Nuovo impianto elettrico. Quale differenziale nel mio caso?
Salve boys,
dovrei rifare (si da solo!) un vecchio impianto elettrico di almeno una cinquantina d'anni in una mia casa. Dispongo di buona manualità e vorrei esser sicuro di essere impeccabile anche nella scelta dei componenti. Ho letto che per un impianto elettrico da 3 Kw viene generalmente consigliato di mettere dopo il contatore: un differenziale da 25A 30mA e due interruttori magnetotermici da 16A e da 10A per proteggere rispettivamente le prese di corrente e le luci dell'appartamento. (con cavo da 2,5 mmq almeno per le prese) Ora, siccome il tubo corrugato è già passato nei muri e non posso permettermi di modificare grandi cose, dovrei sfruttare i corrugati che ho a disposizione, che non sono molti, soprattutto usando il cavo da 2,5. Probabilmente sarò costretto a fare una divisione per zone(cucina+soggiorno - camere da letto+bagno) e non per tipologia(luci-prese). Cosi facendo luci e prese si mischierebbero. Potrei usare solo il cavo da 2,5 protetto da due magnetotermici da 16A quindi. Ma a questo punto che differenziale dovrei mettere? uno da 32A?o sempre da 25? Mi spiegate perchè il differenziale deve essere la somma dei magnetotermici? Se per esempio da un MT prelevassi 3kw e dall' altro MT 0.5kw i due non "scatterebbero" ma suppongo nemmeno il differenziale. Quindi salterebbe il contatore generale no? Perchè non dimensionare il differenziale a 16A in modo da non dovere scendere a riavviare la corrente? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Messaggi: n/a
|
Quote:
Invece che in cantina mettilo all'interno dell'abitazione. Eviti di scendere se tistacca per un fulmine. Il differenziale non e' una protezione contro i fulmini ma data la sua alta sensibilita' quando c'e' una saetta puo' intervenire impropriamente e ti tocca scendere. |
|
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
Si si naturalmente il quadro è tutto dentro casa.
Se dovessi avere due linee da 16A, il differenziale da quanto dovrebbe essere? 25A basta o deve essere 32A (sempre la somma?) |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4850
|
se usi i tubi che hanno messo 50 anni fa sarà già una impresa passare 4 fili da 1.5mmq per le deviazioni
![]() LA divisione in zone la fa iin base a quanto spazio c'è nei tubi . Se come immagino avranno usato un tubo da 20 allora 2 linee son più che sufficienti
__________________
I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
io sinceramente non escluderei la possibilità di integrare/rimpiazzare i vecchi corrugati con delle canaline "esterne"...
con un po di fortuna ce ne sono anche di gradevoli dal punto di vista estetico.. in questo modo però dovresti risolvere la maggior parte dei problemi dovuti, e puoi utilizzare dei fili di sezione corretta/maggiorata per scongiurare problemi... |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
qualcuno che può togliermi il dubbio sulla potenza del differenziale?
comunque fra poco andrò a lavorarci e mi renderò meglio conto di cosa è possibile fare in base allo spazio disponibile |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
in bocca al lupo ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Iscritto dal: Dec 2007
Messaggi: 282
|
Allora: il differenziale da 25A ti basterebbe perchè corrisponde a circa 5kW ma se metti al di sotto due MT da 16A la loro somma fa 32 il che è superiore alla taglia del diff.
Il diff serve per proteggere le persone (salvavita) i MT per proteggere i cavi. Quindi il diff è sensibile alle correnti verso terra (o di dispersione) megli gli MT alle sovracorrenti (corto e sovracarico). Ecco perchè la somma degli MT a valle di un diff puro (cioè senza MT associato) non deve superare la taglia del diff. Facendo un esempio se uso due MT da 16A al massimo avrò una corrente sull'impianto di 32A non tollerabili dal diff da 25A che alla lunga si può deteriorare o fondere nei casi estremi. Questo su un impianto come quello di casa è vero in teoria perchè hai il limitatore del Enel che non ti consente di assorbire più di 3kW (circa 16A). Occhio però che Enel non garantisce nessuna funzione di protezione data dal proprio contatore! Un ultimo consiglio è quello di far fare il lavoro da un elettricista in modo da avere la dichiarazione di conformità. Spero di esserti stato d aiuto ciao
__________________
Impossibile non è un dato di fatto, è un opinione. Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre. IMPOSSIBLE IS NOTHING M. ALI' |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
al momento due cavi per il collegamento
![]() I miei dubbi riguardo al differenziale a monte dei due MT rimangono comunque. Ci vorrebbe un 32A per non avere problemi con due MT da 16? va bene così? (contatore enel 3kw) --> (magnetotermico differenziale 32A 30mA) --> [quadro generale con (magnetotermico differenziale 32A 30mA) che dà la corrente a due (MT da 16A)] e nel caso questi ultimi li mettessi da 16A e da 10A per la suddivisione luci-prese, i primi due differenziali li metterei da 25A? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
Quote:
![]() che differenza c'è fra un differenziale puro e un magnetotermico differenziale ai fini del collegamento a monte di due MT per esempio. I componenti che ho acquistato sono di marca hager, al momento il modello non posso saperlo |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Member
Iscritto dal: Dec 2007
Messaggi: 282
|
Quote:
Allora il diff puro lo devi proteggere dalle sovracorrenti come fosse una presa ecco perchè con due MT a velle da 16A dovresti prevedere un diff da 32A ma solo se il diff è puro cioè non ha un MT associato. Se nei due MT passano 16A la loro somma fa 32 quindi superiore alla portate di un diff puro da 25A. La differenza con un MT+diff da 25A è che quando la corrente supera questo valore l'interruttore si apre. Inoltre più alto è l'aperaggio della protezione più alta deve essere la sezione del cavo. Ecco come farei io. Contatore-MTD 2x25A 0,3 selettivo-cavo 3x4mmq-(sezionatore 2x32A + n°2 MTD 2x16A 0,03A istantanei)-cavo 3x2,5 ai circuiti vari.
__________________
Impossibile non è un dato di fatto, è un opinione. Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre. IMPOSSIBLE IS NOTHING M. ALI' |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
ok grazie sei stato molto chiaro!
due considerazioni da fare in base al consiglio dei componenti: Quote:
seconda cosa, dato che il contratto è un normale enel fase+neutro non si potrebbe risparmiare qualcosa adoperando tutti componenti 1p+n? quale delle due scelte sarebbe la più occurata? (contatore enel 3kw) --cavo 4mmq--> ..sarebbe stato meglio un 6mmq ma non c'è posto) (magnetotermico semplice 32A) ---cavo 4mmq---> ..a protezione del montante ..arriviamo al quadro dell'abitazione.. magnetotermico differenziale 32A 30mA --cavo 4mmq--> 2 X MT da 16A --cavi da 2,5mmq--> zona A e zonaB oppure se il problema è che si dovesse staccare il magnetotermico differenziale a monte dei due MT da 16A, provocando il blocco di tutto l'impianto forse sarebbe meglio: (contatore enel 3kw) --cavo 4mmq--> ..sarebbe stato meglio un 6mmq ma non c'è posto) (magnetotermico semplice 32A) ---cavo 4mmq---> ..a protezione del montante ..arriviamo al quadro dell'abitazione.. magnetotermico 32A --cavo 4mmq--> 2 X MTD da 16A 30mA --cavi da 2,5mmq--> zona A e zonaB così in caso di guasto alla zona A, la zona B avrebbe corrente? perdonami per le tante domande! sò che dovrei chiamare un'elettricista, ma qui dalle mie parti di competenti ce ne sono pochi. Figurati che a casa mia da un mese mi hanno montato un MTD 20A 1p+n per tutto l'impianto con la fase collegata sulla n. quindi in caso di guasto non so cosa potrebbe capitare. naturalmente egli è venuto prima che mi documentassi sulla materia, altrimenti gliel'avrei detto.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Member
Iscritto dal: Dec 2007
Messaggi: 282
|
Attenzione che l impianto di terra è fondamentale! non cambia nulla se il diff è istantaneo o selettivo senza impianto di terra il diff interviene solo quando c'è la folgorazione interrompendo l'alimentazione ma a quel punto potrebbe essere già tardi!
Per la dichiarazione di conformità capisco che ci siano tanti poco buoni ma non può essere una scusa per non fare le cose secondo legge... cerca qualcuno valido informati in giro. Se un giorno dovessi affittare la casa e qualcuno si fa male o ha dei danni per colpa dell'impianto senza dichirazione sono ca... amari poi anche per rivenderlo dovrebbe essere chiesta sempre. Nel secondo caso se metti il diff sugli MT da 16 se uno interviene l'altro rimarrà su aumentando la selettività dell'impianto. Il secondo MT (partendo dal contatore) lo potresti sostituire con un sezionatore. Un ultima cosa niente a questo mondo è infallibile per questo avevo pensato a doppio livello di differenziali
__________________
Impossibile non è un dato di fatto, è un opinione. Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre. IMPOSSIBLE IS NOTHING M. ALI' |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
Ok allora per quello provvederò subito a chiamare qualcuno! la sicurezza non ha prezzo e non vorrei mai che qualcuno si facesse del male.
Vorrei poi un altro chiarimento ma credo per logica di esserci arrivato da solo. Stò facendo una linea 16A prese e luci. In alcuni tubi corrugati non riesco a far passare tutti i cavi da 2,5 come avrei voluto, quindi stò usando gli 1,5mmq però solo ed esclusivamente per la luce di una camera dove ho avuto questo problema. Ecco, siccome al massimo la potenza prelevata da un lampadario sarà di al max 100W posso considerare comunque tutto apposto? Cioè non passerà mai una corrente superiore a questa nei cavi da 1,5 quindi anche se il magnetotermico fosse da 16A per quel breve tratto di cavo non ci sarà mai pericolo che questo si surriscaldi. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Udine ma mi manca l'Australia
Messaggi: 393
|
Premetto che non sono elettricista.
Ma non si dovrebbe separare la linea luci da quella della forza motrice? Comunque di solito di utilizzano conduttori di sezione più esigua per i punti luce. Bastano 10A e quindi 1,5mm^2. Sarebbe meglio se poi utilizzassi colori facilmente riconoscibili onde evitare macelli, soprattutto per le luci. PS - Occhio ai bagni.
__________________
Il regarde le soleil. . il coule comme un navire. . et dans l'esprit il me reporte en arrière. . . dans la terre lointaine de mes pères. . . meglio un brutto processo che un bel funerale |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Member
Iscritto dal: Dec 2007
Messaggi: 282
|
Le lampade per loro natura fisica non danno luogo a sovracarico ma solo a corto. Quindi in teoria potresti anche non mettere la termica sui circuiti luce. Detto questo io non lo farei e utilizzerei per il 10A con il cavo da 1,5mmq perchè non si sa mai cosa ci finisce collegato nel corso degli anni. Inoltre la termica è una protezione addizionale contro il corto fase/neutro con resistenza interposta.
Se hai una cassetta di derivazione nel punto dove riduci la sezione puoi metterci dentro un fusibile gg da 10A o anche da 6A.
__________________
Impossibile non è un dato di fatto, è un opinione. Impossibile non è una regola, è una sfida. Impossibile non è uguale per tutti. Impossibile non è per sempre. IMPOSSIBLE IS NOTHING M. ALI' |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: siracusa
Messaggi: 1030
|
oggi sono andato, pieno di buoni propositi, nel negozio di elettronica dove avevo acquistato i componenti per farmeli stostituire secondo i vostri consigli... non l'avessi mai fatto!
il negoziante mi ha preso per deficiente! egli ritiene le configurazioni che mi avete suggerito "solo uno spreco di soldi". lui mi proponeva un: [MTD 16A 0,03 -------> 2 x MT 16A] ho provato a spiegargli che la somma dei magnetotermici dovrebbe essere >= a quella del MTD a monte ma non c'è stato verso, mi ha preso per cretino. Per non parlare del fatto della sua convinzione che il MT del contatore enel è come se fosse da 16A quindi potevo stare tranquillo ed acquistare tutti i componenti da 16A (un bel trenino) Alla fine ho preso, per la fretta, un MTD 32A 0,03 e due MT da 16A. Avrò fatto bene? Con un cotratto da 3kw questa configurazione mi permette un livello di protezione discreto contro gli infortuni alle persone e la tranquillità che se superassi i 16A di consumo corrente, o che sò..un corto in uno dei due MT a valle del MTD, non dovrei uscire dall'appartamento per riattaccare il contatore generale che è saltato? Va bene che io non sono del mestiere e posso anche sbagliare, ma lui che si sentiva tutto saputello, non ha detto una sola cosa uguale a tutta la cultura che mi sono fatto da 2-3 giorni in rete su questo argomento |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2005
Città: salama da sug (col purè) e caplazz cò la zùca
Messaggi: 937
|
Quote:
Sul cordino da 1,5mmq, dovresti mettere in teoria un MT da 10A o ancora meglio da 6, io per il bagno ho dovuto installare un differenziale a parte da 10mA (quello che mi ha firmato l'impianto, ha detto che in futuro sarà obbligatorio).
__________________
114 trattative concluse positivamente, i miei pc: vari Opteron, PhenomII, ecc... un BSOD,è al 99% un problema hardware, che ti piaccia o no... |
|
![]() |
![]() |
![]() |