Salve.
ho cambiato la batteria del mio ups ma la nuova non si carica. con viewPower resta sul 24-25% ora. è andato l'ups o è la batteria (FIAMM) che è difettosa? come si fa a capire? inoltre, da alcune settimane ho perennemente l'AVR attivo che lampeggia sotto i 200v in entrata. è normale? cmq è un atlantis a03-hp851 grazie
__________________
![]() ..1927: vincemmo scegliendo di non essere voi.
|
|
|
|
|
|
#26402 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Bergamo
Messaggi: 1176
|
Quote:
Il fatto che la batteria non si carichi potrebbe dipendere dal continuo intervento dell'AVR. Se cerchi un po' di discussioni addietro troverai la mia esperienza in merito.
__________________
VGA? No grazie, preferisco le SERIALI! http://daniele.vigano.me | Home server HP Proliant MicroServer (Fedora 64bit) | Notebook Dell Latitude E5450 (Fedora 64bit) | Mobile Moto G3 GEM HPC Cluster Dell PowerEdge R720xd + R720 + R420 + M1000e + M915 (Ubuntu LTS 64bit) up to 1000 cores | EATON UPS |
|
|
|
|
|
|
#26403 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Portsmouth - UK
Messaggi: 5385
|
Quote:
proverò a chiedere a qualcuno come misurare. nel frattempo cosa mi consigli? buttarlo nel cesso? uff
__________________
![]() ..1927: vincemmo scegliendo di non essere voi.
|
|
|
|
|
|
|
#26404 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Bergamo
Messaggi: 1176
|
Quote:
Io non ne ho voluto più sapere, dopo aver provato due batterie nuove (3 in totale) l'ho buttato via, come posso fidarmi di un UPS così? Inoltre scalda troppo e l'interno è strutturato in modo osceno (dopo due anni avevo plastiche cotte dal calore, con una t ambientale che difficilmente supera di 26°) e con un carico mai superiore al 30-40%. Sono tornato ad APC, dopo aver fatto qualche preventivo con EATON (che uso al lavoro) non è sinusoidale puro, ma fa il suo dovere per le poche occasioni in cui interviene. Preferisco un UPS ad onda approssimata di cui mi posso fidare, che uno ad onda pura fatto con i piedi.
__________________
VGA? No grazie, preferisco le SERIALI! http://daniele.vigano.me | Home server HP Proliant MicroServer (Fedora 64bit) | Notebook Dell Latitude E5450 (Fedora 64bit) | Mobile Moto G3 GEM HPC Cluster Dell PowerEdge R720xd + R720 + R420 + M1000e + M915 (Ubuntu LTS 64bit) up to 1000 cores | EATON UPS |
|
|
|
|
|
|
#26405 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Portsmouth - UK
Messaggi: 5385
|
Quote:
A saperlo non compravo la batteria e puntavo direttamente su altro. Intorno ai 150 euro trovo qualcosa? magari riuscendo a sfruttare anche la batteria FIAMM nuova di pacca? ho letto di un EATON con onda sinusoidale pura ma con una ventola che sembra un phon, quindi lo escluderei. Quale modello APC possiedi? cosa consigli? grazie
__________________
![]() ..1927: vincemmo scegliendo di non essere voi.
|
|
|
|
|
|
|
#26406 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2006
Messaggi: 1154
|
Quote:
__________________
* work in progress* |
|
|
|
|
|
|
#26407 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
L'avr non usa la batteria e non penso che in avr l'ups smetta di caricarla.
Misura la tensione alla batteria con l'ups acceso, se non tende a salire verso i 13,6-13,8V c'è qualcosa che non va nel circuito di ricarica o nella batteria. |
|
|
|
|
|
#26408 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 8116
|
In AVR usano l'auto-traformatore, difatti in questa modalità non si sente nemmeno ronzare l'inverter.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
|
|
|
|
|
#26409 | ||
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Bergamo
Messaggi: 1176
|
Quote:
Quote:
L'Eaton che citi penso sia il 5SC e confermo la ventola, anche se è un ottimo UPS (che comunque parte dai 170€ circa per il 500VA). Io ho un semplicissimo modello base, un APC BX700UI. Per ora mi trovo bene, ha un'onda approssimata, è line-interactive (con AVR), l'ho pagato 70€. Unica pecca la batteria non è facilmente sostituibile (nel senso non c'è lo sportellino, ma in realtà bisogna solo togliere due viti!) e farlo da sé invalida la garanzia (ma conto di non doverlo fare prima dei due anni). L'alternativa che avevo visto era l'Eaton 5S: mi piaceva di più come specifiche (ed con Eaton mi sto trovando bene, al lavoro abbiamo i 9PX), ma i 5S costavano un buon 50-70% in più della serie BX di APC. Se rimani sulla serie BX di APC attento alle specifiche: ad esempio il BX700UI e BX950UI hanno il link USB, mentre quelli da 500VA e 800VA no.
__________________
VGA? No grazie, preferisco le SERIALI! http://daniele.vigano.me | Home server HP Proliant MicroServer (Fedora 64bit) | Notebook Dell Latitude E5450 (Fedora 64bit) | Mobile Moto G3 GEM HPC Cluster Dell PowerEdge R720xd + R720 + R420 + M1000e + M915 (Ubuntu LTS 64bit) up to 1000 cores | EATON UPS Ultima modifica di dennyv : 27-07-2015 alle 18:21. |
||
|
|
|
|
|
#26410 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Bergamo
Messaggi: 1176
|
Quote:
Se capita sia con la batteria vecchia che la nuova non credo ci siano dubbi sul colpevole. Il mio HP850 aveva sintomi identici (provato con più batterie).
__________________
VGA? No grazie, preferisco le SERIALI! http://daniele.vigano.me | Home server HP Proliant MicroServer (Fedora 64bit) | Notebook Dell Latitude E5450 (Fedora 64bit) | Mobile Moto G3 GEM HPC Cluster Dell PowerEdge R720xd + R720 + R420 + M1000e + M915 (Ubuntu LTS 64bit) up to 1000 cores | EATON UPS |
|
|
|
|
|
|
#26411 | |
|
Member
Iscritto dal: Jul 2009
Messaggi: 264
|
Quote:
__________________
Scheda madre: Asrock Z68 pro3 gen3 - CPU: Intel core i7 2600K 3.4Ghz - Dissipatore: Cooler master Hyper 412s RAM: DDR3 Corsair Vegeance Lp CML8GX3M2A1600C9 - Alimentatore: Corsair CX V2 600W - HDD: Seagate Barracuda ST1000DM003 sata3 - Scheda video: AMD HD7870 ghz ed. Monitor: ASUS VS239H. |
|
|
|
|
|
|
#26412 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Portsmouth - UK
Messaggi: 5385
|
Quote:
ieri 24% e tensione 12v ho staccato tutto. provo a farlo vedere ad un amico che ha un negozio di elettronica e poi decido come disfarmene. E' durato esattamente 2 anni e 6 mesi. Peccato solo per la FIAMM nuova di pacca. Attualmente sono senza ups, rimando acquisto a settembre visto che tra una settimana vado in ferie.
__________________
![]() ..1927: vincemmo scegliendo di non essere voi.
|
|
|
|
|
|
|
#26413 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2002
Messaggi: 16325
|
Ok, aggiornameni sul mio ups coi problemi all'avr boost
l'altro giorno qualcuno ha citato il termine isteresi e ho fatto un pò di ricerche Dunque, chiariamo innanzitutto che non sono blackout quelli in cui l'avr rimane bloccato...ma sono degli eventi di undervoltage, credo di aver visto qualcosa intorno ai 190V o forse anche meno. Proprio una mezzoretta fa ho avuto un altro calo di tensione a 190 e da quel momento l'avr boost non si è ancora disinserito, anche se la tensione sta piano piano risalendo siamo ancora sui 205-7V di media, quindi abbastanza ai limiti. Può darsi che sia per colpa di questa isteresi? cioè l'ups sta pensando bene di tenere attivo il boost finchè la tensione in ingresso non sale sopra una certa soglia di tranquillità (sparo un numero a caso, 212-215V) in modo da evitare che il circuito faccia continuamente on/off? Non dovrebbero essere documentate ste cose sopra qualche foglio tecnico? ho trovato qualcosa di simile su altro forum, anche se al contrario trattandosi di trim http://forums.apc.com/spaces/7/ups-m...tions-concerns dove dicono appunto Quote:
Ultima modifica di skryabin : 30-07-2015 alle 21:33. |
|
|
|
|
|
|
#26414 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2012
Messaggi: 435
|
L'isteresi è voluta proprio per evitare che se la tensione oscilla sul valore di soglia(es 215V) l'avr continui a inserirsi/disinserirsi.Per il fatto che ciò non sia riportato su un foglio tecnico probabilmente è dovuto al fatto che sono dettagli di progetto e se l'ups è fatto come si deve l'isteresi deve essere sempre prevista
|
|
|
|
|
|
#26415 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2002
Messaggi: 16325
|
Quote:
aspetto che i volt ritornino a valori più alti, magari in nottata se a 215-220V l'avr boost non stacca butto via l'ups perchè in quel caso è difficile che si tratti ancora di isteresi, ma sarà proprio qualche guasto dell'ups che fa rimanere l'avr perennemente in funzione a seguito di questi abbassamenti di tensione. Ultima modifica di skryabin : 30-07-2015 alle 22:29. |
|
|
|
|
|
|
#26416 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2012
Messaggi: 435
|
A 215 puó essere che rimanga attivo,a 220 non è più isteresi
Inviato dalla mela usando tappatà |
|
|
|
|
|
#26417 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Novara (NO)
Messaggi: 20106
|
la mia è 228 ora
__________________
ASUS N76VZ +crucial m500 Dell Latitude E5430 iPad 2017 Huawei nova 5t con Very samsung tv 55m5500 ps4,wiiu exVODA 82/18-78/16-77/13-90/11 exWIND 95/14-95/19-85/19-81/22 fritzbox 7490 su Tiscali 936/288 |
|
|
|
|
|
#26418 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2002
Messaggi: 16325
|
Quote:
ok posto adesso che si è appena spento l'avr boost, lo so che è tardi ma ero appisolato con l'orecchio che ascoltava l'ups XD ora ditemi se per voi questa è isteresi o meno Posto immagine dell'ora esatta, l'evento delle 3:08 coincide con lo spegnimento di questo maledetto avr A lato c'è un log fatto con aida per registrare la tensione letta sull'ups ad intervalli di pochi secondi Posso solo notare che per tutto sto tempo in cui l'avr è rimasto attivo (ben 6-7 ore) la tensione non si è mai scrollata dai 210V, con rare punte verso 211-212 Appena qualche minuto fa sono cominciati a spuntare 213V "convinti", e qualche istante dopo anche 214-215, si è spento l'avr da solo. http://i.imgur.com/jaVYa8X.png Ultima modifica di emmedi : 31-07-2015 alle 08:23. Motivo: Evitiamo l'utilizzo di immagini che alterano il layout fisso del forum, grazie |
|
|
|
|
|
|
#26419 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2012
Messaggi: 435
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#26420 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2002
Messaggi: 16325
|
Quote:
Ma comunque non sono ancora tranquillo al 101%, soprattutto perchè sto avr lavora per svariate ore ininterrottamente e si sente, farò di nuovo la stessa operazione di monitoraggio la prossima volta che ricapita. Il fatto è che sto ups ce l'ho da 3 anni e mai aveva fatto così, quindi capite la mia perplessità. Sarà forse che quest'anno la tensione in ingresso è particolarmente bassa in questo periodo a causa dei tanti condizionatori accesi Ultima modifica di skryabin : 31-07-2015 alle 13:42. |
|
|
|
|
|