Strumenti |
05-08-2017, 15:25 | #21 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Granducato di Toscana
Messaggi: 10044
|
Procedendo in maniera ancor più semplice: mentre il relè è attivo (e il contatto dovrebbe quindi essere chiuso), fai un ponticello fra NA e COM con un cavetto e vedi cosa succede...
Se si attiva, hai il contatto del relè guasto. Se non si attiva, stai usando i pin sbagliati sul relè... Perchè un contatto (meccanico), che sia un interruttore o un pulsante o un relè o un contattore, non cambia nulla. Non sarebbe invece corretto utilizzare un ssr, in quanto inutilizzabile in corrente continua P.S. Hai provato a vedere che tensione hai sul T5 con relè a riposo o attivo? |
05-08-2017, 19:25 | #22 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2005
Città: Ferrara
Messaggi: 1915
|
Ciao ragazzi, ho scoperto la causa, l'accesso installatore che utilizzo per attivare le uscite, inibisce gli ingressi! Ecco spiegato il perché non funzionano i rele, provato ad attivare i rele collegandoli al +12 e massa e t5 si attiva! Temevo fosse una cosa banale ma ci sono arrivato solamente grazie ai vostri consigli. Grazie.
|
09-08-2017, 16:35 | #23 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2008
Città: Torino sud
Messaggi: 1258
|
Bene. Felice che tu abbia risolto
__________________
Un consumatore informato diventa un problema, cioè si trasforma da burattino inconsapevole in una persona cosciente e consapevole che può e soprattutto vuole scegliere. Perché quando puoi scegliere consapevolmente significa che hai la conoscenza, e se hai la conoscenza non sei più disposto a farti prendere in giro. |
Strumenti | |
|
|