Aiuto cablaggio 2 prese di cui 1 comandata
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di aiuto nel cablaggio di una cassettina. Ho una schuko, una presa bipasso, ed un interruttore unipolare. Vorrei che la presa bipasso venga comandata dall'interruttore, mentre la schuko fosse sempre diretta. Qualcuno può aiutarmi? Piùcchealtro è possibile fare cio' utilizzando un interruttore unipolare anzichè uno bipolare? grazie |
25-12-2022, 15:52 | #2 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 2958
|
E' normale utilizzare un interruttore unipolare per moltissimi impieghi(tipicamente per l'accensione di lampade), questo però mentre spegne l'apparecchio collegato alla spina lascia uno dei due poli sotto tensione per cui per molti apparecchi (il mio impianto di casa lo prevede per tutti i grandi elettrodomestici) si preferisce il bipolare.
Provo a "raccontare" il cablaggio in modo testuale, seguendo i tre poli della connessione energia: 1) collegamento "a terra" (polo centrale, di norma giallo-verde) -> al centrale di schuko -> di qui al centrale dell' altra presa (o viceversa) 2) primo collegamento tensione (decidi tu quale) -> al contatto tensione "1" (decidi tu quale) della schuko -> di qui al contatto tensione "1" dell' altra presa 3a) restante collegamento tensione -> al restante collegamento della schuko ->di qui ad uno dei poli dell' interruttore 3b) dall' altro polo dell' interruttore -> al restante polo della seconda presa Qualora l'impianto fosse monofase (=uno dei due poli non è in tensione) - cosa che dipende dalla zona d' Italia in cui ti trovi - sarebbe preferibile identificare il polo "in tensione" con l' apposito cercafase e collegare l' interruttore su quello
__________________
[Ora di nuovo cliente Tiscali, altri gestori mi hanno deluso... di più! ] Ultima modifica di DelusoDaTiscali : 25-12-2022 alle 15:56. |
26-12-2022, 19:09 | #3 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Granducato di Toscana
Messaggi: 10088
|
Aggiungo solo un paio di note, visto che parli di presa bipasso.
Siccome su tali prese puoi collegare carichi fino a 16A, verifica che l'interruttore che stai utilizzando abbia le stesse caratteristiche. Perchè alcuni arrivano solo ai 10A per uso luce e non vanno bene per il tuo utilizzo. Sempre per lo stesso discorso, usa cavetto da 2.5mmq per effettuare i cablaggi come ti ha suggerito DelusoDaTiscali |
26-12-2022, 19:36 | #4 |
Junior Member
Iscritto dal: Nov 2015
Messaggi: 4
|
Ottimo, grazie mille ora è tutto chiaro.
Il cavo che ho utilizzato è di 2,5 mm perchè alla shuko ho la macchinetta del caffè e non volevo problemi, nella presa bipasso invece ho collegato una striscia di led, quindi direi che è tutto regolare . Grazie ancora |
26-12-2022, 22:25 | #5 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2006
Città: Kandahar
Messaggi: 10495
|
Cerca di individuare la fase, dovrebbe essere il nero, marrone o grigio, il blu il neutro, ma usa un cercafase.
L'interruttore mettilo sulla fase, come viene fatto per le luci così ad interruttore spento non rischi di prendere la corrente. Quindi la fase entra nell'interruttore esce e va nella presa comandata. .
__________________
Sharkoon VG4-W - CoolerMaster GX650W - Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) - G.Skill 2x 8GB DDR4_3000 - Intel i5-9600K@4600 - Corsair H75 - ZeroSwap - Hot Swap - Crucial 2x M550 256GB RAID0 / 2x MX500 500GB - HP DVDRAM_GT80N - WD 2x WD10EZEX - Philips Brilliance 272B8Q -- Nikon D7k - Nikkor 18-105VR / 18-200VRii / 28-105D - Tamron 17-50SP 2,8 / SP70-300VC USD - Metz 48AF-1 |
27-12-2022, 17:35 | #6 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3628
|
pasticcio
va usato un bipolare a partenza della linea poi si rimbalza dove non comanda e si collega in uscita dove comanda le terre di rimbalzo
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
27-12-2022, 18:10 | #7 |
Senior Member
Iscritto dal: May 2006
Città: Kandahar
Messaggi: 10495
|
Cosa significa rimbalza ?
.
__________________
Sharkoon VG4-W - CoolerMaster GX650W - Asus TUF Z390-PLUS GAMING (WI-FI) - G.Skill 2x 8GB DDR4_3000 - Intel i5-9600K@4600 - Corsair H75 - ZeroSwap - Hot Swap - Crucial 2x M550 256GB RAID0 / 2x MX500 500GB - HP DVDRAM_GT80N - WD 2x WD10EZEX - Philips Brilliance 272B8Q -- Nikon D7k - Nikkor 18-105VR / 18-200VRii / 28-105D - Tamron 17-50SP 2,8 / SP70-300VC USD - Metz 48AF-1 |
28-12-2022, 06:18 | #8 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2005
Messaggi: 2958
|
Se ciò che intende è che un interruttore bipolare è da preferire, trattasi di una di quelle raccomandazioni di buonsenso (oltre che con una solida giustificazione tecnica) a cui saremmo tutti obbligati in una discussione pubblica ma a cui non so quanti di noi in casa propria si attengono veramente.
La verità è che sotto il fardello di norme di sicurezza, frutto spesso delle notti insonni dei burocrati di Bruxelles, le caldaie a gas continuano a scoppiare ed i cortocircuiti continuano ad avvenire. Il punto è che l'unico ingrediente che le norme non possono imporre è il sale in zucca della gente, quello sì che previene gli incidenti domestici.
__________________
[Ora di nuovo cliente Tiscali, altri gestori mi hanno deluso... di più! ] |
29-12-2022, 09:17 | #9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3628
|
la linea entra ed esce dallo stesso morsetto
Quote:
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|