Ciao a tutti sto facendo casa nuova e vorrei dei consigli su alcuni punti per l'impianto elettrico che metto sotto forma di foglio excel qui.
Da premettere: 1 - la spesa non mi interessa quindi il budget per questa cosa non è limitato 2 - sono stati passati prima che prendessi casa fili di 6mm per le prese e da 4mm per le luci... 3 - ogni settore della casa è sezionato ed anche alcuni delgi elettrodomestici + importanti frigo, lavatrice, lavstoviglie, condizionatore, ecc. 4 - Tutto è raggruppato in un unico quadro comandi e il contratto che ho con l'enel è di 4,5 KW Ora vi chiedo: 1 - Per montare nella maniera + ordinata e pulita nel quadro di alimentazione mi consigliate il sistema tifast? 2 - Per proteggere al meglio la linea da sovracorrenti ho messo degli SPD di classe 2 per proteggere il montante e SPD di classe 3 per gli elementi + costosi dell'impianto vicino la presa di corrente, la classe 3 se la metto nel quadro perde efficacia? Se no quale mi consigliate su guida DIN? 3 - Inizialmente avevo pensato di mettere come interruttori sezionatori interruttori da 1P+N F881NA poi ho pensato che visto che ci sono meglio proteggere con interruttori da 2P F82A l'unica cosa che questultimi nn ci sono da 230V ma solo da 400V se voglio la connessione plug-in, che svantaggi avrei a montare quelli da 400V invece che quelli da 230V? 4 - Per i cablaggi nel quadro e nei singoli frutti delle prese la soluzione migliore è farla con capicorda ma i migliori come spazio e tenuta quali sono quelli a puntale o quelli a occhiello? Lo so che è lunga ma aiutatemi please che qui i disonesti abbondano e nn voglio rimetterci le penne grazie.
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |||||||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
Quote:
tieni solo conto del fatto che il contratto da 4.5kw ha un costo maggiore... Quote:
il classico quadro a barra din va più che bene... è uno standard che usano tutti quindi, a prescindere dal costo, non devi impazzire per trovare ricambi o simili... Usare qualcosa di esotico, per quanto tecnicamente avanzato, ti pone nella condizione di non trovare ricambi sul mercato... Poi beh.. ci sono anche altri aspetti, tipo il fatto che il sistema TiFast è una delle tante soluzioni a base alimentata, ( non sono ancora riuscito a vedere la documentazione bticino quindi non ci metto la mano sul fuoco ) http://www.voltimum.it/catalogue.jsp...&catalogType=P e pertanto, a livello intrinseco, come soluzione è meno sicura rispetto al solito centralino a barra din, principalmente perchè, a quanto credo, tale sistema preveda che il quadro non sia accessibile a tutti e la manovra sia demandata al solo personale autorizzato e preparato in tal senso. Quote:
Per prima cosa: ne hai davvero bisogno? voglio dire, casa tua è così soggetta a fulmini? Oppure li installi per una sicurezza in più? Seconda cosa, l'impianto di messa a terra è stato fatto in previsione dell'uso di scaricatori? Hai una barra equipotenziale? I dispersori come sono messi? L'SPD di classe 2 lavora in modo comune? In modo differenziale? entrambi? di chi è? Quanto dista dalle prese? Un po di teoria: L'spd di classe 2 si usa contro le scariche indotte: ovvero ti cade il fulmine di fianco a casa, il campo elettromagnetico generato dalla scarica genera delle correnti all'interno dei fili dell'impianto. L'spd di classe 2 scarica quelle correnti in modo che non danneggino gli apparati, solitamente esso va posto a meno di 15 metri dagli apparati da proteggere. L'spd di classe 3 serve a scaricare sovracorrenti e sovratensioni residue e pertanto va necessariamente vicino alle prese da proteggere... Proteggere il montante invece non so quanto abbia senso, magari era preferibile installare uno scaricatore di classe I per evitare eventuali fulminazioni dirette provenienti dalla linea elettrica ( soprattutto se aerea. ogni scaricatore poi può essere fatto per lavorare in modo comune ( le sovratensioni sono verso massa ) o in modo differenzale ( le sovratensioni si hanno tra fase e neutro ) quindi devi prendere degli scaricatori che lavorino in entrambi i modi. Come detto per lavorare correttamente la messa a terra deve essere in condizioni eccellenti... Quote:
che senso avrebbe scusa? va contro ogni logica... il sezionatore scatta quando viene superata tot corrente... in un sistema monofase, la corrente deve entrare da un polo (fase) ed uscire dall'altro (neutro). Se l'impianto è realizzato correttamente, la corrente sul neutro non potrà mai essere maggiore su quella di fase, quindi non ha senso mettere il controllo sul neutro... Per di più il neutro è un polo "passivo" nel senso che la sua tensione è praticamente zero... Ora, se tu prendi il sezionatore 1p+1n, questo disconnette sia fase che neutro, ed è tutto quello che tu possa fare sul neutro... Piuttosto non ti ho sentito parlare di differenziale e messa a terra... Quote:
i sezionatori hanno tutti innesto a morsetto, il che garantisce tenuta e sicurezza... I capicorda, sempre che ci siano frutti e sezionatori compatibili, possono allentarsi e fare casini, per di più una presa o un sezionatore non li cambi tutti i giorni, per cui, nel momento in cui lo sostituisci, meglio tagliare la parte di filo che stava dentro il morsetto e spellare il filo di un centimetro; in questo modo il nuovo frutto o il nuovo sezionatore saranno attestati su filo pulito e non ossidato e garantiranno migliore contatto e migliore sicurezza. Quote:
Perchè, prima di imbarcarti in un'avventura del genere, non provi ad andare su PLC forum e a farti consigliare un professionista qualificato delle tue parti? Cosi salvi capra e cavoli... |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
PS:
ammazza che impianto... ma per caso hai due allacci enel separati? PPS. qualche scaricatore in più sempre di classe 3 lo metterei per lavatrice pianocottura2 e negli studi ( dove presumibilmente terrai un pc ) |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |||||
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
Quote:
Quote:
La classe 1 nn mi serve perchè nn sono a rischio di fulminazione diretta. La classe 2 la uso per proteggere in modo comune, con scarico delle sovratensioni verso massa, tutto l'impianto cioè tutto quello che arriva a valle del contatore enel se guardi lo schema penso di esserci. La classe 3 la uso per una sicurezza in + nn voglio rischiare molti euro di elettrodomestici per pochi euro di protezione. Rientro nei 15m Quote:
Quote:
Quote:
forse chiedevo troppe cose ma nn potevo aprire una discussione su tutto. Detto questo ti ringrazio infinitamente per la risposta.
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
Quote:
Quelli che vedi in + sono per la cantina e il garage che hanno un loro quadro separato. Si infatti per lavatrice ok per pianocottura1 va bene è un pianoa induzione ma per pianocottura 2 nn mi serve in quanto l'elettricità gli serve solo per la scintilla di accensione... per il pc uso un bel gruppo di continuità apc posso usare uno scaricatore di classe 3 per 2 frutti?
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. Ultima modifica di iceone : 23-10-2009 alle 15:14. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||||||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
![]() Quote:
Quote:
In quel caso una scatola portafrutto o un quadretto posto a monte delle varie prese con tutti gli antifulmine poteva tornare utile. Il problema è che la distanza tra protezione ed elettrodomestici deve essere la minima possibile... Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
per quanto riguarda la questione quadro, se vuoi migliorare il problema dei fili, potresti usare un "pettine di cablaggio", tipo quello qui sotto... http://www.professionisti.bticino.it...1_Lib_ABin.pdf per il resto, le scatole prendile grandi; lasciare un po di filo in più non guasta mai... |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
Quote:
Ottima l'idea dei pettini di cablaggio
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
io mi riferivo al quadro del centralino, dove a tutti i magnetotermici devi applicare, in ingresso fase e neutro... in quel modo ti eviti il collegamento a margherita che è veramente una rottura di scatole... va da se che in uscita dai differenziali non puoi usarli, però è già qualcosa... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
ah dimenticavo...
ricordati di portare un filo di messa a terra nella scatola di derivazione del telefono (quella con lo scatolino di attestazione di telecom ) così da poter eventualmente installare uno scaricatore... |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1567
|
mi piacciono gli impianti ben suddivisi e con centralini affollati
![]() non sono esperto ma IMHO rivedrei alcuni punti a meno di non fare una predisposizione per i 6 kW, non vedo motivo di usare moduli da 32A per i 4,5 kW utilizzerei quelli da 20A o massimo quelli da 25A i magneto-termici-differenziali da 32A sono dei doppioni utilizzerei differenziali puri da 25A per la parte luce (interruttori-lampade-...) si utilizza normalmente filo da 1,5 mmq al fine di proteggere non solo l'utilizzatore, ma anche l'impianto, userei magneto-termici da 6A (C6) o massimo quelli da 10A (C10) |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
qui ci sta un problema... il cavo telefonico entra prima in una cassetta di derivazione e poi in un altra sottocassetta lo scaricatore dove dovrei metterlo nella prima cassetta che utilizza un telefono?
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
Quote:
Quote:
il tuo consiglio è ottimo vorrei mettere infatti differenziali puri ad alta immunità nn si sa mai... purtroppo i fili sono già passati e nn ci posso far nulla.
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
il cavo telecom non puoi "toccarlo" perchè è di telecom; quindi lo scaricatore lo devi necessariamente mettere a valle di quel cavo; e dato che lo scaricatore protegge solo gli apparati a valle dello scaricatore stesso, esso andrà prima di qualsiasi apparato telefonico da proteggere. di solito in una scatola di derivazione ( o su una parete, c'è uno scatolino come questo ) http://digilander.libero.it/hibone/t...o/Scatola2.png se non c'è probabilmente il filo arriva fino alla prima presa telefonica... quindi lo devi scollegare tirarlo indietro mettere il filtro e un altro pezzo di filo però, visto che abiti in un condominio, lo scaricatore potrebbe non essere necessario... Ah, già che ci sono, tieni presente che l'ingresso dell'impianto telefonico è il punto migliore dove inserire il router adsl. e il filtro per il resto dell'impianto... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
sempre più grazie ho modificato in base ai suggerimenti.
Ho tolto i magnetotermici differenziali e ho inserito al loro posto differenziali puri HPI ad alta resistenza ai disturbi per evitare ogni problema tanto cmq questi sono protetti dal magnetotermico in ingresso. Con questi differenziali posso usare i pettini di cablaggio suggeriti e comincia a venire un lavoro molto pulito e ordinato. Per lo scaricatore in classe 2 mi hanno consigliato un OBO-Bettermann V20C+NPE penso il OBO-Bettermann V 20-C/2+NPE-280 cioè 2poli + NPE siete d'accordo? Avete qualcoaltro da consigliare o magari mi potete dare un link dove prenderlo online? Dimenticavo ecco il nuovo file. Un ultima cosa come prolungo il doppino telefonico? i cavi sono molto piccoli.
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. Ultima modifica di iceone : 24-10-2009 alle 14:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
in tal senso mi è tornato in mente un thread sul tema. http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5798008 poi se la protezione ti serve per la rete normale e non per il fotovoltaico non so se è la soluzione ottimale. Quote:
tra le altre cose potresti acquistare tutto in blocco differenziali magnetotermici, scatole e quant'altro e farti fare uno sconto ![]() Quote:
se puoi dirmi di che tipo di cavo si tratta ti so dire qualcosa di più.. nel caso ti servisse una panoramica puoi vedere qui http://www.lightside.it/viewtopic.ph...p=46024#p46024 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
Quote:
Che ne pensi delle modifiche che ho apportato?
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
questo a patto che la giunta rimanga dentro una scatola di derivazione. se la giunta si trova su una parte del filo che finisce dentro il corrugato ( il tubo nel muro ) meglio sostituire l'intera tratta di filo, onde evitare guai futuri. Quote:
ho solo una domanda... nello schema vedo che hai rappresentato fase e neutro separati dalla messa a terra... magari lo hai già scritto, forse mi è sfuggito, ma la messa a terra è stata passata in tutte le scatole assieme a fase e neutro? sarebbe imbarazzante fare un impianto così ben messo e scordarsi di inserire la messa a terra nelle prese ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2003
Città: RC - CS
Messaggi: 2179
|
Quote:
Mi rimane solo un dubbio per l'SPD: L'SPD deve proteggere tutto Linea, Neutro e Terra?
__________________
Trattative Positive: JAN THE LAST/XalienX/Sclergio/DeicidE/gattobestiale/folagana/jok3r87/felipe22/Dylan il drago/THE MATRIX M+/Balop/kecosametto/emmepi/Rubex 79/ShinAkuma/teopn/risil/samu76/tom1/gargasecca/Naruto Arashi/DARIO-GT/hiroshi976/Feidar/maurygozzy/Bobbo82/lukesh/tetsuya31/Freddo26/madyson/KIKKI2/Superkodam/Maury86/zarovat/Lov3r/TNOTB/peter2/Alex_Trask/!ç£m@N/alexbsc/alecxx-mi/TheDarkAngel/Friskio TheBesT/Armyd500/Fabrizio Giammarco. Ultima modifica di iceone : 25-10-2009 alle 20:24. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
![]() l'spd protegge gli apparati... va collegato tra fase e neutro se è differenziale. va collegato sia tra fase e terra, sia tra neutro e terra se lavora di modo comune. in generale ci sono scaricatori unipolari ( un solo filo ) e bipolari ( due fili ) questi ultimi possono lavorare sia di modo comune che di modo differenziale la terra in teoria dovrebbe essere fatta in modo da evitare sbalzi di tensione provenienti dal terreno. |
|
![]() |
![]() |
![]() |