Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Networking > Networking in generale

Prova GeForce NOW upgrade Blackwell: il cloud gaming cambia per sempre
Prova GeForce NOW upgrade Blackwell: il cloud gaming cambia per sempre
L'abbonamento Ultimate di GeForce NOW ora comprende la nuova architettura Blackwell RTX con GPU RTX 5080 che garantisce prestazioni tre volte superiori alla precedente generazione. Non si tratta solo di velocità, ma di un'esperienza di gioco migliorata con nuove tecnologie di streaming e un catalogo giochi raddoppiato grazie alla funzione Install-to-Play
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone: niente più sacchetto per lo sporco
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone: niente più sacchetto per lo sporco
Deebot X11 Omnicyclone implementa tutte le ultime tecnologie Ecovacs per l'aspirazione dei pavimenti di casa e il loro lavaggio, con una novità: nella base di ricarica non c'è più il sacchetto di raccolta dello sporco, sostituito da un aspirapolvere ciclonico che accumula tutto in un contenitore rigido
Narwal Flow: con il mocio orizzontale lava i pavimenti al meglio
Narwal Flow: con il mocio orizzontale lava i pavimenti al meglio
Grazie ad un mocio rotante che viene costantemente bagnato e pulito, Narwal Flow assicura un completo e capillare lavaggio dei pavimenti di casa. La logica di intellignza artificiale integrata guida nella pulizia tra i diversi locali, sfruttando un motore di aspirazione molto potente e un sistema basculante per la spazzola molto efficace sui tappeti di casa
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 22-05-2003, 19:22   #1
Eagle
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 62
cavo cat.5 schermato o no ??

ha senso spendere soldi in piu per un cavo schermato e dei plug schermati o no ??

ho una piccola rete casalinga, però i fili passano vicini ad altri

cha ne dite ??

il case deve essere per forza avere la messa a terra ??

thx a lot
__________________
Troppi sono convinti che sapere una cosa,
equivalga ad averla sperimentata.
Eagle è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 22-05-2003, 19:32   #2
ercolino
Senior Member
 
L'Avatar di ercolino
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Torino
Messaggi: 3708
Generalmente se il cavo passa vicino a cavi elettrici,conviene quello schermato soprattutto se è lungo.


Il case deve avere la messa a terra x sicurezza e x il corretto funzionamento(scarica l'energia elettrostatica che si forma al suo interno).

Se non hai la messa a terra,puoi collegare il case magari al termosifone di casa con un filo.
ercolino è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 22-05-2003, 22:49   #3
Eagle
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 62
no la messa a terra intendevo per il cavo ed i plug schermati, ho letto che la schermatura del cavo deve essere a contatto con il plug, il quale a sua volta deve essere a contatto con il case mess a terra, altrimenti non funziona la storia, è vero ??
__________________
Troppi sono convinti che sapere una cosa,
equivalga ad averla sperimentata.
Eagle è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 00:44   #4
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "ercolino"

Se non hai la messa a terra,puoi collegare il case magari al termosifone di casa con un filo.
Meglio non farlo mai. Nel caso di un corto circuito dell'ali con il case potresti rimanerci.
I cavi di messa a terra e i picchetti finali vengono opportunamente calcolati per valutarne la resistenza e fare in modo che la corrente passante nel corpo umano sia sopportabile. Se non sono opprtunamente tarati gli interruttori differenziali non riuscirebbero a staccarsi.

Per quanto riguarda il cavo conviene comprare l'ftp o stp schermati, tanto ormai gli utp non schermati si trovano difficilmente e sulle lunghe distanze perdono un pò. Colleghi la schermatura esterna alla schermatura esterna degli rj45 che andrà a massa con tutto il pc (e se la tua rete elettrica ha anche la terra automaticamente anche a terra).
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 09:20   #5
gohan
Senior Member
 
L'Avatar di gohan
 
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Reggio Emilia
Messaggi: 19467
attento che la schermatura deve essere ben collegata, perchè se non va a terra bene da più problemi che un cavo non schermato!
__________________
NO AL RITORNO DEL NUCLEARE Cerco dissipatore HR-05 IFX -Storie dalla sala macchine
gohan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 13:05   #6
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "gohan"

attento che la schermatura deve essere ben collegata, perchè se non va a terra bene da più problemi che un cavo non schermato!
Un buon tester (anche uno economico digitale) in questi casi serve sempre per verificare il corretto contatto .
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 17:26   #7
ercolino
Senior Member
 
L'Avatar di ercolino
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Torino
Messaggi: 3708
Quote:
Originally posted by "GuitarRic"



Meglio non farlo mai. Nel caso di un corto circuito dell'ali con il case potresti rimanerci.
I cavi di messa a terra e i picchetti finali vengono opportunamente calcolati per valutarne la resistenza e fare in modo che la corrente passante nel corpo umano sia sopportabile. Se non sono opprtunamente tarati gli interruttori differenziali non riuscirebbero a staccarsi.
.

Lo so che non bisognerebbe attaccare la terra ai termosifoni,comunque ti posso assicurare che visto l'estensione dell'impianto di riscaldamento la sua resistenza è molto bassa.

Comunque x far scattare un differenziale con sensibilità 30mA basta che la resistenza di terra sia inferiore ai 1666 OHM

R=50/0,03=1666 OHM dove 50 e la tensione sotto la quale non vi è pericolo.

Quindi un normale impianto avrà resistenze molto basse.
ercolino è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-05-2003, 19:05   #8
Eagle
Senior Member
 
Iscritto dal: Mar 2000
Messaggi: 62
OK, thx
__________________
Troppi sono convinti che sapere una cosa,
equivalga ad averla sperimentata.
Eagle è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-05-2003, 02:20   #9
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "ercolino"

Lo so che non bisognerebbe attaccare la terra ai termosifoni,comunque ti posso assicurare che visto l'estensione dell'impianto di riscaldamento la sua resistenza è molto bassa.
Comunque x far scattare un differenziale con sensibilità 30mA basta che la resistenza di terra sia inferiore ai 1666 OHM
R=50/0,03=1666 OHM dove 50 e la tensione sotto la quale non vi è pericolo.
Quindi un normale impianto avrà resistenze molto basse.
E' vero, comunque è meglio non rischiare mai, visto che molti impianti nuovi vengono fatti con materiali e guarnizioni non metalliche e lì la resistenza è più elevata ( soprattutto nel periodo estivo quando manca l'acqua). Comunque la resistenza di terra può essere ancora più elevata in quanto 1666 è la resistenza complessiva uomo+terra( con una reistenza umana di 3000ohm la terra deve essere al massimo di circa 3800ohm).

Che belloooo, finalmente un 3d tecnico; immagino che tu sia un perito el. oppure un collega ing.
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-05-2003, 17:22   #10
gohan
Senior Member
 
L'Avatar di gohan
 
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Reggio Emilia
Messaggi: 19467
Quote:
Originally posted by "GuitarRic"

( soprattutto nel periodo estivo quando manca l'acqua)
Ma tu svuoti l'impianto passato l'inverno?
__________________
NO AL RITORNO DEL NUCLEARE Cerco dissipatore HR-05 IFX -Storie dalla sala macchine
gohan è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-05-2003, 20:55   #11
GuitarRic
Senior Member
 
L'Avatar di GuitarRic
 
Iscritto dal: Mar 2002
Città: Biella & Milano
Messaggi: 650
Quote:
Originally posted by "gohan"


Ma tu svuoti l'impianto passato l'inverno?
Normalmente nei condomini si svuota in primavera ( se apri le valvole non uscirà niente), per poi essere riempito in autunno, in modo da eliminare possibili fanghi e schiume dal liquido fermo che potrebbero ostruire i tubi.
GuitarRic è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-05-2003, 14:47   #12
cionci
Senior Member
 
L'Avatar di cionci
 
Iscritto dal: Apr 2000
Città: Vicino a Montecatini(Pistoia) Moto:Kawasaki Ninja ZX-9R Scudetti: 29
Messaggi: 53971
Quote:
Originally posted by "ercolino"

Generalmente se il cavo passa vicino a cavi elettrici,conviene quello schermato soprattutto se è lungo.
A meno che i cavi non isano del'alta tensione la schermatura non è indispensabile...sempre se si sta all'interno dei 90-100 mt...
cionci è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-05-2003, 15:10   #13
ercolino
Senior Member
 
L'Avatar di ercolino
 
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Torino
Messaggi: 3708
Quote:
Originally posted by "GuitarRic"



E' vero, comunque è meglio non rischiare mai, visto che molti impianti nuovi vengono fatti con materiali e guarnizioni non metalliche e lì la resistenza è più elevata ( soprattutto nel periodo estivo quando manca l'acqua). Comunque la resistenza di terra può essere ancora più elevata in quanto 1666 è la resistenza complessiva uomo+terra( con una reistenza umana di 3000ohm la terra deve essere al massimo di circa 3800ohm).

Che belloooo, finalmente un 3d tecnico; immagino che tu sia un perito el. oppure un collega ing.

Infatti anche gli impianti idraulici dei bagni ormai vengono fatti con tubi in pvc,quindi non è + possibile fare i vari collegamenti equipotenziali
ercolino è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Prova GeForce NOW upgrade Blackwell: il cloud gaming cambia per sempre Prova GeForce NOW upgrade Blackwell: il cloud ga...
Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone: niente più sacchetto per lo sporco Ecovacs Deebot X11 Omnicyclone: niente più...
Narwal Flow: con il mocio orizzontale lava i pavimenti al meglio Narwal Flow: con il mocio orizzontale lava i pav...
Panasonic 55Z95BEG cala gli assi: pannello Tandem e audio senza compromessi Panasonic 55Z95BEG cala gli assi: pannello Tande...
HONOR Magic V5: il pieghevole ultra sottile e completo! La recensione HONOR Magic V5: il pieghevole ultra sottile e co...
Sony WH-1000XM6 già scontate su A...
NVIDIA chiede più velocità...
Windows 11 in soli 2,8 GB: con questo sc...
Panico in casa HYTE: ritirato dal mercat...
OPPO Reno14, debutto tra rooftoop esclus...
3DAIQ, il progetto di Concept Reply e TE...
Il parlamento francese contro TikTok: '&...
Apple Watch SE 2ª gen. Cellular a soli 2...
MotoE sospesa dopo il 2025: fine tempora...
GhostRedirector: nuova campagna di attac...
AirPods Pro 3, la nuova traduzione vocal...
Dead Island 3 potrebbe essere già...
Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale...
Meta e TikTok vincono la sfida legale co...
Silent Hill f: svelato il peso in GB e p...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 16:06.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v