Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Off Topic > Discussioni Off Topic > Scienza e tecnica

Recensione HUAWEI Mate X7: un foldable ottimo, ma restano i soliti problemi
Recensione HUAWEI Mate X7: un foldable ottimo, ma restano i soliti problemi
Mate X7 rinnova la sfida nel segmento dei pieghevoli premium puntando su un design ancora più sottile e resistente, unito al ritorno dei processori proprietari della serie Kirin. L'assenza dei servizi Google e del 5G pesa ancora sull'esperienza utente, ma il comparto fotografico e la qualità costruttiva cercano di compensare queste mancanze strutturali con soluzioni ingegneristiche di altissimo livello
Nioh 3: souls-like punitivo e Action RPG
Nioh 3: souls-like punitivo e Action RPG
Nioh 3 aggiorna la formula Team NINJA con aree esplorabili più grandi, due stili di combattimento intercambiabili al volo (Samurai e Ninja) e un sistema di progressione pieno di attività, basi nemiche e sfide legate al Crogiolo. La recensione entra nel dettaglio su combattimento, build, progressione e requisiti PC
Test in super anteprima di Navimow i220 LiDAR: il robot tagliaerba per tutti
Test in super anteprima di Navimow i220 LiDAR: il robot tagliaerba per tutti
La facilità di installazione e la completa automazione di tutte le fasi di utilizzo, rendono questo prodotto l'ideale per molti clienti. Ecco com'è andata la nostra prova in anteprima
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 17-03-2013, 15:15   #1
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
differenziale grupo di continuita e sicurezza

una manda che mi sono sempre fatto è la seguente

un gruppo di continuita isola l' utilizzatore dal resto del impianto ?

il conetto e il seguente , se installo un utilizzatore dopo il gruppo di continuita se esso va in dispersione il differenziale interviene ?

alcuni vecchi gruppi di continuita adirittura isolvano anche la messa terra cioe il cavo giallo verde , roba da arresto , fortunatamente questa cosa sembra non accada piu ,

pero vorei capire se un apparecchiatura connessa al uscita del UPS sia totalmente sicura dal punto di vista di un eventuale scarica verso un utente

cioe il differenziale posto a monte sara ingradi di rilevare una dispersione pari a 0,03 e con che tempi di reazzione ?

non solo se dovesse accadere il paggio cioe un guasto o una dispersione verso massa o veros un corpo umano intervverra solo in diferenziale ma il grupo continuera ad alimentare l' utilizzatore . ?


INSOMMA SE TOCCO IL PC CHE HA UNA LEGGERA DISPERSIONE VERSO MASSA PARI A 0,03 IL DIFERENZIALE POTREBBE INTERVENIRE PRIMA DI TOCARLO MA L' UTILIZZATORE RESTEREBBE IN TENSONE PERCHE IL GRUPPO CONTINUA AD ALIMENTARLO , SE QUINDI TOCCO IL PC MAGARI SCALZO O CON MANI UMIDE O CON SCARPE A BASSO ISOLAMENTO POTREI RIMANERE CANCARATO FOLGORATO A CAUSA DELLA CORENTE TESIONE GENERATA DAL GRUPPO DI CONTINUITA , OPPURE LA BATTERIA DA 12V E 7A NON E INGRADO DI PRODRODURRE UNA TALE DISGRZZIA ?

questo dilemma mi afligge da anni qualcuno conosce la risposta magari puo o ha gia fato i test o prove del caso ?



non sapendo dove postare posto qui
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 16:32   #2
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
Con gli ups da pc da supermercato quando entra in funzione l'ups ciò che è a valle è alimentato con un sistema IT, e non più TT.

Quindi a valle dell'ups servirà solo la protezione magnetotermica (regolarmente presente negli ups) e non più la protezione differenziale.

É vero che la batteria degli ups è da 12 v (anche se ci sono ups con due batterie in serie) ma è collegata ad un inverter, che produce la solita 230 v.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 16:41   #3
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01 Guarda i messaggi
Con gli ups da pc da supermercato quando entra in funzione l'ups ciò che è a valle è alimentato con un sistema IT, e non più TT.

Quindi a valle dell'ups servirà solo la protezione magnetotermica (regolarmente presente negli ups) e non più la protezione differenziale.

É vero che la batteria degli ups è da 12 v (anche se ci sono ups con due batterie in serie) ma è collegata ad un inverter, che produce la solita 230 v.
IT e TT

non mi dice nulla

il magnettotermico mi rotegge da sovracorrente il differenziale mi protegge da scarico verso terra

cioe il primo evita di guastare componenti da cortocircuiti ma il seccondo è l' unico che ti salva la vita

IL DILEMMA RIMANE

come mi tutelo ?
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 16:48   #4
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
IT = Isolato - Terra
TT = Terra - Terra

http://it.wikipedia.org/wiki/Messa_a_terra

Il dilemma... è un non dilemma. Quando l'ups è attivo, ovvero è lui che eroga corrente, l'impianto posto a valle non ha più il neutro messo a terra: non vi può più essere una dispersione verso terra.

Se c'è una dispersione verso terra mentre l'ups è in funzione la corrente non circola, perchè il neutro non è collegato alla terra, mentre lo è di solito quando si è collegati alla rete elettrica.
Sarà il differenziale posto a monte dell'ups a intervenire quando l'ups cesserà il suo funzionamento perchè è tornata la tensione di rete e l'impianto sarà nuovamente TT. Appena torna la tensione di rete e l'impianto torna TT il differenziale interviene (se vi è una dispersione), l'ups riprenderà a funzionare e il sistema a valle dello stesso sarà di nuovo IT.

É il sistema stesso di funzionamento dell'ups a tutelarti.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 16:58   #5
susetto
Senior Member
 
L'Avatar di susetto
 
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1576
la scossa, la prendi solo quando c'è passaggio di corrente

usando un trasformatore d'isolamento, oppure un UPS come generatore, puoi toccare tranquillamente uno a caso dei due fili e non prendi la scossa
questo perchè il secondo filo rimane isolato e non c'è passaggio di corrente

se tocchi entrambi i fili, diventi un "elettrodomestico" e finisci arrosto
susetto è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 17:49   #6
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
MA scusate quindi la sorgente dei problemi è il neutro a terra ????

sarebbe bello sentire TESLA

CHE MANDEREBBE LA FASE A TERRA E L' ARIA IL NEUTRO


quindi se metessi un eletrodo del tester a terra e uno sula fase del utilizzatore non avrei differenza di potenziale percepibilmente misurabile ?

chissa che sarebe accaduto se fossimo rimasti a TOMAS EDISON in corrente continua .

Ultima modifica di atacry : 17-03-2013 alle 17:55.
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 18:15   #7
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
Quote:
Originariamente inviato da atacry Guarda i messaggi
Cut...


Quote:
Originariamente inviato da atacry Guarda i messaggi

quindi se metessi un eletrodo del tester a terra e uno sula fase del utilizzatore non avrei differenza di potenziale percepibilmente misurabile ?
Tra fase e terra c'è differenza di potenziale (in ambito domestico 230 v). É tra terra e neutro che non c'è DDP, o se c'è di pochi volt.

Ultima modifica di Alfa 01 : 17-03-2013 alle 18:17.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 18:32   #8
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01 Guarda i messaggi




Tra fase e terra c'è differenza di potenziale (in ambito domestico 230 v). É tra terra e neutro che non c'è DDP, o se c'è di pochi volt.
perche non volete rispodere alla mia domanda

rispetto al UPS

c'è differenza di potenziale tra :

la fase a monte e il neutro a valle ?
il neutro a monte e la fase a valle ?
tra la terra a monte e la fase al valle ?
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 18:40   #9
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
Quote:
Originariamente inviato da atacry Guarda i messaggi
perche non volete rispodere alla mia domanda

rispetto al UPS

c'è differenza di potenziale tra :

la fase a monte e il neutro a valle ?
il neutro a monte e la fase a valle ?
tra la terra a monte e la fase al valle ?
La risposta è sempre sì. Non capisco il punto, però.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 18:47   #10
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01 Guarda i messaggi
La risposta è sempre sì. Non capisco il punto, però.
se in tutti e 4 i casi la risposta è si

per quale mottivo

avete scritto poco sopra che anche tenendo un cavo in mano che sta a valle del UPS non prenderei la scossa ?
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 18:50   #11
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
Se è in funzione l'ups, come ho scritto prima, il neutro non è messo a terra come in un normale sistema TT. Quindi anche prendendo in mano la fase senza essere isolati da terra il circuito non si chiude, perchè per l'appunto manca il neutro a chiudere l'anello, quindi non circola corrente. La ddp (che è il pericolo maggiore) è 0, quindi zero corrente circolante. Se d'altro canto si prende in mano anche il neutro allora la ddp diventa 230, e quindi circola corrente, ma il differenziale non interverrebbe comunque.

Che poi in ogni caso sconsiglierei di prendere in mano qualunque conduttore collegato è un altro discorso.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 19:12   #12
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01 Guarda i messaggi
Se è in funzione l'ups, come ho scritto prima, il neutro non è messo a terra come in un normale sistema TT. Quindi anche prendendo in mano la fase senza essere isolati da terra il circuito non si chiude, perchè per l'appunto manca il neutro a chiudere l'anello, quindi non circola corrente. La ddp (che è il pericolo maggiore) è 0, quindi zero corrente circolante. Se d'altro canto si prende in mano anche il neutro allora la ddp diventa 230, e quindi circola corrente, ma il differenziale non interverrebbe comunque.

Che poi in ogni caso sconsiglierei di prendere in mano qualunque conduttore collegato è un altro discorso.

quindi tornando alle 4 domande

c'è differenza di potenziale tra il cavo che tocco con la mano fase che sta a valle del ups e il neutro o la terra che stano a monte del ups , quando l' ups è in funzione ?

cosa intedi per quando l' ups è in funzione ?

quando manca la corrente ?

per me è in funzione quando è alimentato e ha un carico e si trova in ON
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 19:20   #13
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
Per me è in funzione quando è lui che eroga corrente, e quindi non è alimentato a valle. In poche parole quando funziona il suo inverter.

Quote:
Originariamente inviato da atacry Guarda i messaggi

c'è differenza di potenziale tra il cavo che tocco con la mano fase che sta a valle del ups e il neutro o la terra che stano a monte del ups , quando l' ups è in funzione ?
Dipende. Se manca tensione prima dell'ups perchè il differenziale a monte dell'ups è intervenuto, no, non c'è ddp. Se al contrario il neutro prima dell'ups non è sezionato (ovvero è collegato a terra, senza interruzioni) sì, c'è ddp.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 19:33   #14
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01 Guarda i messaggi
Per me è in funzione quando è lui che eroga corrente, e quindi non è alimentato a valle. In poche parole quando funziona il suo inverter.



Dipende. Se manca tensione prima dell'ups perchè il differenziale a monte dell'ups è intervenuto, no, non c'è ddp. Se al contrario il neutro prima dell'ups non è sezionato (ovvero è collegato a terra, senza interruzioni) sì, c'è ddp.
perdonami non mi è chiaro magari domani rileggendo con piu calma capiro tutto

sai uno schema o una simulazione mi aiuterebbe visto la la dislessia mi mpedisce di fruire facilmente informaioni comlìplesse dal solo testo
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 19:50   #15
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
Ho trovato questo : http://www.global-download.schneider-electric.com/85257689000007EE/all/763A500D3EC9A63785257887005DF87B/$File/dossier-tecnico-sistemi-it-a-neutro-isolato.pdf

É abbastanza chiaro ed esauriente.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 22:56   #16
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
Quote:
Originariamente inviato da Alfa 01 Guarda i messaggi
Ho trovato questo : http://www.global-download.schneider-electric.com/85257689000007EE/all/763A500D3EC9A63785257887005DF87B/$File/dossier-tecnico-sistemi-it-a-neutro-isolato.pdf

É abbastanza chiaro ed esauriente.
grazie

ragioniamo per assurdo

e piu sicuro :

1) un impianto tradizionale con messa a terra e differenziale

oppure per assurdo

2) se avessi un grupppo di continuita da 1,5kw e uno da 2,5kw e li colegassi rispettivamente al uscita del magletotermico luci e l' altro al uscita del magletotermico prese .

????????????????????????????????????????????????????????????????????????
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 17-03-2013, 23:42   #17
Alfa 01
Junior Member
 
Iscritto dal: Jul 2012
Messaggi: 0
1) se diff correttamente coordinato con la messa a terra l'impianto è protetto dai contatti.

2) Se il gruppo di continuità (o un generatore) è l'unico ad alimentare l'impianto allora si può omettere la protezione differenziale. Che poi intervengano altri fattori che potrebbero portare a dover mettere il neutro a terra è un altro discorso.

Quindi, in entrambi i casi l'impianto (se fatto alla regola dell'arte) è sicuro. Un sistema IT garantisce una continuità di servizio maggiore. Differenziale + magnetotermico + terra + buon senso per il classico impianto domestico è ok.
Alfa 01 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 18-03-2013, 12:25   #18
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
potete levarmi una quriosita pratica che mi accade spesso ??

PERCHE quando coleggo il pc (case ) al UPS e il monitor alla presa a muro , stacca il differeziale ?

mentre se conetto entrambe al presa diretta non scatta il differenzale idem se colego entrambe al UPS il differenziale non scacca ?
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 19-03-2013, 13:14   #19
atacry
Bannato
 
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 2635
UP

perche scatta il differneziale nel modello spra descritto ?
atacry è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Recensione HUAWEI Mate X7: un foldable ottimo, ma restano i soliti problemi Recensione HUAWEI Mate X7: un foldable ottimo, m...
Nioh 3: souls-like punitivo e Action RPG Nioh 3: souls-like punitivo e Action RPG
Test in super anteprima di Navimow i220 LiDAR: il robot tagliaerba per tutti Test in super anteprima di Navimow i220 LiDAR: i...
Dark Perk Ergo e Sym provati tra wireless, software via browser e peso ridotto Dark Perk Ergo e Sym provati tra wireless, softw...
DJI RS 5: stabilizzazione e tracking intelligente per ogni videomaker DJI RS 5: stabilizzazione e tracking intelligent...
I produttori non faranno sconti sulle me...
Ubisoft potrebbe cedere pezzi se il pian...
Qualcomm potrebbe utilizzare una tecnolo...
Starfield per Nintendo Switch 2 potrebbe...
Un MacBook Pro a -300€, i MacBook Air M4...
Amazon abbassa i prezzi sugli iPhone: sc...
Amazon, ancora sconti sugli smartphone A...
iPhone Air 2 'riciclerà' alcuni c...
Offerta Amazon da non perdere: lo speake...
Nioh 3 debutta alla grande su Steam: pri...
Al centro della Via Lattea ci potrebbe e...
Elon Musk ora guarda alla Luna: SpaceX p...
La Cina ha lanciato nuovamente lo spazio...
Blue Origin potrebbe realizzare il lande...
Artemis II: il prossimo Wet Dress Rehear...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:53.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v