Ho il tuo stesso ups, ma non ho ancora sostituito le batterie.
Siamo sicuri che sia consigliabile la sostituzione con batterie di capacità diversa dalle originali? Comunque se ti sei trovato bene con le FIAMM riprenderei quelle... e poi è italiana (più o meno Per curiosità, di che marca erano le RBC7 originali APC? |
|
|
|
|
|
#33042 | |
|
Member
Iscritto dal: Mar 2018
Messaggi: 95
|
Quote:
Lo abbiamo da terra, no rack. Per noi l'importante è stabilizzare la corrente e darci almeno il tempo di salvare e spegnere in serenità. Diciamo 10/15 min di autonomia a pieno carico. A volte lasciamo acceso di notte ma a acarico inferiore per animazioni o render particolarmente lunghi. |
|
|
|
|
|
|
#33043 | |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2004
Messaggi: 284
|
Quote:
una capacità leggermente superiore non cambia niente, si parla di circa 2Ah quindi la circuiteria dovrebbe reggere senza alcun problema. ![]() Queste sono le opzioni A parte le FIAMM le altre sono leggermente meno capienti, la CSB da 18 non c'è mentre la Yuasa da 18Ah in realtà sono 17,2 (quella dell'immagine non la prendo perchè la descrizione è errata e non mi fido). Direi di restare sulle FIAMM o provare le CSB da 20Ah, le dimensioni ho visto meglio ora sono perfettamente uguali: ![]() ![]() Cambia il tipo di terminale e la disposizione ma non è un problema visto che sono verso il centro e li c'è spazio in abbondanza anche per il ponte/fusibile, mentre i capicorda basta raddrizzarli e ci stanno Il mio vero problema è che ho smontato completamente il mio ups e pulito dalla polvere perchè non mi tornano i conti. Ho un caricabatterie/mantenitore Optimate4 che mi dice che le batterie sono in pefetta forma ma una volta attaccate all'ups non vengono viste nonostante sullo stampato arrivino i quasi 27v. Accendendo l'ups senza niente collegato, solo le batterie si accende e resta attivo per qualche secondo poi muore. Ho attaccato una striscia led che consuma 4A ed è accesa da un'ora abbondante, da 13,43v è scesa a 11,67v... poi proverò l'altra batteria. Ultima modifica di MoM : 05-12-2021 alle 17:18. |
|
|
|
|
|
|
#33044 | |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2004
Messaggi: 284
|
Quote:
Idem per tutto il resto. Poi c'è sul sito APC un facile calcolatore che ti dice in base ai Watt assorbiti quanto durano i vari UPS, da li scegli quello che preferisci. Potresti prendere una di quelle prese con wattometro incorporato, attaccarci tutto su e mettere in pieno carico il tutto. Da li hai un valore abbastanza preciso di quanti watt devi far reggere all'UPS. |
|
|
|
|
|
|
#33045 |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2004
Messaggi: 284
|
Ok, è una delle batterie andate... senza carico il voltaggio sarebbe anche buono ma appena collegati i led il voltaggio cala di 5 volt
il caricatore/mantenitore non se ne accorgeva perchè a vuoto ed appena scollegate dall'ups il problema praticamente non c'è credo che andrò di GP 12200 o resto sulle FIAMM, faccio una nuova ricerca online e vedo quale mi conviene di più come costi e data di consegna |
|
|
|
|
|
#33046 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1921
|
Quote:
![]() Mi sa che una delle due è rimasta nei magazzini per molto più tempo dell'altra ^^' |
|
|
|
|
|
|
#33047 | |
|
Member
Iscritto dal: Mar 2018
Messaggi: 95
|
Quote:
cioè se stacco il frigo, spengo le luci e la stampante, il contatore mi dirà il carico attuale, potrebbe essere un punto di partenza da verificare poi.
|
|
|
|
|
|
|
#33048 | ||
|
Member
Iscritto dal: Jun 2004
Messaggi: 284
|
Quote:
Quote:
|
||
|
|
|
|
|
#33049 | |
|
Member
Iscritto dal: Mar 2018
Messaggi: 95
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#33050 |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2004
Messaggi: 284
|
se vi può interessare questo sembra un ottimo shop per le batterie https://www.csb-battery-store.de
|
|
|
|
|
|
#33051 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 824
|
Carissimi tutti,
vorrei comprare un UPS per i miei due "server" (i3 senza monitor) e il router. Attualmente connessi ad un apc 650, che risulta avere un "carico" tra il 20 il 30% (consumano poco per come li uso). Considerando un budget di 200 euro circa e l'esigenza che sia nero (sta in salotto), possibilmente posizionabile in orizzontale e compatibile con linux (sto verificando i modelli...) che mi consigliate tra i seguenti?
__________________
Il Poeta assomiglia a questo principe // Dei nembi, che frequenta la tempesta // E ride dell'arciere; a lui, esiliato // Sulla terra, fra gli schiamazzi, le ali // Da gigante impediscono il cammino. (Baudelaire - l'albatro) Ultima modifica di wireless : 13-12-2021 alle 14:31. Motivo: cambiato modello cyberpower |
|
|
|
|
|
#33052 | |
|
Member
Iscritto dal: Mar 2018
Messaggi: 95
|
Quote:
non vogli essere bannato dal forum quindi non chiedetemi info ma un aiuto è ben accetto
|
|
|
|
|
|
|
#33053 | |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2004
Messaggi: 284
|
Quote:
con 200€ ci prendi solo le batterie di uno serio se nella descrizione non è esplicitato che la forma d'onda in uscita è sinusoidale è facile che sia quadra o approssimata se non vuoi avere problemi con nessun sistema operativo prendine uno con connettore di rete (o opzionale da acquistare online magari da aliexpress) che supporti modbus e/o snmp |
|
|
|
|
|
|
#33054 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2014
Messaggi: 6689
|
Quote:
- TV - Denon - AppleTV - Nuc - Odroid N2 - 2 Raspberry - 2 NAS Synology - Led - Homepod mini - Netatmo - Harmony Hub Qui sono a "pieno" carico, cioè con tutti i device sopra accesi :
__________________
CPU AMD 9800X3D MBMsi MPG X870E CARBON WIFI - RAM Lexar 2X LD5U16G60C26BR-RGD - GPU MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC - PSU MSI MEG Ai1300P PCIE5 - STORAGE WD_BLACK SN850X 4TB - SAMSUNG 990 PRO M.2 TB - CASE Lian Li PC-O11 Air Mini - FAN 9X Lian Li UNI FAN SL120 V2 RGB - 2X Lian-Li Uni Fan AL140 V2 ARGB - MONITOR Gigabyte Aorus FO32U2P Ultima modifica di Rumpelstiltskin : 13-12-2021 alle 22:24. |
|
|
|
|
|
|
#33055 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 824
|
ot... fighissimo il tool, cos'è? sembra quello di linux ma come richiami la parte grafica da shell (se è via shell). Quindi l'onda quadra - quella del tuo ups - va bene con tutti quei dispositivi... non ho ben capito cosa si rischia... anche il mio 650 che uso da anni e anni ha l'onda quadra e ci ho attaccato di tutto. Qualche esperienza con i powerwalker?
__________________
Il Poeta assomiglia a questo principe // Dei nembi, che frequenta la tempesta // E ride dell'arciere; a lui, esiliato // Sulla terra, fra gli schiamazzi, le ali // Da gigante impediscono il cammino. (Baudelaire - l'albatro) |
|
|
|
|
|
#33056 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2014
Messaggi: 6689
|
Quote:
__________________
CPU AMD 9800X3D MBMsi MPG X870E CARBON WIFI - RAM Lexar 2X LD5U16G60C26BR-RGD - GPU MSI RTX 5090 32G VENTUS 3X OC - PSU MSI MEG Ai1300P PCIE5 - STORAGE WD_BLACK SN850X 4TB - SAMSUNG 990 PRO M.2 TB - CASE Lian Li PC-O11 Air Mini - FAN 9X Lian Li UNI FAN SL120 V2 RGB - 2X Lian-Li Uni Fan AL140 V2 ARGB - MONITOR Gigabyte Aorus FO32U2P |
|
|
|
|
|
|
#33057 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2007
Città: Lanciano
Messaggi: 4319
|
ciao ragazzi domanda tecnica, ho un power walker VI 1000va 700watt ho collegato su pc, monitor, modem, ont esterno 1 swich e due cordless, secondo voi può andare o è al limite? ora le batterie sono a terra da un paio di giorni, anche se il display dell'ups segna che sono cariche??!! ma come se sono a terra, e il gruppo si spegne subito??? indica il livello della batteria quando è carica e se ne va la corrente? cosa mi consigliate? grazie
__________________
CASE ZALMAN Z3 PLUS BLACK CPU Amd Ryzen 7 3800X Box AM4 (3,600GHz) Main ASRock AB350 Pro4 AM4 RAM DIMM DDR4 16GB Adata 3000 C16 Flame GPU Amd RX 6600 PSU550W Evga B3 HD SSD Samsung 980 PRO 1 TB CON DISSI DISSI Arctic Freezer 33 Ultima modifica di chiccolinodr : 18-12-2021 alle 00:09. |
|
|
|
|
|
#33058 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2007
Città: Lanciano
Messaggi: 4319
|
Ciao ragazzi buonasera a tutti, una domanda non riesco a leggere i dati del mio POWER WALKER VI 1000 PSW ho scaricato il software power walker management ma nulla, il software vede quando inserisco e stacco il gruppo dalla presa usb ma come da immagine in allegato non vede i parametri, disinstallato e reinstallato ma nulla, spento e acceso il gruppo ma nulla, cosa potrei fare???? grazie mille
__________________
CASE ZALMAN Z3 PLUS BLACK CPU Amd Ryzen 7 3800X Box AM4 (3,600GHz) Main ASRock AB350 Pro4 AM4 RAM DIMM DDR4 16GB Adata 3000 C16 Flame GPU Amd RX 6600 PSU550W Evga B3 HD SSD Samsung 980 PRO 1 TB CON DISSI DISSI Arctic Freezer 33 |
|
|
|
|
|
#33059 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2006
Città: Termoli
Messaggi: 3567
|
Buongiorno. Devo sostituire le batterie RBC6 del mio APC SMT1000I. Migliore alternativa alle originali, visto che sono durate 6 anni? Grazie.
__________________
Notebooks: MacBook 12 Early 2015 Casse: BOSE Companion 3 Tastiera: Corsair K70 RGB Rapidfire Mouse:Roccat Kone Aimo Cell:Huawei Mate 10 Pro RIG2018: https://www.youtube.com/watch?v=RxtmDkMInMI&t=0s
|
|
|
|
|
|
#33060 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2002
Città: Salento
Messaggi: 2223
|
Sono tutte valide: prendi pertanto le più economiche.