[Risolto]La caldaia scalda i caloriferi ma l'acqua esce solo fredda?
Ciao a tutti. Ho una caldaia esterna in una casa in montagna che ora si trova in pratica da 1-2 settimane intorno ai -10°. E' protetta da una porta di ferro che la isola dall'esterno ma il freddo passa ugualmente. Secondo me il problema è che dell'acqua si è congelata nel tubo di rame e per questo motivo non riesce ad essere scaldata.
Guardandomi in giro ho visto che il problema potrebbe risolversi collocando una stufetta insieme alla caldaia, in modo da tenerla al calduccio ma siccome è abbastanza urgente risolvere il problema vorrei chiedervi: posso usare un accendino per scongelare rapidamente l'acqua o c'è il rischio che prenda fuoco o che ci sia un black out. Purtroppo non so se il tubo di rame è direttamente collegato alla corrente o al gas. Attendo risposte, cordiali saluti Ultima modifica di AlobaAloba : 09-02-2012 alle 19:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Moderatore
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 21687
|
se fosse un problema di congelamento l'acqua non uscirebbe proprio
__________________
"WS" (p280,cx750m,4790k+212evo,z97pro,4x8GB ddr3 1600c11,GTX760-DC2OC,MZ-7TE500, WD20EFRX) Desktop (three hundred,650gq,3800x+nh-u14s ,x570 arous elite,2x16GB ddr4 3200c16, rx5600xt pulse P5 1TB)+NB: Lenovo p53 i7-9750H,64GB DDR4,2x1TB SSD, T1000 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
Immagino sia una caldaia a tiraggio forzato ( da un tubo prende aria fresca per la combustione e da un altro espelle i gas ).
La caldaia ha un bollitore ? oppure è rapida ? Pressione acqua nell'impianto OK ? 1.2bar circa.. Se fosse rapida, la prima cosa che mi viene in mente è che si sia bloccato "l'interruttore" a membrana che scatta quando si preleva acqua calda e dovrebbe comandare al bruciatore di partire. Se riesci ad individuarla, puoi provare a muoverla manualmente per vedere se è bloccata. Ma doresti aprire il pannello frontale.
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 Ultima modifica di ufomito : 05-02-2012 alle 19:27. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Se ho capito bene la caldaia non produce acqua calda sanitaria istantanea benchè questa scorra dai rubinetti.
Quando apri un rubinetto un pressostato nella caldaia rileva la diminuzione di pressione e da il comando alla caldaia di scaldare. Se questo pressostato è bloccato resti con l'acqua fredda. Lavorate in 2: uno apre un rubinetto per l'acqua calda e l'altro guarda/ascolta se la caldaia fa qualcosa o niente di niente. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Junior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 11
|
Rettifico, dopo ulteriori verifiche, se metto il rubinetto su acqua calda l'acqua non esce proprio, nè calda nè fredda.
Penso che la soluzione cambi parecchio. E' un problema di congelamento ? La caldaia riscalda regolarmente i caloriferi con termostato. La pressione dell'acqua nell'impianto è circa sui 2 bar stabili e non cambia nulla quando si tengono aperti i rubinetti sull'acqua calda, pur non scendendo. Attendo consigli grazie ancora |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
Si, in questo caso probabilmente si è congelato l'ingresso dell'acqua che va in caldaia.
Arriva l'acqua fredda ? Hai controllato il contatore/autoclave ? probabilmente è tutto congelato. Puoi provare a scongelare usando un phon (magari quelli da caroziere da 600 gradi). non ti consiglio di usare fiamme.... non so come sia l'impianto, se tubi di rame saldati, o plastica che dal contatore va in casa.... Sarebbe bastato lasciare il rubinetto dell'acqua leggermente aperto per evitare il congelamento. Ora è un po un casino rimediare, sperando che non ci siano scoppiature.
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2006
Città: OzzerA
Messaggi: 900
|
Quote:
Il mio problema era dovuto al fatto che sotto la caldaia è presente una grata (obbligatoria per legge, mi hanno detto) dove passanto tutti i tubi. I tubi dell'acqua (fredda, calda e riscaldamento) hanno tutti una guaina di spugna per la coibentazione. Il genio di idraulico che mi ha fatto l'impianto, ha però pensato bene di non metterla nelle storte: i tubi sono in "geberit" e le storte sono state fatte con dei raccordi a 90°, il cui diametro è maggiore e quindi la guaina non entrava. Ho riscaldato i giunti scoperti con un phon, e poi ho messo della lana di roccia a protezione. per quest'anno non ho ancora avuto problemi ![]() Sconsiglierei l'uso di fiamme per riscaldare zone dove passa il gas ![]()
__________________
Fai una vita da cani? Regalati un cuccia! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Salento
Messaggi: 872
|
Approfitto del thread per non aprirne uno nuovo. Su internet è pieno di casi come quello di AlobaAloba mentre a me succede l'esatto contrario e non trovo risposta da nessuna parte.
Allora l'acqua calda dai sanitari esce regolarmente, mentre i termosifoni non ne vogliono sapere di partire se non facendo scorrere prima abbondante acqua calda da qualsiasi rubinetto e contemporaneamente accendere i termosifoni. Avete idee in proposito??? P.S. Non mi dite di chiamare tecnici che ne ho le p***e piene ![]()
__________________
Trattato positivamente con: hornet75, dlenoc, Fable, Corona-Extra ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
La caldaia è OK ?
pressione acqua nell'impianto di riscaldamento ? che tipo di caldaia ? con, senza bollitore... E.... alla fine, a modo tuo, i radiatori scaldano ?
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Salento
Messaggi: 872
|
La caldaia è OK ? Secondo il tecnico si, secondo me no
pressione acqua nell'impianto di riscaldamento ? 1.2/1.4 (sempre nel range verde) che tipo di caldaia ? Caldaia murale (esterna) per uso domestico a gas metano marca Imar (a leggere su internet non è una gran marca) con, senza bollitore... Senza E.... alla fine, a modo tuo, i radiatori scaldano ? Si, funzionano
__________________
Trattato positivamente con: hornet75, dlenoc, Fable, Corona-Extra ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
Esattamente, cosa succede se a caldaia ferma ( quindi non prelevi acqua calda dai sanitari ) alzi il termostato ambiente per accendere il riscaldamento ?
senti dei rumori in caldaia ? parte il bruciatore ? la pompa ? niente ?
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Salento
Messaggi: 872
|
Appena giro il termostato parte il bruciatore, poi la pompa ma tempo 10 secondi si spegne e ricomincia, va in loop in poche parole.
__________________
Trattato positivamente con: hornet75, dlenoc, Fable, Corona-Extra ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 2743
|
parte il bruciatore, la pompa... poi si spegne ?
mmmm potrebbe essere la valvola estate inverno rognosa o inchiodata. è una valvola che tramite termostato apre il circuito del riscaldamento piuttosto che dei sanitari. Ma comunque, difficile andarne a capo senza un tecnico. Se poi questo tecnico ti dice che è tutto OK, forse è meglio cambiare tecnico ![]()
__________________
Sistema X5670 @ 4.4GHz daily HT Gigabyte UD7. 12gb corsair Dominator 1600, Corsair modulare 1KW, GTX 1070 Zotac AMP ext, Crucial C300 + 840 evo, Soundblaster ZX, Megaworks 550 |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Salento
Messaggi: 872
|
Di sicuro appena si rompe la caldaia cambio tecnico di sicuro (anche se dalle mie parti di tecnici di caldaie non se ne salva uno
![]()
__________________
Trattato positivamente con: hornet75, dlenoc, Fable, Corona-Extra ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1567
|
l'impianto è a zone con collettori e testine termiche?
prima, funzionava bene? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2006
Città: OzzerA
Messaggi: 900
|
Quote:
Se li lasci spenti per diverse ore si comporta allo stesso modo? Se si, potrebbe essere che l'acqua non fluisca bene nei tubi dei radiatori e la pompa non riesca a farla circolare abbastanza velocemente (incrostazioni, alghe o pompa dell'acqua guasta): l'acqua all'interno dello scambiatore si riscalda e il sensore di ritorno della temperatura dell'acqua interpreta come se l'acqua ritornasse nella caldaia ancora calda e quindi spenge il bruciatore. Poi l'acqua nella caldaia si raffredda e la caldaia riparte.
__________________
Fai una vita da cani? Regalati un cuccia! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2002
Città: Salento
Messaggi: 872
|
l'impianto è a zone con collettori e testine termiche? No
prima, funzionava bene? Con la vecchia caldaia poi defunta andava tutto bene. Questa qui ha 3 anni ma ha sempre fatto così, all'inizio lo faceva più sporadicamente però. SI indipendentemente dalla temperatura esterna e poi dalle mie parti difficilmente si scende sotto gli 0° C (massimo proprio può arrivare a -2 la notte)
__________________
Trattato positivamente con: hornet75, dlenoc, Fable, Corona-Extra ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1567
|
allora quoto mortimer86
probabilmente, quando è stata cambiata la caldaia, sono entrati dei detriti nei tubi p.s. l'anno scorso ho perso mezza giornata a pulire le tubazioni ad un amico nei lavori per la sostituzione della caldaia, non avevano tappato provvisoriamente i vari tubi era entrata una quantità impressionante di roba e tutto funzionava malissimo con un compressore e molta pazienza, ho soffiato nei vari tubi ripulendoli |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Junior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 11
|
Io ho risolto. Era un problema di congelamento. E' dovuto venire il tecnico e con uno strumento è riuscito a scongelare i tubi dall'interno
grazie a tutti lo stesso |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Junior Member
Iscritto dal: Dec 2011
Messaggi: 28
|
La prossima volta ti conviene isolare i tubi con il polistirolo e scongelarli prima con il phon, mi èp già capitato di doverlo fare
![]()