Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Networking e sicurezza > Networking > Networking in generale

HONOR Magic 8 Pro: ecco il primo TOP del 2026! La recensione
HONOR Magic 8 Pro: ecco il primo TOP del 2026! La recensione
HONOR ha finalmente lanciato il suo nuovo flagship: Magic 8 Pro. Lo abbiamo provato a fondo in queste settimane e ve lo raccontiamo nella nostra recensione completa. HONOR rimane fedele alle linee della versione precedente, aggiungendo però un nuovo tasto dedicato all'AI. Ma è al suo interno che c'è la vera rivoluzione grazie al nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e alla nuova MagicOS 10
Insta360 Link 2 Pro e 2C Pro: le webcam 4K che ti seguono, anche con gimbal integrata
Insta360 Link 2 Pro e 2C Pro: le webcam 4K che ti seguono, anche con gimbal integrata
Le webcam Insta360 Link 2 Pro e Link 2C Pro sono una proposta di fascia alta per chi cerca qualità 4K e tracciamento automatico del soggetto senza ricorrere a configurazioni complesse. Entrambi i modelli condividono sensore, ottiche e funzionalità audio avanzate, differenziandosi per il sistema di tracciamento: gimbal a due assi sul modello Link 2 Pro, soluzione digitale sul 2C Pro
Motorola edge 70: lo smartphone ultrasottile che non rinuncia a batteria e concretezza
Motorola edge 70: lo smartphone ultrasottile che non rinuncia a batteria e concretezza
Motorola edge 70 porta il concetto di smartphone ultrasottile su un terreno più concreto e accessibile: abbina uno spessore sotto i 6 mm a una batteria di capacità relativamente elevata, un display pOLED da 6,7 pollici e un comparto fotografico triplo da 50 MP. Non punta ai record di potenza, ma si configura come alternativa più pragmatica rispetto ai modelli sottili più costosi di Samsung e Apple
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 24-02-2016, 14:28   #1
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Rete ethernet casalinga

Salve a tutti, scrivo questo post perchè in molti di essi simili a questo alla fine ci si perde sempre in virtuosismi tecnici che al 90% degli utente non serve.

Come da oggetto devo realizzare una piccola rete domestica che mi colleghi 3 stanze, su ogni stanza andrò ad installare uno switch (in totale 3), le distanze tra i tre switch sono di circa 15 m non di più.
Purtroppo devo far passare qualche cavo insieme a cavi elettrici e non ne posso fare a meno.

Vorrei utilizzare cavi del tipo cat 5E FTP

Le performance dell'impianto che richiedo sono di tipo Gigabit.

Il tipo di cavo sopra menzionato va bene oppure devo optare per un altro tipo?

Grazie
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 24-02-2016, 15:35   #2
san80d
Senior Member
 
Iscritto dal: Oct 2012
Messaggi: 28344
io andrei di cavi utp, li ho consigliato ad amici che anch'essi li dovevano far passare insieme a cavi elettrici e non hanno avuto problemi
san80d è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2016, 15:04   #3
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Quote:
Originariamente inviato da san80d Guarda i messaggi
io andrei di cavi utp, li ho consigliato ad amici che anch'essi li dovevano far passare insieme a cavi elettrici e non hanno avuto problemi
Quindi pur passando sugli stessi corrugati dove vi passa la rete elettrica posso fidarmi ad utilizzare un cavo non schermato?
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2016, 20:50   #4
anubbio
Senior Member
 
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 830
Dipende da cosa intendi con "fidarti".
Distingui i due aspetti:

1) se la preoccupazione è verso interferenze elettromagnetiche che potrai raccogliere data la contiguità con la linea elettrica puoi stare ragionevolmente tranquillo visto che in ambito domestico non ci sono spike di corrente tali da generare campi troppo forti.

2) se invece ti riferisci alla sicurezza dal punto di vista elettrico allora potrai stare tranquillo SOLO se userai cavo ethernet con marcatura C-4. Se userai cavo diverso (a prescindere sia dal cat sia dal fatto che sia utp/ftp/stp) sappi che NON potrai fare passare quel cavo insieme alla 230.
O meglio se lo farai il tutto non sarà a norma e ti esporrai comunque a un qualche genere di rischio elettrico.

Ciao
anubbio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 25-02-2016, 23:04   #5
san80d
Senior Member
 
Iscritto dal: Oct 2012
Messaggi: 28344
Quote:
Originariamente inviato da Giov75 Guarda i messaggi
Quindi pur passando sugli stessi corrugati dove vi passa la rete elettrica posso fidarmi ad utilizzare un cavo non schermato?
confermo quanto detto da @anubbio, da un punto di vista dell'utilizzo per mia esperienza non dovresti avere problemi, diverso e' il discorso normativo
san80d è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2016, 14:01   #6
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Ok, per il discorso normativo non mi interessa, anche perché non posso mettermi a rifare le tracce per il passaggio dei cavi ethernet.

Grazie mille.
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2016, 17:46   #7
anubbio
Senior Member
 
Iscritto dal: Jan 2010
Messaggi: 830
Ciao,
aggiungo una cosa poi mi taccio visto che ognuno è libero di fare ciò che crede in casa propria.
Quando dici "il discorso normativo non mi interessa" tieni presente il fatto che alcune norme si basano su pericoli non solo potenziali.

Ti cito due esempi di casi che potrebbero tradursi in un reale pericolo nel far passare insieme ethernet + 230,

1) è casa tua? quindi è probabile che farai l'impianto e che poi non lo vorrai più toccare per 15/20 anni, giusto? hai visto come diventano i fili elettrici dopo qualche anno? moooolto rigidi (soprattutto se quelli già posati sono vecchi) ed a quel punto non è così improbabile che si sgretolino un po' e vadano a contatto con l'altro cavo che passa insieme al primo.
Se questa sgretolatura avvenisse per sfiga nel medesimo punto "curvo" in ambedue..... patatrac!

2) altro caso: magari i corrugati sono piccoli, oppure sono già "pienotti" per altri cavi che passano..... tu infili i nuovi ethernet e devi tirare un po' per farli passare.... tiri, tiri.... e pensi che il cavo rimanga totalmente integro? (anche quello già presente nel corrugato) se sforzi un po' il cavo si stira, si graffia, in sostanza perde di isolamento. E di nuovo si finisce nella situazione di potenziale contatto tra i due.....

Poi - ripeto - ognuno si comporta come meglio crede, ma non pensare che l'ipotesi di un contatto sia così remota se usi cavo non adeguato nella stessa canalina.

Ciao
anubbio è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 26-02-2016, 18:24   #8
Giov75
Member
 
Iscritto dal: Oct 2011
Città: Spoleto
Messaggi: 126
Quote:
Originariamente inviato da anubbio Guarda i messaggi
Ciao,
aggiungo una cosa poi mi taccio visto che ognuno è libero di fare ciò che crede in casa propria.
Quando dici "il discorso normativo non mi interessa" tieni presente il fatto che alcune norme si basano su pericoli non solo potenziali.

Ti cito due esempi di casi che potrebbero tradursi in un reale pericolo nel far passare insieme ethernet + 230,

1) è casa tua? quindi è probabile che farai l'impianto e che poi non lo vorrai più toccare per 15/20 anni, giusto? hai visto come diventano i fili elettrici dopo qualche anno? moooolto rigidi (soprattutto se quelli già posati sono vecchi) ed a quel punto non è così improbabile che si sgretolino un po' e vadano a contatto con l'altro cavo che passa insieme al primo.
Se questa sgretolatura avvenisse per sfiga nel medesimo punto "curvo" in ambedue..... patatrac!

2) altro caso: magari i corrugati sono piccoli, oppure sono già "pienotti" per altri cavi che passano..... tu infili i nuovi ethernet e devi tirare un po' per farli passare.... tiri, tiri.... e pensi che il cavo rimanga totalmente integro? (anche quello già presente nel corrugato) se sforzi un po' il cavo si stira, si graffia, in sostanza perde di isolamento. E di nuovo si finisce nella situazione di potenziale contatto tra i due.....

Poi - ripeto - ognuno si comporta come meglio crede, ma non pensare che l'ipotesi di un contatto sia così remota se usi cavo non adeguato nella stessa canalina.

Ciao
Per quanto riguarda la dimensione dei corrugati non c'è problema nel senso che sono nuovi e di dimensioni notevoli, i cavi elettrici sono tutti nuovi.

In realtà di tre calate di cavi ethernet solo una mi transita sullo stesso corrugato della rete 220, gli altri due mi passano con i cavi TV.
Giov75 è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


HONOR Magic 8 Pro: ecco il primo TOP del 2026! La recensione HONOR Magic 8 Pro: ecco il primo TOP del 2026! L...
Insta360 Link 2 Pro e 2C Pro: le webcam 4K che ti seguono, anche con gimbal integrata Insta360 Link 2 Pro e 2C Pro: le webcam 4K che t...
Motorola edge 70: lo smartphone ultrasottile che non rinuncia a batteria e concretezza Motorola edge 70: lo smartphone ultrasottile che...
Display, mini PC, periferiche e networking: le novità ASUS al CES 2026 Display, mini PC, periferiche e networking: le n...
Le novità ASUS per il 2026 nel settore dei PC desktop Le novità ASUS per il 2026 nel settore de...
Bentornati nel 2007: le memorie DDR3 rin...
Stellantis aderisce ad AI4I e Fondazione...
Google Pixel 10a: prime conferme sul pre...
ISRO potrebbe lanciare la capsula Gagany...
Un nuovo leak conferma dimensioni e novi...
Steam Machine: requisiti Verified piu' s...
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti fuori produzi...
Sony ha annunciato i nuovi giochi che en...
IBM Sovereign Core: la sovranità ...
Cerchi un'asciugatrice conveniente su Am...
Ayaneo Pocket Play arriverà in ri...
iPad Pro 11'' con chip M4 scende a 949€ ...
The Sims entra in una nuova era, ma l'ac...
Netflix, Disney o Prime Video: qual &egr...
Perplexity blocca la generazione di imma...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 21:20.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v