-pc.

come pensavo
non interessa allora
penso che il carico che avrà sarà max 200W (massimo)
per avere una buona qualità è una buona scelta?

Podz
26-05-2025, 09:18
Non so, APC è la marca più conosciuta ed è difficile che ti rifili una patacca, però mi sono fatto l'idea che se vuoi davvero la qualità devi andare su fasce superiori spendendo 4-5 volte tanto...non è detto che ne valga la pena.

gabmac2
26-05-2025, 09:42
addirittura?
conviene a livello domestico? direi di no.....

Podz
26-05-2025, 10:16
Dipende, in generale no.

gabmac2
26-05-2025, 11:31
andresti su quel modello o ne prenderesti un altro come quello che ho?
grazie

jack_the_kayman
26-05-2025, 15:32
ragazzi ma per un pc con una alimentatore da 1000w, una 5080 ed un monitor che ups mi consigliereste?

avevo un vultech, ma dopo 4 anni e mezzo, ho cambiato le batterie ed è morto, non riparte, ma siccome era pure rumoroso colgo l'occasione per prenderne una magari migliore e silenzioso.

kiwivda
26-05-2025, 15:44
ragazzi ma per un pc con una alimentatore da 1000w, una 5080 ed un monitor che ups mi consigliereste?

avevo un vultech, ma dopo 4 anni e mezzo, ho cambiato le batterie ed è morto, non riparte, ma siccome era pure rumoroso colgo l'occasione per prenderne una magari migliore e silenzioso.


Io mi trovo molto bene con il PowerWalker VI 3000 RT HID (https://powerwalker.com/it/prodotto/10120024/)
Se stai cercando un UPS potente, affidabile e versatile, ti consiglio vivamente il PowerWalker VI 3000 RT HID. È un gruppo di continuità Line-Interactive con uscita a onda sinusoidale pura, pensato per proteggere server, NAS, sistemi di rete e applicazioni industriali leggere, in grado di reggere la configurazione in firma per quasi 1 ora senza che nemmeno smetti di giocare.
Io lo uso da ormai quasi 3 anni, nemmeno un sussulto, ed è silenziosissimo, fintanto che non entra in modalità attiva a batteria :D

⚙️ Caratteristiche principali:
Potenza: 3000VA / 2700W con fattore di potenza 0.9
Formato Rack/Tower 2U: installabile in armadi da 19" o in verticale (supporto incluso)
Display LCD orientabile: per una lettura comoda in qualsiasi posizione
Compatibilità HID via USB: riconosciuto nativamente da Windows, Linux e NAS
Gestione intelligente delle batterie (OBM): per una maggiore durata
Uscita a onda sinusoidale pura: ideale per apparecchiature sensibili
8 prese IEC C13 + 1 IEC C19, oltre a USB, RS-232, EPO e slot intelligente per schede SNMP
🔧 Altre funzionalità:
Efficienza fino al 98.5% in modalità linea
Tempo di trasferimento: 2-6 ms (10 ms max)
Ventole intelligenti: silenziose sotto carico leggero
Protezione linea dati: RJ-11 e RJ-45 integrati
Supporto per batterie esterne e bypass di manutenzione (opzionali)

🔗 Scheda ufficiale: PowerWalker VI 3000 RT HID (https://powerwalker.com/product/10120024/)
📄 PDF tecnico: Scheda tecnica completa (PDF) (https://www.powerwalker.net/wp-content/uploads/2022/11/PowerWalker-VI-RT-HID-1000-3000-Semi-Professional-Solution-1.pdf)

jack_the_kayman
26-05-2025, 15:53
sembra proprio un buon prodotto, è silenzioso quando non sta usando le batterie?

avevo questo prima:


VulTech UPS1500VA-PURE Gruppo di continuità UPS Serie PURE 1500VA 1200Watt, Onda sinusoidale Pura, Display LCD, 2x Bipasso/Schuko + 1x IEC13, Funzione AVR

https://i.imgur.com/xZKFmQO.jpeg

kiwivda
26-05-2025, 18:24
sembra proprio un buon prodotto, è silenzioso quando non sta usando le ventole

Sinquando salta la corrente e passa alle batterie o quando è in fase di ricaricarica le ventole si sentono abbastanza. Nel normale uso non emette praticamente alcun suono. io ce l'ho dietro la testa accanto al divano in sala.

Podz
26-05-2025, 18:53
andresti su quel modello o ne prenderesti un altro come quello che ho?
grazie
Al netto delle differenze scritte sopra sono uguali, deve valutare lui.

gabmac2
26-05-2025, 19:46
Al netto delle differenze scritte sopra sono uguali, deve valutare lui.

penso voglia attaccarci un pc in formato mini e (se non l' ha cambiato) un vecchio monitor
200W a esagerare come detto
quindi le due cose da Te indicate in teoria non servono
per curiosità una batteria 375W per questo o 400W per quello che uso cosa costano?

Podz
26-05-2025, 19:55
40€ circa.

Straniero77
28-05-2025, 17:07
Buongiorno possiedo un ups Riello Sentinel Pro 3 KW ,siccome spesso durante le ore pomeridiane la tensione sale a circa 250 Volts e parte l ups con le ventole in funzione essendo un po rumoroso, ci sarebbe la possibilità di regolare la velocità delle ventole?ho provato a scaricare il software dal sito ups tools 3.0 ma mi dice ups non compatibile, qualcuno ha qualche informazione in più?

iobi
30-05-2025, 00:40
Buonasera a tutti, torno dopo tanti anni!

Scrivo per chiedere conferma, cerco di farla breve:

Possiedo un APC Backup 950 dal 2019. L'ups filtra/protegge/alimenta:
- 2 nas collegati su 2 prese IEC,
- una serie di cose (stampante inkjet, switch, 2 hard disk, un sintoamplificatore) tutte collegate ad una multipresa che ha una protezione per fulmini con fusibile.
Il tutto praticamente mai collegato contemporaneamente, quindi escludo sovraccarichi.

Il mese scorso - non ricordo se in seguito a qualche evento o meno - ha iniziato con fischio continuo + led batteria rosso + led linea lampeggiante. Vedo le istruzioni e deduco batteria da sostituire.
MA.
Scollego un po' di roba e noto che la multipresa "filtrata" ha un led acceso che sembra indicare il fusibile saltato. Scollego la multipresa e passa tutto.

Fino a qualche notte fa quando con collegato solo gli ups (di cui uno spento) e riconmincia con stessi sintomi.

Devo rassegnarmi a cambiare la batteria (mi andrebbe anche bene come spesa) o potrebbe esserci qualche altro problema? Aprendo l'ups non ho riscontrato evidenti problemi elettronici come bruciature o condensatori gonfi.

Pareri?!?!?!

kiwivda
30-05-2025, 07:21
Buonasera a tutti, torno dopo tanti anni!

Scrivo per chiedere conferma, cerco di farla breve:

Possiedo un APC Backup 950 dal 2019. L'ups filtra/protegge/alimenta:
- 2 nas collegati su 2 prese IEC,
- una serie di cose (stampante inkjet, switch, 2 hard disk, un sintoamplificatore) tutte collegate ad una multipresa che ha una protezione per fulmini con fusibile.
Il tutto praticamente mai collegato contemporaneamente, quindi escludo sovraccarichi.

Il mese scorso - non ricordo se in seguito a qualche evento o meno - ha iniziato con fischio continuo + led batteria rosso + led linea lampeggiante. Vedo le istruzioni e deduco batteria da sostituire.
MA.
Scollego un po' di roba e noto che la multipresa "filtrata" ha un led acceso che sembra indicare il fusibile saltato. Scollego la multipresa e passa tutto.

Fino a qualche notte fa quando con collegato solo gli ups (di cui uno spento) e riconmincia con stessi sintomi.

Devo rassegnarmi a cambiare la batteria (mi andrebbe anche bene come spesa) o potrebbe esserci qualche altro problema? Aprendo l'ups non ho riscontrato evidenti problemi elettronici come bruciature o condensatori gonfi.

Pareri?!?!?!

Ciao si è da cambiare, io l'ho appena fatto da qualche mese sul mio APC backup pro 900va, è il secondo ups che tiene su impianto hi-fi e TV. Stessi sintomi e più o meno stessa longevità il mio è di aprile 2019. Preso batteria APC su Amazon e cambiata in 5 minuti.
Anche a me ha dato il segnale con il fischio continuo e poi l'ho resettato un paio di volte. La batteria è durata ancora un mesetto con casi sporadici di segnalazioni. ma poi facebdo una prova di carico andava subito offline, la batteria non teneva più, voltaggio anche buono, ma amperaggio quasi nullo.

iobi
30-05-2025, 12:38
Ciao si è da cambiare, io l'ho appena fatto da qualche mese sul mio APC backup pro 900va, è il secondo ups che tiene su impianto hi-fi e TV. Stessi sintomi e più o meno stessa longevità il mio è di aprile 2019. Preso batteria APC su Amazon e cambiata in 5 minuti.
Anche a me ha dato il segnale con il fischio continuo e poi l'ho resettato un paio di volte. La batteria è durata ancora un mesetto con casi sporadici di segnalazioni. ma poi facebdo una prova di carico andava subito offline, la batteria non teneva più, voltaggio anche buono, ma amperaggio quasi nullo.

Ottimo! La cosa mi solleva un pochino perché al momento preferirei non spendere per cambiare ups.

Faccio una domanda: aprendo la carcassa ho notato la batteria impiegata è una sola, e che ci sono dei cavi "bloccati" come se fosse possibile usarne due di batterie. È possibile?

iobi
31-05-2025, 09:33
Ottimo! La cosa mi solleva un pochino perché al momento preferirei non spendere per cambiare ups.

Faccio una domanda: aprendo la carcassa ho notato la batteria impiegata è una sola, e che ci sono dei cavi "bloccati" come se fosse possibile usarne due di batterie. È possibile?

Come non detto, non avevo notato che l'altro vano affianco alla batteria non era abbastanza largo per farcene stare un'altra uguale. Quindi nisba. :sofico:

teo180
02-06-2025, 16:50
addirittura?
conviene a livello domestico? direi di no.....


Secondo me si, un ups buono, ha il vantaggio che:
Le batterie in media durano di più
Quando le sostituisci hai comunque un ups buono meglio degli economici.

Ps. Gli app entry level di apc non hanno nulla, se non la scritta di fuori.

teo180
02-06-2025, 16:53
Buonasera a tutti, torno dopo tanti anni!

Scrivo per chiedere conferma, cerco di farla breve:

Possiedo un APC Backup 950 dal 2019. L'ups filtra/protegge/alimenta:
- 2 nas collegati su 2 prese IEC,
- una serie di cose (stampante inkjet, switch, 2 hard disk, un sintoamplificatore) tutte collegate ad una multipresa che ha una protezione per fulmini con fusibile.
Il tutto praticamente mai collegato contemporaneamente, quindi escludo sovraccarichi.

Il mese scorso - non ricordo se in seguito a qualche evento o meno - ha iniziato con fischio continuo + led batteria rosso + led linea lampeggiante. Vedo le istruzioni e deduco batteria da sostituire.
MA.
Scollego un po' di roba e noto che la multipresa "filtrata" ha un led acceso che sembra indicare il fusibile saltato. Scollego la multipresa e passa tutto.

Fino a qualche notte fa quando con collegato solo gli ups (di cui uno spento) e riconmincia con stessi sintomi.

Devo rassegnarmi a cambiare la batteria (mi andrebbe anche bene come spesa) o potrebbe esserci qualche altro problema? Aprendo l'ups non ho riscontrato evidenti problemi elettronici come bruciature o condensatori gonfi.

Pareri?!?!?!


Dal 2019 quelle batterie sono finite da un pezzo.
Ne ho diversi di quel modello e circa ogni 2 anni e mezzo richiedono il cambio batteria.
Il 950 tra l’altro è più complesso degli altri per la sostituzione batteria (niente di impossibile), infatti apc non ne prevede la sostituzione ma direttamente il bidone.
Si apre comunque come una cozza e si cambia senza problemi, a differenza dei modelli più piccoli e più grandi che hanno lo sportellino per la sostituzione più agevole

pumui12
03-06-2025, 14:07
https://www.amazon.it/dp/B0DVH1K4PV/?coliid=IOU50MLO7KOJZ&colid=3F1CKJVG5TKBE&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1

Salve qualcuno ha dei suggerimenti per un GRUPPO UPS adatto a questo portatile della MSI?
Assieme al PC collego pure delle casse creative e un monitor da 24 pollici.

Trotto@81
03-06-2025, 17:14
Il portatile ha la batteria, non gli serve un UPS.

gabmac2
09-06-2025, 19:35
il modem TIM HUB Alice viene tenuto collegato ad UPS APC
sconsigliate di fare tale operazione?

Bik
09-06-2025, 19:48
il modem TIM HUB Alice viene tenuto collegato ad UPS APC
sconsigliate di fare tale operazione?

Per me dipende dall'UPS e dalle esigenze.

- Se hai un UPS a onda sinusoidale pura nessun problema, puoi collegarlo tranquillamente.
- Se hai un UPS a onda simulata ma vuoi mantenere la connessione in caso di black-out puoi collegarlo all'UPS, l'unico problema è che, se interviene troppo spesso, potrebbe guastarsi l'alimentatore del router.
- Se non ti interessa che rimanga collegato anche nei black-out ma vuoi un minimo di protezione lo puoi collegare alle uscite filtrate dell'UPS (se le ha) e non avrai problemi.

gabmac2
09-06-2025, 20:31
Per me dipende dall'UPS e dalle esigenze.

- Se hai un UPS a onda sinusoidale pura nessun problema, puoi collegarlo tranquillamente.
- Se hai un UPS a onda simulata ma vuoi mantenere la connessione in caso di black-out puoi collegarlo all'UPS, l'unico problema è che, se interviene troppo spesso, potrebbe guastarsi l'alimentatore del router.
- Se non ti interessa che rimanga collegato anche nei black-out ma vuoi un minimo di protezione lo puoi collegare alle uscite filtrate dell'UPS (se le ha) e non avrai problemi.

capiterà due volte l' anno che salti la luce
è rischioso?

Bik
10-06-2025, 08:49
capiterà due volte l' anno che salti la luce
è rischioso?

Non credo avrai problemi.

slide1965
10-06-2025, 09:16
Ciao, c’è qualcuno che ha un powerwalker VI 1500 CSW che sa dirmi se esiste un modo per non farlo beepare quando salta la corrente?
C’è il mute sul pannello che disattiva l’allarme in fase iniziale ma dopo un paio di minuti che è in modalità batteria inizia il concerto, di giorno non è un problema, basta andare a premere nuovamente il mute e smette, ma di notte…..

Trotto@81
14-06-2025, 13:05
Di notte basta spegnerlo. L'allarme acustico è essenziale, giusto non poterlo disabilitare.

Syk
22-06-2025, 18:45
a novembre 2023 ho comprato da amazon un APC Easy UPS 2200 VA - BVX2200LI-GR
oggi ha iniziato a fischiare ininterrottamente mentre lampeggiava
l'ho dovuto scollegare e spegnere
da manuale credo che sia da cambiare la batteria
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=BU+UM+990-6292A+EN.pdf&p_Doc_Ref=SPD_BU-UM-990-6292_EN

come si fa?
che batteria posso metterci?
essendo meno di 2 anni dall'acquisto può aver senso tentare il reso?

Trotto@81
22-06-2025, 18:54
Solo due anni? Nemmeno il peggiore degli UPS le avrebbe uccise in così poco tempo.

ritpetit
22-06-2025, 19:18
a novembre 2023 ho comprato da amazon un APC Easy UPS 2200 VA - BVX2200LI-GR
oggi ha iniziato a fischiare ininterrottamente mentre lampeggiava
l'ho dovuto scollegare e spegnere
da manuale credo che sia da cambiare la batteria
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=BU+UM+990-6292A+EN.pdf&p_Doc_Ref=SPD_BU-UM-990-6292_EN

come si fa?
che batteria posso metterci?
essendo meno di 2 anni dall'acquisto può aver senso tentare il reso?

Lo stacchi dalla corrente e da ciò che ci avevi attaccato, lo apri, guardi che batteria ha e ne compri una uguale per dimensioni e amperaggio (non serve una originale, basta non comprare le più economiche sul mercato...). la sostituisci (sono 2 fili con 2 faston da sfilare e rimettere), fine

gotam
22-06-2025, 21:13
a novembre 2023 ho comprato da amazon un APC Easy UPS 2200 VA - BVX2200LI-GR

oggi ha iniziato a fischiare ininterrottamente mentre lampeggiava

l'ho dovuto scollegare e spegnere

da manuale credo che sia da cambiare la batteria

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=BU+UM+990-6292A+EN.pdf&p_Doc_Ref=SPD_BU-UM-990-6292_EN



come si fa?

che batteria posso metterci?

essendo meno di 2 anni dall'acquisto può aver senso tentare il reso?Anni fa successe anche a me, batteria morta dopo 18 mesi (era sempre un APC, ma di una serie costosa). All'epoca Amazon se lo riprese senza problemi.

Inviato dal mio motorola edge 50 fusion utilizzando Tapatalk

maverick84
23-06-2025, 10:38
uppp

Rumpelstiltskin
26-06-2025, 18:52
Ragazzi un consiglio, ho questo ups "Back-UPS RS 1600SI" e credo che la batteria debba essere sostituita, ieri è saltata la corrente per 10 secondi ed ancora oggi tenta di ricaricarla.

Quindi per piacere vi chiedo due cose :

1) ma uno come fa a sapere se le batterie sono ancora buone? deve staccare il cavo di corrente e vedere se l'ups schiatta subito o se rimane ancora a servire i device collegati?

2) che batteria mi consigliate in caso? (non sono affatto pratico)

graaaaazie

Trotto@81
26-06-2025, 19:04
A me non le dava morte nemmeno dopo 11 anni, ma è palese che hai un problema. Stacca tutto e collegaci un carico resistivo di almeno 200 W e vedi quanto regge.

Ginopilot
26-06-2025, 19:38
Ragazzi un consiglio, ho questo ups "Back-UPS RS 1600SI" e credo che la batteria debba essere sostituita, ieri è saltata la corrente per 10 secondi ed ancora oggi tenta di ricaricarla.

Quindi per piacere vi chiedo due cose :

1) ma uno come fa a sapere se le batterie sono ancora buone? deve staccare il cavo di corrente e vedere se l'ups schiatta subito o se rimane ancora a servire i device collegati?

2) che batteria mi consigliate in caso? (non sono affatto pratico)

graaaaazie

Il sw può fare il test

Podz
26-06-2025, 20:32
1) ma uno come fa a sapere se le batterie sono ancora buone? deve staccare il cavo di corrente e vedere se l'ups schiatta subito o se rimane ancora a servire i device collegati?
Purtroppo sì, gli autotest degli ups sono poco affidabili. Se dopo qualche anno l'autonomia ha subito un forte calo meglio cambiare subito la batteria prima che muoia improvvisamente.

2) che batteria mi consigliate in caso? (non sono affatto pratico)
https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=48384289&postcount=33959

gabmac2
17-07-2025, 19:30
utilizzo adattatori per i dispositivi collegati ad un APC 400W
inoltre anche la presa collegata a parete ha un adattatore
porta a qualche rischio fare ciò?
è solo per state tranquilli

Gobert4
18-07-2025, 12:27
Sugli adattatori è scritto il carico massimo; io comunque li evito perché non li sopporto e non li uso su elettrodomestici dal carico elevato (come forno, induzione, microonde…).

Se hai un UPS da 400w non ci dovrebbero essere problemi.

gabmac2
18-07-2025, 13:42
Sugli adattatori è scritto il carico massimo; io comunque li evito perché non li sopporto e non li uso su elettrodomestici dal carico elevato (come forno, induzione, microonde…).

Se hai un UPS da 400w non ci dovrebbero essere problemi.

intanto grazie
sono adattatori di qualità, con ovviamente cose da pochi watt
al limite che problemi potrebbero creare?
grazie

Gobert4
19-07-2025, 09:37
Nel tuo caso direi proprio nessuno.
Come dicevo, l’importante è non superare la potenza dichiarata, usare prodotti di qualità (come Bticino, Gewiss, Vimar e simili) e controllare che la connessione sia ben serrata e non lasca (una connessione non perfetta potrebbe provocare archi elettrici).

Syk
19-07-2025, 11:53
Lo stacchi dalla corrente e da ciò che ci avevi attaccato, lo apri, guardi che batteria ha e ne compri una uguale per dimensioni e amperaggio (non serve una originale, basta non comprare le più economiche sul mercato...). la sostituisci (sono 2 fili con 2 faston da sfilare e rimettere), finec'è un video che mi possa aiutare per aprirlo?
questa è la linea base di APC che non prevede un'apertura "semplice"

Anni fa successe anche a me, batteria morta dopo 18 mesi (era sempre un APC, ma di una serie costosa). All'epoca Amazon se lo riprese senza problemi.

Inviato dal mio motorola edge 50 fusion utilizzando Tapatalk
e invece sta volta non mi accetta il reso
mi manda direttamente al sito dell'APC

Podz
19-07-2025, 21:09
c'è un video che mi possa aiutare per aprirlo?
questa è la linea base di APC che non prevede un'apertura "semplice"
Tipo https://www.youtube.com/watch?v=Bn-dNHw3xJU. Probabilmente se cerchi bene ne trovi anche altri.

ryosaeba86
03-08-2025, 19:09
Scusate, magari è stato detto tante volte, ma che batterie usate per sostituire quelle in dotazione a un UPS APC, nello specifico il mio è il Bx750mi.
Quelle originali le trovo in pratica quasi al prezzo dell'ups ahaha
Grazie

gabmac2
03-08-2025, 19:48
ad un BE650G2-GR si può collegare qualunque cosa di pochi watt e che non superi i 400w totali?
l' idea era di comprare un dispositivo, ma indicavano che può non essere "compatibile".....

aled1974
04-08-2025, 10:20
Scusate, magari è stato detto tante volte, ma che batterie usate per sostituire quelle in dotazione a un UPS APC, nello specifico il mio è il Bx750mi.
Quelle originali le trovo in pratica quasi al prezzo dell'ups ahaha
Grazie



Io compro o Fiamm o Tecnoware, e visto che le dimensioni sono uguali, solitamente le prendo da 9 Ah invece che 7, ho un pò di carica in più.
Compro su Amazon, venduta e spedita da loro anche se magari spedo 2 o 3 euro in più, , perchè se me ne arrivasse una farlocca...reso e ciaone, senza tante discussioni.
Se succede sulla Baia...auguri

^^ mi sembrava di averlo letto qualche tempo fa ma non lo trovavo più :D

grazie a ritpetit :mano:

ciao ciao

teo180
15-08-2025, 23:05
Ultimamente sempre fiamm
Fiamm fgh con 33-35€ si compra e sono ad alta scarica, adatti anche agli ups più piccoli che usano le 9ah

ryosaeba86
16-08-2025, 11:29
Ultimamente sempre fiamm
Fiamm fgh con 33-35€ si compra e sono ad alta scarica, adatti anche agli ups più piccoli che usano le 9ah

ok, grazie a tutti.

Gigibian
26-08-2025, 22:03
Ciao a tutti,
Ero indeciso tra un UPS ed un AVR puro.

Domanda: i 1000VA/600W di output di un UPS, si applicano anche quando la corrente è presente ? Io sapevo di no, non hai limite quando sei sotto corrente, semplicemente in quel caso ci sono dei filtri che ripulisco la 230V in uscita, ma non hai limiti di carico.

Se quanto sopra è vero, come è possibile che con un AVR puro senza batteria:

https://www.powerwalker-ups.it/it/home/avr/regolatore-automatico-di-tensione-powerwalker-avr1200.1.35.166.gp.3586.uw

Indicano un limite di potenza di uscita ?

Non capisco...qualcuno di buon cuore che mi aiuta ? :mc:

_NocTurN_
27-08-2025, 10:17
Ciao a tutti,
Ero indeciso tra un UPS ed un AVR puro.

Domanda: i 1000VA/600W di output di un UPS, si applicano anche quando la corrente è presente ? Io sapevo di no, non hai limite quando sei sotto corrente, semplicemente in quel caso ci sono dei filtri che ripulisco la 230V in uscita, ma non hai limiti di carico.

Se quanto sopra è vero, come è possibile che con un AVR puro senza batteria:

https://www.powerwalker-ups.it/it/home/avr/regolatore-automatico-di-tensione-powerwalker-avr1200.1.35.166.gp.3586.uw

Indicano un limite di potenza di uscita ?

Non capisco...qualcuno di buon cuore che mi aiuta ? :mc:

Quello linkato ha una batteria per correggere le sottotensioni, quindi il limite di carico può essere legato a quello.

Anche se non avesse una batteria (e quindi proteggerebbe solo dalle sovratensioni) teoricamente avrebbe comunque una limitazione legata alle componenti, come succede per le classiche multiprese.

Gigibian
27-08-2025, 11:54
Quello linkato ha una batteria per correggere le sottotensioni, quindi il limite di carico può essere legato a quello.

Anche se non avesse una batteria (e quindi proteggerebbe solo dalle sovratensioni) teoricamente avrebbe comunque una limitazione legata alle componenti, come succede per le classiche multiprese.

Quindi, ad esempio, se acquisto un UPS APC con AVR integrato ( che mi aspetto sia migliore di questo, anche se il datasheet su Sito APC è veramente scarno e sembra protegga solo dalle sovratensioni ) da 600W di output, potrei avere problemi se il PC ne consuma 800W anche quando la corrente è presente ?

Il mio problema è che le linee elettriche dove sto io fanno abbastanza schifo, e mi servirebbe qualcosa che generasse una 230 pulita, dellUPS (inteso come batteria) frega niente.

gabmac2
06-09-2025, 20:07
un APC da 375W, qual' è il limite di W che consigliate di non superare?
grazie

Ginopilot
06-09-2025, 23:34
Quindi, ad esempio, se acquisto un UPS APC con AVR integrato ( che mi aspetto sia migliore di questo, anche se il datasheet su Sito APC è veramente scarno e sembra protegga solo dalle sovratensioni ) da 600W di output, potrei avere problemi se il PC ne consuma 800W anche quando la corrente è presente ?

Il mio problema è che le linee elettriche dove sto io fanno abbastanza schifo, e mi servirebbe qualcosa che generasse una 230 pulita, dellUPS (inteso come batteria) frega niente.

L’avr corregge solo la tensione, lascia inalterata la forma d’onda.

Viridian
07-09-2025, 02:27
per come la so io l'avr con gli alimentatori switching dei computer è praticamente inutile.
Seguendo la filosofia che quel che non c'è non si può rompere io lo comprerei senza, visto che l'unico ups che io abbia avuto (anni fa) l'avevo dovuto buttare proprio per l'avr che dava problemi (quando si inseriva si spegneva e riaccendeva il monitor...non mi sono più fidato a usarlo, a parte il fastidio oggettivo)

teo180
07-09-2025, 20:12
Quindi, ad esempio, se acquisto un UPS APC con AVR integrato ( che mi aspetto sia migliore di questo, anche se il datasheet su Sito APC è veramente scarno e sembra protegga solo dalle sovratensioni ) da 600W di output, potrei avere problemi se il PC ne consuma 800W anche quando la corrente è presente ?

Il mio problema è che le linee elettriche dove sto io fanno abbastanza schifo, e mi servirebbe qualcosa che generasse una 230 pulita, dellUPS (inteso come batteria) frega niente.


Nel tuo caso l*ideale sarebbe un ups a doppia conversione

Gigibian
07-09-2025, 22:41
per come la so io l'avr con gli alimentatori switching dei computer è praticamente inutile.
Seguendo la filosofia che quel che non c'è non si può rompere io lo comprerei senza, visto che l'unico ups che io abbia avuto (anni fa) l'avevo dovuto buttare proprio per l'avr che dava problemi (quando si inseriva si spegneva e riaccendeva il monitor...non mi sono più fidato a usarlo, a parte il fastidio oggettivo)

Nel tuo caso l*ideale sarebbe un ups a doppia conversione

Grazie ad entrambi, alla fine ho acquistato questo:

https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0CW6GFP4R?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image

gabmac2
08-09-2025, 19:37
mi rendo conto di aver posto una domanda in maniera pessima e mi scuso
un APC da 375W può reggere senza problemi un dispositivo con 5600H, un altro con 6800H e un monitor da 75W ? (sono due pc in formato mini e un monitor)
il monitor comunque verrà sostituito a breve, con uno con consumi da 25W
grazie

aled1974
11-09-2025, 09:54
e quanto "consumano" questi due dispositivi con 5600h e 6800h?

senza questo dato la risposta certa è impossibile, per quanto probabile :sofico:

ciao ciao

gabmac2
11-09-2025, 11:26
e quanto "consumano" questi due dispositivi con 5600h e 6800h?

senza questo dato la risposta certa è impossibile, per quanto probabile :sofico:

ciao ciao

adesso è un pò problematico
più tardi indico le informazioni con precisione
dovrebbero avere un tdp up di 54W se ricordo bene
dovrebbe farcela senza problemi, no? (qiusto qualche minuto per spegnere tutto)

aled1974
11-09-2025, 21:44
sicuramente ma non basta il tdp del solo procio, andrebbe valutato il "consumo" di picco dell'intero dispositivo (un pc? un minipc? altro?) con relative eventuali periferiche collegate*

per quanto, giocandoci sopra un caffè, la probabilità rimane la stessa ;) :sofico:

ciao ciao


* es. esagerato: se sono collegati ad una vecchia tv al plasma da 50" che deve stare anch'essa dietro ups.... :Prrr:

gabmac2
20-09-2025, 07:32
sicuramente ma non basta il tdp del solo procio, andrebbe valutato il "consumo" di picco dell'intero dispositivo (un pc? un minipc? altro?) con relative eventuali periferiche collegate*

per quanto, giocandoci sopra un caffè, la probabilità rimane la stessa ;) :sofico:

ciao ciao


* es. esagerato: se sono collegati ad una vecchia tv al plasma da 50" che deve stare anch'essa dietro ups.... :Prrr:

mi scuso per il ritardo
trasformatori 65W + 85W per i due dispositivi
poi schermo da 75W, che verrà sostituito a breve con uno da 25W
il dispositivo con trasformatore da 85W non sempre acceso

Ansem_93
23-09-2025, 15:29
Salve a tutti,
a casa ho occasionalmente brevi cali di tensione della durata inferiore al secondo.
Non sarebbero un problema ma a causa di essi si spegne il server linux per mancanza di corrente, e come tutti i server gradisce poco la cosa.
Stavo pensando ad un UPS o che potesse tenerlo acceso anche solo 5 minuti e nel caso la corrente non torni invii un segnale di spegnimento.

L'alimentatore é un be quiet! Pure Power 11 400W, monta un core ultra 5 235 che normalmente é sempre in idle.

Avevo visto questi UPS:
Apc By Schneider Electric Back Ups 750 Va – Bx750Mi-Gr
EPYC® NYTRO – UPS a Onda Sinusoidale Pura, Potenza 800VA/480Watt

Possono andare bene? Ci sono altre soluzioni oltre all'ups magari piú economiche, considerando che non ho la necessitá che serva per lunghi periodi?
Ho visto che molti UPS ora parlano di "onda sinuisodale simulata", cambia molto rispetto alla approssimata o é la stessa cosa?

Gianpaolo64
24-09-2025, 14:37
Avevo visto questi UPS:
Apc By Schneider Electric Back Ups 750 Va – Bx750Mi-Gr
EPYC® NYTRO – UPS a Onda Sinusoidale Pura, Potenza 800VA/480Watt

Possono andare bene? Ci sono altre soluzioni oltre all'ups magari piú economiche, considerando che non ho la necessitá che serva per lunghi periodi?
Ho visto che molti UPS ora parlano di "onda sinuisodale simulata", cambia molto rispetto alla approssimata o é la stessa cosa?

L'APC dovrebbe andare bene. Per i pc con un buon alimentatore non ci sono problemi ad usare UPS con onda simulata o approssimata
Per quello che ne so i due termini sono equivalenti anche se poi ci sono UPS migliori e peggiori.

Il primo che ho preso era un GreenCell molto economico, andava bene solo a basso carico, anche se era da 600w non reggeva oltre i 300. Restituito e preso un Eaton che va benissimo non scalda e non fa rumore. Entrambi a onda approssimata.

Ansem_93
24-09-2025, 15:28
Grazie! con il mio alimentatore quindi anche uno ad onda approssimata/simulata andrebbe bene?
Gli UPS di quanta manutenzione hanno bisogno? tipo vanno cambiate le batterie ogni tot anni o cose simili?

Gianpaolo64
24-09-2025, 16:18
Grazie! con il mio alimentatore quindi anche uno ad onda approssimata/simulata andrebbe bene?

Se cerchi in rete ci sono esperienze positive e negative, c'è chi giura che serve un'onda sinusoidale pura e chi dice che non serve
Nello specifico non conosco quell'alimentatore, io ho un Corsair RM750e e con l'Eaton va benissimo anche a batteria e non fa rumori strani.
A basso consumo anche il GreenCell funzionava anche se era rumoroso e scaldava.
Al massimo prendilo dove puoi restituirlo, lo provi e se non va lo rendi.

Gli UPS di quanta manutenzione hanno bisogno? tipo vanno cambiate le batterie ogni tot anni o cose simili?

Ogni X anni (da 3 a 5) si devono cambiare le batterie. In genere lo segnalano loro che è ora di cambiarle.

cippico
08-10-2025, 08:35
Buongiorno a tutti,

mi hanno regalato questo UPS,ho acquistato una batteria nuova Upower tanto per testare UPS per fargli tenere su ONT della fibra e il modem Telecom TIM HUB (DGA 4132)...avevo 2 miniups,uno dei 2 ha avuto un problema con rigonfiamento batterie,allora ho deciso di provare a cambiare...anche se il loro lavoro lo hanno svolto egregiamente e sopratutto...erano piccoli e li ho potuti mettere dove volevo...

volevo solo chiedere se qualcuno lo ha o lo ha avuto,tanto per sapere se dovrò avere qualche attenzione particolare e qualche consiglio per il corretto uso,magari come tutte le cose avrà un punto debole o difetto...

grazie a tutti e ciaooo

kaka2204
22-10-2025, 12:24
Salve a tutti ho comprato l'ups in oggetto usato su eBay con batteria nuova marca Atlantis 12v 9ah. Il problema è che con carichi fino a 200w in caso di blackout regge benissimo (testato per circa 20 minuti ancora segnava mezza batteria carica). Se però provo un test in gaming (circa 450w misurati con presa smart) l'ups si stacca immediatamente con beep continuo di overload e PC spento.
Cosa potrebbe essere, batteria non idonea (dovrei comprare la Vultech che costa un po' di più) oppure proprio non regge i carichi più pesanti come in caso di PC gaming?
L'ups ha sinusoidale pura anche se, da alcuni test visti su YT l'onda inizia a distorcere superati i 300w...Grazie

Gianpaolo64
22-10-2025, 12:43
Cosa potrebbe essere, batteria non idonea (dovrei comprare la Vultech che costa un po' di più) oppure proprio non regge i carichi più pesanti come in caso di PC gaming?


credo che semplicemente sia di bassa qualità e non regge il carico. Come primo UPS io avevo preso un GreenCell ed aveva lo stesso problema, rimandato indietro e sostiuito con un Eaton Ellipse Eco 1200 che regge perfettamente 500w (pc + 3 monitor) e non è nemmeno a onda sinusoidale pura.

Bik
22-10-2025, 15:22
Salve a tutti ho comprato l'ups in oggetto usato su eBay con batteria nuova marca Atlantis 12v 9ah. Il problema è che con carichi fino a 200w in caso di blackout regge benissimo (testato per circa 20 minuti ancora segnava mezza batteria carica). Se però provo un test in gaming (circa 450w misurati con presa smart) l'ups si stacca immediatamente con beep continuo di overload e PC spento.
Cosa potrebbe essere, batteria non idonea (dovrei comprare la Vultech che costa un po' di più) oppure proprio non regge i carichi più pesanti come in caso di PC gaming?
L'ups ha sinusoidale pura anche se, da alcuni test visti su YT l'onda inizia a distorcere superati i 300w...Grazie

A memoria una batteria da 12v 9Ah può erogare in continuità circa 350w a 220v, se togli gli assorbimenti direi che i 300w testati sono verosimili.
Il dato riportato dall'UPS è un carico di picco istantaneo, meglio fare affidamento sui dati delle batterie.
Per un assorbimento da 450w continui serve un UPS con almeno 2 batterie da 7Ah.

ryosaeba86
03-11-2025, 18:36
Ciao a tutti,
al mio UPS APC Bx750Mi-Gr è morta la batteria. A questo punto pensavo ad un upgrade direttamente spostando questo su altre apparecchiature magari.
L'UPS dovrà garantire potenza per un mini rack composto da:

- NAS Synology 923+ con 3 dischi (collegato a UPS via console);
- Router Asus Ax6000;
- Switch Netgear 10porte PoE+;
- Switch Tenda 5 porte PoE;
- Home Assistante Yellow + Philips Hue HUB;
- Sistema raffreddamento con 2 ventole;

Al momento come assorbimento mi dice 90W.
Siccome vorrei un UPS con gestione via rete (il pc è lontano e la porta usb è occupata dal nas, al momento utilizzo WinNUT per verificare i parametri ma non è come il software di APC) pensavo a 2 modelli:

- SCL500RMI1UNC (montaggio a rack, batteria a Ioni di Litio);
- SMT750IC (batteria piombo, più prese, ma molto più economico);

secondo voi quello a litio vale la pena?
Grazie,

gprimiceri
04-11-2025, 14:22
No.

Ginopilot
04-11-2025, 14:57
Ciao a tutti,
al mio UPS APC Bx750Mi-Gr è morta la batteria. A questo punto pensavo ad un upgrade direttamente spostando questo su altre apparecchiature magari.
L'UPS dovrà garantire potenza per un mini rack composto da:

- NAS Synology 923+ con 3 dischi (collegato a UPS via console);
- Router Asus Ax6000;
- Switch Netgear 10porte PoE+;
- Switch Tenda 5 porte PoE;
- Home Assistante Yellow + Philips Hue HUB;
- Sistema raffreddamento con 2 ventole;

Al momento come assorbimento mi dice 90W.
Siccome vorrei un UPS con gestione via rete (il pc è lontano e la porta usb è occupata dal nas, al momento utilizzo WinNUT per verificare i parametri ma non è come il software di APC) pensavo a 2 modelli:

- SCL500RMI1UNC (montaggio a rack, batteria a Ioni di Litio);
- SMT750IC (batteria piombo, più prese, ma molto più economico);

secondo voi quello a litio vale la pena?
Grazie,

Un ups non puo' costare quasi quanto le apparecchiature che tiene su. Lascia perdere, se ti serve un altro ups, prendine uno smile.

ryosaeba86
04-11-2025, 15:01
Un ups non puo' costare quasi quanto le apparecchiature che tiene su. Lascia perdere, se ti serve un altro ups, prendine uno smile.

a questo punto andrei di SMT750IC che comunque ha un costo abbastanza moderato...

Ginopilot
04-11-2025, 15:17
E' molto ingombrante e comunque non costa poco. Prendilo solo se vuoi provare l'ebrezza di un ups pro, ma non cambia una mazza.

gprimiceri
05-11-2025, 15:02
a questo punto andrei di SMT750IC che comunque ha un costo abbastanza moderato...

Eccessivo per l'utilizzo dichiarato

ryosaeba86
06-11-2025, 10:41
Eccessivo per l'utilizzo dichiarato

quindi? mi tengo il mio e cambio batteria dite?

cippico
06-11-2025, 13:36
Buongiorno a tutti,

mi hanno regalato questo UPS,ho acquistato una batteria nuova Upower tanto per testare UPS per fargli tenere su ONT della fibra e il modem Telecom TIM HUB (DGA 4132)...avevo 2 miniups,uno dei 2 ha avuto un problema con rigonfiamento batterie,allora ho deciso di provare a cambiare...anche se il loro lavoro lo hanno svolto egregiamente e sopratutto...erano piccoli e li ho potuti mettere dove volevo...

volevo solo chiedere se qualcuno lo ha o lo ha avuto,tanto per sapere se dovrò avere qualche attenzione particolare e qualche consiglio per il corretto uso,magari come tutte le cose avrà un punto debole o difetto...

grazie a tutti e ciaooo

quoto me stesso...

ma è possibile che con batteria uguale a originale...ma non originale,mi tiene il modem telecom e un ont per la fibra solo 15 minuti?
ho provato con 2 batterie diverse ma il risultato è lo stesso...

grazie a tutti e ciaooo

gprimiceri
06-11-2025, 16:57
quindi? mi tengo il mio e cambio batteria dite?

No, cambia completamente genere di UPS, prendine uno economico.

gprimiceri
06-11-2025, 16:59
quoto me stesso...

ma è possibile che con batteria uguale a originale...ma non originale,mi tiene il modem telecom e un ont per la fibra solo 15 minuti?


Dipende dal carico e dalla batteria

gabmac2
07-11-2025, 10:24
fornite sempre ottimi consigli
esiste qualcosa per 50-60W?
servirebbero due prese
grazie

gprimiceri
07-11-2025, 10:43
fornite sempre ottimi consigli
esiste qualcosa per 50-60W?
servirebbero due prese
grazie

Per quel carico esiguo, andrà benissimo questo (https://amzn.eu/d/hEHAIc5)

gabmac2
07-11-2025, 18:54
Per quel carico esiguo, andrà benissimo questo (https://amzn.eu/d/hEHAIc5)

ti ringrazio
pensi sia meglio a questo punto investire qualcosa in più e andare su APC Va – Bx750Mi?
APC alla fine è un ottimo marchio
grazie ancora

teo180
07-11-2025, 20:06
Detto semplicemente, che sia apc eaton quel che volete, se è u modello entry level, é roba cinese economica che vale quel poco che costa.
Quindi dire, almeno è apc con l’intento di dire che sia roba buona… anche no

Ginopilot
07-11-2025, 21:28
Non esageriamo, c’è in giro roba davvero indecente.

Paky
07-11-2025, 23:04
Avevo postato alcune foto degli APC Easy UPS
roba a livello di Trust

https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=48725340&postcount=34491

teo180
08-11-2025, 00:27
Gli apc della serie back-ups é una roba indecente

gabmac2
08-11-2025, 07:36
addirittura indecente?
con uno al momento, mai avuto problemi

Ginopilot
08-11-2025, 08:16
Dei vecchi neri ne ho 3-4, nessun problema da quasi 10 anni, batteria che dura come i cs. Mentre mi è saltato un rs per il noto problema dei condensatori.

teo180
08-11-2025, 10:12
I nuovi neri sono peggiorati tanto.
Dei vecchi neri mai nessuno ha durato 10 anni, intendo la parte elettronica, che ci può stare per il costo.
Ma dire sono buoni, non credo sia il termine giusto, buoni sono altri e più costosi

Ginopilot
08-11-2025, 10:58
Non saranno buoni come i bianchi ma non fanno schifo come le cinesate rimarchiate.

Windtears
08-11-2025, 11:15
sperando di non gufarmela, il mio apc bx700ui (quello nero) il 26/11 compie 9 anni, cambiate batterie ogni tre in media (fiamm come suggerito in questo prezioso thread).

Non sono un esperto, ma mai avuto problemi se non software ogni tanto.

quequ
08-11-2025, 11:20
Dei vecchi neri ne ho 3-4, nessun problema da quasi 10 anni, batteria che dura come i cs. Mentre mi è saltato un rs per il noto problema dei condensatori.

Anch'io ho uno di quelli neri. Un BX1400 preso nel 2015 che fa ancora il suo sporco lavoro. Unico "piccolo" problema: distrugge le batterie in poco più di due anni. Un paio di mesi fa ho fatto il quarto cambio batterie. :rolleyes:

gprimiceri
08-11-2025, 11:53
Esatto: valutare la facile sostituibilità delle batterie.

Ginopilot
08-11-2025, 12:13
Anch'io ho uno di quelli neri. Un BX1400 preso nel 2015 che fa ancora il suo sporco lavoro. Unico "piccolo" problema: distrugge le batterie in poco più di due anni. Un paio di mesi fa ho fatto il quarto cambio batterie. :rolleyes:

Sui miei 700/800 soliti 4-5 anni.

teo180
08-11-2025, 12:22
Anch'io ho uno di quelli neri. Un BX1400 preso nel 2015 che fa ancora il suo sporco lavoro. Unico "piccolo" problema: distrugge le batterie in poco più di due anni. Un paio di mesi fa ho fatto il quarto cambio batterie. :rolleyes:


E pensa che sono migliori dei nuovi.
Cosa pensate ci sia di buono in un ups che fa fuori una batteria in 2 anni quando quelli più costosi la fanno durare il doppio?
Mai nessuno della serie back-ups, sia vecchi che nuovi è mai arrivato a durarmi 4 anni

Ginopilot
08-11-2025, 12:36
Strano, forse dipende dall’uso. A me 4 anni è proprio il minimo.

gabmac2
08-11-2025, 14:38
mi scuso con Ginopilot
ho frainteso il commento che aveva inserito alla mia domanda e mi scuso
con APC, personalmente mai avuto problemi
ringrazio il consiglio per ups indicato (Tecnoware)
a questo punto, per poche decide di euro meglio andare su un Bx750Mi-Gr?
costa poco di più, ma offre anche qualcosa in più?
servisse collegare qualcosa di più impegnativo?
grazie

quequ
08-11-2025, 21:31
Strano, forse dipende dall’uso. A me 4 anni è proprio il minimo.

guarda, qui la corrente salta rarissimamente. Ogni tanto sento intervenire l'avr, direi una o due volte al mese. Sospetto che sia la temperatura, dato che l'ups non ha ventole e forse ha poca areazione. Fatto sta che dopo tre cambi dove ho comprato batterie fiamm all'ultimo giro ho preso quelle che costavano meno sull’amazzone.

Ginopilot
08-11-2025, 23:01
guarda, qui la corrente salta rarissimamente. Ogni tanto sento intervenire l'avr, direi una o due volte al mese. Sospetto che sia la temperatura, dato che l'ups non ha ventole e forse ha poca areazione. Fatto sta che dopo tre cambi dove ho comprato batterie fiamm all'ultimo giro ho preso quelle che costavano meno sull’amazzone.

Probabile sia un modello problematico.

Trotto@81
11-11-2025, 12:05
Se la batterie non durano il problema è l'UPS.

Paky
11-11-2025, 19:06
Non saranno buoni come i bianchi ma non fanno schifo come le cinesate rimarchiate.

Oggi ho smontato un Back-UPS pro

https://i.postimg.cc/NFrSmTMT/br650mi.jpg

decisamente meglio , un'evoluzione con display dei vecchi CS - RS bianchi
l'elettronica è molto simile

Questi invece lasciateli proprio stare , identici ai Trust (avevo postato foto)

https://i.postimg.cc/ZRJ5fbNg/0026581-apc-back-ups-bvx700li-gr-415.jpg


Unica nota negativa ora montano tutti queste batterie Cinesi

https://i.postimg.cc/4yJwN99M/20230517022830-170895.jpg

Trotto@81
12-11-2025, 12:50
Al mio, che vedi in firma, ho cambiato le batteria dopo 9 anni e montava delle LONG.

Paky
12-11-2025, 18:55
le LONG le ho avute anche io in un RS
non sono andate male , 5 anni

teo180
12-11-2025, 22:20
In sostanza anche una batteria cinese durerà nel tempo se l*ups é buono
Al contrario anche la migliore se ne va nel giro di poco con gli entry level citati sopra

Paky
12-11-2025, 23:39
una batteria cinese del cavolo dura comunque poco

lascia stare le LONG di cui parlavamo, sono comunque prodotti di una certa qualità

delle LEOCH che ho trovato negli ultimi prodotti APC è tutto da vedere

su 2 Easy UPS in 1 anno le abbiamo fatte secche, ma li potrebbe essere l'UPS di fascia bassissima

ora li abbiamo sostituiti con i Back-UPS pro (che montano sempre la stessa batteria) e vediamo se campano di più

in genere le batterie ciofeche le si sgama anche dal peso
quelle buone pesano di più

teo180
13-11-2025, 08:14
Le leoch sono al pari delle fiamm della serie fgh da 9ah, quindi son molto buone.
La linea back-ups pro non si può dire lo stesso, quindi non aspettarti delle gran durate

Ginopilot
13-11-2025, 08:18
Le leoch sono al pari delle fiamm della serie fgh da 9ah, quindi son molto buone.
La linea back-ups pro non si può dire lo stesso, quindi non aspettarti delle gran durate

Non ne ho, ma credevo fossero i successori dei cs, quindi pari qualita'. Mi sbaglio?

teo180
14-11-2025, 08:46
Di grosso, su tutti quelli che manutenziono la batteria non dura più di 3 anni.
Che per quanto costa quell’ups che non é nemmeno ad onda sinusiodale, non é sufficiente

Paky
14-11-2025, 09:06
per me è un discorso che lascia il tempo che trova

bisognerebbe vedere quanti interventi fa l'ups in un anno , di che entità (se me le scarichi 20 volte al 20% è grave)

dove è posizionato l'UPS , se è ben areato , se subisce sbalzi di temperatura elevati

dalla posizione della batteria nell'UPS ed infine dalla bontà del circuito di carica/mantenimento della stessa
Quando dopo solo 1 anno o 2 tiri fuori da un UPS una batteria tutta gonfia e deformata c'è un evidente problema

Poi c'è la genialità dei costruttori a condire il tutto

faccio l'esempio del pacco APC RBC32
ecco come è composto

https://i.postimg.cc/DZRnVhr2/RBC32.jpg

una batteria sopra l'altra e una è rovesciata

tho.... leggiamo cosa dicono i datasheet dei produttori più blasonati

FIAMM

https://i.postimg.cc/FHk6qSPT/fgh.png

YUASA

https://i.postimg.cc/BnZ6BqNR/yuasa.png

teo180
14-11-2025, 09:15
per me è un discorso che lascia il tempo che trova

bisognerebbe vedere quanti interventi fa l'ups in un anno , di che entità (se me le scarichi 20 volte al 20% è grave)

dove è posizionato l'UPS , se è ben areato , se subisce sbalzi di temperatura elevati

dalla posizione della batteria nell'UPS ed infine dalla bontà del circuito di carica/mantenimento della stessa

Quando dopo solo 1 anno o 2 tiri fuori da un UPS una batteria tutta gonfia e deformata c'è un evidente problema


Nel mio caso, di interventi probabilmente non ne fa nessuno.
Il problema principale è che questi piccoli sono quasi tutti con raffreddamento passivo e le temperature sono molto alte.
Una batteria al piombo dà il meglio in durata se sta sui 20 gradi, già a 10 gradi in più la sua vita é dimezzata.
E almeno ci sono 40 gradi dentro a quegli ups, e questo credo sia uno dei problemi principali della scarsa durata delle batterie

Paky
14-11-2025, 09:22
Concordo su tutto

MA ho montato un paio di Easy UPS 750VA
nel quadro di 2 macchinari industriali nei quali è situato un miniPC

i quadri montano un impianto di condizionamento che mantiene fissa la temperatura a 19°C

risultato analogo , batteie LEOCH morte dopo 1 anno o poco più

e gli Easy UPS anche se fanno davvero schifo hanno molto spazio dentro, le batterie non sono sarcofagate come nel back UPS-pro e vecchi CS-RS

avevo postato foto qui -> https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=48725340&postcount=34491

Ginopilot
14-11-2025, 09:55
per me è un discorso che lascia il tempo che trova

bisognerebbe vedere quanti interventi fa l'ups in un anno , di che entità (se me le scarichi 20 volte al 20% è grave)

dove è posizionato l'UPS , se è ben areato , se subisce sbalzi di temperatura elevati

dalla posizione della batteria nell'UPS ed infine dalla bontà del circuito di carica/mantenimento della stessa
Quando dopo solo 1 anno o 2 tiri fuori da un UPS una batteria tutta gonfia e deformata c'è un evidente problema

Poi c'è la genialità dei costruttori a condire il tutto

faccio l'esempio del pacco APC RBC32
ecco come è composto

https://i.postimg.cc/DZRnVhr2/RBC32.jpg

una batteria sopra l'altra e una è rovesciata

tho.... leggiamo cosa dicono i datasheet dei produttori più blasonati

FIAMM

https://i.postimg.cc/FHk6qSPT/fgh.png

YUASA

https://i.postimg.cc/BnZ6BqNR/yuasa.png

Eppure sugli rs sono montati cosi' e durano tranquillamente 4-5 anni.

Ginopilot
14-11-2025, 09:56
Di grosso, su tutti quelli che manutenziono la batteria non dura più di 3 anni.
Che per quanto costa quell’ups che non é nemmeno ad onda sinusiodale, non é sufficiente

A sto punto e' da capire se dipende dall'uso che se ne fa. Nelle stesse condizioni hai rilevato durate maggiori per i cs? Avevo intenzione di prendere qualche pro.

teo180
14-11-2025, 10:25
Ma tu hai mai sentito che temperature raggiungono gli easy ups?

Ginopilot
14-11-2025, 13:23
Ma tu hai mai sentito che temperature raggiungono gli easy ups?

Dici a me? Sto parlando dei backup ups pro, non gli easy. Ad onda sinusoidale pura mi interessano poco, il prezzo e' troppo alto e non ne vale la pena.

teo180
15-11-2025, 02:44
É la stessa cosa, dato che non hanno ventole.
Non avere la circolazione di aria forzata implica il dimezzamento della durata degli accumulatori

Ginopilot
15-11-2025, 08:53
É la stessa cosa, dato che non hanno ventole.
Non avere la circolazione di aria forzata implica il dimezzamento della durata degli accumulatori

Quindi se i cs avessero ventilazione le batterie durerebbero 10 anni?

Paky
15-11-2025, 09:17
sei ironico e quindi è ovvio che no :D

sicuramente tenerle a temperatura bassa ne allunga la vita
ma oltre 5 anni è difficile in qualsiasi condizione

ora ci sarà chi replicherà ... a me sono durate 8....9

si vabbè , ma con che autonomia? 1 minuto di black out al 40% del carico massimo consentito? e se ti fa 2 sbalzi consecutivi il pc si spegne perchè non regge più lo spunto di transizione?

APC consiglia di cambiarle al massimo ogni 5 anni
per avere un UPS efficiente

ed io aggiungo a patto che si comperino batterie di produzione recente (6-8 mesi max)
oltre 1 anno di scaffale io le lascerei stare

le batterie hanno anche una vita "chimica"
non è che se le comperi , te le tieni 10 anni senza usarle (anche mantenendole cariche)
e poi le monti nell'UPS durano altri 5 anni

Ginopilot
15-11-2025, 09:20
Certo. Infatti dipende sicuramente dall’uso. Generalmente l’ups viene usato per brevi periodi di interruzione corrente per permettere lo spegnimento in sicurezza. Altrimenti ci si deve rivolgere a prodotti di altro livello.

Paky
15-11-2025, 09:26
Sacrosanto

anche perchè c'è chi configura i software/windows per mantenere acceso il PC più a lungo possibile in caso di black-out

e questo è un male
buttare giù una batteria al piombo sotto il 50% con correnti di scarica così elevate ne accorcia la vita

Paky
15-11-2025, 09:33
Ah per la cronaca consiglio di leggere questo breve vademecum tecnico distribuito da FIAMM

ci sono tutte le informazioni che servono

https://www.elcoteam.com/attachment/get/27582/5f60bf7ea85d0054616505-Fiamm_Manuale_Tecnico.pdf

teo180
15-11-2025, 10:05
In particolare questo
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20251115/7b4ccae2303b9884954ddeae7e26217e.jpg
Da 0 a 20 gradi durata stimata 5 anni
Da 40 a 50 non arriva a un anno, e la temperatura arriva oltre a quel range su moltissimi ups