Strumenti |
![]() |
#1 |
Member
Iscritto dal: Apr 2013
Messaggi: 35
|
Posizionamento Rack nel locale tecnico ed eventuali accortezze per evitare incendi
Salve,
Come da oggetto sono alle prese con la progettazione del centro stella da installare nel locale tecnico della mia cantina. Centro Stella da realizzare: ![]() Posizionamento nel locale tecnico: ![]() Le perplessitá che ho sono in merito al posizionamento rack/armadietto. Il punto che avrei individuato é quello evidenziato dal rettangolo rosso nell'immagine. Ció che vorrei chiedervi é:
Grazie in anticipo |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 3233
|
Troppo poco spazio.
Per tutto ciò che vuoi mettere ti ci vuole un rack da 16U, che sono 78 cm in altezza. Per stare in 55 cm dovresti prende un 12U ma tra patch panel, switch, modem(?) e inizi a essere scarno di spazio. Inoltre eviterei di mettere un qualcosa che possa intralciare qualsiasi attività di manutenzione del boiler. Io piuttosto, anche se non è il massimo, metterei una mensola sopra la porta sufficientemente grande da appoggiarci tutto. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Member
Iscritto dal: Apr 2013
Messaggi: 35
|
Quote:
L'idea non é male, grazie. Oltre a soluzioni fai da te, sai se sul mercato ci sono soluzioni del genere? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 3233
|
Potresti prendere due armadi da 6U, sono circa 35cm di altezza.
Altrimenti esiste il buon "LackRack"!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Member
Iscritto dal: Apr 2013
Messaggi: 35
|
Quote:
![]() Altra domanda peró mi sorge a questo punto. È sicuro avere tutti questi componenti (switch, NVR, NAS e UPS) su mensole di legno? Nesusn rischio incendio? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Iscritto dal: Feb 2011
Messaggi: 188
|
Ma dai.. hai un locale tecnico dove vedo già arrivano tutti i cavi.. perché mettere tutto in disordine su delle mensole, con relativi cavi volanti e dispositivi non fissati, quando puoi usare apparecchi Rackmount e avere una soluzione efficace e funzionale nel tempo?
Lascia stare soluzioni ambigue, vai di rack da 9 U, chi lo dice che non ci sta quello che gli serve ? Pensa che un patch panel occupa 1U, uno Switch 1U, poi metti una mensola che occupa 1U e ci piazzi l’NVR, poi ti restano 6 unità libere per posizionare NAS e UPS, che ci vanno largamente, magari appoggiati sul fondo dell’armadio. Avrai un ottimo risultato. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 3233
|
Guarda io personalmente ho un 12 U se non mi ricordo male e ho tutto compresso.
La soluzione è semplice: prendi tutto quello che ti server e appoggialo su una scrivania come se fosse all'interno del rack. Poi misura l'altezza che occupa. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2010
Città: ROMA
Messaggi: 1813
|
Ma l'impianto deve essere certificato o non ti interessa ?
Perchè se cosi fosse puoi benissimo farti un armadietto su misura in legno adeguatamente raffreddato e tanti saluti alle misure pre-selezionate degli armadi rack io cosi ho fatto a casa mia |
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|