tensione enel alta?
sono andato a controllare la tensione a vuoto nella nuova casa che ho preso in affitto
nella vecchia casa era 233 volt qui invece e' generalmente sui 246 volt secondo voi e' troppo alta? non e' che rischio di far bruciare qualche apparecchio? |
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Padova
Messaggi: 824
|
Quote:
Se sei sicuro che è più alta di 242 V puoi reclamare, ma se un tecnico viene a controllare e vede che la tensione è regolare paghi il tecnico e una multa. |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Member
Iscritto dal: Feb 2009
Messaggi: 159
|
sicuro che ci si riferisca come base a 220 volt e non a 230 volt?
perche' nel secondo caso, aggiungendo il 10%, si arriverebbe ad ammettere tensioni fino a 253 volt.... fatemi sapere al piu' presto p.s.: in ogni caso, con tensione a vuoto di 245-246 volt rischio di bruciare roba tipo televisiore, frigorifero e roba varia? |
|
|
|
|
|
#4 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Padova
Messaggi: 824
|
Quote:
Gli apparecchi domestici sono collaudati per funzionare fino a una tensione di 250 volt, oltre non è garantito il buon funzionamento(ergo si potrebbero bruciare). |
|
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
comunque per sicurezza puoi contattare l'enel e fargli presente la cosa... |
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
Ora non ho voglia di spulciare il contratto, ma da quanto mi risulta il valore è stato normalizzato a livello europeo da anni a 230V
|
|
|
|
|
|
#7 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Padova
Messaggi: 824
|
Se guardi nella bolletta Enel la tensione fornita è 220 V
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Senior Member
Iscritto dal: May 2003
Città: Paesello fuori Pontedera
Messaggi: 6866
|
scusate eh ma prima la tesione era 220 ora non più...
L'utenza monofase è ricavata dalla trifase che ha una tensione di 400 V (prima erano 380), da questa trifase ci viene ricavata la 230 V (prima 220)... quindi sui contratti dovrebbe essere riportato 230 V e non più 220 perchè è quella la tensione teorica di una monofase che funziona ottimamente.
__________________
"Fatti non foste per viver in default, ma per seguir virtude ed overclock" i7 2600K@4500 MHz | AsRock Extreme 4 P67 | 8GB DDR3 2133 Mhz CL9 Corsair Vengeance Pro | VTX HD7870 black edition 1240/1640 | Cooler Master Cosmos 1000 liquid cooled | Dual monitor Samsung 226BW + DELL 1908FP |
|
|
|
|
|
#9 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Feb 2008
Città: Padova
Messaggi: 824
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jun 2002
Città: Mestre (VE)
Messaggi: 458
|
Quote:
ne sono sicuro perchè ho controllato sia su un contratto stipulato 2 anni fa sia su uno il mese scorso
__________________
(\_/) (°_°) FELICEMENTE COGLIONE- da oggi anche INDEGNO DI ESSERE ITALIANO! (> <) "Questo è un ribaltamento della realtà"
|
|
|
|
|
|
|
#11 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
Furbi
|
|
|
|
|
|
#12 |
|
Member
Iscritto dal: Feb 2009
Messaggi: 159
|
io il problema che mi pongo e' se con una tensione a vuoto cosi' alta, magari puo' guastarsi il televisore quando e' in standby oppure l'impianto citofonico, l'elettroserratura che anziche' ricevere 12v (col trasformatore 230->12) ne ricevera' di piu' ecc ecc
|
|
|
|
|
|
#13 |
|
Messaggi: n/a
|
Hai provato (per sicurezza) con un altro strumento? Spesso la precisione in Ac non e' elevata. Comunque i motori non hanno grossi problemi, scaldano solo un po' di piu' per aumento delle perdite nel ferro, apparecchi elettronici nemmeno dato che la tensione d'ingresso ha un grande range (per loro sono deleteri gli sbalzi di tensione). Le resistenze soffrono un po' invece perche si surriscaldano, infine le vecchie lampade ad incandescenza (ma anche alogene dato che la tensione del secondario e' proporzionale a quella del primario) durano molto, molto meno.
Ultima modifica di mixkey : 12-03-2010 alle 09:34. |
|
|
|
#14 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Mar 2006
Città: OzzerA
Messaggi: 900
|
A quanto mi risulta la norma europea impone una tensione di 230V, mentre quella italiana 220V (dovuto alla vecchia legge di quando, vicini al boom economico, si passò da 110 a 220V a causa dell'inadeguatezza della rete nazionale).
L'enel eroga 230V ma la spaccia per 220V e maschera la tensione maggiore nel +/- 10%
__________________
Fai una vita da cani? Regalati un cuccia! |
|
|
|
|
|
#15 | |
|
Member
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 109
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Massa
Messaggi: 113
|
tecnicamente la tensione è normalizzata a 400/230 ma come ha scritto qualcuno sopra sui contratti enel è dichiarato 220V +/- 10% ed è quello che fa fede.
il fatto è che spesso enel per rientrare nel limite minimo di tensione nelle abitazioni piu distanti dalla cabina di trasformazione è costretta ad avere livelli di tensione ai morsetti del trasformatore un po' piu alta quindi avremo una situazione di questo tipo: se abiti molto vicino alla cabina di trasformazione avrai una tensione abb alta anche 250V in certi casi, poi man mano ci si allontana a causa della caduta di tensione sui cavi scenderà progressivamente.
__________________
I COMUNISTI ITALIANI, annunciano la scomparsa della DEMOCRAZIA uccisa dal governo Berlusconi, le esequie avranno luogo il 28 e 29 marzo 2010
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Junior Member
Iscritto dal: Feb 2011
Città: Sul pianeta Terra
Messaggi: 5
|
Problema inverso: tensione inferiore
Salve a tutti
Pensate che io ho il problema inverso, vale a dire che ho a fronte di una tensione dichiarata di 220 v +/-10%, spesso, specie in inverno, mi arrivano 195, 190, persino 188 V di giorno (misurate con volmetro e fotografate con cellulare) mentre di notte si arriva anche a 235 V: una "escursione elettrica" di ben 50 V !.Ho scattato innumerevoli fotografie (simile a quella allegata http://www.hwupgrade.it/forum/attach...1&d=1296771095) di questa situazione proprio per inviarle ad ENEL che ho chiamato per farmi dare un indirizzo email a tal fine. Ma non mi ha dato nulla di utile allo scopo. Tra l'altro il form on line per le comunicazioni allo stato attuale non ha la possibilità di inviare allegati. Durante le diverse telefonate che ho fatto, inoltre, uno degli operatori con cui ho parlato mi ha detto che purtroppo per fare le verifiche sulla tensione devo fare la richiesta di mettere un apparecchio di monitoraggio presso il mio contattore il quale sarà lasciato in loco per alcuni giorni. Ma se durante questo periodo di monitoraggio non dovessero riscontrare nessuna anomalia mi saranno addebitati 150 € di spesa Probabilmente, visto l'andamento che ho avuto modo di riscontrare nel tempo, il problema è dovuto al fatto che la gente utilizza in inverno maggiormente il riscaldamento cosa che implica naturalmente un calo di tensione sulla linea a cui sono allacciato. Pensare che la PRIMA telefonata che feci l'anno scorso, un tecnico molto gentile mi risolse il problema in circa 30 / 40 min. senza neppure l'intervento degli elettricisti, semplicemente bilanciando da remoto il carico della linea che porta l'elettricità alla mia abitazione. Ma dopo un po' l'inconveniente si è ripresentato, altra telefonata, allora sono venuti gli elettricisti ed hanno trovato ad un centinaio di metri dell'abitazione dei cavi/morsetti allentati... Risolto anche in questo caso. Ma il problema si è ripresentato ancora quest'anno e sembra che dall'anno scorso, nonostante le mie chiamate, siano state modificate alcune modalità operative visto che le risposte non sono state più soddisfacenti. Intanto gli inconvenienti dovuti alla bassa tensione ricevuta dalla linea si susseguono: Lavatrice elettronica che va in palla, non funzionando, bloccandosi un paio di volte al giorno, qualche volta anche segnalando errori di funzionamento ed impedendo di terminare il lavaggio in corso con tutte le conseguenze del caso, gruppo di continuità del PC e luci che sembra un albero di natale o che si guastano mooolto prima della durata "normale" (trattasi di lampadine elettroniche a basso consumo e a lunga durata, abbastanza costose, anche 8 / 10 € cad.), ed ancora: monitor PC che non scarica correttamente l'elettricità statica e quindi fa un fastidioso alone di colori strani che falsa i colori del contenuto mostrato sullo schermo stesso, radiosveglia che si azzera anche un paio di volte al giorno... A volte con questi enti pachidermici mi sembra davvero di sbattere contro un muro di gomma, CARA ENEL COSA TI STA ACCADENDO? Perchè dallo scorso anno ad oggi sono cambiate così tanto le tue capacità di reazione ai problemi manifestati dai tuoi utenti? |
|
|
|
|
|
#18 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2009
Messaggi: 2944
|
Sei sicuro che non sia un problema del tuo impianto elettrico ?
La misurazione l'hai fatta subito dopo i morsetti del contatore ? |
|
|
|
|
|
#19 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2001
Città: Tra le nebbie pavesi
Messaggi: 528
|
Quote:
E' vero che esiste una direttiva europea che vuole armonizzare la tensione di rete in europa a 230 V, eliminando il "voltage divide" tra l' europa continentale (un tempo a 220 V) e le isole britanniche (un tempo a 240 V). Tuttavia, una direttiva europea è lettera nulla se non è recepita dalle normative nazionali. Nel caso dell' Italia, è tuttora in vigore una legge degli anni '40 che, anch' essa per armonizzare la fornitura elettrica (degli anni '40... Scoprirlo è stato per me un mezzo shock. Mi scuso con chi gli ho, erroneamente, detto che la tensione nominale ENEL è di 230 V. P.S. Ignoro quale sia la situazione degli altri paesi dell' europa continentale, mentre so che nelle isole britanniche si è definitivamente passati al 230/400 V.
__________________
"la portata storica della mamma di Berlusconi è sicuramente superiore a quella di Lenin e Marx" (Frankytop 1/12/09) La sola differenza tra gli adulti e i bambini è il prezzo dei rispettivi giocattoli. Addio, Zero |
|
|
|
|
|
|
#20 |
|
Member
Iscritto dal: Mar 2004
Città: Massa
Messaggi: 113
|
tecnicamente, la tensione ammessa dal contratto enel varia dai 198 ai 242 volt varori diversi da quelli non sono ritenuti accettabili