Strumenti |
|
|
#34301 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2003
Città: Torino
Messaggi: 2999
|
Non avevo letto la prima pagina, effettivamente è tutto ben spiegato.
Non intendendomi dell'argomento ed avendo seguito il diverbio ho chiesto a chatGPT. Io preferisco ascoltare chi ha più esperienza sul campo che una AI, infatti per ogni acquisto di un certo valore leggo sui forum. |
|
|
|
|
|
#34302 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Messaggi: 5554
|
c' è stato un fraintendimento
ho risposto velocemente troncando ed esponendo male la risposta e mi scuso per questo per un pc in formato mini e uno schermo recente è presente un EPYC ION da 480w e mai dato problemi (prodotto consigliato su questo forum) per un altro pc in formato mini con schermo più vecchio, l' idea era per APC Electric Back-UPS da 400w (probabilmente comunque lo schermo verrà poi sostituito) si vorrebbe avere un prodotto diverso, anche per poter fare un paragone (alimentando anche modem) è un ups valido per tale scopo? l' idea è di far funzionare tutto per almeno 5 anni..... grazie Ultima modifica di gabmac2 : 19-10-2024 alle 13:50. |
|
|
|
|
|
#34303 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22386
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#34304 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Messaggi: 5554
|
bene
si volesse alimentare una docking station usb per hdd e al limite la stampante, ovviamente nessun tipo di problema? di quel modello interessa appunto il fatto che ha più prese grazie |
|
|
|
|
|
#34305 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Salento
Messaggi: 2223
|
La stampante non va messa sotto ups.
__________________
"Gli uomini sono semplici. Chi non è semplice non è uomo?" Soltanto trattative positive. |
|
|
|
|
|
#34306 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Messaggi: 5554
|
è vero
però è come per il modem (il cordless manco a parlarne) è per evitare di avere cose sparse in 200 prese e soprattutto per proteggerli da sbalzi di corrente in ogni caso intendevi solo per il fatto che risente meno rispetto ad un pc? |
|
|
|
|
|
#34307 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2012
Città: Emilia Romagna
Messaggi: 774
|
|
|
|
|
|
|
#34308 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Messaggi: 5554
|
|
|
|
|
|
|
#34309 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: prov. Bologna
Messaggi: 5677
|
No, no da problemi.
I problemi li danno le stampanti laser, che hanno un picco di assorbimento che manda in protezione l'UPS. La tua stampante è a getto d'inchiostro, quindi non ha questo problema. Piuttosto, valuta se tenerla sotto UPS o collegarla alle prese filtrate dell'UPS, che non garantiscono la continuità di alimentazione ma la proteggono dagli sbalzi di corrente, l'unico problema sorgerebbe se la corrente va via mentre sta stampando e non ritorna in tempi normali, ma, essendo una stampante con cartucce di tipo termico, non dovrebbe esserci problemi impattanti (diverso se era una Epson piezo).
__________________
Se la Formula 1 è la tua passione vai su PassioneF1 |
|
|
|
|
|
#34310 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Messaggi: 5554
|
Quote:
a sto punto stavo pensando se attaccare alle prese filtrare anche il cordless..... in ogni caso la corrente manca molto molto raramente e la stampante viene utilizzata pochissimo se si collega un device è opportuno prima spegnere tutto (anche ups)? |
|
|
|
|
|
|
#34311 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: prov. Bologna
Messaggi: 5677
|
Dipende, normalmente non è necessario, salvo che il device abbia dei picchi di accensione, ma non penso che gli colleghi un monitor CRT, quindi è indifferente.
__________________
Se la Formula 1 è la tua passione vai su PassioneF1 |
|
|
|
|
|
#34312 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2012
Messaggi: 436
|
Riporto la mia esperienza che può essere utile a chi sta valutando quale UPS prendere.
Mi serviva un UPS per un pc con Ryzen 9 7950x + RTX 4070 + 2 monitor, psu Corsair RM750e, usato per lavoro, consumo max misurato alla presa circa 500W, poi normalmente sta tra i 100 e 200W Primo UPS preso senza sapere niente, un Green Cell 1000va (600W), funzionava più o meno, con poco carico bene ma con 300-400W invece di commutare a batteria spegneva tutto. Poi scaldava ed emanava un odore sgradevole. Restituito dopo pochi giorni. Ho letto un po' su questo forum e recensioni in giro e ho deciso di provare l'Eaton Ellipse Eco 1200Va (750W), arrivato oggi messo in carica e provato. Funziona a meraviglia, anche con il pc a pieno carico commuta a batteria senza problemi. Leggero, compatto, non scalda nemmeno quando lavora a batteria e non emana nessun odore sgradevole. Dalle dimensioni e dal peso sembra che funzioni senza trasformatore. L'app Eaton è ridotta ai minimi termini, comunque fa quello che serve. L'alimentatore del pc non si lamenta, non fa rumori strani. Non ha la funzione AVR ma con gli alimentatori switchting a che serve ? Il Corsair funziona tra 100 e 240v, idem i monitor. Come già sottolineato da altri per pc/monitor non serve un UPS ad onda sinusoidale pura, un buon ups con sinusoide approssimata va benissimo. In questo video si vede l'onda generata dell'Eaton: https://www.youtube.com/watch?v=yqAxkb8XdCQ edit: Aggiungo il consumo, in idle con tutto spento, 9.5W, UPS spento ma collegato 8W edit2: Se l'UPS è collegato direttamente al pc impedisce l'ibernazione, per qualche motivo non appena si spegne viene riattivato dall'usb dell UPS. Ho risolto collegando l'UPS ad un hub usb. Ultima modifica di Gianpaolo64 : 22-10-2024 alle 10:10. |
|
|
|
|
|
#34313 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2009
Messaggi: 5554
|
a breve arriverà APC Electric Back-UPS 400w
come detto c' è già EPYC ION da 480w per altra postazione in due situazioni simili corrispondenti a pc in formato mini e monitor, in termini pratici qual' è la differenza ? solo per curiosità, cosa cambia a livello di gestione energica nel lungo periodo? |
|
|
|
|
|
#34314 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 4974
|
Quote:
Hanno una qualità decente gli eaton ellipse, rispetto agli ultimi apc back-ups, che sono veramente cheap, e le cui batterie, probabilmente per il calore interno troppo alto o per il circuito di ricarica pessimo, durano molto poco. |
|
|
|
|
|
|
#34315 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 1343
|
Ciao a tutti, ho un APC 1100 fermo da un po' di anni. Oggi sono andato a collegarlo alla corrente ma non si accende, lo spinotto giallo è collegato alle batterie ed è rimasto cosi in questi 4 anni almeno...non vorrei sia stato questo il problema e dovevo staccarlo se doveva stare tanto tempo in disuso
|
|
|
|
|
|
#34316 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 4974
|
4 anni fermo la batteria muore, punto.
Sostituisci la batteria se vuoi ripristinarlo è ripartirà |
|
|
|
|
|
#34317 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2008
Messaggi: 1343
|
vado di FIAMM FG20722 che cambiai gia nel 2017 (le trovo a 55 euro spedite sulla baia)? tra l'altro il mio ups è ancora buono?
Ultima modifica di Metalgta : 29-10-2024 alle 00:23. |
|
|
|
|
|
#34318 |
|
Messaggi: n/a
|
il power walker csv vi 1500va va ancora bene come ups ad onda pura, o si trova di meglio sulla fascia di prezzo dei 200 euro? considerando che non mi pare si trovi più molto online, forse è un modello vecchio?
|
|
|
|
#34319 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22386
|
Nel settore l’evoluzione praticamente non c’è.
|
|
|
|
|
|
#34320 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22386
|
Prova a tenerlo attaccato per un po’ senza provare ad accenderlo. Dopo qualche ora dovrebbe partire.
|
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:46.