Strumenti |
![]() |
#1 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 26
|
Messa a terra switch di metallo
Ciao.
Qualcuno sa dirmi qual'è la procedura più corretta per poter collegare alla messa a terra uno switch (con porte e chassis di metallo) non dotato però di cavo di alimentazione tripolare? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11491
|
Se non ha la messa a terra, non è da mettere a terra....
__________________
Si stava meglio quando si stava peggio |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 26
|
Vorrei collegarci 5 cavi schermati senza farli passare da un patch cord stp che, essendo caro e ingombrante, vorrei evitare di acquistare. Non se po' fa'?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11491
|
Quote:
Comunque: Tu hai detto che ha le porte in metallo? Allora basta quello. Posso sapere di che switch stiamo parlando?
__________________
Si stava meglio quando si stava peggio |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 26
|
Intanto grazie per le risposte.
Ecco il modello esatto a questo link. Il cavo è già passato, cat6 ftp. L'ho scelto schermato perchè cammina in una canalina adiacente a quella dei cavi elettrici per una ventina di metri. Tu dici dunque che basterebbe lo chassis di metallo dello switch? Non è il caso di aggiungervi un filo in qualche modo (vite, pinzette, etc.) e collegarlo alla messa a terra dell'impianto elettrico? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11491
|
Quote:
__________________
Si stava meglio quando si stava peggio |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 26
|
Posso sapere anche il perchè, se non chiedo troppo?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: LIDV
Messaggi: 11491
|
Perchè non sai elettronicamente dentro come è costruito lo switch, per assurdo potrebbe anche prendere interferenze elettriche dalla messa a terra....
O la stessa calata della messa a terra potrebbe fare da antenna....
__________________
Si stava meglio quando si stava peggio |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 4938
|
non ti preoccupare, potevi anche tirare un udp senza problemi senza avere interferenze nemmeno passando n mezzo a cavi di corrente casalinghi.
comunque non ce n'è bisogno, perchè utilizza la massa di alimentazione, anzichè la messa a terra, on qualsiasi caso non avrai nessun tipo di problema. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 26
|
Ok, proverò così... grazie assai!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 22:53.