Strumenti |
![]() |
#19021 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19022 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Messaggi: 11108
|
Quote:
Mi sa che Dumah Brazorf si riferiva al post sopra a quello tuo... ![]() Qual'è invece il carico massimo di watt che devi proteggere? PS: i link postati sono sbagliati....
__________________
>>> Videogames Axios' approved <<< Factorio - Stellaris - Door Kickers 2 - Door Kickers - The Long Dark - Prison Architect - Running with Rifles - Besiege - Infinifactory - Chromebox 3 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19023 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
Quote:
mah guarda, dalle specifiche tecniche in nas acceso consuma 17, e 5 in stand by, mentre modem e switch sono alimentati a 12 v col trasformatore per cui.. credo non piu di 50. Non saprei come misurare il consumo del nas a pieno carico, ma ripeto, mi interessa solo che abbia il tempo di spegnersi... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19024 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Messaggi: 11108
|
__________________
>>> Videogames Axios' approved <<< Factorio - Stellaris - Door Kickers 2 - Door Kickers - The Long Dark - Prison Architect - Running with Rifles - Besiege - Infinifactory - Chromebox 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
#19025 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
ok quindi mi oriento su qualcosa del genere...e per quanto riguarda l'onda ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19026 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Messaggi: 11108
|
Non credo che le tue apparecchiature richiedano l'onda sinusoidale pura... pur nondimeno non me la sento di confermartelo. Tieni presente che la sinusoidale pura fa lievitare i prezzi.
__________________
>>> Videogames Axios' approved <<< Factorio - Stellaris - Door Kickers 2 - Door Kickers - The Long Dark - Prison Architect - Running with Rifles - Besiege - Infinifactory - Chromebox 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
#19027 | ||
Senior Member
Iscritto dal: May 2004
Città: Erchie
Messaggi: 6927
|
Quote:
http://www.frael.it/prodotti/listino...rodotto=150062 dice forma d'onda sinusoidale...unito al fatto che post vecchi di parecchi anni indicavano, a seconda del periodo, un costo compreso tra i 180-320€...ho ipotizzato fosse una sinusoide pura... ...dopotutto solitamente nelle specifiche degli UPS aventi tale forma d'onda viene specificato "uscita sinusoidale" senza aggiungere anche "pura" (giusto un esempio la scheda tecnica del SMT1000I http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50 ) mentre viene specificato "uscita sinusoidale approssimata" o "approssimazione a gradini ad una sinusoide" per gli UPS aventi quest'altra caratteristica... ...cmq può benissimo essere che ha una sinusoide approssimata; per quanto da quelle cose che ho letto penserei il contrario, sinceramente non ne ho la più pallida idea ![]() ...in ogni caso col modu82+ nn avrai problemi, ciao Quote:
rimamendo su APC a seconda dell'autonomia e di quanto vuoi spendere potresti prendere... BE325...55€...13min con 50W http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50 BE400...66€...49min con 50W http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50 BE550G...73€...51min con 50W http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50 BE700G...83€...65min con 50W http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50 [i prezzi elencati son i più bassi che escono cercando i prodotti con trovaprezzi e vengono tutti da http://www.apmshop.it/it/web , shop che ho usato un paio di volte senza problemi quindi potresti prenderli proprio a quei prezzi lì] per quello che è il carico attuale e per l'autonomia desiderata il più indicato, come ti è già stato detto, sarebbe il BE400 però io sinceramente prenderei il BE700G... ...perchè a fronte di una spesa tutto sommato di neanche 20€ più elevata se in futuro deciderai di proteggere anche console + TV o pc + monitor e così via, con i suoi 405W te lo renderà possibile (io per es. da oltre due anni lo uso senza problemi con hd esterno, modem + router, xbox360 e TV)... ...ciao Ultima modifica di Iantikas : 27-08-2012 alle 01:11. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#19028 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
Quote:
p.s. per es : http://www.apmshop.it/offerta/Apc/BR550GI/37734 questo ha meno va e costa di più, perche '? Giusto per capire... Ultima modifica di Borghese : 27-08-2012 alle 08:49. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19029 |
Member
Iscritto dal: Oct 2009
Messaggi: 101
|
Ragazzi, e se prendessi un APC Backup Pro 900???
Ho visto che dovrebbe essere quello che consuma di meno in standby (13W), non è una pura sinusoidale, ma come qualità almeno è APC e costa quanto un Atlantisland HP1202!! Cosa faccio? Ricordo che mi serve per un PC con processore intel i7 920, 12gb di ram ddr3, video Ati 6800, monitor led 24 pollici Sharp, Router Fastweb e telefono cordless. Consumo verificato con apposito apparecchio: 220w totali EDIT: ragazzi, da 7 anni ho un Socomec Net750d-pl, che ancora funziona benissimo, ma non riesco a trovare da nessuna parte che tipo di UPS è (sinusoidale, interactive....????), e mi sta sorgendo un dubbio: Ma non è che basta sostituire la batteria per riportare i consumi in standby nella norma? Mi è venuto questo dubbio leggendo questa comparazione http://img214.imageshack.us/img214/9625/upsd.jpg dove potrete vedere come il miglior UPS in quanto a consumo è il Kraun xp-80 (2w in standby e 9w in ricarica), ma anche il mio non è male (4w e 14w). Vi prego, non so cosa fare... il mio obbbbiettivo è ridurre i consumi (ho riempito la casa di led!!!)
__________________
Intel i7 920 4ghz / Gigabyte Ud4p / 6gb 1600mhz/ velociraptor 60gb + Wd 1.5tb / Scheda video Asus 6870 1gb Oc / Monitor Asus Ve248h Ultima modifica di franlcilo : 27-08-2012 alle 19:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19030 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
Quote:
Sent from my iPhone using Tapatalk |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19031 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2011
Città: Gotham
Messaggi: 3716
|
Scrivo per chidere un aiuto:
Il mio UPS Atlantis Land OnePower 1501 Line Interactive 1500VA/900W da circa una 20ina di giorni si sta comportando in maniera strana... Quando manca la corrente emette pochi beep veloci e poi si spegne. Ho fatto controllare le batterie ma sembrano cariche (12,3 una e 12,7 l'altra). Suggerimenti? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19032 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Controllale mentre causi un black-out di prova. Se la loro tensione crolla non reggono più anche se la tensione di ricarica le riporta velocemente a valori che sembrano ok.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19033 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2011
Città: Gotham
Messaggi: 3716
|
Quote:
Grazie per la velocissima risposta. Dopo averle fatto testare ho appunto provato quanto hai suggerito, e il comportamento è sempre lo stesso: qualche beep veloce e poi si spegne tutto. Quindi pensi che il problema sia relativo alle batterie? Il signore che me le ha provate ha detto di no, ha anche collegato una lampadina sopra ciascuna batteria per farmi vedere che funzionavano (basta come prova)? Te lo chiedo perché non vorrei spendere soldi a vuoto per le batterie... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19034 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
Ragazzi sono quà a chiedervi un ultimo consiglio prima di procedere con l'acquisto :
Devo proteggere un nas synology ds212j (Consumo 17w in funzione) Un Modem/Router Netgear dgn2200 (Alimentato 12v) Uno sWitch Gigabit Netgear gs608 (Alimentato 12v) Probabilmente in futuro, money permettendo, espanderò con un altro nas sYnology ds112j dagli stessi consumi piu o meno del primo. Considerato che andrò a proteggere anche la linea dati adsl, e la lan gigabit che ho a casa, tra questi due modelli qual'è piu indicato : http://www.apc.com/products/resource...total_watts=50 http://www.apc.com/resource/include/...se_sku=BR550GI Io propenderei per il primo, ma mi frena un pò che abbia la protezione sulle porte linea dati 10/100 Non capisco se ciò rappresenterebbe un collo di bottiglia per la gigabit. Grazie anticipatamente |
![]() |
![]() |
![]() |
#19035 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2002
Città: Cagliari
Messaggi: 13495
|
Eh se non dice che ha 1Gbps non ce l'ha, e ti andrà a 100Mbps.
__________________
MoBo:Asus Prime x470-Pro*CPU:AMD Ryzen 5700x*RAM:Kingston FURY KF432C16RB2K2/16*Sk.Vid:Asus DUAL-RX580-O8G*Ali:Enermax Revolution87+ 550W*Storage:Samsung 970 Evo Plus 1TB + Samsung 860 Evo 1TB*Mons:Dell 2209WAf + LG 24EA53VQ |
![]() |
![]() |
![]() |
#19036 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
E quello che volevo capire, cioè tutte le macchine gigabit collegate allo switch andranno a 100mb?!?
E se decidessi di proteggere solo la linea ADSL e non la LAN? A cosa vado incontro? Tieni presente che per quanto riguarda le apparecchiature che ho indicato da proteggere mi interessa solo che durante un interruzione abbiamo il tempo di spegnersi.. Sent from my iPhone using Tapatalk |
![]() |
![]() |
![]() |
#19037 | |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Quote:
Con questo non posso ancora darti la certezza che siano le batterie, vanno provate meglio. Trova il modo di misurare la tensione mentre provochi il blackout oppure se trovi un carico alimentato a 12V da 10-15A... Ultima modifica di Dumah Brazorf : 28-08-2012 alle 10:22. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19038 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: prov. Bologna
Messaggi: 5636
|
Quote:
Comunque non aspettarti miracoli dalla protezione ADSL, è un filtro molto semplice, funziona bene se il router e l'UPS sono spenti ma non ti garantisce di navigare sotto un temporale senza problemi.
__________________
Se la Formula 1 è la tua passione vai su PassioneF1 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19039 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Messaggi: 745
|
Quote:
Anche nel caso di fastweb, quale sarebbe il motivo ? Giusto per curiosità mia eh... Come ti ripeto, la mia preoccupazione fondamentale è che il nas in caso di interruzione di corrente abbia il tempo di spegnersi, tutto qua. Se poi posso proteggere anche la linea adsl ben venga. Quindi diciamo che posso orientarmi sul primo link giusto ? o hai altri consigli da darmi ?!? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19040 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: prov. Bologna
Messaggi: 5636
|
Per proteggere il NAS, il router e lo switch puoi prendere il più piccolo tra i back UPS, difficilmente supererai i 40w, prendi il più economico e sei tranquillo.
Riguardo alla protezione, i disturbi arrivano o dalla linea elettrica o dalla linea telefonica, salvo sbalzi e sovratensioni importanti, come un fulmine che colpisce la tua abitazione, per il quale l' UPS conta poco ma la rottura del NAS sarà l'ultimo dei problemi, spegnendo l'UPS si comporta, sulla linea elettrica, come una ciabatta con interuttore togliendo l'alimentazione. Per la protezione sulla linea telefonica meglio mettere il filtro prima possibile, ovvero prima del router ADSL. Considera solo che la funzione dell'UPS è permettere l'uso o lo spegnimento programmato del PC in caso di assenza di corrente e la protezione contro lievi sovra/sotto tensioni, in caso di temporale meglio spegnerlo, non garantirebbe la sicurezza degli impianti protetti con sovratensioni molto elevate.
__________________
Se la Formula 1 è la tua passione vai su PassioneF1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 14:10.