Strumenti |
![]() |
#1 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 4203
|
Lan Splitter e problema con stampanti/scanner brother di rete
A lavoro abbiamo la seguente situazione:
Rete a stella con 4 armadi colelgati in fibra verso il centro stella, i punti rete delle stanze arrivano agli switch tramite una patchbay posta sempre negli armadi. Con il tempo si è reso necessario aumentare i punti rete negli uffici e inizialmente abbiamo optato per utilizzare degli switch (che già avevamo) dove serviva, ma l'aumentare di quest'ultimi ha portato problemi di loop sempre più frequenti sulla rete con ping che random arrivavano anche a 67ms verso il gateway, quindi abbiamo pensato alla soluzione degli sdoppiatori di rete (visto che negli armadi abbiamo disponibilità di porte ancora vuote) ma mentre riusciamo a sdoppiare 2 PC su una porta, non riusciamo a collegare alcune brother di rete tramite sdoppiatore, in particolare la multi MFC 6800 e lo scanner 2400N se non direttamente. Gli sdoppiatori che ci hanno fornito non sono il top devo essere sincero (sono cat 5), d'altro canto solo su alcune prese abbiamo avuto problemi (quelli più distanti dall'armadio) dove abbiamo lasciato gli switch per ora, c'è qualcosa che mi sfugge riguardo alle stampanti in questione? Non dovrebbero essere lan standard? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Controllate con un lan tester quelle tratte. Potrebbero esserci dei fili che non fanno contatto nelle coppie 4-5 o 7-8. Collegando un solo pc questo si collegherebbe comunque a 100Mbit usando le coppie 1-2, 3-6 mentre usando lo splitter un pc/dispositivo usa le 1-2, 3-6 mentre il secondo deve per forza usare le coppie 4-5 e 7-8 e se non sono a posto hai questi problemi.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 4203
|
Rispondo adesso visto che nel mentre ho avuto un lutto in famiglia e non sono stato in ufficio.
Avevo fatto dei test con un multimetro con un corto sulle coppie e verificato giusto la continuità, domani porto un lan tester (economico) ordinato dalla baia e vediamo se qualche altra informazione oltre alla continuità, ad ogni modo gli sdoppiatori sono cat5e, quindi dovrebbero andare a 1000 Mbs, però smanettando sulla MFC L6800 impostando manualmente a 100Mbs questa funziona, devo provare anche sulle altre periferiche. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Non hai capito.
Il cavo ha 8fili, 4coppie. Per andare a gigabit si usano tutte le 4coppie. Per andare a 10/100Mbit bastano 2 coppie. Lo splitter ti permette di avere due connessioni separate e indipendenti da 10/100Mbit. Bada che ne devi avere 2, uno per estremità del cavo che vai a splittare. Ultima modifica di Dumah Brazorf : 03-04-2017 alle 18:44. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 4203
|
niente infatti ero andato in confusione guardando che sulle multi in auto mi riportava 1000 (AUTO come impostazione e settaggio precedente), probabilmente stato precedente e in errore (non funzionava), ad ogni modo ho testato alcune prese con un lan tester e alcune hanno problemi tipo sul pin 7 quindi la seconda parte dello sdoppiatore non poteva funzionare, semplicemente escluse.
In definitiva: - alcune prese basta toccarle e non vanno, probabilmente la presa da sostituire. - le multi brother in auto non riesce a determinare il tipo di cablaggio, quindi baste settarle a 100 in manuale. - gli scanner epson sono schizzinosi e non vanno in nessun modo con lo sdoppiatore. - gli scanner brother ads 2400N adf impostati da usb su 100 ora sono raggiungibili dall'indirizzo IP ma non ne vogliono sapere di funzionare, senza sdoppiatore con lo switch vanno, bohhh |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Usa cavi lunghi almeno mezzo metro.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2004
Messaggi: 4203
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
E quelli fatti a mano sono crimpati secondo lo standard eia 568?
|
![]() |
![]() |
![]() |
Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 14:05.