Strumenti |
![]() |
#26941 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2003
Città: Cavezzo (MO)
Messaggi: 1923
|
Il tuo è un APC SMT 1000VA o più in generale un SMT?
__________________
[size="1"]Case: NZXT Phantom 820 White Ali: Seagate PRIME-TX-1300 TITANIUM CPU: Ryzen 7 5800X3D Dissi: CORSAIR Hidro H150i PRO XT MB: ASUS X570-F Strix RAM: 4x16GB CORSAIR VENGEANCE 3600 CL16 Video: MSI RTX 4080 Suprim X Cuffie: Audio-Technica ADG1X HD: Sabrent M.2 PCIe 4 512GB - 1 TB Sabrent M.2 - Seagate Barracuda 2TB Monitor1: LG 27GP850-B Monitor2: ASUS VG279QM Mouse: Razer Deathadder V2 Tastiera: Corsair K70 RGP PRO UPS: APC Smart-UPS 1000 VA SMT1000I |
![]() |
![]() |
![]() |
#26942 |
Member
Iscritto dal: Aug 2012
Messaggi: 162
|
Chiedo lumi agli esperti del forum...
ho un Cyber power CP1500EPFCLCD dotato di 6 prese shuko, tre di queste sono collegate alle batterie, le altre tre forniscono solo corrente stabilizzata. L'unico apparecchio collegato ad una presa stabilizzata è la stampante HP. Come mai quando lancio una stampa l'assorbimento in watt dell'ups aumenta? passa da circa 50watt (NAS + laptop + router) a circa 60 watt per la durata della stampa. Se tolgo corrente all'ups, la stampante non si spegne subito il leddi standby tende ad affievolirsi... e' normale? PS: (ho verificato bene di non aver collegato la stampante ad una presa alimentata) grazie in anticipo. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26943 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 8100
|
Quote:
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26944 |
Member
Iscritto dal: Aug 2012
Messaggi: 162
|
Stmpante HP Photosmart 5520....
Certo che assorbe corrente, premetto che le mie nozioni elettriche sono nulle... ma se collegata ad una presa solo stabilizzata è normale che l'ups mentre la stampante è in funzione eroghi più watt? Ne deduco che la stabilizzazione comporta cominque un consumo? a mia non è una domanda volta al risparmio, solo per capire il funzionamento... grazie ancora... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26945 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2001
Città: Monasterace Marina (RC)
Messaggi: 8100
|
È normale che l'UPS ti segnali un assorbimento maggiore, non conta se connessa solo alla presa filtrata. Non fare confusione tra la potenza erogata dalla batteria con l'indicazione dell'UPS sulla potenza assorbita dai componenti.
__________________
Case: Lian Li PC-60FNW | Ali: Enermax Revolution D.F. 650 W | CPU: Intel Core i7-9700K 3,6 Ghz | Dissi: Noctua NH-U12P | MoBo: MSI MAG Z390 TOMAHAWK | RAM: HyperX FURY 4x8GB DDR4 2666 Mhz | VGA: Asus GeForce GTX 1050 | SSD: Samsung 970 EVO 500 GB | HDD: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB - 7200.11 1,5 TB | Monitor: Dell U2412M | Keyboard: Cooler Master Quick Fire XTi | UPS: APC BR1200GI. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26946 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
Quote:
![]() ... le stampanti ciucciano sempre tanta corrente, per questo si mettono sulle SOLO prese filtrate. 2. perchè, come è stato detto praticamente "da sempre", le prese filtrate si chiamano così per un motivo ben specifico... e non a caso ![]() 3. l' UPS non eroga "più watt", è il consumo che è maggiore. Ultima modifica di ais001 : 03-11-2015 alle 14:41. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26947 |
Member
Iscritto dal: Aug 2012
Messaggi: 162
|
OK... grazie.
![]()
__________________
Synology DS415+ DX213 DS216+II. CyberPower CP1500EPFCLCD. TP-Link TL-ER604W, TL-SG2210P x2, TL-SG2008, UH720. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26948 |
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2009
Messaggi: 2019
|
allora ho guardato sul sito ufficiale apc e questi sono tutti gli ups che ho trovato che sembrano andare. se conoscete altri modelli dite pure!
SERIE BR - c'è sia con "shuko" sia con "IEC 320 C13" *Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko - CODICE PRODOTTO BR900G-GR a 240€ *Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko - CODICE PRODOTTO BR1200G-GR a 380€ SERIE BX - c'è sia con "shuko" sia con "IEC 320 C13" *APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, Schuko Sockets - CODICE PRODOTTO BX1400U-GR a 160€ SERIE SMT e SERIE SMC - c'è solo con "IEC 320 C13" oppure con Rackmount *APC Smart-UPS 750VA LCD 230V - CODICE PRODOTTO SMT750I a 310€ *APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V - CODICE PRODOTTO SMC1000I a 380€ online ovviamente si trovano a meno e avendo come tetto di spesa circa 300€ penso che questi siano tutti i modelli su cui basarmi. CE NE SONO ALTRI? sinceramente io non saprei dire le differenze tra uno e l'altro.. numero di prese e wattaggio a parte.. alcune indicazioni mi sono state già date. altri elementi/caratteristiche/particolarità? io non ne capisco granchè e quindi ripeto: *ci devo collegare il pc in firma + tv + modem/router *deve essere il più silenzioso. rumori elettrici, caricamento etc etc compresi
__________________
PC CPU: Q9550 | COOLER: Noctua NH-U9B | MB: Asus Striker II Extreme| VGA: Gigabyte gtx 760 OC Windforce | RAM: 4 Gb Corsair XMS3 DHX DDR3 1600MHz CL9 | PSU: XFX xtr 650W 80plus gold | CASE: Cooler Master Silencio 352 | OS: Win 7 64 bit | Monitor: Eizo Foris FS2332 | Audio: Asus Xonar Essence ST | Headset: Sennheiser PC 360 G4ME | MOUSE: Razer Naga 2014 | Surface: Razer Destructor | Ultima modifica di Melting Blaze : 03-11-2015 alle 16:53. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26949 | |
Member
Iscritto dal: Feb 2009
Messaggi: 62
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26950 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
Quote:
2. la tv va messe SOLO nelle filtrate, quindi il BX escludilo... altrimenti tieni la tv fuori dall' UPS ... i rumori elettrici ci saranno sempre... specie quando funziona l' UPS. Un UPS silenzioso al 100% non esiste. Ultima modifica di ais001 : 04-11-2015 alle 19:01. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26951 |
Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 61
|
Una domanda sugli UPS
Ho deciso di prendere un UPS, in casa mia sono frequenti i cali di tensione e blackout (e vedere i led della tastiera che si accendono e spengono quando qualcuno tocca un interruttore qualsiasi mi fa accapponare la pelle) solo che non ho ancora capito la questione del PFC. Il mio PSU, acquistato a maggio nuovo, è un Antec NeoECO 620C da 620Watt e PFC attivo.
Stavo pensando di acquistare un APC Back UPS 1400VA 700Watt line interactive. Il problema è che questo UPS eroga una sinusoidale approssimata e da quanto ho letto attaccare un PFC attivo con un pseudo-sine è come levare la sicura a una granata e sperare non scoppi... La domanda è, quel modello di PSU è così sensibile alle onde non pure o ha una discreta tolleranza? E poi, mi potete consigliare un UPS che possa alimentare quel PSU più un monitor e un impianto 2.1 con pure-sine? Grazie in anticipo :P |
![]() |
![]() |
![]() |
#26952 |
Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 61
|
Scusate l'intrusione, ma com'è sta storia che gli UPS con onda sinusoidale approssimata fanno a cazzotti con i PSU a PFC attivo? Ormai tutti gli alimentatori sono con PFC attivo e gli UPS che costano meno di 300 euro sono tutti a sinusoidale approssimata... Io ho un Antec NeoECO 620C con PFC attivo, se vi collegassi un line-interactive con sinusoidale approssimata rischierei seriamente di bruciare il PSU?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26953 |
Member
Iscritto dal: Aug 2012
Messaggi: 162
|
Temo tu abbia ragione... anche se sul manuale d'uso è espressamente evidenziato il contrario: 3 prese sotto batteria, 3 prese solo filtrate... mah
__________________
Synology DS415+ DX213 DS216+II. CyberPower CP1500EPFCLCD. TP-Link TL-ER604W, TL-SG2210P x2, TL-SG2008, UH720. |
![]() |
![]() |
![]() |
#26954 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Novara (NO)
Messaggi: 20074
|
Guida Allo U.P.S.
Jacopo molta gente li usa assieme e non fanno a cazzotti. Anche da anni.
Calcola che l'approssimata è solo durante il blackout. Se non sono sporadici magari fa più danni
__________________
ASUS N76VZ +crucial m500 Dell Latitude E5430 iPad 2017 Huawei nova 5t con Very samsung tv 55m5500 ps4,wiiu exVODA 82/18-78/16-77/13-90/11 exWIND 95/14-95/19-85/19-81/22 fritzbox 7490 su Tiscali 936/288 |
![]() |
![]() |
![]() |
#26955 | |
Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 61
|
Quote:
__________________
Monitor: ASUS VE247H Case: CM Storm Trooper CPU: Intel Core i5-4690K GPU: NVIDIA Geforce GTX 970 MotherBoard: MSI Z97 Gaming 5 PSU: Antec NeoECO 620C Keyboard/Mouse: CM Storm Devastator RAM:8Gb DDR3 Casse: Trust GXT 38 2.1 Portatile: ASUS X52JB (Intel Pentium P6100, ATI Mobility Radeon HD 5145) OS: ArchLinux 64bit / Windows 7 Professional 64bit Console: PlayStation 3 Slim 320Gb |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26956 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Novara (NO)
Messaggi: 20074
|
Di sicuro hanno cominciato a dirlo quando quelli alimentatori sono usciti.
Per gli sbalzi dipende: se c'è un picco di tensione non credo ma se scende troppo invece sotto una certa soglia interviene la batteria.
__________________
ASUS N76VZ +crucial m500 Dell Latitude E5430 iPad 2017 Huawei nova 5t con Very samsung tv 55m5500 ps4,wiiu exVODA 82/18-78/16-77/13-90/11 exWIND 95/14-95/19-85/19-81/22 fritzbox 7490 su Tiscali 936/288 |
![]() |
![]() |
![]() |
#26957 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 1054
|
Negli ultimi tempi sono usciti alcuni ups di fascia consumer ad onda sinusoidale pura. Non mi esprimo sulla qualità e suppongo siano tutti provenienti da una stessa casa produttrice e poi rimarchiati (Atlantis Land Hostpower, Nilox Sinewave, Itek Propower, Powerwalker VI)
__________________
CPU: Intel i7 7700K | MB: Asus Prime Z270-A | CPU COOLER: Termalright MACHO HR02 REV.A | GPU: ?| SSD: Samsung 860 EVO 1TB + Crucial MX500 4TB | RAM: 4x8GB DDR4 Corsair Vengeance 3200Mhz | CASE: Corsair Carbide 200R | PSU: XFX XTR 750W | MONITOR: Asus MX279H | AUDIO: Presonus Firestudio Mobile: Empire PS2105 2.1, Logitech G430 | KB: Corsair K95 | MOUSE: Logitech G402 | DVB: TT S2-4600 + DvbViewerPro | Mobile: HP Probook 445 G9, Oneplus Nord 2 | ISP: TIM FTTC 100 |
![]() |
![]() |
![]() |
#26958 |
Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 61
|
Non ho ancora capito, l'onda sinusoidale approssimata danneggia gli alimentatori? Da qualche parte dicono che è solo un problema dei vecchi enermax (?), alcuni dicono che non hanno mai avuto problemi altri che invece è sconsigliabile... Diciamo che mi dispiacerebbe spendere 150€ in UPS per proteggere il PC e poi giocarmi il PSU per colpa di questo (e non poterlo usare con un ipotetico nuovo alimentatore per lo stesso problema)...
__________________
Monitor: ASUS VE247H Case: CM Storm Trooper CPU: Intel Core i5-4690K GPU: NVIDIA Geforce GTX 970 MotherBoard: MSI Z97 Gaming 5 PSU: Antec NeoECO 620C Keyboard/Mouse: CM Storm Devastator RAM:8Gb DDR3 Casse: Trust GXT 38 2.1 Portatile: ASUS X52JB (Intel Pentium P6100, ATI Mobility Radeon HD 5145) OS: ArchLinux 64bit / Windows 7 Professional 64bit Console: PlayStation 3 Slim 320Gb |
![]() |
![]() |
![]() |
#26959 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
@JacopoMolteni
... il problema era nei vecchi UPS che non avevano elettroniche adatte al nuovo standard. Io ho sempre avuto Enermax e sempre APC e mai un problema. Tutti i vecchi modelli di PSU e UPS avevano potenzialmente problemi di compatibilità... ma era random il problema. Semmai il problema rimane con elettroniche/dispositivi particolari (tv, console, etc...) |
![]() |
![]() |
![]() |
#26960 | |
Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 61
|
Quote:
__________________
Monitor: ASUS VE247H Case: CM Storm Trooper CPU: Intel Core i5-4690K GPU: NVIDIA Geforce GTX 970 MotherBoard: MSI Z97 Gaming 5 PSU: Antec NeoECO 620C Keyboard/Mouse: CM Storm Devastator RAM:8Gb DDR3 Casse: Trust GXT 38 2.1 Portatile: ASUS X52JB (Intel Pentium P6100, ATI Mobility Radeon HD 5145) OS: ArchLinux 64bit / Windows 7 Professional 64bit Console: PlayStation 3 Slim 320Gb |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 05:36.