Strano problema con relè a stato solido
ciao a tutti, ho un problema con un relè a stato solido fotek ssr-80a:
_ in uscita può gestisce un carico a corrente alternata 80A massimi, tensione da 24 a 480 V (che ho collegato a due luci 220V per illuminazione esterna del giardino) _ in ingresso può essere pilotato tramite corrente continua, tensione da 3 a 32 V (collegato ad un pin di output di un esp8266, i pin hanno tensione di 3,3v) La cosa anomala è la seguente: _ se l'uscita dell'esp8266 è alta (3,3v), il relè è attivo (il led di stato del relè è acceso) e le luci sono accese. _ se l'uscita dell'esp8266 è bassa (0v), il relè non è attivo (il led di stato del relè è spento), solamente una delle due luci lampeggia, sembra di stare in discoteca, mentre l'altra è spenta. Di questi relè a stato solido ne ho 3 identici, provati tutti e 3 e tutti hanno la stessa problematica. Quindi escludo posso trattarsi di un difetto dei relè. Provando con il tester, ho notato che anche se il relè è spento, al carico arriva una tensione di circa 70V, ma com'è possibile? Non dovrebbe comportarsi come un relè meccanico? Bobina non eccitata e quindi contatto aperto? Ho provato pure a collegare il solo relè alle luci, non collegando la parte dell'esp8266, il risultato non cambia. Non riesco a capire come sia possibile. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Sono relè nudi o montati su schedina con circuiteria appresso?
Se son nudi hai messo una resistenza di pull-down sulla base del transistor che comanda il relè? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Ferrara
Messaggi: 1938
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Giusto per essere sicuri, se stacchi fisicamente i collegamenti dall'input l'output resta spento?
EDIT: una buona lettura https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/...utions_ssr.pdf Ultima modifica di Dumah Brazorf : 04-04-2019 alle 15:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Ferrara
Messaggi: 1938
|
se stacco l'input, quindi scollego i cavi che vanno ai pin dell'esp8266, una delle 2 lampadine continua a lampeggiare, esattamente come quando l'input del ssr è collegato ai pin dell'esp8266, ma quest'ultimo ha uscita low.
In pratica collegando o scollegando l'input dell'ssr il risultato non cambia. Ho dato un occhio al pdf che hai linkato, troppo complicato per me, non credevo mica che ci fossero tutti questi problemi con gli ssr, faccio prima ad utilizzare un comune relè meccanico. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
In soldoni il documento dice: gli SSR hanno una corrente di leak.
Quelli buoni ne hanno poca, i cloni cinesi di più. Usa un relè, mi raccomando però controllalo tramite transistor da proteggere con un diodo in antiparallelo sulla bobina. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2016
Città: homeless
Messaggi: 404
|
già un 10A poteva bastare (2 KW di controllo illuminazione)...ma IMHO hai sbagliato modello di SSR.
A meno di non dover pilotare carichi gravosi (90~480VAC) avresti dovuto scegliere la versione con uscita AC da 24~380VAC, avente una corrente di leak (perdita) di 3 mA (carichi fino a 40A). secondo quello che dichiarano i cinesi di Fotek...serie SSR DC-AC e pdf generico SSR DC-AC Correnti maggiori (tipo da 40A fino 60A) ovviamente avranno un triac con corrente dispersa maggiore (Leakage Current) da 5mA in sù. Con 80A (SSR-80DA) è probabile che la corrente dispersa sia 8 mA (o maggiore)... Ancora peggio se sono contraffatti...ovvero Fotek non originali... ![]() Ovviamente i cinesi dichiarano 3mA, mentre un Tyco SSRD-240D25 (doppio SSR da 25A sullo stesso contenitore) dichiara 5mA rms - datasheet
__________________
In primis le Regole del Mercatino, poi ci sono le mie: postepay - bonifico - contanti / spedizione a parte - consegna a mano / Garanzie presenti solo se espressamente indicate. Ogni eventuale proposta in MP...senza impegno alcuno. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Ferrara
Messaggi: 1938
|
Ok temevo di aver sbagliato ad effettuare l’acquisto, da ignorante ho acquistato male e me lo merito. Però qualcosa non torna, il carico e dato da 2 lampade a l’ex che consumano ciascuna 9w, quindi 18w totali, ora a 220v il consumo di corrente e di circa 80ma, quindi ammettendo anche di avere ssr pessimi, che hanno una corrente di perdita di 10ma, dovrebbe essere insufficiente ad accendere le lampade, infatti solo una delle due fa l’effetto strobo, come può accadere? Possibile che una corrente di 10ma sia sufficiente per dare l’effetto strobo ad una delle due lampade? E perché solamente ad una delle 2? Mi sarei aspettato che entrambe abbiano lo stesso comportamento.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2016
Città: homeless
Messaggi: 404
|
lampade a led ? può darsi che uno dei switching interni alla lampada, sia sensibile più dell'altro
lampade a ccfl (neon) ? non si accende perchè non innesca lampada ad incandescenza ? potrebbe essere accesa lievemente
__________________
In primis le Regole del Mercatino, poi ci sono le mie: postepay - bonifico - contanti / spedizione a parte - consegna a mano / Garanzie presenti solo se espressamente indicate. Ogni eventuale proposta in MP...senza impegno alcuno. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2016
Città: homeless
Messaggi: 404
|
ipotizzando SSR pessimo con 10mA di dispersione...hai rilevato 70Vac in uscita...un 0,7W disponibili che innesca lo switching interno alla lampada a led.
Di norma gli switching (driver led) hanno un range di funzionamento fra 80~265Vac ...e se trovi quello stronzo che inizia a lavorare a 70Vac...allora sfarfallano i led. (non si accendono ma fanno lampeggi)
__________________
In primis le Regole del Mercatino, poi ci sono le mie: postepay - bonifico - contanti / spedizione a parte - consegna a mano / Garanzie presenti solo se espressamente indicate. Ogni eventuale proposta in MP...senza impegno alcuno. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2007
Città: provincia UD
Messaggi: 3453
|
scusa, magari non centra nulla ma i 70V che misuri a relè spento mi hanno fatto venire in mente una cosa..... Sei sicuro che la messa a terra dell'impianto sia collegata a terra? A casa dopo anni ci siamo accorti di cose strane ed è venuto fuori che mancava un collegamento tra il nostro cavo terminale di terra e l'impianto. Senza terra venivano fuori delle tensioni strane... giusto per scrupolo.
|
![]() |
![]() |
![]() |