U.P.S. APC SMART 2200 - problemi
Salve ragazzi, chiedo a voi aiuto e consiglio perchè non so piu che fare.
Ho un Apc smart 2200 nuovo, montato da 2 settimane. Appena montato e collegata alimentazione, tramite differenziale (Salvavita di casa) l'ups mi ha scollegato la corrente, rimanendo acceso solo lui. Penso: Un ups scarico, che deve caricare le batterie, avra' uno spunto di corrente alto, quindi è normale che salti la corrente. Colleganto i dispositivi in casa uno alla volta, sono riuscito a rimanere stabile. Adesso l'ups è funzionante con le sue batterie cariche. Tiene la carica, mi avverte per sovralimentazioni o abbassamento di corrente ecc... Ma, c'e' solo un problema: Molto spesso, quando collego molti apparecchi (Sempre non superando i 2,5 kw permessi dall'ups) salta la corrente. lui rimane acceso, tranquillo, ma il resto ovviamente non va. E nonostante io scollego apparecchi, mi ci vuole 2 o 3 blackout, prima che rimanga stabile. Il punto è che non ho tutto sotto ups (Monitor, server, switch, armadio rack) e non capisco come mai, lui ogni volta che inserisco una presa (dal modem a uno schermo) lui stacca la corrente. Ma, stranissimo, l'aspirapolvere lo regge eccome. Io vi dico un po' cosa ho giu: 3 schermi, 2 pc, piccolo switch, un portatile, 2 freezer, una lavatrice, un'armadio rack, con ventole e alimentatori integrati, una tv, un'impianto di telecamere, un server ed 2 switch. Sono tante cose, ma credetemi, in idle, assorbono solo 1 kw e mezzo. Molto poco rispetto al limite enel e dell'ups. Sotto ups ho: 3 pc, un modem, un'impianto di telecamere. P.S. Ho due impianti elttrici differenti in casa (Garage e Casa) con due contatori a parte e tutto questo si trova nel garage. Aiuto! |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 4763
|
Se il differenziale è vecchio puo dare di questi problemi, diventare piu sensibile in certe circostanze, è il tuo caso ?
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Member
Iscritto dal: Dec 2008
Città: Firenze
Messaggi: 35
|
Si, ho letto bene e regge 1950W, scusatemi
Comunque, il differenziale è vecchio di 15 anni, ed lunedi in magazzino ne riprendo uno. Ci avevo gia pensato. Apocalysse: alle prese del garage, non dell'ups, è questo lo strano. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Member
Iscritto dal: Dec 2008
Città: Firenze
Messaggi: 35
|
Risolto, cambiato differenziale ed ora funziona benissimo.