#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Padova
Messaggi: 439
|
problemone pompa sommersa [how to]
mi hanno fatto un pozzo artesiano vicino casa e (non so perchè) invece di mettere una pompa sommersa con relativo galleggiante di minima per impedire che in mancanza di acqua si bruci,hanno fatto questo:
hanno messo una pompa sommersa trifase da 4kW e nella tubazione che dal pozzo va a casa mia hanno messo un flussostato come unica protezione. ora sto sistemando un piccolo quadretto elettrico per comandare questa pompa ed ho un problema. il flussostato in condizioni di mancanza d'acqua è NA (ho fatto la prova col tester sui due fili che arrivano al quadro); in soldoni quando la pompa parte essendo la tubazione lunga ci mette circa 20sec prima di far chiudere il contatto del flussostato....quindi dovrei fare un circuito che all'avvio della pompa se ne frega del contatto del flussostato, mentre in caso di emergenza il flussostato dovrebbe, dopo un tot di tempo, interrompere l'alimentazione alla bobina del teleruttore della pompa! come fare? thx
__________________
La Gloria della battaglia, questo è ciò che cerco... Quanto possono far schifo gli uomini.... [vietato ai sensibili] |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2001
Messaggi: 2164
|
con un relè temporizzatore che dopo l'avvio inserisca il flussostato?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Padova
Messaggi: 439
|
Quote:
cmq avevo pensato di fare una sorta di circuito AND analogico ![]()
__________________
La Gloria della battaglia, questo è ciò che cerco... Quanto possono far schifo gli uomini.... [vietato ai sensibili] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
potresti mettere un temporizzatore ritardo alla diseccitazione il quale all'avvio della pompa chiude il contatto messo in parallelo a quello del flussostato, dopo 20 secondi lo apre in modo che il controllo passi in modo al flussostato
![]() In pratica per i primi 20secondi bypassi la condizione del flussostato, poi no. P.S.consiglio cmq un salvamotore sull'alimentazione della pompa ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Padova
Messaggi: 439
|
Quote:
![]() termicaì? già messa! a proposito a quanti Ampere la devo tarare per 4kW a 380V)?
__________________
La Gloria della battaglia, questo è ciò che cerco... Quanto possono far schifo gli uomini.... [vietato ai sensibili] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Bannato
Iscritto dal: Apr 2007
Messaggi: 5
|
Naaa, metti vicino all' interruttore generale un bel pulsante
con scritto 'START' come le auto da corsa ! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Padova
Messaggi: 439
|
Quote:
![]()
__________________
La Gloria della battaglia, questo è ciò che cerco... Quanto possono far schifo gli uomini.... [vietato ai sensibili] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Padova
Messaggi: 439
|
Quote:
provato mettnedo la bobina del temporizzatore sotto il circuito di alimentazione della pompa (cioè sotto una delle tre fasi) se provo a scollegare il flussostato mi va in loop, ovvero si stacca ma subito dopo riparte il relè temporizzato...
__________________
La Gloria della battaglia, questo è ciò che cerco... Quanto possono far schifo gli uomini.... [vietato ai sensibili] |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
cioè hai messo il temporizzatore in parallelo alla pompa?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Junior Member
Iscritto dal: May 2003
Città: bolzano
Messaggi: 27
|
l'acqua x arrivare al flussostato impiega 20 secondi?vorresti dire che il tubo si svuota quando la pompa è ferma....dovrebbe esserci installata una valvola di fondo che impedisca al tubo di svuotarsi completamente
__________________
Il cacciatore che dice di amare e rispettare la natura e gli animali è come il pedofilo che dice di amare i bambini. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2000
Città: Padova
Messaggi: 439
|
già di solito è così, ma come ho scritto nel primo post "l'intelligente" ha messo giù la pompa nuda e cruda, con tutti i casini che ne conseguono....
__________________
La Gloria della battaglia, questo è ciò che cerco... Quanto possono far schifo gli uomini.... [vietato ai sensibili] |
![]() |
![]() |
![]() |