Strumenti |
|
|
#1 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 822
|
Scrivania elettrizzante
Vi spiego la situazione.
Ho una scrivania con porta-computer in metallo(allego foto) e da un certo periodo a questa parte, quando sono seduto sulla mia bella sedia e tocco con le gambe il porta tastiera sento una leggerissima corrente passare, un po' fastidiosa... in che modo secondo voi posso isolare il computer in modo tale da impedire alla corrente di essere trasmessa alla scrivania? ![]() spero di aver postato nella sezione giusta... Ultima modifica di killbill : 14-06-2006 alle 18:42. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Member
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Vermezzo - Fiorenza
Messaggi: 208
|
metti della gomma dove appoggia direttamente sul metallo della scrivania
__________________
La conservazione della quantità di moto non è garantita nei parcheggi incustoditi Un corpo che viaggia di moto rettilineo uniforme nel vuoto assoluto, dopo un paio d'ore comincia a scassars u'cazz |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
se fa cosi vuol dire che non hai la terra attaccata al pc... e non è bella come cosa
|
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 822
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Siena (loc. Quercegrossa)
Messaggi: 1761
|
Quote:
Così facendo inverti la fase e il neutro all'apparecchio che disperde (è isolato imperfettamente). E dovresti trovarti una dispersione verso il neutro anzichè verso la fase ;9. cmq sia hai un problema di dispersione che NON dovresti avere. Come ti hanno già detto, il dipersore di terra dovrebeb levarti questo roblema, eventualmente facendoti saltare l'impianto se ci sono problemi seri. La cosa cmq è quasi sicuramente dovuta al trasformatore dell'alimentatore del PC (cambialo, potresti friggere tutto il resto e per pochi soldi non ne vale la pena, IMHO), anche se potrebbe essere pure l'amplificatore audio che si vede in figura. Per essere sicuro staccalo momentaneamente e vedi se la cosa si ripete. Seddercaso la soluzione provvisoria è la stessa (invertire i contatti della spina), il problema enerale (un impianto elettrico con un dispersore di terra discutibile) rimane, e non è una cosa da poco. Ciao Gyxx
__________________
>> VENDO CANON EOS 20D PERFETTA + ACCESSORI <<
VAI FERRARI ! - 4 VOLTE CAMPIONI DEL MONDO !!! - Fletto i muscoli e sono nel vuoto ... |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 822
|
Grazie a tutti per l'aiuto farò le prove del caso
nono so se si vede dall'immagine ma ho anche un gruppo di continuità, questo non mi dovrebbe salvare dal far saltare l'impianto? per quanto riguarda l'impianto elettirco lo stiamo proprio rifacendo, visto che abito in una villa di oltre 70 anni e l'impianto risale quasi al tempo di costruzione grazie a tutti, vi farò sapere |
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2364
|
Quote:
allora sarà per quello... magari non avete nemmeno la messa a terra |
|
|
|
|
|
|
#8 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Siena (loc. Quercegrossa)
Messaggi: 1761
|
Quote:
Abbi pazienza, ma mischi senza senso cose che non c'entrano nulla 1) il gruppo di continuità fornisceenergia CONTINUATIVA al PC. Effettivamente se hai un CORTO CIRCUITO dopo il gruppo, dovrebbe essere il gruppo stesso a staccare l'erogazione di elettricità verso l'utilizzatore (in questo caso il PC). Nel caso limite di un vecchissimo gruppo da 4 soldi, ti salta il fusibile e NON hai più tensione sull'alimentazione del PC. 2) se non avessi il gruppo, in caso di corto (fili che si toccano) ti salterebbe DIRETTAMENTE l'impianto di casa. 3) Te hai una DISPERSIONE, non un cortocircuito ! In parole povere, parte della corrente del circuito di alimentazione, a causa probabilmente di una perditadi isolamento della fase, si trasmette alla scrivania metallica. Se anche fosse attaccato direttamente ad un impianto senza terra, a meno di CORTI CIRCUITI fra la dispersione imprevista ed il neutro non ti salterebbe proprio niente 4) Proprio per i casi di tipo 3, ma non solo 5) La presa di terra NON viene Bypassata dal gruppo di continuità, è un canale di mergenza che DEVE essere mantenuto scgombro ed al quale convergono tutti gli apparecchi della linea elettrica Ciao, spero di averti chiarito un po la situazione. Gyxx
__________________
>> VENDO CANON EOS 20D PERFETTA + ACCESSORI <<
VAI FERRARI ! - 4 VOLTE CAMPIONI DEL MONDO !!! - Fletto i muscoli e sono nel vuoto ... |
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Termoli (CB)
Messaggi: 338
|
Preciso soltanto che la protezione dai contatti indiretti (ovvero, come nel tuo caso, masse metalliche che vanno in tensione per difetto di isolamento dei circuiti elettrici) richiede l'accoppiata impianto di messa terra +interruttore differenziale (salvavita).
Negli impianti vecchi e sprovvisti di impianto di messa a terra la legge e le norme tecniche consentono l'installazione del solo interruttore differenziale, anche se il livello di protezione è inferiore. Ci sarebbero poi altre precisazioni da fare circa la esatta definizione di "dispersore", "conduttore di terra", "conduttori di protezione" ed "equipotenziali" (giallo-verde)...
__________________
-> un notebook-un telefono-una fotocamera digitale-un'automobile .... evviva!! - Ho concluso con: Robgeb, fabri84
Ultima modifica di Axe! : 15-06-2006 alle 14:46. |
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
|
Quote:
Per vedere se si tratta di questo bisognerebbe provare a toccare il cavo di alimentazione tra il PC ed il gruppo di continuità e vedere se percepisci, con i polpastrelli, una leggera vibrazione (non so se con potenze così basse la sensibilità è sufficiente). Se la percepisci allora non si tratta di una dispersione verso terra ma l'effetto delle armoniche
__________________
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Apr 2005
Messaggi: 822
|
Grazie mille a tutti per le risposte e i chiarimenti
in teoria avrei da poco finito all'uni il corso di elettrotecnica(faccio ingegneria aerospaziale), ma ancora non ho preparato la materia... comunque vedrò se questa leggera corrente che avverto ci sarà anche dopo che l'impianto è stato ultimato e se continuasse cercherò con i vostri consigli di sistemare la cosa |
|
|
|
|
|
#12 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Siena (loc. Quercegrossa)
Messaggi: 1761
|
Quote:
questo proprio non lo sapevo, ma effettivamente pensandoci è + che logico .... gli isolamenti son fatti/testati a 50 hz, e oltrre possono effetivamente sdare nel caso in questione levando il gruppo dovrebbero sparire vero ? ciao , intervento veramente notevole, come al solito Gyxx
__________________
>> VENDO CANON EOS 20D PERFETTA + ACCESSORI <<
VAI FERRARI ! - 4 VOLTE CAMPIONI DEL MONDO !!! - Fletto i muscoli e sono nel vuoto ... |
|
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
|
Quote:
Se la corrente è di natura armonica togliendo il gruppo essa sparisce. Si tratta di una prova che si può fare immediatamente. Alle alte frequenze le impedenze si comportano in maniera differente dalla frequenza industriale, ed le capacità (come quelle che si hanno tra i conduttori e la terra, generate dall'isolante stesso del cavo) diminuiscono la loro impedenza (che è pari a 1/ωC).
__________________
|
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2364
|
già nemmeno io lo sapevo... veramente interessante
northem |
|
|
|
|
|
#15 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Termoli (CB)
Messaggi: 338
|
Non voglio far polemica, ma mi interesso da un po' di power quality e non ho mai trovato riferimenti circa fenomeni di perdita di isolamento indotti dalla presenza di armoniche.
Inoltre mi suona un po' strana la possibilità di un accoppiamento capacitivo con effetti sensibili in bassa tensione. Hai qualche riferimento in proposito? Oppure, ancora meglio, ti è capitato di osservare questi effetti? Anche in BT? Ripeto, non per polemizzare ma solo per capire.
__________________
-> un notebook-un telefono-una fotocamera digitale-un'automobile .... evviva!! - Ho concluso con: Robgeb, fabri84
Ultima modifica di Axe! : 15-06-2006 alle 17:25. |
|
|
|
|
|
#16 | ||
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
|
[quote]
Quote:
Quote:
I casi sopra ovviamente non si riferiscono a dispersioni di corrente capacitive, solo a perdite di isolamento (nel senso che l'isolamento viene distrutto). Nel caso specifico, una volta mi è capitato di esaminare il circuito a monte di uno stabilizzatore di tensione monofase (sarà stato da 20 kVA) che alimentava varie utenze. Appoggiando la punta delle dita sul cavo in uscita (un normale FG07-R) si percepiva una piccola corrente di dispersione. Appena percettibile, ma c'era. Se avessi appoggiato una parte di pelle più sensibile, magari leggermente sudata, avrei forse percepito la stessa sensazione descritta dall'autore del post. Naturalmente tale corrente non pregiudicava il funzionamento dell'impianto. Un'altra volta (anche se non si trattava di circuiti di alimentazione BT) su dei circuiti molto lunghi (500 m) a frequenze superiori a quella industriale mi capitò di assistere a dispersioni anomale verso terra. Era successo che gran parte del percorso dei cavi, in condotto di PE in cemento con pozzetti ogni 50 m, si era allagato. Essendo la costante dielettrica dell'acqua 80 volte quella del materiale isolante, la corrente capacitiva aumentava di conseguenza.
__________________
|
||
|
|
|
|
|
#17 | ||
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Termoli (CB)
Messaggi: 338
|
[quote=Northern Antarctica]
Quote:
Quote:
__________________
-> un notebook-un telefono-una fotocamera digitale-un'automobile .... evviva!! - Ho concluso con: Robgeb, fabri84
|
||
|
|
|
|
|
#18 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 649
|
Quote:
__________________
|
|
|
|
|
|
|
#19 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Termoli (CB)
Messaggi: 338
|
Quote:
__________________
-> un notebook-un telefono-una fotocamera digitale-un'automobile .... evviva!! - Ho concluso con: Robgeb, fabri84
|
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Verona
Messaggi: 2364
|
anch'io voglio fare il vostro lavoro! però sto studiando chimica
![]() sono proprio strano |
|
|
|
|
| Strumenti | |
|
|
Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 08:06.