#4401 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Catania
Messaggi: 371
|
Ciao ragazzi. Sto prendendo il pc nuovo e dovrei prendere anke un gruppo di continuità. Ho già letto l'inizio e mi sono chiarito un pò le idee, ma ancora nn so scegliere. Il mio ali è da 600w + monitor e periferiche varie ho pensato a circa 800w quindi 1200va. Escludo gli offline in quanto qui a pantelleria la corrente fa proprio schifo piena di sbalzi ecc (così ho bruciato già una mb) quindi vorrei prenderne uno abbastanza buono senza spendere un capitale xò.
L'ali è un enermax noisetaker. Gli ups che ho visto finora sono: ADDON BNT1200AP 99€ ATLANTIS A03-S1001 SERVER UPS S1001 1000VA (600W)+SW 140€ MUSTEK MUUPS1400 UPS POWERMUST 1400 USB 125€ NILOX UP4001 NILOX UPS SERVER 20 (1000 VA) 136€ TRUST 14303 GRUPPO DI CONTINUITA' 1000VA 129€ Cosa consigliate??? grazie |
|
|
|
|
#4402 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2006
Città: Roma
Messaggi: 2159
|
[OT]
Scusate, piccolo messaggio (IMHO, + consiglio [/OT] Veniamo al dunque, ora vi racconto la mia esperienza: era la fine del 1999, e da un amico comprai il mio primo ups, un Victron Match 700 (dove 700 erano i watt, non i va). Bell'apparecchio, pesante, solido, con due batterie da 12v/7Ah..... controllo tramite software proprietario rs232.... uno spettacolo! Ci ho (e ci tengo ancora.... monitor crt nec e700 monitor philips crt sempre da 17" (non ricordo la sigla....) 1 pentium 4 (ali da 450w) 1 pentium 3 500 Mhz (lo slot-one....) 1 epson cx6600 router e switch. Nel 2004, cambiai le batterie (durarono tanto perchè almeno una volta al mese, o al massimo ogni tre mesi le facevo scaricare utilizzando i monitor ed un pc acceso.... Ora, credo che stia cominciando proprio ad arrivare tutta la circuiteria, perchè ogni tanto mi va in allarme, ma non più con il classico bip a tratti, ma con un continuo sibilo assordante. C'è poco da fare: mi sa che è arrivato il momento di cambiarlo. A questo punto, ho notato che in questo 3d si è parlato principalmente di APC (ottima, imho.... Io, domani andrò a prendermi un microdowell b-box b140 lcd. Ottima macchina (c'ho già avuto a che fare... Qui trovate il manualetto (file pdf), questo è il datasheets (file pdf) e a questo link http://www.microdowell.com/downloads...UPSEye_Manual_[ITA].pdf c'è il manuale del software di gestione (file pdf, l'ho dovuto mettere per esteso per via delle parentesi quadre.... mi dispiace Non vedo l'ora di metterci le mani su, e di provarlo ben bene, tanto, dove abito io abbassamenti di tensione e mancanze di corrente sono quotidiane, quindi, non mi ci vorrà molto a verificare sul (mio) campo di che pasta è fatto! Un ultima cosa: anche il mio "vecchio" match 700, quando andava in batteria ronzava discretamente, ma credo che sia una cosa normale in proporzione al carico che c'è attaccato..... (maggiore è il carico e proporzionalmente maggiore sarà lo sforzo al quale l'inverter è chiamato a sopperire). Ok, mi scuso per la lunghezza del post, ma a quanto ho capito state facendo le "cose in grande" (anche se tutto ammucchiato in un unica interminabile discussione Un salutone, Franz Ultima modifica di Franz. : 01-12-2006 alle 17:22. |
|
|
|
|
#4403 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: Viterbo
Messaggi: 10070
|
ciao a tutti devo prendere alla svelta un gruppo di continuita per un amico ma ho letto in prima che quelli economici hanno problemi con gli alimentatori con PCF...
datemi qualche dritta, anche marca emodello se possibile, da stare sotto le 80euro, che duri almeno 30min...grazie |
|
|
|
|
#4404 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2004
Città: Pistoia tra un viaggio e l'altro.
Messaggi: 983
|
Quote:
Il perchè è abbastanza semplice, una caratteristica delle ciabatte è di essere compatte e leggere ovvero tendenzialmente fragili e con poco rame, questo fa si che la messa a terra diventi una condizione di sicurezza precaria. Un gruppo di continuità deve avere una buona messa a terra, è quindi preferibile evitare l'uso di adattatori (ciabatte incluse). Vale la solita regola della qualità. Quindi tra una ciabatta con "surge protection" ed una senza dai discorsi di associazione ad un ups non c'è. La cosa è abbastanza chiara se si conosce in cosa consiste una protezione da sovratensioni. la protezione della ciabatta si somma matematicamente a quella del gruppo, averla prima o dopo è opinionabile.
__________________
In autostrada la corsia di destra NON è riservata ai camion, la corsia centrale invece pare che sia riservata agli ignoranti, quella di sinistra la deve aver comperata qualche sborone. Un limone è per sempre! MSN: [email protected]
|
|
|
|
|
|
#4405 | |
|
Messaggi: n/a
|
Quote:
|
|
|
|
#4406 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2004
Città: Pistoia tra un viaggio e l'altro.
Messaggi: 983
|
Chi sarebbero questi produttori che sconsigliano le protezioni da sovratensioni? Non è che è una delle solite clausoline che invalidano la favolosa protezione da migliaia di fantatrilioni di euro?
Le altre regole sono logiche di buonsenso: esempio: 1) bella ciabatta collegata ad un piccolo Trust (a caso) la ciabatta è anche ben fatta ma... arriva la domestica vede una bella presa libera sotto la scrivania, oh... trova solo quella, vabbè dice e ci attacca l'aspirapolvere vedi che bella fumata che fa il gruppetto. 2) in accoppiata ad un altro ups è tipico notare subito l'incompatibilità, e se si usa gruppi sinusoidali però capita spesso che il gruppo a monte un pò di tempo bruci. Mi è stato riferito che in un caso è bruciato pure il secondo ma personalmente questo endurance test per vedere cosa succede non la faccio Ho citato a caso la Trust (veramente!, ne potrei dire di altri), perchè se fai le cose sopra, tipo con un apc di recente costruzione, non succede assolutamente niente, se non l'intervento di un cicalino di allarme che ti avvisa del problema. In stile americano se non stà scritto sul manuale la riparazione è in garanzia.
__________________
In autostrada la corsia di destra NON è riservata ai camion, la corsia centrale invece pare che sia riservata agli ignoranti, quella di sinistra la deve aver comperata qualche sborone. Un limone è per sempre! MSN: [email protected]
|
|
|
|
|
#4407 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2003
Messaggi: 26791
|
Si cerca di sconsigliare le ciabatte perchè
- hanno molte prese, e l'utenza spesso tende a credere che vi può attaccare tutto ciò che si vuole (non sempre si può) - è aumentare la complessità del sistema, quelle con surge protection in particolare, possiedono all'interno un circuitino.. non certo pensato per il lavoro con UPS, anche se di solito non vi sono problemi Per il resto, tutta la nostra rete elettrica domestica non è che un'enorme ciabatta, che a sua volta fa da presa per un'ulteriore ciabatta, che è la rete di di strubuzione su tralicci... etc... |
|
|
|
|
#4408 | |
|
Messaggi: n/a
|
Quote:
|
|
|
|
#4409 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Catania
Messaggi: 371
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
#4410 | |
|
Messaggi: n/a
|
Quote:
|
|
|
|
#4411 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 430
|
L'altro giorno il mio alimentatore ha deciso letteralmente di scoppiare dentro il case, e quindi devo comprarne uno nuovo.
Ho un Mustek PowerMust 1000 line-interactive. Non riesco a capire se posso acquistare un nuovo alimentatore con PFC attivo oppure se ne devo scegliere uno senza. Any help? edit. oramai i nuovi alimentatori sono tutti con PFC attivo! edit2. ecco il nuovo alimentatore che mi interessava: Tagan TG480-U01 - Silence - 480 Watt dalla descrizione: ".. Il PSU ha sia il SDFP (Scan disk Free Protection) che PFC Attivo. Inoltre tutti i fili sono twistati e schermati, per ridurre l'emissione di EMI.." Ultima modifica di Kairball : 03-12-2006 alle 12:54. |
|
|
|
|
#4412 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Dec 2006
Messaggi: 11
|
Salve a tutti.
Posto brevemente i risultati di una sperimentazione effettuata in data odierna su un PowerMust 1000 line-interactive della Mustek, con l'ausilio di un oscilloscopio e di un alimentatore senza PFC. Nella situazione di normale funzionamento a vuoto senza carico, alimentato tramite rete elettrica, l'UPS in esame ha fornito una sinusoide quasi perfetta tra fase e terra, con alcune leggere deformazioni trascurabili data la loro piccola entità, e quindi con risultato soddisfacente. Interrompendo l'alimentazione dalla rete elettrica, l'ups entra in funzione, con tempi dichiarati <6ms e quindi non apprezzabili ad occhio umano. Sorgono quindi due problematiche: Durante lo switch tra rete elettrica e batteria/e , si forma un'onda pseudo-sinusoidale con picchi di 80V, in alcuni casi anche 100V, oltre il limite imposto dall'alimentazione, arrivando oltre i 300V. Tali picchi sono osservabili ad occhio umano sulla strumentazione, avendo quindi tempi relativamente lunghi nell'ordine approssimativo del decimo di secondo, arrivando ad essere non accettabili. La considerazione più importante, oltre ai picchi durante lo switch, è la situazione dell'onda rilasciata dall'ups durante il funzionamento tramite batteria. La rilevazione, effettuata tra fase-terra e fase-neutro,permette di ottenere la sinusoide finale che arriva al carico, in questo caso tramite un alimentatore senza PFC. Come si può vedere però, la sinusoide in realtà è molto deformata, e risulta in definitiva sicuramente non accettabile per essere usata con un alimentatore a PFC attivo. ![]() L'alimentatore senza PFC, collegato ad un carico di circa 60W, ha dimostrato di poter funzionare sia con frequenti picchi dovuti all'interruzione della rete elettrica (testato ad intervalli frequenti), sia con la pseudosinusoide distorta ottenuta dall'ups in funzionamento backup. Anche se l'esame è durato poco più di un'ora, è comunque dimostrata la funzionalità fra UPS di fascia bassa e alimentatore senza PFC, evidenziando invece come non sia consigliata l'accoppiata con un recente alimentatore a PFC attivo. |
|
|
|
|
#4413 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: 7°38’E 45°07’N
Messaggi: 2300
|
benvenuto
ottimo test che dimostra quanto detto precedentemente |
|
|
|
|
#4414 |
|
Messaggi: n/a
|
Quote:
|
|
|
#4415 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: 7°38’E 45°07’N
Messaggi: 2300
|
Quote:
cosa può succedere? ... lavora male? devo attrezzarmi con pala, picco e treccione ? |
|
|
|
|
|
#4416 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Varazze
Messaggi: 383
|
ciao a tutti ho letto le ultime 3-4 pagine del post mi sono iscritto... volevo dirvi che domani mi arriva il BELKIN 1000VA ... citato da PCPRO come il top di quelli provati... volevo sapere se qualcuno ce l'ha e come gira... di solito mi fido delle prove di PCPRO... in fatto di monitor LCD da 17 tempo fa ho preso quello consigliato da loro e ho fatto davvero una buona scelta... spero sia anche qua altrettanto...
chi ha il belkin ? ora che ho una macchina piu potente il mio APC 500ES non basta piu... hi ciao aspetto vs news.... byby |
|
|
|
|
#4417 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2003
Città: Trento
Messaggi: 14897
|
dovrei consigliar eun ups ad un amico , ha un pc alimentato da un ali enermax 475w ( nn li consuma tutti ) , ha un monitor 19" crt samtron e una stampante ...
deve spendere meno di 100€...
__________________
|
|
|
|
|
#4418 | ||
|
Member
Iscritto dal: Sep 2004
Città: PV
Messaggi: 214
|
Quote:
Enermax NoiseTaker II 485W.......103.00€ Rumorosità ??? ha due ventole 90+80 +12V1 22 A +12V2 22 A PFC Attivo COOLER MASTER iGREEN 430W Modular ultra silent.......88.00€ Rumorosità 17 dBA una sola ventola da 120 +12V1 19 A +12V2 19 A Active PFC (0.99) Ho il gruppo di continuità APC br800i che usa la tecnologia LINE INTERACTIVE. Ad inizio discussione si dice Quote:
Oppure ne cerco uno con PFC PASSIVO e faccio prima? Grazie.
__________________
Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ ZALMAN CNPS9500 AM2 ASUS M2N-SLI DELUXE Bios 1502 Corsair Twinx XMS2-6400 DDR2-800 2*1Gb CAS5 + Kingmax DDR2-800 2*512Mb ATI Radeon Sapphire HD3850 512Mb Gddr3 Pci-Ex SAMSUNG Spinpoint 2504C 250Gb + SEAGATE ST3250410AS 250Gb LG GSA-H62N Thermaltake Matrix VX HP w2207 Fortron FPS ATX-400PNF |
||
|
|
|
|
#4419 | ||
|
Junior Member
Iscritto dal: Dec 2006
Messaggi: 11
|
Quote:
Se leggi la dimostrazione che ho postato qui sopra scoprirai che con un alimentatore con PFC attivo, serve un'onda sinusoidale se non perfetta quantomeno accettabile, per evitare guasti all'alimentatore. Quote:
La cosa migliore è telefonare all'assistenza e chiedere informazioni tecniche a riguardo, ovvero se l'ups in questione fornisce una sinusoide perfetta oppure non è garantita. Per quel che riguarda l'APC, l'onda sinusoidale credo sia garantita solo dalla serie SUA in su, ovvero per protezioni per server, rete voce e dati. Codice:
Fattore di cresta: fino a 5 : 1 Tipo di forma d'onda: Uscita sinusoidale L'ovvia alternativa è cercare un alimentatore con PFC assente o passivo. |
||
|
|
|
|
#4420 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2002
Città: Firenze, Perugia, Formia(LT)
Messaggi: 9017
|
io ho uno smart ups 1000va ? va bene con i pfc attivi?
|
|
|
|