LSI MegaRaid: problemi sostituzione failed drive
Ciao a tutti,
il controller in questione è LSI MegaRAID SAS 9271-8i. Ci sono 8 dischi da 4 T in configurazione raid6. Uno degli hard disk è andato in status: Failed, con il virtual disk di conseguenza parzialmente degradato. Allorché mi sono mosso per sostituire il drive. Premetto che la stessa cosa succede sia che usi l'utility Megaraid Storage Manager (quella a cui accedi tipo il bios, tra l'altro si chiama WebBios) sia con l'applicazione da linea di comando megacli. Le guide ufficiali dicono di: - settarlo come offiline; - marcarlo come missing; - marcarlo come prepared for removal (ferma la rotazione penso); - procedere al cambio fisico.... Il fatto è che dopo aver dato il comando "prepare for removal" il disco va in "configured-shielded", rimane così per qualche minuto e poi torna "Failed". Ho comunque provato a rimuoverlo fisicamente, perché il led era perennemente spento, sostituendolo con un drive identico e nuovo (funzionante, per essere sicuri ne ho provati due entrambi tirati fuori dalla scatola nuova) e il rebuild non parte automaticamente come dovrebbe (e nemmeno con i comandi espliciti "replace missing" e "rebuild start"), e dopo qualche minuto anche il disco nuovo va in status "Failed". Idee al riguardo? Grazie! |
18-03-2024, 17:00 | #2 |
Bannato
Iscritto dal: Sep 2005
Messaggi: 6562
|
trovo alquanto strano che dopo aver sostituito il disco il rebuild dia fail, i tempi di rebuild per un array come il tuo superano le 24 ore ma dovrebbe partire in automatico in quanto il controller vede che cè un nuovo disco...
|