Strumenti |
28-12-2014, 14:04 | #81 |
Member
Iscritto dal: Aug 2006
Messaggi: 50
|
Ciao anche io avevo sostituito il C60 (come indicato qui https://www.youtube.com/watch?v=ZpfVZP3SXFc ; Change SMD Alu-electrolite C60 value is 22mF/16V but 25V is better. I did it and now everything is ok) , e pensavo aver risolto il problema della sensibilita', ma dopo qualche mese si è ripresentato di nuovo ..
Quando ho tempo di riaprirlo cambio anche il C56.. Oggi mi ha fatto una cosa strana, ho staccato corrente per sostituire degli interruttori, l'UPS ovviamente è entrato in modalita' batteria , dopo circa 15 minuti rialzo il magnetotermico ma l'UPS (rs-800) non ne vuol sapere di tornare all'alimentazione da rete e continua a rimare in modalita' batteria... Ho staccato tutto , l'ho lasciato collegato alla rete e dopo un po' di tentativi e' tornato a funzionare come se nulla fosse accaduto (sempre col problema della sensibilita' di cui sopra)...,, Qualche idea? Inoltre misurando la tensione in uscita dalle prese sotto batteria (le 4 nere) mi da ben 254 V ...mentre da quelle bianche mi da la la stessa tensione che ho nella presa a muro 228 V... Come mai ? Colpa del tester? La misura l'ho fatta con l'UPS On-line da rete... grazie e buone feste Ultima modifica di Tambuto : 28-12-2014 alle 14:08. |
28-12-2014, 23:36 | #82 |
Member
Iscritto dal: Nov 1999
Città: Cagliari
Messaggi: 154
|
il problema del fatto che non ti tornava all'alimentazione di rete, banalmente potrebbe essere un problema di relè, magari vecchi che a furia di switchare ogni tanto perdono colpi.
se hai voglia li dissaldi e li verifichi uno ad uno. se non erro c'è pure un video su youtube dove spiega come farlo. Nel mio smartups 750 sono a 24 volt ed avevo usato la tensione delle stesse batterie per verificare lo switch, potresti anche farlo senza dissaldare i relè, in genere ci dovrebbe essere un diodo nel comando della bobina edit: per il problema della lettura della tensione, potrebbe essere un problema nel tester nella lettura del valore medio perchè hai in uscita un onda pseudosinusoidale, con un valor medio diverso da quello dell'onda sinusoidale. Inoltre devi tenere conto della tolleranza dello strumento e tieni conto anche del fatto che pure gli utilizzatori hanno un range di tolleranza Ultima modifica di Hunter : 28-12-2014 alle 23:40. |
30-12-2014, 19:47 | #83 |
Member
Iscritto dal: Aug 2006
Messaggi: 50
|
Ciao grazie mille per le dritte...sabato se il mio amico col saldatore ad aria ha tempo dovrei riuscire a dargli un occhiata...cosi' controllo anche i rele'....
OT: Buon anno |
26-01-2015, 13:30 | #84 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2003
Città: Paesello fuori Pontedera
Messaggi: 6845
|
Mi sa che al mio RS800 sono partiti i relé...staccano ed attaccano in continuazione.
Anzi da oggi non riesce a tornare online. Sono difficili da sostituire? E quali sono? Ho le batterie praticamente nuove...mi dispiacerebbe sostituirle
__________________
"Fatti non foste per viver in default, ma per seguir virtude ed overclock" i7 2600K@4500 MHz | AsRock Extreme 4 P67 | 8GB DDR3 2133 Mhz CL9 Corsair Vengeance Pro | VTX HD7870 black edition 1240/1640 | Cooler Master Cosmos 1000 liquid cooled | Dual monitor Samsung 226BW + DELL 1908FP |
26-01-2015, 13:48 | #85 |
Member
Iscritto dal: Nov 1999
Città: Cagliari
Messaggi: 154
|
se sei pratico col saldatore non è così difficile
|
17-02-2015, 23:13 | #86 |
Member
Iscritto dal: Nov 2006
Messaggi: 190
|
Stasera ho rispolverato l'APC RS800 che avevo messo da parte perché un anno fa iniziò a presentare il seguente comportamento anomalo: una volta acceso passava continuamente in modalità "On-Battery" (Spia gialla) e dopo un certo tempo restava solo su tale modalità, pur essendo collegato alla rete elettrica.
Mi ricordo pure che circa 2 anni dopo l'acquisto ho dovuto abbassare la sensibilità perché interveniva troppo spesso. Qualche (fortunato? ) possessore si è imbattuto con questi problemi? Oggi ho notato che le due batterie si sono gonfiate e crepate sui lati, ma lo scomparto sembra essere pulito. Ho faticato non poco per estrarle senza danneggiare nulla! Prima di cestinarlo, vorrei da voi una semplice conferma: non ricordo se senza pacco batteria si accende e mostra due spie di avviso ("On-Line" e "Replace-Battery"). Adesso senza pacco inserito, pur essendo collegato alla corrente non si accende e non dà segni di vita (tutti i led spenti). Lo chiedo perché: -ho un altro gruppo di continuità della APC a cui debbo sostituire la batteria (modello CS 350) e pur senza pacco batteria inserito, si accende e avvisa con beep e spie luminose; -non ho due batterie al piombo per fare la prova e non ho intenzione di comprarle per l'RS 800 solo per questa prova e farle marcire inutilizzate poi, preferisco mettere da parte 40 euro per quello nuovo eventualmente. Grazie! |
20-02-2015, 08:27 | #87 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2003
Città: Paesello fuori Pontedera
Messaggi: 6845
|
Secondo me è questione di sostituire i diodi che hanno dato i problemi anche a me. Per la batteria dovresti trovare qualcuno che te le presta... Non importa inserirle, puoi fare un attacco volante con 2 spezzoni di cavo elettrico e 2 fastom.
__________________
"Fatti non foste per viver in default, ma per seguir virtude ed overclock" i7 2600K@4500 MHz | AsRock Extreme 4 P67 | 8GB DDR3 2133 Mhz CL9 Corsair Vengeance Pro | VTX HD7870 black edition 1240/1640 | Cooler Master Cosmos 1000 liquid cooled | Dual monitor Samsung 226BW + DELL 1908FP |
20-02-2015, 17:04 | #88 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2005
Città: Roseto Degli Abruzzi
Messaggi: 11660
|
Anche il mio APC BackUP Pro 650W ha iniziato a fare questo capriccio dell'Overload chiaramente senza nessun carico.
Ora leggo tutto per bene. PS: Overload si presenta se acceso senza corrente, con cavo corrente si accende normalmente. Staccando la corrente và in overload dopo 5-6sec. (sempre senza nessun carico.) Grazie in anticipo. Ultima modifica di Alessio.16390 : 20-02-2015 alle 17:06. |
24-03-2015, 08:50 | #89 | |
Junior Member
Iscritto dal: Mar 2015
Messaggi: 2
|
Quote:
il link indicato da fraeb non è più funzionante. Qualcuno ha lo schema del RS800? |
|
31-10-2015, 02:45 | #90 |
Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 158
|
Salve ragazzi, scusate se riesumo questo topic ma stavo cercando da tempo una soluzione al problema del mio ups RS 800 col problema della sensibilità, fortunatamente ho trovato questo topic in cui è descritto di cambiare un condensatore (al massimo 2)...
Volevo chiedervi, siccome ho fatto una ricerca su qualche sito ma non riesco a trovare i condensatori SMD da 22 mf (li trovo solo da 22 µf), sto sbagliando io a cercarli? sono giusti quelli da 22 MICROfarad o servono proprio da 22 MILLIfarad? Qualcuno che se li è procurati mi potrebbe dire la "fonte"? (logicamente con un pm).
__________________
mb: Gigabyte Z97X G1 Gaming 7; cpu: Intel Core i5 4690k (4,4ghz +40mv Δ); ram: Corsair Vengeance PRO 1866 16gb (8x2, @2200mhz); vga: -Asus- Nvidia RTX 2060 6gb; psu: Enermax Platimax 750w; ups: APC Back-UPS RS 800 (540w); io: Ultima modifica di lostx87 : 31-10-2015 alle 12:28. |
31-10-2015, 16:22 | #91 |
Member
Iscritto dal: Sep 2005
Messaggi: 97
|
Riparazione UPS APC RS800
Ciao, i condensatori sono da 22micro farad o 22uF. Io li ho presi in ditta dove lavoro comunque puoi usare dei normali condensatori saldandoli in verticale sulle piazzole di quelli smd. Il problema si risolve alla grande. Io ne ho due e sono tornati come nuovi. Se hai qualche dubbio chiedi pure. Ciao
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
01-11-2015, 05:00 | #92 | |
Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 158
|
Quote:
Comunque avrei un'altra domanda in tema di riparazione, visto che ho anche questo problema: sarebbe la circuiteria del filtro telefonico... I componenti gialli sono PTC1 e PTC2; Quelli rossi sono MV2 e MV4; non è che percaso qualcuno riuscirebbe a dirmi che componenti sono? quelli rossi probabilmente con un po di alcol riesco a pulirli e a leggerne i codici, ma quelli gialli sono in frantumi e non riuscirei a leggere niente...
__________________
mb: Gigabyte Z97X G1 Gaming 7; cpu: Intel Core i5 4690k (4,4ghz +40mv Δ); ram: Corsair Vengeance PRO 1866 16gb (8x2, @2200mhz); vga: -Asus- Nvidia RTX 2060 6gb; psu: Enermax Platimax 750w; ups: APC Back-UPS RS 800 (540w); io: |
|
01-11-2015, 08:51 | #93 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22136
|
sono appunto PTC e Varistori
e se sono scoppiati per me hai preso un fulmine , non credo proprio che te la cavi solo con i condensatori c5/c6 ma quando provi ad accenderlo che problema da? |
01-11-2015, 21:24 | #94 | ||
Member
Iscritto dal: May 2009
Messaggi: 158
|
Quote:
Quote:
---------------- EDIT 11/11/2015 Ho rintracciato lo schema elettrico, quando ho tempo cerco i componenti che mi si sono bruciati... Se a qualcuno può servire, questi sono i link al file nel mio googledrive (link aggiornati 03/2024): Solo il PDF: APC Back-UPS RS 800 (BR800I) schema elettrico ZIP con dentro il PDF: APC Back-UPS RS 800 (BR800I) schema elettrico PS: l'ho messo nel mio Gdrive perchè così evitiamo siti che poi scompaiono e non fanno scaricare più niente (come i link nelle pagine precedenti). Non mi sembra di violare il regolamento in alcun modo (non c'è niente riguardo file privati e comunque il file proviene dal sito ufficiale del produttore), se però non fosse così, cancellate pure il link.
__________________
mb: Gigabyte Z97X G1 Gaming 7; cpu: Intel Core i5 4690k (4,4ghz +40mv Δ); ram: Corsair Vengeance PRO 1866 16gb (8x2, @2200mhz); vga: -Asus- Nvidia RTX 2060 6gb; psu: Enermax Platimax 750w; ups: APC Back-UPS RS 800 (540w); io: Ultima modifica di lostx87 : 13-03-2024 alle 22:25. |
||
12-05-2016, 15:02 | #95 |
Junior Member
Iscritto dal: Mar 2015
Messaggi: 2
|
grazie per i link relativi agli schemi tecnici
|
19-07-2016, 08:09 | #96 |
Member
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Bari
Messaggi: 73
|
Ciao a tutti,
volevo riportare il mio contributo in quanto sono riuscito a riparare il mio UPS grazie alle indicazioni di questo thread Qualche tempo fa notavo che il monitor della tensione di alimentazione misurava circa 190-200V, il che non era vero, e mi aveva costretto ad abbassare la sensibilità e a variare la tensione minima di intervento dal software di gestione APC PowerChute. Nonostante tutto qualche giorno fa continuava a commutare all'infinito tra Linea e Batteria. Il monitor della tensione di alimentazione segnava 98V! Seguendo le indicazioni di questo forum e lo schema elettrico non poteva altro che essere colpa di C56 (in primis) e C60 che si trovano sul circuito che genera la -8V. Quasi sicuramente dopo parecchi anni o quando l'ups lo si spegne completamente per diverso tempo (io lo spegnevo quando andavo in vacanza) i condensatori perdono l'elettrolita o si seccano. Cambiati i condensatori da 22uF-16V con 22uF-35V (avevano la stessa dimensione) ora ha ripreso a funzionare perfettamente! Line Monitor misura 228-230V. Grazie ancora!
__________________
Samsung Galaxy S21 Ultra |
01-11-2016, 18:33 | #97 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2003
Messaggi: 3327
|
Quote:
Quote:
__________________
Nanoxia Deep Silence 1 (rev. B) Dark Black | EVGA SuperNOVA 650 G3 | Intel Core i5-7500 3.4 GHz | Noctua NH-U9S | MSI H270 Gaming M3 | Corsair Vengeance LPX DDR4-3000 MHz 16GB (2x8GB) | Samsung 850 EVO 250GB | Western Digital WD Blue 2TB (5400 RPM) | MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G | Asus DRW-24D5MT | LCD 24'' Eizo FlexScan EV2436W | Corsair K55 RGB | Corsair Gaming Sabre RGB (10K) | Windows 7 / 10 | Harman Kardon AVR 171 |
||
10-11-2016, 17:25 | #98 |
Junior Member
Iscritto dal: Oct 2006
Messaggi: 3
|
Ciao a tutti anche a me da pochi giorni si è presentato il problema del loop infinito tra Linea e Batteria dell'APC RS-800.
Il software di gestione APC PowerChut riporta in ingresso un range dai 208 ai 216 V. Ora ho ridotto al minimo gli switch impostando la soglia della sensibilità al "minimo". Grazie alle vostre preziose esperienze mi appresto alla sostituzione dei due condensatori incriminati, mi consigliate sempre il tipo smd? O vado con il classico? Sto prendendone 10 dalla cina (22uF 35V) a meno di un caffè!!! Vi terrrò aggiornati! |
18-01-2017, 21:15 | #99 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22136
|
Che nervi , oggi dopo tanti anni di onorato servizio il mio RS800 ha tirato le cuoia
già da qualche tempo aveva iniziato ad accusare il problema relativo a C56/60 , ma avevo momentaneamente ovviato abbassando la sensibilità. Siccome in questi giorni ci sono stati moltissimi sbalzi causa neve , mi sono deciso a cambiarli perché l'UPS interveniva troppo frequentemente rispetto agli altri 2 apparecchi APC che ho in casa. Lo spengo e l'indomani opero la sostituzione (visto che nel 3D non ci sono più foto ne allego alcune) Fin qui tutto ok , operazione abbastanza banale. Lo rimonto , lo provo ....Non si accende più Rismonto , controllo se ci sono tutte le alimentazioni , ma manca all'appello il +5VREG Seguendo lo schema , dalle batterie si incontra un 7812 (IC11) che ha in cascata un 7805 (IC8) bene , il 7812 è bollente , e in uscita al 7805 non c'è nulla capisco che c'è qualcosa in corto a valle del 7812 , allora dissaldo il 7805 sfortunatamente il problema non è lui sulla linea dei 5VREG e la massa misuro 2 ohm , segno che qualcosa è in semi corto , ma cosa? sulla linea dei 5V c'è praticamente di tutto , da integrati comuni ,alle eprom al microP Ultima modifica di Paky : 01-06-2018 alle 22:31. |
22-12-2017, 14:12 | #100 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Messaggi: 2438
|
Salve a tutti. Ho un problema con il RS-800. Anche se alimentato a 220v non appare la luce verde e rimane a batteria come se il cavo di rete fosse staccato. Ho visto che alcuni che avevano lo stesso problema hanno rispolto, mi sembra, o sostituendo i relè o due diodi, ma non ho capito quali diodi sono.
Mi potete aiutare pls? |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 03:21.