Strumenti |
|
|
#1 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Messaggi: 419
|
Help! Condizionatore che gocciola
Ciao a tutti, ho un condizionatore con unità esterna ed interna marca mitsubishi, oggi l'ho acceso per la prima volta di quest'anno e dopo una mezz'ora questo si è messo a gocciolare acqua (credo sia la condensa). L'ho subito spento, ma qualcuno saprebbe spiegarmi il perchè di una cosa così e magari anche come sistemarlo senza dover chiamare il tecnico (che ti fa aspettare due settimane e ti chiede un mucchio di soldi)? Credo che abbia qualche problema a portare fuori la condensa, possibile che sia intasato il tubo?
Grazie in anticipo e ciao!
__________________
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2001
Città: Lissone (Brianza rulez!)
Messaggi: 2227
|
Il mio nell'unità interna ha un piccolo serbatoio dove raccoglie la condensa... se è piena è probabile che fuoriesca credo...
Ciau!
__________________
New MacBook Air 13" 4GB // Intel Core 2 Q9300 - ASUS P5Q-EM - 4096MB DDR2 by Corsair - nVidia 9800GT-g - HD 250GB Seagate - HD 500GB WD - HD 320GB WD - SSD Intel X25-M 80GB ...all inside "LC10-E Black" by SilverStone! |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4854
|
direi che il tubo di scarico delal condensa è intasato
__________________
I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! Since Nov-2003 |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2004
Città: Messina
Messaggi: 728
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Messaggi: 419
|
Ah, aggiungo che c'è una sola unità esterna che "alimenta" due interne, in due stanze diverse... in una ha cominciato a gocciolare dopo una mezz'ora, nell'altra sta andano da un po' più di mezz'ora e ancora non ha gocciolato, quindi presumo sia un problema dell'unità interna...
magari oggi pomeriggio provo ad aprirlo e gli do un'occiata... se è il tubo di scarico ostruito come lo libero? secondo voi basta una di quelle robe di metallo che si mandano giù nei tubi per liberare gli scarichi? grazie, ciao!
__________________
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Messaggi: 419
|
E poi mi chiedo: come fa a ostruirsi il tubo di scarico della condensa? Quella è acqua praticamente distillata, quindi non fa calcare, e allora con cosa si è ostruito?
__________________
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4854
|
Quote:
__________________
I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! Since Nov-2003 |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Udine ma mi manca l'Australia
Messaggi: 393
|
Le motivazioni possono essere tante.
Se lo scarico condensa fosse a gracità allora potrebbe essere un'insufficiente pendenza del tubo. Oppure se c'è una piccola pompa adatta a far questo potrebbe darsi che non sia funzionante. Oppure il muro si è mosso e ha modificato le pendenze. Oppure la vaschetta che raccoglie la condensa dell'unità interna è ostruita (apri e guarda). Anche il tubo di scarico potrebbe essere ostruito. Se succhi dal tubo di scarico che succede? Se riesci ad avere acqua il tubo potrebbe non essere ostruito.
__________________
Il regarde le soleil. . il coule comme un navire. . et dans l'esprit il me reporte en arrière. . . dans la terre lointaine de mes pères. . . meglio un brutto processo che un bel funerale |
|
|
|
|
|
#9 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Messaggi: 419
|
Allora, ho scoperto che le due unità interne hanno tubi di scarico separati e indipendenti... l' altra unità è ormai in funzione da più di un'ora e ancora niente gocciolamento, quindi presumo che quella sia ok...
Dal tubo preferirei non succhiare, vista anche l'ipotesi insett A questo punto oggi magari lo apro e guardo la vaschetta, e smonto la canalina portatubi che c'è esternamente al muro e guardo se il tubo è ostruito (il tubo è trasparente quindi dovrebbe vedersi). Se poi è qualcosa che non sono in grado di riparare da solo chiamerò il tecnico, intanto grazie per i preziosi consigli! Ciao!
__________________
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Modena
Messaggi: 557
|
Quote:
E' probabile .... Bye
__________________
Phenon II 965 - Gigabyte GA890GPAUD3H - 4gb Corsair 1600 - ssd KINGSTON Hyperx - WD Velociraptor - Sapphire 5770 VaporX - Win7 |
|
|
|
|
|
|
#11 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Modena
Messaggi: 557
|
Quote:
E' probablie... Puoi provare a liberare il tubo con una molla da elettricista .... Controlla anche che i tubi del condizionatore (Quello piccolo e/o quello piu' grosso) non facciano ghiaccio o che non lo faccia la batteria dell'unita' interna ... se si' riposta che passiamo alla fase successiva .... Bye
__________________
Phenon II 965 - Gigabyte GA890GPAUD3H - 4gb Corsair 1600 - ssd KINGSTON Hyperx - WD Velociraptor - Sapphire 5770 VaporX - Win7 |
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Messaggi: 419
|
Grazie a voi ora me ne sto al fresco!
Ho smontato il condizionatore e ho visto che non ha pompa per la condensa, ha solo una specie di grondaietta che raccoglie l'acqua che si forma sulle alette, e da quella parte un tubo che va a una grondaia all'esterno... probabilmente il tubo non aveva abbastanza caduta (la cosa strana però è che ha funzionato per 3/4 anni e si è messo a farlo di punto in bianco) e l'acqua restava lì, è bastato risistemare il tubo (che era pieno d'acqua) per farlo drenare bene e risolvere il problema. Grazie mille a tutti per i preziosi consigli!
__________________
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Gavirate (Varese)
Messaggi: 7168
|
Quote:
__________________
·.·´¯`·)»Davide«(·´¯`·.· edivad82:~#/etc/init.d/brain restart - edivad82:~# cd /pub && more beer |
|
|
|
|
|
|
#14 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Città: Loreggia--Padova
Messaggi: 4854
|
Quote:
__________________
I love FireFox 0.8 ......bye bye Internet Explorer. Lo so bene che è uscita l'ultima versione ! Since Nov-2003 |
|
|
|
|
|
|
#15 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2001
Città: Modena
Messaggi: 557
|
Quote:
Bye
__________________
Phenon II 965 - Gigabyte GA890GPAUD3H - 4gb Corsair 1600 - ssd KINGSTON Hyperx - WD Velociraptor - Sapphire 5770 VaporX - Win7 |
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 1999
Città: Treviso
Messaggi: 2133
|
Ciao a tutti! Uppo questa vecchia discussione perché sono abbastanza nel panico, dati i 36° esterni...
Impianto dual split, con unica macchina esterna Daikin. Installazione fatta in cantiere dal costruttore del condominio, quindi gli scarichi sono tutti "murati"... Uno dei due split interni (FTXS25G2V1B) ha iniziato a gocciolare copiosamente... Mai avuto problemi ed è la quarta estate, ormai... Ho pensato allo scarico condensa ostruito ma, purtroppo, ho notato anche che - dopo un po' - "stacca" e non refrigera più... E ovviamente smette di gocciolare... E' come se andasse "in protezione"... Dopo qualche minuto, riparte a refrigerare, ma dopo qualche altro minuto inizia a sgocciolare di nuovo... Poi si riferma e così via... Temo possa essere un problema di gas... Può entrare in protezione anche nel caso in cui non scarichi la vaschetta della condensa? Ora leggo un po' il manuale di istruzioni.. Altre idee? Ciao e grazie!
__________________
--DFI Ultra-D, Opteron 148 @ 2900Mhz, Arctic Freezer 64, Connect3D x1900xtx, 2x1GB GSkill 4000USU2-2GBHZ, SSD 120GB Samsung 840 Evo, Seagate 250GB 7200.10, Seven 32bit, Enermax Liberty 500W-- --DFI DK X58 T3EH6, Core i7 920 @ 3200Mhz, Noctua NH-U12P SE, Sapphire HD5450, 3x2GB OCZ3P1600LV6GK, Velociraptor 150GB, 2x500GB Seagate 7200.12, Corsair HX520W, Belinea 102035W-- |
|
|
|
|
|
#17 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 15553
|
Intanto pensa a risolvere il problema di gocciolamento... sarà lo scarico condensa otturato.
Probabilmente stacca perchè si accumula troppa acqua di condensa. Se produce freddo, il problema non è il gas. |
|
|
|
|
|
#18 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 1999
Città: Treviso
Messaggi: 2133
|
Grazie roccia! Spero tanto che sia come dici...
Purtroppo, non trovo da nessuna parte un disegno o schema per capire dove si trova la vaschetta di raccolta e lo scarico condensa... Non so se è il caso di iniziare a svitare viti a caso... Continuo a cercare... Specifico meglio la situazione attuale: ho visto che il condizionatore "parte" e refrigera anche bene (a occhio, fa freddo tanto quanto l'altra unità), ma dopo circa un minuto si sente un "tic" e l'aria non è pià refrigerata... Grazie!
__________________
--DFI Ultra-D, Opteron 148 @ 2900Mhz, Arctic Freezer 64, Connect3D x1900xtx, 2x1GB GSkill 4000USU2-2GBHZ, SSD 120GB Samsung 840 Evo, Seagate 250GB 7200.10, Seven 32bit, Enermax Liberty 500W-- --DFI DK X58 T3EH6, Core i7 920 @ 3200Mhz, Noctua NH-U12P SE, Sapphire HD5450, 3x2GB OCZ3P1600LV6GK, Velociraptor 150GB, 2x500GB Seagate 7200.12, Corsair HX520W, Belinea 102035W-- |
|
|
|
|
|
#19 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 1999
Città: Treviso
Messaggi: 2133
|
Ho fatto una prova "empirica" Ho versato acqua sulle lamelle per vedere se lo scarico funziona e, dopo quasi mezzo litro, ha iniziato ad uscire acqua...
Direi che, evidentemente, non scarica bene... Ora, non volendo smontare tutto "alla cieca" alla ricerca della vaschetta e dello scarico, potrebbe servire spruzzare e lasciare agire il detergente? O rischio di intasare ancora di più? Ciao!
__________________
--DFI Ultra-D, Opteron 148 @ 2900Mhz, Arctic Freezer 64, Connect3D x1900xtx, 2x1GB GSkill 4000USU2-2GBHZ, SSD 120GB Samsung 840 Evo, Seagate 250GB 7200.10, Seven 32bit, Enermax Liberty 500W-- --DFI DK X58 T3EH6, Core i7 920 @ 3200Mhz, Noctua NH-U12P SE, Sapphire HD5450, 3x2GB OCZ3P1600LV6GK, Velociraptor 150GB, 2x500GB Seagate 7200.12, Corsair HX520W, Belinea 102035W-- |
|
|
|
|
|
#20 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1572
|
La vaschetta di raccolta condensa, è fatta di polistirolo/plastica
si trova immediatamente sotto le batterie di scambio termico (radiatori) è lunga più della batteria e presenta un foro di 5-10 mm nella parte bassa, ad un estremità nonostante i filtri, dello sporco entra nel climatizzatore e tramite la condensa, finisce nella vaschetta se non viene fatta regolare manutenzione, il foro di scarico può ostruirsi ed il climatizzatore gocciola non serve a nulla pulire la batteria, bisogna rimuovere fisicamente il gomitolino di lanuggine che ha otturato lo scarico Ultima modifica di susetto : 20-07-2014 alle 18:54. |
|
|
|
|