Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Networking > Networking in generale

iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile
iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile
C'è tanta sostanza nel nuovo smartphone della Mela dedicato ai creator digitali. Nuovo telaio in alluminio, sistema di raffreddamento vapor chamber e tre fotocamere da 48 megapixel: non è un semplice smartphone, ma uno studio di produzione digitale on-the-go
Intel Panther Lake: i processori per i notebook del 2026
Intel Panther Lake: i processori per i notebook del 2026
Panther Lake è il nome in codice della prossima generazione di processori Intel Core Ultra, che vedremo al debutto da inizio 2026 nei notebook e nei sistemi desktop più compatti. Nuovi core, nuove GPU e soprattutto una struttura a tile che vede per la prima volta l'utilizzo della tecnologia produttiva Intel 18A: tanta potenza in più, ma senza perdere in efficienza
Intel Xeon 6+: è tempo di Clearwater Forest
Intel Xeon 6+: è tempo di Clearwater Forest
Intel ha annunciato la prossima generazione di processori Xeon dotati di E-Core, quelli per la massima efficienza energetica e densità di elaborazione. Grazie al processo produttivo Intel 18A, i core passano a un massimo di 288 per ogni socket, con aumento della potenza di calcolo e dell'efficienza complessiva.
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 22-05-2003, 19:22   #1
Eagle
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 62
cavo cat.5 schermato o no ??

ha senso spendere soldi in piu per un cavo schermato e dei plug schermati o no ??

ho una piccola rete casalinga, però i fili passano vicini ad altri

cha ne dite ??

il case deve essere per forza avere la messa a terra ??

thx a lot
__________________
Troppi sono convinti che sapere una cosa,
equivalga ad averla sperimentata.
Eagle è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 22-05-2003, 19:32   #2
ercolino
Senior Member
 
L'Avatar di ercolino
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Torino
Messaggi: 3708
Generalmente se il cavo passa vicino a cavi elettrici,conviene quello schermato soprattutto se è lungo.


Il case deve avere la messa a terra x sicurezza e x il corretto funzionamento(scarica l'energia elettrostatica che si forma al suo interno).

Se non hai la messa a terra,puoi collegare il case magari al termosifone di casa con un filo.
ercolino è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 22-05-2003, 22:49   #3
Eagle
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 62
no la messa a terra intendevo per il cavo ed i plug schermati, ho letto che la schermatura del cavo deve essere a contatto con il plug, il quale a sua volta deve essere a contatto con il case mess a terra, altrimenti non funziona la storia, è vero ??
__________________
Troppi sono convinti che sapere una cosa,
equivalga ad averla sperimentata.
Eagle è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 00:44   #4
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "ercolino"

Se non hai la messa a terra,puoi collegare il case magari al termosifone di casa con un filo.
Meglio non farlo mai. Nel caso di un corto circuito dell'ali con il case potresti rimanerci.
I cavi di messa a terra e i picchetti finali vengono opportunamente calcolati per valutarne la resistenza e fare in modo che la corrente passante nel corpo umano sia sopportabile. Se non sono opprtunamente tarati gli interruttori differenziali non riuscirebbero a staccarsi.

Per quanto riguarda il cavo conviene comprare l'ftp o stp schermati, tanto ormai gli utp non schermati si trovano difficilmente e sulle lunghe distanze perdono un pò. Colleghi la schermatura esterna alla schermatura esterna degli rj45 che andrà a massa con tutto il pc (e se la tua rete elettrica ha anche la terra automaticamente anche a terra).
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 09:20   #5
gohan
Senior Member
 
L'Avatar di gohan
 
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Reggio Emilia
Messaggi: 19467
attento che la schermatura deve essere ben collegata, perchè se non va a terra bene da più problemi che un cavo non schermato!
__________________
NO AL RITORNO DEL NUCLEARE Cerco dissipatore HR-05 IFX -Storie dalla sala macchine
gohan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 13:05   #6
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "gohan"

attento che la schermatura deve essere ben collegata, perchè se non va a terra bene da più problemi che un cavo non schermato!
Un buon tester (anche uno economico digitale) in questi casi serve sempre per verificare il corretto contatto .
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 17:26   #7
ercolino
Senior Member
 
L'Avatar di ercolino
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Torino
Messaggi: 3708
Quote:
Originally posted by "GuitarRic"



Meglio non farlo mai. Nel caso di un corto circuito dell'ali con il case potresti rimanerci.
I cavi di messa a terra e i picchetti finali vengono opportunamente calcolati per valutarne la resistenza e fare in modo che la corrente passante nel corpo umano sia sopportabile. Se non sono opprtunamente tarati gli interruttori differenziali non riuscirebbero a staccarsi.
.

Lo so che non bisognerebbe attaccare la terra ai termosifoni,comunque ti posso assicurare che visto l'estensione dell'impianto di riscaldamento la sua resistenza è molto bassa.

Comunque x far scattare un differenziale con sensibilità 30mA basta che la resistenza di terra sia inferiore ai 1666 OHM

R=50/0,03=1666 OHM dove 50 e la tensione sotto la quale non vi è pericolo.

Quindi un normale impianto avrà resistenze molto basse.
ercolino è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 19:05   #8
Eagle
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 62
OK, thx
__________________
Troppi sono convinti che sapere una cosa,
equivalga ad averla sperimentata.
Eagle è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-05-2003, 02:20   #9
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "ercolino"

Lo so che non bisognerebbe attaccare la terra ai termosifoni,comunque ti posso assicurare che visto l'estensione dell'impianto di riscaldamento la sua resistenza è molto bassa.
Comunque x far scattare un differenziale con sensibilità 30mA basta che la resistenza di terra sia inferiore ai 1666 OHM
R=50/0,03=1666 OHM dove 50 e la tensione sotto la quale non vi è pericolo.
Quindi un normale impianto avrà resistenze molto basse.
E' vero, comunque è meglio non rischiare mai, visto che molti impianti nuovi vengono fatti con materiali e guarnizioni non metalliche e lì la resistenza è più elevata ( soprattutto nel periodo estivo quando manca l'acqua). Comunque la resistenza di terra può essere ancora più elevata in quanto 1666 è la resistenza complessiva uomo+terra( con una reistenza umana di 3000ohm la terra deve essere al massimo di circa 3800ohm).

Che belloooo, finalmente un 3d tecnico; immagino che tu sia un perito el. oppure un collega ing.
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-05-2003, 17:22   #10
gohan
Senior Member
 
L'Avatar di gohan
 
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Reggio Emilia
Messaggi: 19467
Quote:
Originally posted by "GuitarRic"

( soprattutto nel periodo estivo quando manca l'acqua)
Ma tu svuoti l'impianto passato l'inverno?
__________________
NO AL RITORNO DEL NUCLEARE Cerco dissipatore HR-05 IFX -Storie dalla sala macchine
gohan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-05-2003, 20:55   #11
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "gohan"


Ma tu svuoti l'impianto passato l'inverno?
Normalmente nei condomini si svuota in primavera ( se apri le valvole non uscirà niente), per poi essere riempito in autunno, in modo da eliminare possibili fanghi e schiume dal liquido fermo che potrebbero ostruire i tubi.
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-05-2003, 14:47   #12
cionci
Senior Member
 
L'Avatar di cionci
 
Iscritto dal: Apr 2000
Città: Vicino a Montecatini(Pistoia) Moto:Kawasaki Ninja ZX-9R Scudetti: 29
Messaggi: 53971
Quote:
Originally posted by "ercolino"

Generalmente se il cavo passa vicino a cavi elettrici,conviene quello schermato soprattutto se è lungo.
A meno che i cavi non isano del'alta tensione la schermatura non è indispensabile...sempre se si sta all'interno dei 90-100 mt...
cionci è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-05-2003, 15:10   #13
ercolino
Senior Member
 
L'Avatar di ercolino
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Torino
Messaggi: 3708
Quote:
Originally posted by "GuitarRic"



E' vero, comunque è meglio non rischiare mai, visto che molti impianti nuovi vengono fatti con materiali e guarnizioni non metalliche e lì la resistenza è più elevata ( soprattutto nel periodo estivo quando manca l'acqua). Comunque la resistenza di terra può essere ancora più elevata in quanto 1666 è la resistenza complessiva uomo+terra( con una reistenza umana di 3000ohm la terra deve essere al massimo di circa 3800ohm).

Che belloooo, finalmente un 3d tecnico; immagino che tu sia un perito el. oppure un collega ing.

Infatti anche gli impianti idraulici dei bagni ormai vengono fatti con tubi in pvc,quindi non è + possibile fare i vari collegamenti equipotenziali
ercolino è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. È uno studio di produzione in formato tascabile iPhone 17 Pro: più di uno smartphone. &Eg...
Intel Panther Lake: i processori per i notebook del 2026 Intel Panther Lake: i processori per i notebook ...
Intel Xeon 6+: è tempo di Clearwater Forest Intel Xeon 6+: è tempo di Clearwater Fore...
4K a 160Hz o Full HD a 320Hz? Titan Army P2712V, a un prezzo molto basso 4K a 160Hz o Full HD a 320Hz? Titan Army P2712V,...
Recensione Google Pixel Watch 4: basta sollevarlo e si ha Gemini sempre al polso Recensione Google Pixel Watch 4: basta sollevarl...
Colpo grosso di Zuckerberg: Meta assume ...
Addio ai matrimoni con l'intelligenza ar...
Le sonde spaziali ESA ExoMars e Mars Exp...
Roscosmos: static fire per i propulsori ...
Alcune partite NBA saranno trasmesse in ...
Intel Core 13000 e 14000 aumentano uffic...
Gemini sta per arrivare in Google Maps: ...
2 minuti per vedere le 27 offerte imperd...
Ray-Ban Meta Display: tecnologia sorpren...
Un mini PC a prezzo stracciato, non cerc...
Al via i coupon nascosti di ottobre: qua...
Ferrari Elettrica si aggiorna solo in of...
Doppio sconto sugli smartphone top Xiaom...
Samsung è sempre più prota...
ChatGPT ha pregiudizi politici? Ecco cos...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 06:47.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v