Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Networking > Networking in generale

iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone compatto di sempre
iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone compatto di sempre
Apple ha rinnovato iPhone 18 Pro soprattutto dentro: chip A20 Pro a 2 nm con memoria affiancata al SoC, camera di vapore tre volte più ampia, Dynamic Island più piccola del 25% grazie a Face ID sotto il display e fotocamera principale con diaframma variabile da f/1.48 a f/4. Lo abbiamo misurato al colorimetro e nei benchmark, usato con iOS 27 e messo alla prova in fotografia tra laghi, borghi e interni poco illuminati
Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia" di mille regole dietro i nuovi G3 e 34
Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia" di mille regole dietro i nuovi G3 e 34
A Londra, per il trentennale dei Toughbook, Panasonic ha presentato il tablet G3 e il 2-in-1 34. Con Jon Tucker, a capo dell'ingegneria europea, abbiamo parlato di ciò che non si vede: batterie, antenne, porte seriali e accorgimenti nati sul campo
realme C100x, lo smartphone economico con la batteria da 7500 mAh. La recensione
realme C100x, lo smartphone economico con la batteria da 7500 mAh. La recensione
realme C100x scommette tutto, forse troppo, sulla batteria da 7500 mAh e sulla certificazione ArmorShell per farsi notare nella fascia più economica del mercato: lo abbiamo messo alla prova per capire a chi è rivolto questo smartphone che sacrifica un po' prestazioni, display e fotocamera per offrire l'autonomia migliore possibile a un prezzo decisamente contenuto
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 24-02-2016, 13:28   #1
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Rete ethernet casalinga

Salve a tutti, scrivo questo post perchè in molti di essi simili a questo alla fine ci si perde sempre in virtuosismi tecnici che al 90% degli utente non serve.

Come da oggetto devo realizzare una piccola rete domestica che mi colleghi 3 stanze, su ogni stanza andrò ad installare uno switch (in totale 3), le distanze tra i tre switch sono di circa 15 m non di più.
Purtroppo devo far passare qualche cavo insieme a cavi elettrici e non ne posso fare a meno.

Vorrei utilizzare cavi del tipo cat 5E FTP

Le performance dell'impianto che richiedo sono di tipo Gigabit.

Il tipo di cavo sopra menzionato va bene oppure devo optare per un altro tipo?

Grazie
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-02-2016, 14:35   #2
san80d
Senior Member
 
Iscritto dal: Oct 2012
Messaggi: 28345
io andrei di cavi utp, li ho consigliato ad amici che anch'essi li dovevano far passare insieme a cavi elettrici e non hanno avuto problemi
san80d è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2016, 14:04   #3
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Quote:
Originariamente inviato da san80d Guarda i messaggi
io andrei di cavi utp, li ho consigliato ad amici che anch'essi li dovevano far passare insieme a cavi elettrici e non hanno avuto problemi
Quindi pur passando sugli stessi corrugati dove vi passa la rete elettrica posso fidarmi ad utilizzare un cavo non schermato?
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2016, 19:50   #4
anubbio
Senior Member
 
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 831
Dipende da cosa intendi con "fidarti".
Distingui i due aspetti:

1) se la preoccupazione è verso interferenze elettromagnetiche che potrai raccogliere data la contiguità con la linea elettrica puoi stare ragionevolmente tranquillo visto che in ambito domestico non ci sono spike di corrente tali da generare campi troppo forti.

2) se invece ti riferisci alla sicurezza dal punto di vista elettrico allora potrai stare tranquillo SOLO se userai cavo ethernet con marcatura C-4. Se userai cavo diverso (a prescindere sia dal cat sia dal fatto che sia utp/ftp/stp) sappi che NON potrai fare passare quel cavo insieme alla 230.
O meglio se lo farai il tutto non sarà a norma e ti esporrai comunque a un qualche genere di rischio elettrico.

Ciao
anubbio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2016, 22:04   #5
san80d
Senior Member
 
Iscritto dal: Oct 2012
Messaggi: 28345
Quote:
Originariamente inviato da Giov75 Guarda i messaggi
Quindi pur passando sugli stessi corrugati dove vi passa la rete elettrica posso fidarmi ad utilizzare un cavo non schermato?
confermo quanto detto da @anubbio, da un punto di vista dell'utilizzo per mia esperienza non dovresti avere problemi, diverso e' il discorso normativo
san80d è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2016, 13:01   #6
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Ok, per il discorso normativo non mi interessa, anche perché non posso mettermi a rifare le tracce per il passaggio dei cavi ethernet.

Grazie mille.
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2016, 16:46   #7
anubbio
Senior Member
 
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 831
Ciao,
aggiungo una cosa poi mi taccio visto che ognuno è libero di fare ciò che crede in casa propria.
Quando dici "il discorso normativo non mi interessa" tieni presente il fatto che alcune norme si basano su pericoli non solo potenziali.

Ti cito due esempi di casi che potrebbero tradursi in un reale pericolo nel far passare insieme ethernet + 230,

1) è casa tua? quindi è probabile che farai l'impianto e che poi non lo vorrai più toccare per 15/20 anni, giusto? hai visto come diventano i fili elettrici dopo qualche anno? moooolto rigidi (soprattutto se quelli già posati sono vecchi) ed a quel punto non è così improbabile che si sgretolino un po' e vadano a contatto con l'altro cavo che passa insieme al primo.
Se questa sgretolatura avvenisse per sfiga nel medesimo punto "curvo" in ambedue..... patatrac!

2) altro caso: magari i corrugati sono piccoli, oppure sono già "pienotti" per altri cavi che passano..... tu infili i nuovi ethernet e devi tirare un po' per farli passare.... tiri, tiri.... e pensi che il cavo rimanga totalmente integro? (anche quello già presente nel corrugato) se sforzi un po' il cavo si stira, si graffia, in sostanza perde di isolamento. E di nuovo si finisce nella situazione di potenziale contatto tra i due.....

Poi - ripeto - ognuno si comporta come meglio crede, ma non pensare che l'ipotesi di un contatto sia così remota se usi cavo non adeguato nella stessa canalina.

Ciao
anubbio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2016, 17:24   #8
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Quote:
Originariamente inviato da anubbio Guarda i messaggi
Ciao,
aggiungo una cosa poi mi taccio visto che ognuno è libero di fare ciò che crede in casa propria.
Quando dici "il discorso normativo non mi interessa" tieni presente il fatto che alcune norme si basano su pericoli non solo potenziali.

Ti cito due esempi di casi che potrebbero tradursi in un reale pericolo nel far passare insieme ethernet + 230,

1) è casa tua? quindi è probabile che farai l'impianto e che poi non lo vorrai più toccare per 15/20 anni, giusto? hai visto come diventano i fili elettrici dopo qualche anno? moooolto rigidi (soprattutto se quelli già posati sono vecchi) ed a quel punto non è così improbabile che si sgretolino un po' e vadano a contatto con l'altro cavo che passa insieme al primo.
Se questa sgretolatura avvenisse per sfiga nel medesimo punto "curvo" in ambedue..... patatrac!

2) altro caso: magari i corrugati sono piccoli, oppure sono già "pienotti" per altri cavi che passano..... tu infili i nuovi ethernet e devi tirare un po' per farli passare.... tiri, tiri.... e pensi che il cavo rimanga totalmente integro? (anche quello già presente nel corrugato) se sforzi un po' il cavo si stira, si graffia, in sostanza perde di isolamento. E di nuovo si finisce nella situazione di potenziale contatto tra i due.....

Poi - ripeto - ognuno si comporta come meglio crede, ma non pensare che l'ipotesi di un contatto sia così remota se usi cavo non adeguato nella stessa canalina.

Ciao
Per quanto riguarda la dimensione dei corrugati non c'è problema nel senso che sono nuovi e di dimensioni notevoli, i cavi elettrici sono tutti nuovi.

In realtà di tre calate di cavi ethernet solo una mi transita sullo stesso corrugato della rete 220, gli altri due mi passano con i cavi TV.
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone compatto di sempre iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone ...
Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia" di mille regole dietro i nuovi G3 e 34 Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia...
realme C100x, lo smartphone economico con la batteria da 7500 mAh. La recensione realme C100x, lo smartphone economico con la bat...
Star Wars Zero Company è l'erede di XCOM 2 Star Wars Zero Company è l'erede di XCOM ...
Test ride Can-Am Origin: la moto elettrica che fa dimenticare il motore a scoppio (ma occhio all'autonomia) Test ride Can-Am Origin: la moto elettrica che f...
ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit a 699€: 4...
iPhone Duo, i problemi di produzione con...
Lenovo e FIFA, il bilancio dei Mondiali ...
La Terra vista dalla Stazione Spaziale: ...
L'IA cinese ti spiega come produrre armi...
Nuova Fire TV Stick 4K e Telecomando Fir...
Addio Visa e Mastercard? L'Europa prepar...
Allarme IA in Florida: lo stato invoca i...
Tutte le Offerte Prime anticipate: robot...
Procura di Sassari e Oxygen Forensics: i...
Duo-Man trasforma iPhone Duo in un Walkm...
Questa carta da parati produce elettrici...
Perseverance scopre su Marte rocce mai o...
Batterie allo stato solido, Gotion alza ...
Caviar presenta la Black Edition di iPho...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 00:55.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v