Strumenti |
![]() |
#1 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 27
|
UPS Belkin 400VA con USB e WInPower -allarme sonoro
Tutto regolare, PC ed UPS collegati via USB per usare WinPower, tranne questo:
Se spengo il PC, l'UPS e tolgo la 220 di casa, l'UPS emette un segnale sonoro in continuazione di circa 7 secondi con 1secondo di intervallo (situazione non prevista dal manuale utente). Se stacco il cavo USB e' tutto regolare. Qualcuno mi sa dire se e' normale? Guido ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
Quote:
se passa in modalità backup qualcosa non va... prova a chiedere all'assistenza... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 27
|
Quote:
La situazione e' questa: PC acceso - UPS acceso - cavetto USB connesso tra PC/UPS. Spengo il PC, spengo l'UPS, tolgo la 220 perche' vado in vacanza: l'UPS emette un allarme sonoro come descritto e non riportato dal manuale. Se faccio: Spengo il PC, spengo l'UPS, STACCO il cavetto USB, tolgo la 220 - non emette nessun allarme. In altri termini con UPS spento e non alimentato, la connessione USB non gli e' gradita e suona (come fosse un carico?). Guido ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Junior Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 27
|
Scoperta molto interessante riguardo al problema
![]() ![]() ![]() Quanto precedentemente riportato va inteso che staccavo la 220v con una ciabatta secondaria che alimenta diversi dispositivi (quindi l'UPS emetteva un allarme). SE pero' stacco tutte le ciabatte che confluiscono in un'unica presa a muro (tolgo proprio la presa ) il problema non si presenta. Sospetto (?????) un giro di interferenze o masse che si ripercuotono sul collegamento USB tra PC ed UPS. Ha qualche senso? Guido |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16540
|
gli ups anche da spenti restano sotto tensione per mantenere carica la batteria.
il pc anche da spento assorbe corrente per alimentare alcuni circuiti secondari. se stacchi il contatore togli la fase, non so il neutro e non stacchi la messa a terra. per questo ti ho suggerito di chiedere all'assistenza... a me questo problema non si presenta, ne sull'apc, ne sui trust. per il resto avevo capito il problema anche prima... |
![]() |
![]() |
![]() |