Strumenti |
![]() |
#1 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 141
|
Ronzio elettrico da interruttore
In casa mia (costruita 2008 e acquistata da me pochi mesi fa) c'è un quadro elettrico con un interruttore generale con tastino test che lo fa spegnere e poi altri tre interruttori, uno relativo alle utenze cucina, uno relativo alle prese di corrente e uno alle luci.
Quello delle luci, quando in posizione on, continua a ronzare, leggermente, ma ronza. Gli altri no. Lo fa sempre e basta abbassarlo perché il ronzio cessi immediatamente. Solo quello delle luci, indipendentemente dal fatto che ce ne sia qualcuna accesa o meno. Si tratta di interruttore bTicino uguale a uno di quelli della foto in alto a sinistra. Secondo voi è una cosa pericolosa o posso lasciarlo stare? Grazie ![]()
__________________
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary and those who don't |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1567
|
sicuramente è una cosa anomala
con la corrente non si scherza e dato che un magneto-termico F881NA/6 costa circa 10-15€, per precauzione, sarebbe meglio cambiarlo |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Junior Member
Iscritto dal: Jul 2011
Messaggi: 0
|
Può esservisi un'anomalia nel contatto. Visto che il mt, in caso di intervento della protezione termica, è sottoposto a lavoro e sforzo notevoli, sarei anche io per consigliare una sostituzione.
La cosa migliore, comunque, è quella di interpellare un elettricista abilitato che saprà consigliarti al meglio. Anche perchè la sostituzione di un mt, rientrando nella manutenzione straordinaria, va affidata ad un installatore qualificato (dm 37/08). |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 141
|
Niente da fare, probabilmente è una caratteristica dell'interruttore.
Ho cambiato il tutto, ma anche quello nuovo fa lo stesso identico ronzio quando viene portato in tensione. Si tratta dello stesso modello.
__________________
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary and those who don't |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2008
Città: Bologna
Messaggi: 741
|
ma che modello è?
__________________
It's a proven fact that 99% of girls like the taste of pussy... 99.9% like the taste of their own pussy... It's not hard to see that the same reciprocated concept won't fly with men... Unless, of course, they like the taste of cock ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Proposta balzana. Svita tutte le lampadine e senti se il ronzio cessa. Riavvita una per una le lampadine fino a trovare quella o quelle che causano il ronzio.
Ammesso che dipenda da una lampadina, tipo una cfl col suo circuito o una lampada dimmerata... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Member
Iscritto dal: Sep 2008
Messaggi: 141
|
E' un F881NA/10. MA il rumore lo fa nell'azionarlo, anche senza alcun carico attivo.
Ho infatti provato ad accenderlo senza luci e appena attivato ronza, anzi, ronzano entrambi.
__________________
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary and those who don't |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Montelupo Fiorentino (FI)
Messaggi: 41
|
Anche io ho il medesimo problema di ronzio dal quadro elettrico in casa. Ho appena controllato e anche nel mio caso si tratta del solo interruttore del circuito delle luci quando in posizione ON. È lo stesso modello.
Mi chiedevo se nel frattempo avessi risolto. O se avessi provato con un interruttore di amperaggio diverso. Aggiungo una cosa: l'interruttore della caldaia è del solito modello ma non ronza. Gli altri tre interruttori (prese, prese cucina e condizionatore) invece sono degli F881NA/16 (16 A invece di 10 A). Neanche questi ronzano. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Montelupo Fiorentino (FI)
Messaggi: 41
|
Ci sono. Non è l'interruttore a ronzare ma il ronzatore. Hai anche tu un ART E86 della bticino?
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-E86-IT |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 08:05.