				Quanti computer tiene prima di scattare la corrente?
			 
		Col contratto standard dell'Enel... siccome ho intenzione di organizzare un lan party... quante persone potrò invitare?? considerate anche il frigorifero acceso... :P
		 | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 09:32 | #2 | 
| Bannato Iscritto dal: Jan 2003 Città:     
					Messaggi: 4421
				 | 
		...con 5 computer la lavastoviglie e il frigo io non ho mai avuto problemi.... .....pero' la lavastoviglie era in ciclo economico quindi niente resistenza accesa..... ....un pc acceso in normale uso dovrebbe essere sui 150~200W schermo compreso..... .....quindi con 3,5KW dieci~dodici computer dovrebbero andare.... ....ricordati poi che sicuramente avrai consumi per luce.....frigo.....forse un ventilatore e qualche altra stupidaggine......che inevitabilmente....se pur di poco....aumenta il carico..... ......mi raccomando un buon Hub   | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 09:37 | #3 | 
| Bannato Iscritto dal: Jan 2003 Città:     
					Messaggi: 4421
				 | 
		....una discussione che fa al caso tuo.....   ..... http://forum.hwupgrade.it/viewtopic.php?t=403412&highlight=consuma ........   | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 13:44 | #4 | 
| Senior Member Iscritto dal: Jun 2002 Città: Sottomarina (Ve) 
					Messaggi: 1161
				 | 
		A casa mia con 1 PC (quello della sign) il condizionatore e una tv scatta la corrente...com'è possibile?       | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 14:02 | #5 | |
| Senior Member Iscritto dal: Nov 2000 Città: Franciacorta (BRESCIA) 
					Messaggi: 692
				 | Quote: 
 Se scatta il salvavita (differenziale),...significa che c' è un cortocircuito oppure un sovratensionamento (fulmini)... Se scatta il contatore...significa che si è superati i 3 Kwatt......con i contatori "Vecchi" si andava anche a 3,5 Kwatt,....ma con quelli Nuovi (digitali), non si scappa oltre i 3 Kwatt.......!! Credo che il tuo caso , sia dovuto ai condizionatori.......leggi quanti watt assorbono e vedrai che il conto è fatto...!! Calcola anche il frigor e frizer (sono sempre "ON")...spie .spiettine , sveglie,.....!! Bye...... 
				__________________ Bye...... MâíÎÅñÐrë ® | |
|   |   | 
|  22-06-2003, 15:45 | #6 | 
| Senior Member Iscritto dal: Jun 2002 Città: Sottomarina (Ve) 
					Messaggi: 1161
				 | 
		sai quanto costa aumentare i numero di kW da poter utilizzare???     | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 17:19 | #7 | 
| Senior Member Iscritto dal: Jul 2002 Città: Provincia Tv 
					Messaggi: 1208
				 | 
		Guarda che il salvavita entra in funzione quando c'è una dispersione di corrente ( tipo uno che prende la scossa oppure la messa a terra che entra in funzione ) mentre per i corto circuiti e il contatore che entra in funzione.
		 | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 17:27 | #8 | |
| Senior Member Iscritto dal: Nov 2000 Città: Franciacorta (BRESCIA) 
					Messaggi: 692
				 | Quote: 
 http://www.enel.it/eneldistribuzione/tariffe_elettriche/mercato_vincolato.asp X Braga83.... guarda che il Contatore , salta solo quando c'è un sovracarico di potenza erogata,.....il diferenziale o salvavita, invece x tutto il resto,....se così non fosse c'è da far verificare il differenziale,...che è quello che ti salva la vita!! Prova a fare un corto,.....se non ti salta il differenziale sei "cotto"......!! Bye...... 
				__________________ Bye...... MâíÎÅñÐrë ® | |
|   |   | 
|  22-06-2003, 17:59 | #9 | 
| Bannato Iscritto dal: Jan 2003 Città:     
					Messaggi: 4421
				 | 
		...il differenziale si chaima così perchè interviene nel caso in cui la corrente da lui erogata non dovesse rientrare nell'interruttore..... ....per i cortoircuiti interviene il contatore e il magnetotermico(?) pero' per quest'ultimo non sono sicurissimo...... ....il differenziale interviene per dispersioni di correnti dall'impianto.....carcasse che scaricano a terra... ....così la sapevo io......ovvio che posso sbagliare   | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 18:12 | #10 | |
| Senior Member Iscritto dal: Nov 2000 Città: Franciacorta (BRESCIA) 
					Messaggi: 692
				 | Quote: 
 si ..si ...è vero quello che dici ,.tecnicamente è così: http://www.altanet.it/elettro/compo/magnterm.htm http://www.altanet.it/elettro/compo/differ.htm Io ho sia il differenziale che il magnetotermico,....ma quando tocco il neutro con l'altro filo,...mi salta il differenziale....!!! Comunque sia ,.......è bene sapere con precisione le cose,...io avevo questa convinzione perchè così succede a me,.....probabile che il mio differenziale abbia una taratura bassa...!! Scusate se ne ero convinto,.....ma adesso ho illuminato chi aveva buio sulla questione. Grazie Bye....... 
				__________________ Bye...... MâíÎÅñÐrë ® | |
|   |   | 
|  22-06-2003, 19:06 | #11 | 
| Senior Member Iscritto dal: Feb 2003 Città: Torino 
					Messaggi: 3710
				 | 
		Vedo che abbiamo un po' le idee confuse sul funzionamento del differenziale. Allora il differenziale scatta in caso di sovraccarico,corto-circuito o dispersioni che superino la soglia di intervento(30mA) Allora in caso di dispersione la corrente entrante non sarà uguale a quella uscente quindi all'interno il differenziale è composto da un nucleo toroidale che sente la differenza di corrente tra i due conduttori,quindi se la corrente non è uguale si genera un campo elettomagnetico e quindi una forza elettromotrice che agisce sul relè di apertura del differenziale. In caso di corto circuito e di sovraccarico può intervenire sia il contatore che il differenziale,questo dipende dalla selettività dei due interuttori. Cioè se il contatore è da 16 A ed il differenziale da 25A in caso di sovraccarico interverrà solo il contatore. Inoltre bisogna precisare una cosa molto importante:la portata degli interruttori dipende moltissimo dalla temperatura,i valori di targa sono dati in genere x una temperatura di 25°C quindi se io ho un differenziale o magnetotermico da 15 A e la temperatura ambiente è di 40°C di sicuro non riusciro a prelevare i 15A questo a causa della temperatura il perche è semplice. L'interruttore al suo interno a delle lamine metalliche che col passaggio della corrente scaldano flettendo leggermente fino ad agire sul meccanismo di sgancio dell'interruttore,quindi se la temperatura è molto elevata ci impiegheranno meno tempo a scaldare e la max corrente prelevabile sarà inferiore.   | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 19:12 | #12 | 
| Bannato Iscritto dal: Jan 2003 Città:     
					Messaggi: 4421
				 | 
		...ercolino....il differenziale nasce con l'intento di aprire l'impianto nel caso di perdite di corrente e quindi dispersioni......che poi quest'ultimo implementi controlli su cortocircuiti è un altro discorso......    | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 19:14 | #13 | 
| Senior Member Iscritto dal: Jul 2002 Città: Provincia Tv 
					Messaggi: 1208
				 | 
		Insomma il salvavita entra in funzione anche in caso di cortocircuiti? Io ero convinto che per questo ci fosse solo il contatore... S'impara sempre qualcosa di nuovo   | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 19:15 | #14 | 
| Senior Member Iscritto dal: Feb 2003 Città: Torino 
					Messaggi: 3710
				 | 
		@ally Esatto infatti quello si chiama differenziale puro ed è privo di protezioni magnetiche e termiche,va sempre abbinato ad un interruttore magnetotermico. | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 19:18 | #15 | |
| Senior Member Iscritto dal: Feb 2003 Città: Torino 
					Messaggi: 3710
				 | Quote: 
 Generalmente ormai si usano differenziali che integrano tutte e 3 le protezioni. Inoltre ci sono differenziali che sono meno sensibili ai disturbi atmosferici e si aprono anche x componenti di corrente pulsanti e non solo alternate. | |
|   |   | 
|  22-06-2003, 21:49 | #16 | 
| Senior Member Iscritto dal: Nov 2000 Città: Franciacorta (BRESCIA) 
					Messaggi: 692
				 | 
		ecco svelato il perchè a me non salta il contatore...!!!    C'è da dire però,....che al giorno d'oggi , con tutto quello che abbiamo in casa ,....3 Kwatt sono diventati pochi,....è una potenza che l'Enel eroga da quando la corrente è entrata nelle case,......adesso l'ENEL vuole i soldini in + a darti 4,5 Kwatt, ed è questo che non capisco,....il progresso si ha a peso d'oro,....tutto è diventato un bisnes ,...e noi paghiamo!! Ma dico ,....se consumo di + .....pagho di +......che cosa vuole ancora l'ENEL???è vero che l'energia che consumiamo nelle punte (vedi adesso con i condizionatori) quasi non basta x tutti,...ma è anche vero che si devono costruire centrali Elettriche nel paese,...senza x questo andare sul Nucleare,......ma piuttosto sull'Idrogeno!!! Bye.... 
				__________________ Bye...... MâíÎÅñÐrë ® | 
|   |   | 
|  22-06-2003, 22:10 | #17 | |
| Bannato Iscritto dal: Jan 2003 Città:     
					Messaggi: 4421
				 | Quote: 
 ....lascia stare il discorso idrogeno.....l'idrogeno non è un nuovo modo di produrre energia.....è un nuovo modo di stoccarla o trasportarla....con carso rendimento tra le altre cose.... ....è vero che l'enel potrebbe aumentare gratuitamente i contratti in modo da permettere alla gente di consumare di piu'......ma se aumentasse tutti i contratti da 3 a 4.5KW non riuscirebbe piu' a stare dietro alla richiesta di energia...... ....metti ci siano 1 milione di contratti da 3.5 KW (seeeeeeeee......  ) e tali contratti aumentassero di 1 KW.......dove trova l'enel il nuovo milione di KW per i suoi utenti? ....come sempre mie supposizioni....come sempre non immuni da errori o impecisioni ....see ya! | |
|   |   | 
|  22-06-2003, 22:58 | #18 | 
| Senior Member Iscritto dal: Nov 2000 Città: Franciacorta (BRESCIA) 
					Messaggi: 692
				 | 
		E dai che non sei sotto esame.........rilassati !!!!....non ti do voti,,,      Allora tu dici ,che l'energia non c'è ,.....Gratis!! Cribbio.....invece se pago il fisso ,.....si trova??? E dai.......anche se avessimo tutti i 4,5 Kwatt, non credo che la gente si butti a consumare Energia,....i consumi sono stabilizzati,...piuttosto è quel momento che occorre + Energia ad essere insufficente,....!!! E' come l'autovettura,.....arriva a 200 Km/ora,...ma non x questo tutti vanno al maxximo,...serve in certi momenti......"Convinto"??? Sull'idrogeno .....credo sia l'unica risorsa credibile x il futuro,....io non sono x dare fuoco a tutto il carbone della terra!!! Comunque di energia si tratta: http://www.unifi.it/unifi/surfchem/solid/bardi/energia/idrogeno2002.html Non darmi i voti........era la brutta!!     Bye....... 
				__________________ Bye...... MâíÎÅñÐrë ® | 
|   |   | 
|  23-06-2003, 09:45 | #19 | 
| Member Iscritto dal: May 2003 
					Messaggi: 84
				 | 
		Pensate che i Francesi, molto più pragmatici degli Italiani, hanno le centrali nucleari (anche alle porte dell'Italia), pagano la corrente una pipa di tabacco (hanno un sacco di impianti di riscaldamento a resistenze elettriche), e vendono agli italiani al produzione in eccesso facendo affari d'oro... Qui in Italia si è deciso di continuare a bruciare carbone, nafta e gasolio, si è deciso di non fare più dighe... e questo è il risultato... | 
|   |   | 
|  23-06-2003, 12:38 | #20 | 
| Senior Member Iscritto dal: Feb 2003 Città: Torino 
					Messaggi: 3710
				 | 
		Bisogna dire che noi italiani abbiamo deciso di non avere + le centrali nucleari in Italia(secondo me x principi stupidi)quando in Europa a due passi dall'Italia(Francia) ne è pieno. Infatti compriamo l'energia all'estero ed inoltre continuamo a pagare la tassa x la riconversione delle centrali nucleari. | 
|   |   | 
|   | 