@Lights_n_roses
1. se il tuo "OnePower 1001" è fuori garanzia, puoi fare quello che vuoi (ovviamente considerando che stai mettendo le mani nella "corrente" ![]() 2. online anni fa c'erano le guide su come modificare gli UPS (da verificare se però vanno ancora bene coi modelli attuali). Lasciami qualche gg che vedo se trovo qualche guida online che magari può servire al tuo caso ![]() P.S. su google/youtube trovi già guide se cerchi "UPS Fan Mod" Ultima modifica di ais001 : 29-11-2015 alle 21:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27422 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Messaggi: 3163
|
questo video potrebbe essere utile https://www.youtube.com/watch?v=0PGRPidD1Rg solo che non ho capito lui l'interruttore della ventola a cosa lo attacca! Serve una ventola da 12V immagino...
Ultima modifica di Lights_n_roses : 29-11-2015 alle 22:30. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27423 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
avrà fatto la genialata di collegarla alla batteria
![]() non hai molte possibilità , i casi sono 3 i primi 2 richiedono competenze il terzo è alla portata di molti 1) crei un piccolo circuito che alimenta la ventola 2) analizzi la scheda dell'ups e localizzi lo stadio di bassa tensione che funge da alimentazione della logica integrata , e con quella alimenti la ventola 3) comperi una ventola a 220V |
![]() |
![]() |
![]() |
#27424 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
@Lights_n_roses
... vado a memoria: su quel modello c'era un attacco +5/12V disponibile (sulle vecchie serie c'era la predisposizione alle ventole perchè erano tutte fatte in serie) e lui ha saldato i 2 fili direttamente alla scheda (ma controlla la fan col pulsante On/Off) ... avevo visto tanto tempo fa invece un video (che era quello che cercavo per te) dove il tipo aveva 2 soluzioni: - nel primo caso sfruttava le uscite posteriori VDE e se ne riservava una per collegare una spina da dedicare alla/e ventole (ne installava 2 internamente in serie e le collegava ad una presa dietro) - nel secondo modello invece collegava internamente una ventola direttamente sul cavo/spinotto che della batteria va alla scheda. Al cavo aveva collegato un normale regolatore ( http://my.frooition.com/070306/images/fcx.jpg ) e con questo accendeva/spegneva/regolava la ventola |
![]() |
![]() |
![]() |
#27425 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Messaggi: 3163
|
Quote:
Detto questo, non sono in grado di effettuare le prime 2 soluzioni nè mi va di perderci così tanto tempo. Mea culpa, collegare qualcosa direttamente alle batterie significa che deve andare a 220 V? Da questa domanda...Esistono ventole da 220V?? Quote:
P.S. Ma la porta USB che c'è sul retro non è alimentata? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#27426 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
certo , e non faticherai a trovarle
![]() hanno la parte centrale più tozza perché l'avvolgimento ha molte spire quindi ingombra Quote:
Ultima modifica di Paky : 29-11-2015 alle 23:30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27427 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Messaggi: 3163
|
Mhm, la porta USB sul retro tecnicamente dovrebbe servire solo per attaccare l'UPS al PC per il monitoraggio, perdona l'ignoranza ma non potrebbe portare solo dati?
Ho visto rapidamente una ventola da 220V. Mozzo centrale di dimensioni importanti, palette molto corte di conseguenza poco flusso. Tra l'altro nell'ipotesi di tenerla attaccata fissa, la ventola è data da specifiche come: Tensione 220V, amperaggio 140mA=0.14A . Potenza assorbita= 30.8 W che per un funzionamento continuativo non sono pochi (considerando che è una ventola!). Una ventola normale da case del PC assorbirà 3-4W! Non mi merita connettere la ventola alla porta USB posteriore? |
![]() |
![]() |
![]() |
#27428 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
Quote:
![]() 2 di alimentazione e 2 dati come giustamente hai pensato il +5V potrebbe mancare davo che per trasferire i dati bastano d+ d- e massa questo puoi verificarlo solo tu se hai un tester vedi cosa hai tra i pin 1 e 4 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27429 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
dimenticavo , se l'Ups lo tieni connesso col cavo USB al PC
sarà il PC a fornire i 5V , quindi il problema non si pone |
![]() |
![]() |
![]() |
#27430 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
@Paky
... attenzione: i 4 pin sono comunque controllati dalla scheda, è vero che dal pc passa "comunque" corrente (a ritroso), ma devi intercettare i contatti tra lo spinotto e la scheda e fare la modifica. Questo, se da un lato da la possibilità di collegarsi lì in mezzo, dall'altra però può creare problemi di comunicazione tra UPS e pc... perchè crei interferenze e togli/sporchi il segnale in quanto depotenzi lo spinotto. Meglio cercare di "attaccarsi" da altre parti. Se va storto qualcosa, rischi di bruciare sia l' USB sull' UPS che sul pc stesso.... quindi non conviene. P.S. piuttosto tanto vale già comprare un kit pronto ed attaccarlo allora.... ma decade tutto il discorso fatto finora: -> http://oi61.tinypic.com/2z8tfk4.jpg Ultima modifica di ais001 : 30-11-2015 alle 00:21. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27431 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2011
Messaggi: 420
|
cyberpower CP1500PFCLCD
ragazzi, vi rinnovo la richiesta che forse si è persa tra le precedenti discussioni...
"Lo sto provando sul mio pc vecchio e con un carico a display di circa 120 watt, la batteria mi dura neanche mezz'ora dopo di che si spegne e per ricaricarla ci mette un po di piu. Sono io che sbaglio qualcosa o è fallato ? Il calore di cui parlavo più sopra potrebbe dipendere dalla batteria ?" |
![]() |
![]() |
![]() |
#27432 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
Quote:
non conosco le sue capacità, abilità e conoscenze in merito Quote:
quindi più che sufficienti per far girare una ventola e non creare nessun problema Sicuramente io non opterei per questa soluzione cercherei o ricaverei una 12V sulla madre dell'UPS Ultima modifica di Paky : 30-11-2015 alle 08:29. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#27433 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Messaggi: 3163
|
Quote:
Sul PCB dell'atlantis Land ci sono vari PIN sparsi vuoti, non so a cosa servano... se attacco il teste a questi potrei scoprirlo? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27434 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
non puoi fare qualche foto al pcb?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27435 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Messaggi: 3163
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27436 | |
Member
Iscritto dal: Aug 2012
Messaggi: 162
|
Quote:
2° ups con installazione desktop (o quasi) sarebbe esteticamente troppo, 90 min di autonomia bastano in caso di mia assenza e blackout per mandare un volontario a casa a ridare corrente all'impianto domestico. Approfitto della tua competenza in materia... che ne pensi del mio ups in firma? L'ho preso sia per motivi di ingombro, sia per le recensioni positive che ho trovato in rete. grazie in anticipo
__________________
Synology DS415+ DX213 DS216+II. CyberPower CP1500EPFCLCD. TP-Link TL-ER604W, TL-SG2210P x2, TL-SG2008, UH720. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27437 |
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2001
Città: Codice Amico Sorgenia EmidioM56745
Messaggi: 22166
|
perché ridare corrente?
non riparte da solo? |
![]() |
![]() |
![]() |
#27438 | |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
Quote:
![]() P.S. 1 chip USB gestisce 2 porte USB da 500mA l'una, ma è anche vero che si può avere su una unica presa "2x 500mA", e nessuno vieta che supporti fino a 1A (vedi webcam, scanner ed altri dispositivi sui pc che mediamente sono 900mA su una unica porta). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27439 |
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2007
Città: VICENZA
Messaggi: 17093
|
@ric236
... l' UPS non lo conosco, leggo solo online pareri... quindi non ho una risposta alla tua domanda. Se tu ti trovi bene e non noti cose strane... vuol dire che va bene.... per le tue necessità. Magari ad altri va male perchè ha dei difetti che però a te non appaiono.... o viceversa. Boh.... ... discorso "mando qualcuno a casa": ma allora non ha senso neanche l'autonomia dei 90min. Appena salta manda subito qualcuno e non prendi un'altro UPS. Che te ne accorgi dopo 90 minuti o te ne accorgi dopo 5, quando l' UPS è scarico del tutto non puoi far ripartire subito l'impianto, devi aspettare 5-10 minuti che "riparta la ricarica". Se il tuo problema è "l'allarme deve andare 24/7", l'unica soluzione sensata è un gruppo elettrogeno (esterno all'abitazione ma protetto da manomissioni/intrusioni). L' UPS non darà mai certezze al 100% per quello che vuoi tu, è solo un tampone momentaneo. Piuttosto fai mettere nell'allarme un combinatore GSM che appena salta la corrente ti mandi un messaggio/SMS e così sei avvertito all'istante. Inoltre un allarme (da almeno 20anni) ha già una sua autonomia che dura diverse ore, a seconda del tipo di impianto ovviamente, quindi un UPS è veramente inutile. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27440 |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 2007
Messaggi: 3163
|
Ultima modifica di Lights_n_roses : 30-11-2015 alle 13:40. |
![]() |
![]() |
![]() |