220vs110
Qualcuno di voi sa/immagina perchè in europa si usi corrente a 220 ed invece in America a 110 (che tra l'altro è meno pericolosa)?
Perchè siamo a 220? Grazie!
__________________
In un arco di tempo abbastanza lungo l'indice di sopravvivenza di ognuno scende a zero |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2000
Città: Roma
Messaggi: 1784
|
Maggiore è il voltaggio minore è la caduta di tensione sulle linee (è per questo che i grossi elettrodotti vanno ad alta tensione)
A parità di assorbimento di corrente poi le linee a 110V hanno bisogno di una sezione di filo doppia rispetto alla 220
__________________
La mia config: Asus Z170 Pro gaming, Intel i5 6600k @4.5Ghz, cooler master 212x, corsair vengeance 8Gb ddr4 2133, SSD sandisk ultra II 480Gb, Gainward GTX960 4Gb, Soundblaster Z, DVD-RW, ali Corsair CX750M, Case Thermaltake Suppressor F31 |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Messaggi: 279
|
!
Scusa...ma allora
110 + sicurezza 220 migliore trasporto. e allora perchè noi abbiamo la 220? Può sembrare una domanda strana ma il mio profe ce l'ha fatta ed ha detto "è una qualche motivazione legata alla morfologia del terreno"..trovatela. Non ci sono riferimenti storici??
__________________
In un arco di tempo abbastanza lungo l'indice di sopravvivenza di ognuno scende a zero |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Dovunque.
Messaggi: 1990
|
Quote:
Uhm.. Morfologia del terreno... Vediamo.. Non è che visto che noi prendiamo buona parte dell'energia dall'estero (quindi confini settentrionali) e molte grandi centrali sono al nord un'alimentazione a 110 avrebbe uno spreco piuttosto grande sulle grandi tratte per portarla al sud? Boh, sicuramente è una cavolata
__________________
Workshop fotografico fashion&beauty a Firenze il 27 e 28 marzo! Info: http://www.nicolacasini.com/blog/?page_id=130
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Treviso
Messaggi: 1156
|
beh, allora a maggior ragione anche gli stati uniti, visto quanto sono "estesi"
__________________
Non ho niente altro da offrire alle altre persone, se non la mia stessa confusione something cold is creepin' around, blue ghost is got me, I feel myself sinkin' down L'arte non insegna niente, tranne il senso della vita |
|
|
|
|
|
#6 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Dovunque.
Messaggi: 1990
|
Quote:
Magari le centrali sono più "distribuite"
__________________
Workshop fotografico fashion&beauty a Firenze il 27 e 28 marzo! Info: http://www.nicolacasini.com/blog/?page_id=130
|
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2002
Città: Singularity
Messaggi: 894
|
Quote:
__________________
echo 'main(k){float r,i,j,x,y=-15;while(puts(""),y++<16)for(x=-39;x++<40;putchar(" .:-;!/>"[k&7])) for(k=0,r=x/20,i=y/8;j=r*r-i*i+.1, i=2*r*i+.6,j*j+i*i<11&&k++<111;r=j);}'&>jul.c;gcc -o jul jul.c;./jul |Only Connect| "To understand is to perceive patterns" Isaiah Berlin "People often speak of their faith, but act according to their instincts." Nietzsche - Bayesian Empirimancer - wizardry |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2000
Città: Roma
Messaggi: 1784
|
Penso che sia più un motivo di "tradizione", anche da noi una volta la tensione stava a 125V, ma poi siamo passati come gli altri a 230...
I 110v sono uno svantaggio, e dal punto di vista della pericolosità forse sono ancora peggio, visto che si deve far fronte a maggiori carichi di corrente nell'utilizzo finale. Inoltre non va dimenticato che sfruttando una singola fase della 380 industriale si ottengono per l'appunto i 220V...
__________________
La mia config: Asus Z170 Pro gaming, Intel i5 6600k @4.5Ghz, cooler master 212x, corsair vengeance 8Gb ddr4 2133, SSD sandisk ultra II 480Gb, Gainward GTX960 4Gb, Soundblaster Z, DVD-RW, ali Corsair CX750M, Case Thermaltake Suppressor F31 |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 647
|
Sulle motivazioni per le quali noi usiamo la 230 e in altri Paesi si usa la 110 si potrebbe stare a parlare per mesi, un po' come i 50 ed i 60 Hz.
Uno dei motivi per i quali negli USA si usa la 110 è che le derivazioni di utente a bassa tensione non vengono fatte come da noi tramite distribuzione della fase-neutro a 230 proveniente dal secondario trifase a 400 V di una cabina di trasformazione media / bassa tensione, ma tramite derivazione monofase direttamente dalla media tensione. Un esempio di tale derivazione si vede in questa figura: Si vede la linea di media tensione con un trasformatore monofase MT/BT con il secondario a 110 V, che andrà ad alimentare un'utenza situata nelle vicinanze. Dato che la distanza tra tale trasformatore e l'utenza è poca, si può usare la 110 V senza avere un'eccessiva caduta di tensione o perdite. Se osservate bene la figura, potete notare come la linea di MT sia provvista di neutro, e questo rende possibile questo tipo di collegamento. In Italia invece la MT lavora con il neutro isolato, e non è possibile pertanto fare una derivazione diretta monofase (o almeno non in modo così semplice, anche perché in italia la MT sta almeno a 10 kV, mentre in America a 3.45 o 4.16)
__________________
|
|
|
|
|
|
#10 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Messaggi: 279
|
!
belle risposte!
Grazie! ...una risposta in più da aggiungere alle mie FAQ!
__________________
In un arco di tempo abbastanza lungo l'indice di sopravvivenza di ognuno scende a zero |
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 15:17.