@Angelus666
... non serve a nulla un UPS con quelle elettroniche, rischi solo di farle saltare nel tempo (specie la lampada del proiettore). Metti nella rete di casa un "limitatori di tensione" e un "Scaricatori di sovratensione" e proteggi le elettroniche con un comune " stabilizzatore di corrente" (AVR)... e vedrai che spariscono tutti i problemi |
|
|
|
|
|
#28662 |
|
Member
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 168
|
ho fatto un test e ho 262W che inserendoli nel sito apc con 20% e min 5 min mi da 3 modelli di cui una ciabatta... mi sembra assurdo ma, una ciabatta ha la batteria ?
Comunque ho provato anche arrotondando a 300W e mi esce un bel UPS bianco serie BK e quindi sta uscendo di produzione, vorrei qualcosa di recente almeno... Mi aiuti a raccapezzarci qualcosa ? Ero rimasto che consigliavate i powerwalk/bluwalker una volta
Ultima modifica di calcolacodici : 23-09-2016 alle 23:28. |
|
|
|
|
|
#28663 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
Quote:
-> https://www.dropbox.com/s/mitqf8mwslo3jkh/APC.jpg?dl=0 Esistono da una decina d'anni le ciabatte con la batteria, semmai dovrebbero venire terminate tra non molto perchè hanno prezzi troppo simili alla serie BX. ... powerwalk/bluwalker sono alla stregua di Trust... lascia stare Ultima modifica di ais001 : 23-09-2016 alle 23:42. |
|
|
|
|
|
|
#28664 |
|
Member
Iscritto dal: Feb 2007
Messaggi: 168
|
Ok, prima erano stra consigliati qua, boh.
Ecco lo screen di prova, ho messo solo 2 HD e ne ho un terzo anche, poi usb 2.0 perché è il ricevitore wifi della tastiera+mouse infine 8 ore acceso anche se sono poche..... a volte lo tengo 24/7
Ultima modifica di calcolacodici : 23-09-2016 alle 23:56. |
|
|
|
|
|
#28665 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2008
Messaggi: 326
|
Quote:
Ho portato l'ups in posizione più agevole e trovato il "manuale": si tratta di un Vultech GS-1200VA. Praticamente credo che la batteria non si ricarichi a sufficieza, ora sto provando a ricaricarlo da spento come dice il manuale ma non ci spero. Non l'ho ancora smontato per vedere il modello di batteria quindi non so se si trova il ricambio, ma quello che ho capito non è un gran prodotto (l'onda in uscita PWM/DC è consigliabile per il tipo di impianto da alimentare?). Stavo pensando ad un sostituto quantomeno decente: - APC Back UPS 1400VA, 230V, AVR, Spina Schuko, Nero si trova attualemnte a 146€ potrebbe essere adatto? vi risulta sia monitorabile via ethernet? - del Trust Oxxtron Gruppi di Continuità 1300VA che invece si mantiene sui 100€ ? accetto qualsiasi consiglio. Grazie mille PS: nel manuale dell'attuale Vultech è riportato di non collegare gli apparecchi tramite prese multiple ecc..., cosa che invece a me è stata fatta: ciè l'UPS era collegato alla presa a muro tramite una presa multipla, mentre gli apparecchi collegati all'ups (swich, DVR) sono collegati ad una singola uscita dell'UPS tramite ciabatta. Questo può provocare problemi ad un UPS o non è vero? Ultima modifica di pako80 : 24-09-2016 alle 12:23. |
|
|
|
|
|
|
#28666 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
Quote:
2. no 3. Ni. Dipende dal circuito interno. Nelle vecchie (e più raffinate) serie ogni presa era indipendente ed aveva i suoi carichi, se eccedevi prima o poi qualcosa si rompeva. Ora (ma anche nelle vecchie serie economiche) sono tutti collegate in parallelo quindi una presa vale l'altra, l'unico modo per saperlo è smontare fisicamente il tuo UPS e controllare le linee elettriche interne. |
|
|
|
|
|
|
#28667 | |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Quote:
La questione delle ciabatte è più una forma di sicurezza. Se ti dimentichi che la tal ciabatta arriva dall'ups e ci attacchi l'aspirapolvere se va bene si spegne tutto se va male bruci l'ups. |
|
|
|
|
|
|
#28668 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Città: In ogni dove! Vendite:tantissime Impegni:troppi ____________________
Messaggi: 4092
|
ho un synology ds216j con UPS APC 325VA, la durata della batteria è di una decina di minuti, e di questo ne sono pienamente soddisfatto. la cosa che vorrei implementare è un modo per spegnere il NAS prima che la batteria si esaurisca.
mi è capitato almeno 4 volte ques'estate che un temporale facesse saltare la corrente per più di 10minuti. il nas si è quindi spento bruscamente dopo tali minuti. esiste un modo per spegnerlo in automatico dopo per esempio 5 minuti di alimentazione a batteria? non è detto che io sia sempre a casa quando salta la corrente. dato che l'APC non ha una porta usb per la configurazione non so se esiste un qualche aggeggio da collegare tra NAS e APC che permetta di far spegnere il NAS quando voglio io. ne sapete qualcosa? grazie |
|
|
|
|
|
#28669 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 22396
|
Il nas non può sapere quando manca la corrente quindi non può spegnersi da solo
|
|
|
|
|
|
#28670 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Città: In ogni dove! Vendite:tantissime Impegni:troppi ____________________
Messaggi: 4092
|
|
|
|
|
|
|
#28671 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2008
Messaggi: 326
|
Quote:
immagine1 Comunque ha due batterie come mostrato nell'altra immagine di cui ho provato a misurarne la tensione a vuoto e risulta essere sui 13,7V come da dati di targa. Come potrei capire se sono le batterie danneggiate o se il problema è un altro? immagine2 PS: per farle rientrare nei limiti non riesco ad allegare le immagini in modo decente, per questo le ho messe su mega Ultima modifica di pako80 : 24-09-2016 alle 18:57. |
|
|
|
|
|
|
#28672 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Sono senza parole.
E' la prima volta che vedo una roba del genere, sia per il pcb della scheda piegato dal tempo e dal calore che per l'utilizzo di due batterie da 4,5Ah. Questo i 1200VA li vede col binocolo. Comunque non farti ingannare dalla tensione, se fai un black-out di test dovresti vederla crollare in un istante con lo spegnimento del gruppo. Il formato è standard e quelle che hai linkato (non si può, leva il link) vanno bene. Il gruppo francamente fa un po' schifo ma se è stato sufficiente per le tue esigenze fino ad adesso almeno un cambio batterie lo farei, in futuro si vedrà. Ultima modifica di Dumah Brazorf : 24-09-2016 alle 18:57. |
|
|
|
|
|
#28673 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2008
Messaggi: 326
|
Quote:
Ps Ok scusa...mi hai già risposto |
|
|
|
|
|
|
#28674 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22178
|
Stupendo il PCB in bachelite (che non usa più nessuno in favore della vetronite) deformato dal peso della componentistica
che poi chi l'ha progettato è un demente , un PCB così lungo fissato solo agli estremi.... |
|
|
|
|
|
#28675 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
... non avete capito niente: è fatto apposta perchè così la struttura è più flessibile e deformabile in caso di terremoto
|
|
|
|
|
|
#28676 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22178
|
|
|
|
|
|
|
#28677 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2007
Città: Palermo
Messaggi: 660
|
Quote:
Inviato dal mio cervello utilizzando le mani.
__________________
AMD Ryzen 7 7800X3D // ASRock B650E PG Riptide WiFi // 32 GB DDR5 G.Skill Flare 6000 mhz CL36 // Samsung 970 Evo Plus M.2 1 TB // Palit GeForce RTX 4070 Dual 12 GB // Be Quiet Pure Power 11 600W 80+ Gold // Be Quiet Pure Base 500DX // Windows 10 Pro // 24,5" Acer Predator XB2531QGP, 1080p 144hz HDR400. |
|
|
|
|
|
|
#28678 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2008
Messaggi: 326
|
scusate ragazzi mi aiutereste a fare questo conto per il calcolo della potenza assorbita dall'ups?
Allora questi sono i dati che leggo dai rispettivi trasformatori: - DVR: 100-240V, 0.8A -Switch TP-link TL-SF-1008p: 100-240V, 1.4A Quindi: Pdvr=240x0.8= 192VA, Pswitch=240x1.4=336VA corretto? Basterebbe un UPS da 600VA o poco più. Non mi trovo però con lo switch: in watt la potenza, dovrebbe ottenersi moltiplicando per 0.7, mi viene circa 235W che non si trova con quelli dichiarati sulla pagina ufficiale qui (credo che questo link lo possa mettere, altrimenti correggetemi e lo elimino subito) in cui dichiarano 60W max, dove sbaglio? grazie Ultima modifica di pako80 : 25-09-2016 alle 18:40. |
|
|
|
|
|
#28679 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2000
Città: NAPOLI
Messaggi: 4293
|
Sono assorbimenti esagerati per quegli apparecchi, non è che sono gli amperaggi dei fusibili?
__________________
®Sirio http://darathor.free.fr/smileys/jongleup01.gif cerco Hd 2,5" >= 320GB EIDE - Ho trattato positivamente con un sacco di gente
|
|
|
|
|
|
#28680 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Dec 2008
Messaggi: 326
|
Non credo, sono i valori di input dei trasformatori.
Ti riferisci allo switch? Forse perché ha 4 uscite POE Inviato dal mio MI 2S utilizzando Tapatalk |
|
|
|
|