Strumenti |
|
|
#31481 |
|
Member
Iscritto dal: Apr 2008
Città: Molfetta
Messaggi: 40
|
Ho monitorato la situazione della tensione in ingresso e questi "problemi" di tensione alta (tra 239 e 241v) li ho esclusivamente la sera, dalle 20 alle 24 circa: per tutto il resto della giornata la tensione è circa 232-236v, quindi regolare.
Non è una cosa malvagia che attiva la modalità AVR, ma sopratutto la sua attivazione non deteriora le componenti elettroniche: è fatto per sopperire a tali lacune. Vediamo come va la situazione: ho 2 anni di garanzia...monitorerò la situazione e vi aggiornerò. Davvero grazie per i consigli. PS. Ho visto il modello CyberPower che mi hai indicato: niente male, davvero ottimo...costa circa 85€ in più rispetto all'Atlantis che ho, ma le recensioni sono molto positive. Quasi quasi... Ultima modifica di polpy87 : 10-10-2019 alle 12:02. |
|
|
|
|
|
#31482 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1921
|
Quote:
L'avr è utile sicuramente, ma se interviene facendo uscire una tensione (200v) addirittura inferiore del 10% rispetto a quella nominale qualcosa non va... |
|
|
|
|
|
|
#31483 | |
|
Member
Iscritto dal: Apr 2008
Città: Molfetta
Messaggi: 40
|
Quote:
Comunque mi sono informato e una tensione di 200v non crea problemi alle componenti elettriche collegate all'UPS. |
|
|
|
|
|
|
#31484 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2018
Messaggi: 664
|
Ho un gruppo di continuità 700W 1000VA ad onda sinusoidale pura, il problema è che ora ho preso un Home Theatre e dovrei collegarlo al gruppo di continuità.
1) Non so se potrei usare lo stesso UPS sia per PC che per HT oppure se dovrei usare 2 UPS. 2) Nel caso, ho un secondo UPS 480W 900VA però non è ad onda sinusoidale pura quindi non so se vada bene per l'HT. 3) Non so che collegamento dovrei fare, questa ciabatta va bene? https://imgur.com/ew0QCk9 Ditemi pure quali altre informazioni dovrei darvi. |
|
|
|
|
|
#31485 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Città: Dintorni di Padova
Messaggi: 14235
|
io eviterei, un ampli richiede un botto di potenza e gli UPS servono a tamponare le emergenze... ora dimmi durante un temporale hai proprio bisogno di ascoltare musica con l'ampli??
__________________
MY PC: Thermaltake Chaser MKI - i5 12600K@default Noctua NH-U12S- Gigabyte Z690 UD - DDR5 Corsair 32GB @5800 + PNY GeForce RTX™ 4070 12GB VERTO™ Dual Fan DLSS 3 + SK Hynix Platinum P41 2TB + Samsung Evo 850-250GB+Crucial MX300-525GB - WD 3TB Green - Enermax Revolution D.F. 850WAOC Q27G2U @144 Hz ; Synology Ds918 + UPS Vertiv Edge 1500 |
|
|
|
|
|
#31486 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2018
Messaggi: 664
|
Dici a me?
|
|
|
|
|
|
#31487 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1921
|
Collega un wattmetro all'home theatre durante un normale utilizzo, magari tenendo il volume un po' più alto per stare sicuri, e poi fai due calcoli per capire se la capacità dell'ups sia sufficiente per pc (quale?) + HT.
|
|
|
|
|
|
#31488 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Città: UDINE
Messaggi: 1511
|
Buonasera,
un consiglio su questi tre modelli: APC Back-UPS BX - BX950U-GR Green Cell UPS USV 2000VA (1200W) Back-UPS PowerWalker VI1000STL Gruppo di Continuità UPS Costano più o meno uguale. Devo attaccarci un PC amd 2700x con gtx 2080. e un monitor da 34. Vorrei tenesse per alcuni minuti se manca la corrente. Capisco che per tenere in gioco dovrei andare sui 1500VA, credo. Accetto consigli su altri modelli Resterei sui 100-120 euro Grazie
__________________
Sistema: Intel i5-750 E51E B1, Asus P7P55D rev 1.1 Bios 1102, 4 GB DDR3 PC3 Corsair CM3X2G1333C9,MSI 560Ti Twin Frozr II, Monitor Samsung P2450H, Case Stacker, ali Tagan 580W U22, 1 hdd sata maxtor, 2 hdd Seagate NCQ sata,1 hdd WD sata, LG GH22LS30 e Optiarc AD-7241S. Notebook:Toshiba Satellite A100-646. Samsung Q70. |
|
|
|
|
|
#31489 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 11484
|
Quote:
Il mio lo tengo dentro al rack e sta lì senza problemi, ogni tanto simulo il blackout giusto per vedere se funziona.
|
|
|
|
|
|
|
#31490 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2018
Messaggi: 664
|
Proverò ma nel mentre potresti dirmi se pure un UPS che non è ad onda sinusoidale pura va bene solo per l'HT e anche come collegare sintoamplificatore-UPS (quella ciabatta va bene?)
|
|
|
|
|
|
#31491 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1921
|
Sarebbe consigliabile un UPS a sinusoidale pura, anche se non è detto che uno ad onda approssimata debba creare per forza dei problemi.
Se l'ups ha i classici connettori iec C13 la ciabatta è ok. |
|
|
|
|
|
#31492 | |
|
Member
Iscritto dal: May 2004
Città: Napoli
Messaggi: 296
|
Quote:
Il mio misurava 208 V e attivava l'AVR , ma questa misura non era affidabile anche se si avvicinava molto al valore misurato con il mio tester, un giorno visto che c'erano dei tecnici del fornitore della compagnia che si trovavano sul posto feci fare una misura e con il loro tester misurarono circa 230 V e mi dissero che loro usavano dei tester True RMS , infatti ripetuta la prova con una pinza amperometrica True RMS ottenni un valore prossimo ai 230 V anche se l'UPS continuava a segnare in ingresso circa 208 V con AVR in funzione, e quando staccavo l'alimentazione dell'UPS dopo pochi minuti si spegneva nonostante le batterie fossero nuovissime, quindi da questo dedussi che era l'UPS a misurare un valore errato della tensione di rete e a comportarsi in maniera errata, prova a far effettuare anche tu una misura della tensione di rete all'ingresso dell'UPS con uno strumento True RMS. Saluti.
__________________
ASRock H77 Pro4/MVP, I5 3570K, 2x4 GB Ram DDR3 1600 CL9 Kingston, GIGABYTE Rx570 4Gb, SSD CRUCIAL MX500, Seagate ST3250410AS 250GB SATA, BD/DVD RW LITEON IHBS112-115, Asus VX229H, Router AVM FRITZ!Box 7590, AP TP-Link, NAS DS211J . Ultima modifica di Freddy65 : 13-10-2019 alle 18:46. |
|
|
|
|
|
|
#31493 |
|
Member
Iscritto dal: Apr 2008
Città: Molfetta
Messaggi: 40
|
Quote:
Grazie della rassicurazione. |
|
|
|
|
|
#31494 | |
|
Member
Iscritto dal: Apr 2008
Città: Molfetta
Messaggi: 40
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#31495 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 11484
|
|
|
|
|
|
|
#31496 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1921
|
Non so...lo stesso modello sotto tremila marche diverse, mi sa di cineseria. Per alimentare il modem/router è comodo sicuramente, ma penso non lo terrei acceso di notte nella mia stanza rivestita di legno ^^'
|
|
|
|
|
|
#31497 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2018
Messaggi: 664
|
@Podz tutto ok l'HT solo 30W.
Però mi chiedevo: è meglio tenere collegati monitor, PC e ciabatta all'UPS separati oppure collego tutto nella ciabatta o non cambia nulla? Ultima modifica di Abiak : 15-10-2019 alle 16:21. |
|
|
|
|
|
#31498 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2012
Città: Nella città del Toro
Messaggi: 4569
|
Guida Allo U.P.S.
Quote:
Perché, perché APPOSTO? Perché questa violenza continua alla nostra lingua? [OT]
__________________
Mac Mini 2018, iMac 21,5 4K; Macbook Air 2012; iPad Air 2021; iPhone 11; Apple TV 4K, 3 e 2; Synology DS 418j e 918+, Intel Nuc 8i3BEH, Chromecast, Time Capsule... |
|
|
|
|
|
|
#31499 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2018
Messaggi: 664
|
Vabbè... mi potresti rispondere per favore?
|
|
|
|
|
|
#31500 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 11484
|
se riesci a dividere le linee sarebbe meglio, però visto le potenze in gioco potresti anche collegare tutto alla singola ciabatta.
|
|
|
|
|