Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Off Topic > Discussioni Off Topic > La Piazzetta (forum chiuso)

Roborock Saros 20: il robot preciso e molto sottile
Roborock Saros 20: il robot preciso e molto sottile
Il nuovo robot di Roborock per l'aspirazione della polvere e il lavaggio dei pavimenti spicca per immediatezza d'uso e per l'efficacia dell'azione, grazie anche a un ridotto sviluppo in altezza. Saros 20 integra un motore da ben 36.000Pa di potenza e un sistema di lavaggio a due panni rotanti, con bracci estensibili e un sistema di navigazione molto preciso.
ASUS ROG Kithara: quando HIFIMAN incontra il gaming con driver planari da 100mm
ASUS ROG Kithara: quando HIFIMAN incontra il gaming con driver planari da 100mm
ASUS e HIFIMAN uniscono le forze per creare ROG Kithara, cuffie gaming con driver magnetici planari da 100mm, design open-back e microfono MEMS full-band. Una proposta che ambisce a coniugare fedeltà per audiofili e performance ludiche, disponibili a 319 euro
Roborock Qrevo Curv 2 Flow: ora lava con un rullo
Roborock Qrevo Curv 2 Flow: ora lava con un rullo
Qrevo Curv 2 Flow è l'ultima novità di casa Roborock per la pulizia di casa: un robot completo, forte di un sistema di lavaggio dei pavimenti basato su rullo che si estende a seguire il profilo delle pareti abbinato ad un potente motore di aspirazione con doppia spazzola laterale
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 06-11-2009, 17:46   #1
charlybrown
Junior Member
 
Iscritto dal: Nov 2009
Messaggi: 0
termosifoni e scaldasalviette

ciao a tutti,
ho un problema con lo scaldasalviette del bagno.
dopo i lavori di ristrutturazione della casa, tutti i caloriferi funzionano alla perfezione ad esclusione di quello del bagno. L'idraulico è già venuto 2 volte limitandosi a svuotarlo completamente e rimontarlo adducendo problemi di sporco nelle tubature che limitavano il flusso dell'acqua. sta di fatto che ancora non va.
Allora ho fatto delle prove, per quello che conosco dell'impianto centralizzato c'è un rubinetto che porta l'acqua calda e uno che la scarica.
ho smontato il calorifero e ho constatato le seguenti cose: l'acqua esce calda da entrambi i rubinetti, sia aperti singolarmente sia aperti insieme. il calorifero si scalda ma il giorno dopo ritorna freddo.
quello che vorrei sapere è se è giusto che l'acqua esca da entrambi i rubinetti dato che uno dovrebbe essere di scarico. sembra quasi che entrambi i siano di ingresso e nessuno di uscita.
l'impianto è centralizzato e abito all'ultimo piano.

grazie in anticipo a chiunqe volesse aiutarmi

charly
charlybrown è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 06-11-2009, 19:37   #2
kaioh
Senior Member
 
L'Avatar di kaioh
 
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4854
è normale che l'acqua esca da entrambi poichè l'impianto è in pressione .
seisicuro che non ci sia qualche valvola o termostato che faccia partire una pompa di circolazione ?
__________________
I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Since Nov-2003
Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! Ricordatevi di fare il backup della cartella di configurazione dopo ogni modifica, o almeno una volta al mese, sia di Firefox che Thunderbird.
kaioh è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 06-11-2009, 23:38   #3
ziozetti
Senior Member
 
L'Avatar di ziozetti
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Agrate B.za (MB)
Messaggi: 11543
La differenza di temperatura fra ingresso ed uscita è minima, così come è minimo lo scambio di calore con l'aria.

Non ci sono sacche d'aria, vero?
Il mio si scaldava solo per circa 2/3 in basso; spurgato l'aria, scotta dino in alto!
__________________
-
ziozetti è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 07-11-2009, 16:37   #4
psimem
Senior Member
 
L'Avatar di psimem
 
Iscritto dal: Jan 2006
Messaggi: 1525
I due "rubinetti" sono la mandata ed il ritorno dell'impianto di riscaldamento; come gia' detto e' normale che esca acqua da entrambi poiche' l'impianto e' sotto pressione.
Il fatto che tu sia all'ultimo piano mi fa pensare a sacche d'aria all'interno dell'impianto che non fanno scaldare completamente lo scaldasalviette (che probabilmente e' anche il radiatore piu' alto); controlla (o fai controllare) che la pressione all'interno dell'impianto di riscaldamento sia corretta (in centrale termica) e che eventuali valvole di sfiato aria sulle colonne siano funzionanti (solitamente nel sottotetto).
__________________
-)(- debian -)(-
psimem è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Roborock Saros 20: il robot preciso e molto sottile Roborock Saros 20: il robot preciso e molto sott...
ASUS ROG Kithara: quando HIFIMAN incontra il gaming con driver planari da 100mm ASUS ROG Kithara: quando HIFIMAN incontra il gam...
Roborock Qrevo Curv 2 Flow: ora lava con un rullo Roborock Qrevo Curv 2 Flow: ora lava con un rull...
Alpine A290 alla prova: un'auto bella che ti fa innamorare, con qualche limite Alpine A290 alla prova: un'auto bella che ti fa ...
Recensione HONOR Magic 8 Lite: lo smartphone indistruttibile e instancabile Recensione HONOR Magic 8 Lite: lo smartphone ind...
Meta avrebbe firmato un accordo plurienn...
Basta cambiare driver per 'sbloccare' la...
Apple prepara 3 giorni di annunci e novi...
HONOR Magic V6 è pronto a stupire...
L'assistente vocale interpreta male il c...
Un piccolo bug, oltre 4 milioni di veico...
OpenAI chiude una raccolta fondi da 110 ...
Scontro sull'AI militare: Trump bandisce...
TSMC, capacità produttiva a 2 nan...
Resident Evil Requiem: il lancio è...
Xiaomi 17 in arrivo: parte il conto alla...
Rapidus incassa 1,7 miliardi di dollari ...
Parcheggi in città senza pensieri...
IA e crisi sistemica: perché tre ...
Le migliori offerte Amazon del weekend, ...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 08:36.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v