Ho il case elettrizzato, suppongo anche con tensione piuttostop elevata. Premesso che ho montato oggi steszso un ali nuovo e lo ho collegato con attenzione, vorrei sapere a cosa è dovuto il problema. grazie ![]()
__________________
Combattere l'ignoranza,il pregiudizio,l'ottusità,la superstizione. Codice:
Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Cali (Co)+ Roma Caput Mundi
Messaggi: 1183
|
Quasi
ho il neutro che arriva al contatore è basta Ho misurato col tester una ddp di 35 volt AC tra il case ed il filo di neutro La corrente non supera i 30 mA A altrimenti salterebbe il differenziale Insomma non dovrebbe essere MOLTO pericoloso. Però vorrei sapere come ovviare il problema
__________________
Combattere l'ignoranza,il pregiudizio,l'ottusità,la superstizione. Codice:
Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Cali (Co)+ Roma Caput Mundi
Messaggi: 1183
|
suppongo che sia la tensione trasformata dal trasformatore prima che venga raddrizzata
a questo punto direi che l'alimentatore è a contatto elettrico col trasformatore o con un suo filo ovvero non è bene isolato
__________________
Combattere l'ignoranza,il pregiudizio,l'ottusità,la superstizione. Codice:
Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Cali (Co)+ Roma Caput Mundi
Messaggi: 1183
|
vorrei sapere se tutti gli alimentatori hannno-SUL TELAIO ESTERNO-.ddp verso terra
io penso di no, dovrebbero essere isoltai bene tra circuito e telaio
__________________
Combattere l'ignoranza,il pregiudizio,l'ottusità,la superstizione. Codice:
Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/ |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Cali (Co)+ Roma Caput Mundi
Messaggi: 1183
|
Quote:
e quanti ne hai avuti ? ![]()
__________________
Combattere l'ignoranza,il pregiudizio,l'ottusità,la superstizione. Codice:
Riparazione caminetti fumosi e con scarso tiraggio https://sites.google.com/site/riparazionecamini/ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2000
Messaggi: 4155
|
gli alimentatori hanno ddp tra loro e terra ...questa ddp si scarica tramite il terzo polo della presa ..se la tua presa ne è priva o peggio se lo è il tuo impianto, la ddp non si scarica cosi appena lo tocchi con le dita si scarica su di te.
__________________
.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2001
Città: Cali (Co)+ Roma Caput Mundi
Messaggi: 1183
|
Quote:
La questione è che,secondo me, NON dovrebbero avere ddp rispetto a terra. Lo scheletro dovrebbe essere isolato e BEN isolato dalla corrente. Il neutro serve solo per le emergenze, NON è prassi normale che la carcassa di una macchina elettrica sia sotto tensione...anzi è assolutamente da evitare, anche se c 'è il neutro Pensa ad un phon, una lavatrice etc che vanno a 220 VAC
__________________