manutenzione caldaia
Ciao,
a casa mia i termosifoni del piano di sopra hanno smesso di accendersi del tutto o in parte, li ho fatti sfiatare da spenti e da accesi ma la situazione non è cambiata. In particolare quello di camera mia non dà segni di vita, non si accende, non butta fuori quasi più aria... Vorrei regolare la pressione della caldaia -che è ferma a meno di un bar, e portarla ad almeno 2 bar- ma quest'ultima è così vecchia che non capisco se sono io a mettere le mani negli elementi sbagliati o se è rotta, quindi chiedo conferma sui passaggi da eseguire. La caldaia è questa: https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing Questa è la manopola sulla quale agisco per tentare di alzare la pressione (quella in basso a destra) : https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing zoomata: https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing La manopola, che inizialmente pareva bloccata, si gira completamente ma non sortisce alcun effetto sul valore della pressione. Poi c'è quest'altra manopola, sempre nella parte inferiore ma dall'altro lato (a sinistra), della quale ignoro la funzione, a cosa serve? --> https://drive.google.com/file/d/0B8L...ew?usp=sharing Visto che vi è stampata l'icona di una fiamma stilizzata presumo che abbia a che fare col gas, sbaglio? In attesa di farci cambiare la caldaia faremo fare un controllo a questa, intanto avete suggerimenti da darmi per tentare di risolvere il problema della pressione? Grazie. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: 7°38’E 45°07’N
Messaggi: 2300
|
Quote:
l'altra manopola è corretta per il riempimento ma ha una doppia funzione manuale: http://www.bosch.it/elmleblanc/istru...0e%20GVM7R.pdf pagina 14 dettagli sulla manopola ![]() fategli fare una revisione ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
grazie mille
![]() Quindi la manopola va prima tirata verso il basso e poi ruotata orizzontalmente, per alzare la pressione (lo chiedo prima per evitare di fare danni, che' gia' e' rotta? Che tu sappia si puo' fare quando i termosifoni sono spenti? (scusate per gli accenti errati ma ho la tastiera americana) |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: 7°38’E 45°07’N
Messaggi: 2300
|
doppia azione = fa due cose
Quote:
è probabile sia grippata (dura) la leva ed anche il perno di sfilo non esagerare a forzare sì, è consigliabile caricare (con gli spurghi a tutti i termosifoni) ad acqua fredda ma ... considerando un notevole aumento di pressione Poi quando l'acqua arriverà a temperatura (e con il vaso d'espansione sicuramente non più ai suoi margini operativi originali) e impianto su due piani ... carica a freddo circa 1.6 bar poi dopo un paio di giorni ri_verfica la pressione sia a caldo che a freddo e correggi nuovamente la pressione . |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
Quote:
(lo chiedo perché alcuni termosifoni sono nelle camere dei miei coinquilini e vorrei evitare di disturbarli, se posso) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Dovrai disturbarli, anzi fatti aiutare perchè è nel loro interesse. Mentre uno apre il rubinetto l'altro spurga i termo.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
Siccome i termosifoni sono tanti non si potranno fare contemporaneamente le due cose (spurgare e alzare la pressione), o sbaglio? Da quel che ho letto il rubinetto della pressione non puo' restare tanto aperto ma va richiuso appena raggiunge il livello desiderato (2 bar o 1,60 come suggerisci)...
O non e' che lo spurgo va fatto immediatamente prima l'operazione sulla pressione, a termosifoni spenti? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Proprio per quello ad essere in 2 non ci metti mezza giornata.
Uno spurga come se non ci fosse un domani e l'altro smanetta la caldaia per mantenere la pressione costante. |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
ok, grazie.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
ho sistemato la pressione e ho cominciato a fare lo spurgo da quello immediatamente sotto la caldaia e ne sono venuti fuori quattro secchi d'acqua , a vote fredda e a volte tiepida, e' normale? Non ho ancora finito ma per sicurezza volevo chiedere se e' il caso di preoccuparsi...
La pressione quando spurgo a volte scende e a volte sale, ora ad esempio era salita quasi a tre, poi quando ho interrotto e' riscesa da sola. Posso proseguire tranquilla con lo spurgo di quel termosifone e poi degli altri del piano di sotto e di sopra? Un'altra cosa: si possono accendere i termosifoni/ fare la doccia/ usare l'acqua calda in genere mentre si fa quest'operazione o immediatamente dopo? UPDATE ---> La caldaia "spruzza" acqua---> A un certo punto, a termosifoni spenti, e' uscito un potente spruzzo di acqua dalla manopola della pressione della caldaia, a cosa e' dovuto? La manopola pare essere chiusa, c'era un po' di acqua stagnante sopra ma non sufficiente a generare uno spruzzo cosi' violento (me l'hanno raccontato, non l'ho visto). Come si spiega questo spruzzo? Puo' dipendere dal fatto che lo spurgo e' stato fatto a meta' ? E la pressione se sale troppo si puo' far riabbassare? Ultima modifica di roberta lrp : 18-12-2016 alle 20:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Si spurga l'aria eh.
Secondo me è il caso che chiami velocemente un termotecnico e spegni la caldaia. 3bar sono tanti, mi sa che il vaso di espansione è scarico e la pressione sale troppo facendo scattare la valvola di sovrapressione che evita danni all'impianto. Ultima modifica di Dumah Brazorf : 18-12-2016 alle 21:08. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
ok...
In attesa che intervenga il tecnico presumo che non ci sia un modo per abbassare la pressione, o sbaglio? ![]() E' possibile che tutta questa pressione sia dipesa dalla grande quantita' di acqua e aria all'interno, visto che in questa casa lo spurgo non e' stato mai fatto per anni? Anche la pressione era bassa da un po', il tecnico l'anno scorso aveva detto che la manopola era rotta e non si poteva cambiare e quindi nessuno aveva mai provato a regolare la pressione ed e' stata ferma sotto 1 bar per mesi, credo... Ultima modifica di roberta lrp : 18-12-2016 alle 23:16. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Può essere che l'aria rimasta nei termosifoni facesse da vaso di espansione, eliminata quella la pressione non ha più dove sfogare.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Member
Iscritto dal: Mar 2012
Messaggi: 207
|
Quote:
Per abbassare la pressione potrei provare a spurgare con i rubinetti dei singoli termosifoni (la valvola che fa entrare acqua e ne permette l'accensione) chiusi? EDIT ho fatto uscire altra acqua da alcuni dei termoifoni di sopra, con i rispettivi rubinetti chiusi, ma la pressione non si abbassa, accade questo> la pressione si abbassa un po', poi l'acqua si mette in circolo e si alza sopra 2, dopo ritorna a circa 1,9 e rimane cosi', non riesco a farla scendere, mi sembra che ci sia moltissima acqua dentro i temosifoni, aria non ne e' uscita mai da quando ho sollevato la pressione agendo sul rubinetto della caldaia... p.s. ma in teoria lo spurgo ogni quanto andrebbe fatto in generale? Ultima modifica di roberta lrp : 19-12-2016 alle 09:36. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Quando viene il termotecnico?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2009
Messaggi: 612
|
Quote:
L'unica cosa che va spurgata è l'aria, che si accumula in alto ed esce aprendo la valvolina apposita sui termosifoni. Se esce acqua significa che non c'è aria. Leggo di secchi di acqua tolti con lo "spurgo"...io non so cosa tu stia facendo, ma è sicuramente la cosa sbagliata. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2001
Città: Udine ma mi manca l'Australia
Messaggi: 393
|
Quote:
Come consigliato: chiama un tecnico e, oltre farti sistemare il rubinetto di carico, fatti spiegare come fare lo spurgo. Per la cronaca: si fa sempre a freddo e a circolatore spento, come ti hanno già detto. E sempre per la cronaca: se quando spurghi fai uscire mezzo litro d'acqua per ogni termosifone (e comunque reintegrando ogni volta) sicuramente stai facendo un ottimo lavoro. Anche se non è mai stato fatto lo spurgo mezzo litro è più che sufficiente. Per l'altra cronaca: io inizierei dai termosifoni più bassi per poi salire. E mi sa che poi rifarei un altro giro, sempre dal basso, per verificare che non esca aria dallo spurgo dei singoli termosifoni, ma solo acqua (e basta togliere un cucchiaio d'acqua. Per la pressione dipende da quanti piani hai. Di solito per un impianto nuovo 1 bar va bene. Al limite si alza poco di più. Se l'impianto è vecchio... Direi che 1,6 sono già tanti.