				APC Back-UPS RS 800 - continui click
			 
		Ciao, ho un UPS APC Back-UPS RS 800 che nei suoi 4 anni di vita non ha dato mai un problema ed ha sempre assolto egregiamente il suo compito. Recentemente ha cominciato a switchare in batteria sempre più frequentemente fino a ieri che è diventato praticamente inutilizzabile, nel senso che ogni 2 secondi passava a batteria, per due secondi e poi alla rete all'infinito. Lo monitoro attraverso apcupsd e il report mi dice che i trasferimenti sono dovuti a "low line voltage" Forse è un caso ma i problemi sono iniziati da quando ho cambiato gestore di elettricità e, ovviamente, il call center non è stato in grado di aiutarmi e quindi ho mandato un fax. Pare che il problema sia comunque noto come leggo da qui http://forums.apc.com/thread/2295?start=0&tstart=0 Non ho mai sostituito la batteria, ma non penso sia quella la causa Ho provato a cambiare presa e ad annullare il carico ma nulla Devo provare a collegarlo ad un'altra utenza, forse. Avete pareri o consigli in merito? Grazie 
				__________________   | 
|   | 
|  10-08-2013, 22:02 | #2 | 
| Bannato Iscritto dal: Oct 2002 
					Messaggi: 29264
				 | 
		Provalo in un'altra abitazione e controlla la tensione di rete che ti arriva in casa.
		 | 
|   | 
|  10-08-2013, 22:13 | #3 | |
| Member Iscritto dal: Dec 2009 Città: Roma 
					Messaggi: 285
				 | Quote: 
 apcupsd mi dava: LOTRANS: 194.0 Volts HITRANS: 264,0 Volts è un dato o un'impostazione, che tu sappia? Grazie 