Strumenti |
![]() |
#32381 |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Messaggi: 6632
|
Ok comunque oggi ho riprovato un blackout partendo dalla situazione sopra, dopo 4 minuti di alimentazione a batteria la percentuale residua di carica era scesa da 100% al 30%, vi sembra normale?
Comunque, c'erano ancora circa 4 minuti residui di tempo stimato sul display lcd (non ho controllato il software). Non riesco a capire se sia normale il fatto che la batteria si scarichi cosi rapidamente in quei frangenti.
__________________
READY. █ Ultima modifica di MiloZ : 17-12-2020 alle 21:03. |
![]() |
![]() |
![]() |
#32382 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1911
|
Dovresti farla scaricare del tutto per capire se si tratta solamente di una stima di autonomia/carica errata, o se è proprio la batteria mezza spompa. Bisognerebbe verificare se quei 4 minuti rimanenti al 30% siano effettivamente 4 minuti - e allora saresti nel primo caso e probabilmente risolveresti con una calibrazione - oppure se equivalgano a 30 secondi reali, per dire.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32383 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32384 | |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 21908
|
Quote:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32385 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1911
|
Una sola scarica completa inficia relativamente la durata della batteria se poi segue immediatamente una ricarica. Tra l'altro dubito che l'ups scarichi completamente la batteria, sotto una certa tensione secondo me interrompe l'alimentazione.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32386 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2010
Messaggi: 3148
|
Arrivata la CSB da Amazon, doppio imballo e batteria datata Ottobre 2020. Messa senza problemi nell’ups, ora la tengo in carica a gruppo spento e domani farò il test con powerchute per verificarne carica e stato, poi vi riattaccherò tutto quello che ci avevo messo. APC fa di tutto per dissuadere le persone dal cambiare da soli la batteria, ma in questo caso, cambiarla è stato davvero a prova di novizio, vedrò se sarà lo stesso quando dovrò cambiare quella del BX950...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32387 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2001
Città: Vicino a MM
Messaggi: 2533
|
scusate,
ho un UPS APC smart 1000 (quello vecchio NERO) ho cambiato come altre volte le batterie, ma ora ho i led delle batterie che non smettono di lampeggiare. ho provato a fare tramite il programma una ricalibrazione, ma passa alle batterie, rimane acceso lampeggiante un solo led e poi si riattacca alla rete e non risolve nulla .... ho quindi provato la ricallibrazione manuale: attaccato un carico oltre il 30% - staccata alimentaizone lasciato lavorare fino a che non si è spento (circa 20 minuti) quindi direi che le batterie nuove non hanno problemi. MA i led sono ancora nello stato di lampeggio .... qualche consiglio? grazie
__________________
referenze:Jengiska,inonno2,axel78,Andre_Santarell,Adriano,mirrorx,Tancrozio,Boxer2,lopkiol,s5otto,bollato,schumy83,fabioBS,Robi70,spazzolone76,Mandrake80,pabloescobarr, spinaspina88,pietroimperium,mr.jack74,deviljack2,alcarnus My Flickr - VENDO 1 HD sata 750GB 3,5", 1 HD sata 80gb 2,5", 2 ram 512 geil ddr 3200 e altro vecchiume CERCO nulla per ora .... |
![]() |
![]() |
![]() |
#32388 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Messaggi: 6632
|
Quote:
__________________
READY. █ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32389 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1911
|
Strano...nella schermata del software dove c'è l'auto-test della batteria sei proprio sicuro che non ci siano altre opzioni simili?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32390 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Messaggi: 6632
|
Quote:
Ma a cosa servirebbe esattamente la calibrazione?
__________________
READY. █ Ultima modifica di MiloZ : 18-12-2020 alle 23:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32391 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1911
|
Serve a fornirti una stima precisa dello stato di carica e dell'autonomia rimanente in relazione al carico, perché la variazione della tensione della batteria non è lineare. Per il ricalcolo (di solito si effettua ogni 1-2 anni e alla prima accensione/sostituzione della batteria) effettua una scarica completa.
Non ne sono sicuro (non conosco il powerwalker), però è probabile il deep discharge test comprenda proprio una ricalibrazione. Sul manuale forse c'è scritto... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32392 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2013
Messaggi: 525
|
In sintesi quali UPS di minima potenza (600VA) a sinusoidale pura consigliate come best buy prossimi ai 200eur per difetto?
Dimenticavo un'altra domanda: non è importante se si usa win o linux, giusto? |
![]() |
![]() |
![]() |
#32393 | |
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2020
Messaggi: 556
|
Guida Allo U.P.S.
Quote:
200 euro pura? A parte l inutilità, ma si parla di cifre ben più alte, il resto sono cinesate. Inviato dal mio iPhone 12 Pro Max utilizzando Tapatalk |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32394 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 21908
|
Mi pare che meno di 750 non ci sia nulla. Ma cosa devi attaccarci? Se è un pc son soldi buttati
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32395 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2013
Messaggi: 525
|
dunque il minimo di spesa per uno ups di potenza minima (750VA, se non c'è un po' più piccolo) e con un'onda che non danneggi lo psu con pfc attivo di un pc desktop quant'è (e qual è il modello)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32396 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 21908
|
Perché un ups dovrebbe danneggiare l’alimentatore di un pc? I miti sono duri a morire.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32397 | |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2013
Messaggi: 525
|
Quote:
chiedevo quindi uno ups di spesa minima che generi un'onda sufficientemente "buona" (quindi non quadra, non a gradini, etc) e che non si guasti dopo 24h (mi riferisco alle "cinesate" di Markus Lux). di che cifre e modelli, al minimo della spesa e della potenza, dunque parliamo? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32398 |
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2002
Città: Lecce
Messaggi: 21908
|
Ti sbagli
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32399 | |
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Messaggi: 6632
|
Quote:
There are three self-test methods:
Pensi sia uno di questi? Comunque da quel che mi ha risposto Powerwalker dovrebbe essere tutto regolare. In futuro, se uno volesse sostituire le batterie, vedo che per alcuni UPS sono per esempio: 2x-12V/9Ah o 4x-12V/7Ah. Su Amazon ne trovo di diverse marche tipo: FIAMM, ANFEL, ELECTRON, YUASA, TECNOWARE, ed altre. Quali sono le marche più affidabili secondo voi?
__________________
READY. █ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32400 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2006
Messaggi: 1911
|
Secondo me si tratta proprio del deep test, ma in mancanza di info certe non si può dire nulla. Potresti provare ad effettuarlo una volta e vedere se alla scarica successiva i numeri saranno più precisi senza variazioni improvvise.