Strumenti |
|
|
#101 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Messaggi: 2439
|
Nessuno mi può aiutare please???
|
|
|
|
|
|
#102 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Messaggi: 22185
|
sono solo 6 pagine di thread con le indicazioni necessarie
se hai difficoltà a districarti è meglio lasciar stare parliamo di apparecchiature a 220V |
|
|
|
|
|
#103 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Feb 2018
Messaggi: 1
|
Da qualche giorno il mio APC RS800 passava in automatico in "batteria" per poi ritornare in 220v, diciamo 10/15 volte in una serata, assurdo. Ho cercato su internet fino ad arrivare a questo forum e questa sera ho sostituito 3 condensatori al mio APC RS 800, sono tutti nella stessa zona, tutti da 22uF da 16V, io ne ho messi 3 da 50 volt, per avere margine. Sono i condensatori C60/C56/C71 tutti attorno al IC11 , lato tutto a dx quello quasi senza componenti. Fanno parte di un regolatore di tensione. Spesa: 80 centesimi. Ora funziona perfettamente da circa 1 ora senza nessuno switch alla batteria!
|
|
|
|
|
|
#104 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Messaggi: 22185
|
Io consiglio di cambiarli tutti
è un UPS vecchio che se va bene ha lavorato almeno 10 anni se ha 3 elettrolitici KO , gli altri non possono essere in condizioni migliori personalmente sostituiti tutti con Panasonic o Nichicon low ESR SMD ![]() ![]() ![]()
Ultima modifica di Paky : 21-01-2019 alle 17:57. |
|
|
|
|