OK..ho un'altra domanda sul corretto utilizzo dell'UPS: nel primo post sotto "uso e manutenzione" trovo scritto "solitamente l'ups è sempre collegato alla rete elettrica, spegnerlo non è necessario ma non lo danneggia"..per "spegnerlo" si intende tramite pulsante o il distacco dalla rete elettrica? O meglio..per farla piύ semplice: se la sera stacco la spina provoco qualche danno?
Lo chiedo perchè sta mattina dopo averlo riattaccato su 5 led che indicano la carica solo 4 erano accese..mentre ieri sera quando l'ho spento erano accese tutte e 5 ![]() ![]() Nonchè aggiungo: 1- Sto effettuando la "runtime calibration" ...che a quanto ho capito misura quanto mi dura la batteria col carico attuale..supponendo che quindi la calibrazione faccia scendere la batteria a valori inferiori al 50% e comunque prossimi allo zero...questo non dovrebbe rovinare la batteria stessa che da quanto leggo sul thread per essere ben conservata non dovrebbe mai scendere sotto al 50%?! Ma mi han inserito una funzione per calibrare il tutto che rovina l'accumulatore stesso?! ![]() Per ora ho fermato tutto al 54% di carica in attesa di news ...comunque giusto per la cronaca: il comportamento della batteria è stato abbastanza strano: è scesa nell'arco di 20 secondi al 68% per poi scendere lentissimamente fino al 54% ..in tutto 20min di utilizzo tenendo in piedi PC e monitor..quindi direi che l'autonomia supera le più rosee aspettative ![]() 2- Tra le impostazioni dell'UPS ce n'è una che mi permette di scegliere tra Output Voltage - High Transfer Voltage - Low Transfer Voltage e Power Quality Sensitivity. Il valore di Output l'ho trovato impostato di default a 230 invece che a 220..è normale o provvedo quanto prima a riportarlo sui 220 consueti? Ultima modifica di PsicheAlCubo : 12-03-2010 alle 08:29. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10342 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Città: Padova
Messaggi: 521
|
Mia configurazione PowerChute APC:
Options: entrambe spuntate Runtime: keep my computer on as long as possible. Shut down: 5 min Notification: disable when PC off Sensitivity: high (stanotte è passato a batterie per 8 secondi per rumore di linea) Voltage: 294-176 (ma ho le tensioni piuttosto stabili, si potrebbe anche ridurre secondo le tolleranze degli apparecchi collegati) Che la batteria si scarichi a UPS scollegato è normale. C'è sempre una certa autoscarica. La normale tensione di rete è a 230V. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10343 |
Member
Iscritto dal: Oct 2007
Messaggi: 46
|
APC Smart-UPS 1500VA
Ho intenzione di prendere il PSU APC Smart-UPS 1500VA c'è qualcuno che l'ha preso? Come funzione? Scalda? Fa rumore?
__________________
Chieftec BA-01B-B-B, Enermax Galaxy 850W, Asus Maximus II Formula, Q9550 E0, OCZ 4X2GB Reaper, XFX GTX285 Black Edition, controller RAID 4xSATA2, 2XVelociraptor 150GB Raid0, 2XSeagate 320GB Raid1, 1XWestern Digital 750GB, 1XWestern Digital Black 1TB, 1XMaxtor 250GB http://www.nextoverclock.it |
![]() |
![]() |
![]() |
#10344 | |||||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
Quote:
di sicuro c'entra l'autoscarica della batteria, ma probabilmente c'è anche qualcos'altro, da ricondurre essenzialmente alla logica interna dell'ups. se ne era già parlato comunque... cerca nei post addietro (molto addietro)... Quote:
in ogni caso una scarica non è che incida moltissimo, soprattutto perchè viene immediatamente seguita da una ricarica... dubito che alla apc siano dei dilettanti e si perdano su tanto poco. Quote:
per il resto tieni conto del fatto che le batterie montate da apc sono, di solito di buona fattura e "maggiorate" rispetto ai watt erogati dall'ups. Quote:
il secondo, la sensinsibilità, ovvero lo scostamento della tensione ricevuta rispetto al valore medio. più l'ups è sensibile, più lo scostamento tollerato è basso. (almeno a quanto ricordo) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
#10345 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: prov. Bologna
Messaggi: 5640
|
Quote:
- Tempo di funzionamento -> spunta "mantieni acceso il più a lungo possibile" tarato a 5min - Sensibilità -> alta - Tensione: le più restrittive, cioè 254-198 il resto di default. Questo perchè ho una linea buona, senza sbalzi, e mi interviene raramente. Se con queste impostazioni vedi che interviene troppo le alzi.
__________________
Se la Formula 1 è la tua passione vai su PassioneF1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10346 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: In the heart of my love
Messaggi: 10879
|
Il mio Atlantis Land 1500VA fa uno strano ronzio...è normale?
Lo chiedo soprattutto hai possessori di questo ups, anche perchè quello che avevo prima non si sentiva per niente ![]()
__________________
MoBo: Asus P5B-E | CPU: Intel Xeon 5460 3.16Ghz | Ram: 8Gb Geil Black Dragon | Vga: Nvidia GTX 560Ti | SSD: Samsung 850 PRO | Monitor: Samsung 2232bw • eMule Official Thread • "Without seeing Sicily it is impossible to understand Italy. Sicily is the key to everything" J.W.Goethe |
![]() |
![]() |
![]() |
#10347 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Città: Ride the Bike
Messaggi: 3269
|
Ciao a tutti,
mi potreste consigliare un ups da circa 700va ? Ho preso in considerazione l'APC ES 700VA, mi piace il ciabattone multipresa. Ci sono valide alternative ?
__________________
please meno astio e meno professori in questo forum, siamo qui per HOBBY ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10348 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
la questione è diversa se non si tratta di ronzamento ma di un sfrigolio, tipo scarica elettrica. In quel caso qualche problema c'è e sarebbe bene sostituire il dispositivo. Quote:
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10349 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: In the heart of my love
Messaggi: 10879
|
Quote:
![]() Può dipendere da quello...cioè si è guastato qualcosa !?!
__________________
MoBo: Asus P5B-E | CPU: Intel Xeon 5460 3.16Ghz | Ram: 8Gb Geil Black Dragon | Vga: Nvidia GTX 560Ti | SSD: Samsung 850 PRO | Monitor: Samsung 2232bw • eMule Official Thread • "Without seeing Sicily it is impossible to understand Italy. Sicily is the key to everything" J.W.Goethe |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10350 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
che cosa? Quote:
in fin dei conti è come aver aperto un interruttore ( intendo farlo passare dalla posizione chiuso a quella aperto, rispettivamente on e off )... quello che mi lascia perplesso è la necessità di andare a smontare il proprio ups come prima cosa dopo averlo collegato... ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10351 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: In the heart of my love
Messaggi: 10879
|
Quote:
![]()
__________________
MoBo: Asus P5B-E | CPU: Intel Xeon 5460 3.16Ghz | Ram: 8Gb Geil Black Dragon | Vga: Nvidia GTX 560Ti | SSD: Samsung 850 PRO | Monitor: Samsung 2232bw • eMule Official Thread • "Without seeing Sicily it is impossible to understand Italy. Sicily is the key to everything" J.W.Goethe |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10352 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
è quello che intendevo con "smontare"
Quote:
nel 90% dei casi il pulsante sul pannello frontale serve solo a disabilitare l'inverter e le uscite, mentre il caricabatterie resta comunque collegato. questo significa che anche da "spento" l'ups comunque assorbe corrente. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10353 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: In the heart of my love
Messaggi: 10879
|
Quote:
![]() Appena spengo il PC mi avvicino all'ups e lo ascolto meglio. Ciao! ![]()
__________________
MoBo: Asus P5B-E | CPU: Intel Xeon 5460 3.16Ghz | Ram: 8Gb Geil Black Dragon | Vga: Nvidia GTX 560Ti | SSD: Samsung 850 PRO | Monitor: Samsung 2232bw • eMule Official Thread • "Without seeing Sicily it is impossible to understand Italy. Sicily is the key to everything" J.W.Goethe |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10354 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2004
Città: Roma
Messaggi: 27168
|
Quote:
__________________
MetallicGear Qube,Asus Strix z690 d4,i7 13700k+Arctic 360rgb,2x32gb Patriot Viper Rgb 3600mhz,ssd:980pro 2TB-970evo 1tb-970evo 2tb-sm941 2tb-kingston 3dUltra 2tb,4090 phantom+Samsung 34 g8 OLED,Corsair 1000w,Xonar U7mk2 USB,sua 1500i,Asus Scope TKL-g13-g35-g903 vecchi bench 780/970 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10355 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2004
Città: Roma
Messaggi: 27168
|
Quote:
![]()
__________________
MetallicGear Qube,Asus Strix z690 d4,i7 13700k+Arctic 360rgb,2x32gb Patriot Viper Rgb 3600mhz,ssd:980pro 2TB-970evo 1tb-970evo 2tb-sm941 2tb-kingston 3dUltra 2tb,4090 phantom+Samsung 34 g8 OLED,Corsair 1000w,Xonar U7mk2 USB,sua 1500i,Asus Scope TKL-g13-g35-g903 vecchi bench 780/970 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10356 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Vicenza
Messaggi: 5356
|
Prezzo più o meno?
__________________
Corsair 4000d Airflow | AMD Ryzen 7 5800x | Asus TUF GAMING B550-PLUS | Corsair iCUE H115i Elite + LCD Upgrade Kit | 32 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 3600MHz | nVidia Geforce 5080 FE | Corsair RM850X | Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD 1 TB | LG 27GL83A | Logitech G915 | Logitech G Pro Wireless + Logitech G440 Gaming Mouse Pad | |
![]() |
![]() |
![]() |
#10357 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
il connettore dietro serve per scollegare la batteria e basta. questo per eliminare la scarica della batteria riconducibile alla logica di controllo ( l'autoscarica resta ) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10358 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2004
Città: Roma
Messaggi: 27168
|
ma scollegando la batteria il circuito resta aperto, quindi non è come staccare anche il trasformatore?
__________________
MetallicGear Qube,Asus Strix z690 d4,i7 13700k+Arctic 360rgb,2x32gb Patriot Viper Rgb 3600mhz,ssd:980pro 2TB-970evo 1tb-970evo 2tb-sm941 2tb-kingston 3dUltra 2tb,4090 phantom+Samsung 34 g8 OLED,Corsair 1000w,Xonar U7mk2 USB,sua 1500i,Asus Scope TKL-g13-g35-g903 vecchi bench 780/970 |
![]() |
![]() |
![]() |
#10359 | |
Member
Iscritto dal: Jan 2007
Messaggi: 63
|
APC smart-ups 1500 - prime impressioni
Quote:
approfitto della tua richiesta per postare le mie prime impressioni di utilizzo di questo modello (codice SUA1500I) che posseggo da qualche giorno. come funzionalità è molto completo: onda sinusoidale, avr con sensibilità regolabile,diversi altri parametri regolabili (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento), pannello frontale ricco di informazioni, connessione sia usb che rs232 (se ne può usare solo una alla volta però). Non ha uscite di tipo "surge only", ne la protezione per una linea telefonica/dati. Per quanto riguarda la rumorosità, che era il mio dubbio principale, l'ups è dotato di una ventola a due velocità che normalmente è SEMPRE attiva alla velocità più bassa, anche quando l'ups è spento (se è collegato alla rete comunque sono attivi i circuiti di ricarica della batteria). La rumorosità della ventola a bassa velocità è comunque minima, a malapena percepibile se lo tenete sotto la scrivania. Una rumorosità ambientale normale è già sufficiente a coprirne il rumore. Anche un normale pc direi che ha una rumorosità tale da coprire quella dell'ups. Certo se ci volete dormire di notte il discorso cambia, nel silenzio assoluto di una camera da letto, probabilmente il rumore è avvertibile. Alla velocità più alta invece la ventola si sente chiaramente, diciamo che fa un rumore simile ad un pc di quelli ben ventilati. Tuttavia considerate che la velocità più alta è utilizzata solo in condizioni particolari, descritte bene a questo articolo della apc: http://emea-en.apc.com/cgi-bin/emea_...i=&p_topview=1 La temperatura indicata dal sensore interno dell'ups è sempre stata uguale a quella dell'ambiente (ma ho avuto modo di provarlo solo con un carico minimale per ora). Non ho avuto problemi nel collegamento con il pc, utilizzando la porta usb e il software apcupsd sotto linux (ma so che anche il software apc funziona altrettanto bene). Nel complesso mi sembra un'ottima macchina, probabilmente il massimo che si può avere in un ambiente domestico. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10360 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2001
Messaggi: 5726
|
Ma la ventola sempre attiva è presente anche nei modelli Smart UPS da 750 e 1000va?
Io sono indeciso fra lo Smart UPS e l'Atlantis Land HostPower 1001. Quest'ultimo, se non sbaglio, dovrebbe essere privo di ventola (?) Cosa ne pensate? Altra domandina... Secondo voi un 750VA (500W) "serio" mi basta per coprire un notebook (alimentatore 65W), un PC desktop di media potenza e due monitor LCD? Credo che il consumo totale si possa aggirare sui 400W max. Thanks P.S. Questo è un po' spaventoso: Quote: