Pompa caldaia non parte
Ciao a tutti,
ho un problema con il circolatore della caldaia, è un DAB. Succede che se gli dò corrente anche diretta, ossia bypassando la scheda della caldaia, con acqua del circuito fredda parte se invece accendo la caldaia e quindi la temperatura dell'acqua sale sopra i 55 gradi il circolatore non parte sia direttamente collegata alla tensione sia passando dalla scheda. Possibile che col calore il circolatore vada in tilt?? Grazie mille |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3837
|
me l'aveva fatto anche a me sta primavera: era il tubo di Venturi
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 47
|
Ciao e grazie per avermi risposto?
Cosa è il tubo di venturi? Puoi spiegarmi? Grazie mille |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2009
Messaggi: 24646
|
a caso da google: https://www.ariagas.it/caldaie/guida...i-o-tubi-pitot (eventualmente trovi quante ne vuoi)
ma data la domanda e l'impressione io eviterei di metterci mano dentro alla caldaia a gas in modo approssimativo, chiama il tecnico incaricato e che te la sistemi come va fatto ciao ciao
__________________
Pc - [LianLi Pc70]-[Corsair Ax860]-[Asrock z-170 extreme 6]-[Intel i7 6700k]-[16gb ddr4 Kingston HyperX Fury]-[Ssd 870evo 4Tb + 860evo 1Tb + 14Tb Toshiba MG + 16Tb Seagate Exos + 18Tb Seagate Exos]-[Lg 34gn850b]-[Razer D-Back Plasma Red]-[Windows 11 Pro 64bit 23H2 ]
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3837
|
fai una cosa più semplice: controlla che la presa d'aria non sia ostruita
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
#6 |
|
Member
Iscritto dal: Apr 2008
Messaggi: 47
|
Grazie a tutti per i consigli.
Ho risolto era il circolatore in quanto mettendone un altro il problema non si verifica. |
|
|
|
|