Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Off Topic > Discussioni Off Topic > Scienza e tecnica

Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al centro
Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al centro
In occasione del Tech Tour 2025 della European Hardware Association abbiamo incontrato a Taiwan FSP, azienda impegnata nella produzione di alimentatori, chassis e soluzioni di raffreddamento tanto per clienti OEM come a proprio marchio. Potenze sempre più elevate negli alimentatori per far fronte alle necessità delle elaborazioni di intelligenza artificiale.
AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud sovrano per convincere l'Europa
AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud sovrano per convincere l'Europa
AWS è il principale operatore di servizi cloud al mondo e da tempo parla delle misure che mette in atto per garantire una maggiore sovranità alle organizzazioni europee. L'azienda ha ora lanciato AWS European Sovereign Cloud, una soluzione specificamente progettata per essere separata e distinta dal cloud "normale" e offrire maggiori tutele e garanzie di sovranità
Redmi Note 15 Pro+ 5G: autonomia monstre e display luminoso, ma il prezzo è alto
Redmi Note 15 Pro+ 5G: autonomia monstre e display luminoso, ma il prezzo è alto
Xiaomi ha portato sul mercato internazionale la nuova serie Redmi Note, che rappresenta spesso una delle migliori scelte per chi non vuole spendere molto. Il modello 15 Pro+ punta tutto su una batteria capiente e su un ampio display luminoso, sacrificando qualcosa in termini di potenza bruta e velocità di ricarica
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 07-09-2007, 08:08   #1
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
Generatori: alcune domande

Ciao a tutti
vorrei capire qualcosa sul mondo dei generatori
spesso vedo in giro publicizati dei generatori...con 800w , 2,5 kw (non come spunto ma come media) ecc
solo che non capisco bene una cosa, vediamo se riesco a spiegarmi
so che i kw sono ipotetici perchè dipende dal carico se è induttivo e resistivo...ovvero dal cosfi
se il carico è resistivo il cosfi è 1 ...vero? (tipo lampadine)
se è induttivo varia può essere a 0.8 , 09 ecc (tipo frigorifero)
quindi un generatore che tiene 1 kw per esempio se (sparo a caso) deve tenere un frigorifero o una lavatrice da 900 w non è detto anzi sicuramente il generatore non riesce a tenere il carico, me lo confermate?
Premesso tutto questo è andando al solo io noto che dei generatori nella targhetta hanno il cosfi a 1 e dichiarano un tot di watt e alti invece come questo http://www.pramac.com/file/Pdf/serie%20e%20benzina.pdf della pramac ha il fattore di potenza..cosfi a 0.9 da un tot di potenza kw..kva...cosa vuol dire questo? perchè rapportano il kw a un cosfi a 0,9 vuol dire che il generatore non fa un cosfi pari a 1 ed è impostato bloccato in alto a 0,9? e se il cosfi può andare a 1...vuol dire che proporzionalmente la potenza sopra scritta aumenta?

Altro punto, leggo anche dei generatori, un esempio quello della genmac http://www.mfplus.si/data/GENMAC_Catalog.pdf guardo il catalogo e vedo che è riportato il valore massimo di spunto, guardo alcuni generatori in offerta in qualche negozio e trovo sempre riportato quello massimo e allora mi domando come si fa a capire quanto tiene di kw mediamente, se si ha il valore massimo?

Grazie del eventuale risposta
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 07-09-2007, 10:17   #2
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
Quote:
Originariamente inviato da indelebile Guarda i messaggi
Ciao a tutti
vorrei capire qualcosa sul mondo dei generatori
spesso vedo in giro publicizati dei generatori...con 800w , 2,5 kw (non come spunto ma come media) ecc
solo che non capisco bene una cosa, vediamo se riesco a spiegarmi
so che i kw sono ipotetici perchè dipende dal carico se è induttivo e resistivo...ovvero dal cosfi
se il carico è resistivo il cosfi è 1 ...vero? (tipo lampadine)
se è induttivo varia può essere a 0.8 , 09 ecc (tipo frigorifero)
quindi un generatore che tiene 1 kw per esempio se (sparo a caso) deve tenere un frigorifero o una lavatrice da 900 w non è detto anzi sicuramente il generatore non riesce a tenere il carico, me lo confermate?
Premesso tutto questo è andando al solo io noto che dei generatori nella targhetta hanno il cosfi a 1 e dichiarano un tot di watt e alti invece come questo http://www.pramac.com/file/Pdf/serie%20e%20benzina.pdf della pramac ha il fattore di potenza..cosfi a 0.9 da un tot di potenza kw..kva...cosa vuol dire questo? perchè rapportano il kw a un cosfi a 0,9 vuol dire che il generatore non fa un cosfi pari a 1 ed è impostato bloccato in alto a 0,9? e se il cosfi può andare a 1...vuol dire che proporzionalmente la potenza sopra scritta aumenta?

Altro punto, leggo anche dei generatori, un esempio quello della genmac http://www.mfplus.si/data/GENMAC_Catalog.pdf guardo il catalogo e vedo che è riportato il valore massimo di spunto, guardo alcuni generatori in offerta in qualche negozio e trovo sempre riportato quello massimo e allora mi domando come si fa a capire quanto tiene di kw mediamente, se si ha il valore massimo?

Grazie del eventuale risposta

wiki...

generatori 3 fase e monofase
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 07-09-2007, 11:35   #3
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
Quote:
Originariamente inviato da hibone Guarda i messaggi
wiki...

generatori 3 fase e monofase


__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 07-09-2007, 12:43   #4
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1491831
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_elettrico
http://www.electroportal.net/vis_res...ArtCorso&id=22
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 07-09-2007, 15:14   #5
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
grazie ma come si spiega la differenza tra questo discorso

http://www.electroportal.net/vis_res...DomRisp&id=777

e i primi post di questo http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1491831

__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 08-09-2007, 04:15   #6
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
Quote:
Originariamente inviato da indelebile Guarda i messaggi
grazie ma come si spiega la differenza tra questo discorso

http://www.electroportal.net/vis_res...DomRisp&id=777

e i primi post di questo http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1491831

a quale differenza ti riferisci?!
hai presenente la differenza tra potenza attiva potenza reattiva e potenza apparente?! e perchè è importante che il cosF sia uguale a 1 ?!
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-09-2007, 20:56   #7
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
Quote:
Originariamente inviato da hibone Guarda i messaggi
a quale differenza ti riferisci?!
hai presenente la differenza tra potenza attiva potenza reattiva e potenza apparente?! e perchè è importante che il cosF sia uguale a 1 ?!
ehm la fai difficile

in poche parole se ho capito bene nel primo link i KW non cambiano al variare del cosfi per il Principio di conservazione dell'energia, ovvero che alternatore non può fare più di quanto riesce dare il motore...e quindi da 0,9 a 1 non cambia niente (sempre nel caso 1)


sinteticamente è giusto?
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 09-09-2007, 21:24   #8
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
Quote:
Originariamente inviato da indelebile Guarda i messaggi
ehm la fai difficile

in poche parole se ho capito bene nel primo link i KW non cambiano al variare del cosfi per il Principio di conservazione dell'energia, ovvero che alternatore non può fare più di quanto riesce dare il motore...e quindi da 0,9 a 1 non cambia niente (sempre nel caso 1)


sinteticamente è giusto?
ni...

la potenza massima erogabile dal generatore non può essere maggiore della potenza massima erogabile dal motore a scoppio che tira la dinamo.
la potenza del motore a scoppio rappresenta il limite massimo per la potenza erogabile.

trascurando alcuni fattori legati alle linee di trasmissione abbiamo che

quando il carico è puramente resistivo tutta la potenza erogata dal generatore viene assorbita e quindi il generatore può erogare tutta la potenza possibile ( nei limiti del motore a scoppio e del carico applicato )

quando il carico è reattivo ( induttivo e o capacitivo ) oltrechè resistivo il carico genera una componente reattiva di corrente e tensione che devono essere compensate dal generatore...

Essegi o northen antartica probabilmente avranno la pelle d'oca nel leggere quello che scriverò ma dato che non sono esperto nel settore spero mi correggeranno senza cazziarmi troppo , faccio presente che il mio intento è farmi capire, non "trattare l'argomento".

Parlando in soldoni il generatore non è altro che un "motore elettrico che funziona a rovescio", nel senso che è fatto come un motore elettrico, solo che è il motore a scoppio far girare il rotore, e ai suoi capi del generatore si forma una tensione, che viene applicata al carico.

Quando la tensione arriva al carico, se questo è anche reattivo, restituisce sulla linea una corrente e una tensione di ritorno fuori fase rispetto alla corrente e alla tensione del generatore. Tensione e corrente fuori fase corrono sul filo fino al generatore. Dato che quest'ultimo è fatto come un motore, ricevendo corrente e tensione viene spinto a ruotare, ma poichè corrente e tensione ricevute sono fuori fase rispetto a quelle emesse, la sollecitazione contrasta la rotazione preesistente. Quindi il motore a scoppio deve sprecare potenza per contrastare il disturbo, e quindi la potenza disponibile per il carico diminuisce...


PS. immaginando che avresti chiesto "E il cosfi che fine ha fatto?"

il cos(phi) cioè il coseno di phi non è altro che il rapporto tra la parte reale e immaginaria della tensione, cioè la parte in fase e fuori fase...

se scrivi la corrente in termini di fasori ( forma vettoriale complessa ) hai una parte reale e una parte immaginaria ( che moltiplica l'unità immaginaria i).
quest'ultima risulta fuori fase di 90° rispetto a quella reale, infatti l'esponenziale complesso e^-i corrisponde a 90°

( quest'ultimo pezzo ti ha incasinato le idee? bene, così impari a farti le correnti tue )
spero di aver chiarito tutto...

http://it.wikipedia.org/wiki/Fasore
http://it.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_potenza

http://www.electroportal.net/vis_res...on=Link&id=228
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo

Ultima modifica di hibone : 09-09-2007 alle 21:35.
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 10:50   #9
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
diciamo che ho capito
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 14:32   #10
Pancho Villa
Senior Member
 
L'Avatar di Pancho Villa
 
Iscritto dal: Sep 2006
Messaggi: 3398
Ma scusate la potenza reattiva non è energia effettivamente assorbita. Viene immagazzinata nel campo elettrico dei condensatori (e nel campo magnetico degli induttori) in mezzo periodo, e nel mezzo periodo che segue viene rilasciata in quantità eguale. Un carico sfasato comporta però una corrente maggiore (visto che la potenza attiva è una costante e dipende dalla resistenza dell'apparecchio e dalla tensione del generatore) e quindi maggiore potenza dispersa nella linea di trasmissione. E' per questo motivo che l'ENEL considera lo sfasamento per le utenze industriali e per cos(fi) < di 0,8 (mi sembra) applica una tariffazione maggiore, non perché l'utente consumi di più, ma perché c'è più dispersione nella linea di trasmissione. Ovviamente nel caso del generatore che si trova a pochi metri da casa tua il discorso della linea di trasmissione praticamente non si pone (perché la resistenza del cavo è trascurabile).
Per quanto riguarda il generatore impostato con cos(fi) a 0,9 mi viene in mente che in tale generatore la corrente è in anticipo in modo da controbilanciare un probabile carico induttivo (visto che gli elettrodomestici sono quasi tutti carichi induttivi).
Pancho Villa è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 16:33   #11
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
ho editato e corretto
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo

Ultima modifica di hibone : 10-09-2007 alle 17:07. Motivo: post inutile... sorry
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 16:44   #12
Pancho Villa
Senior Member
 
L'Avatar di Pancho Villa
 
Iscritto dal: Sep 2006
Messaggi: 3398
Il succo è che la potenza reattiva ostacola il buon funzionamento del motore a combustione?
Pancho Villa è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 17:08   #13
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
Quote:
Originariamente inviato da Pancho Villa Guarda i messaggi
Il succo è che la potenza reattiva ostacola il buon funzionamento del motore a combustione?
no...
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 17:16   #14
Pancho Villa
Senior Member
 
L'Avatar di Pancho Villa
 
Iscritto dal: Sep 2006
Messaggi: 3398
Quote:
Originariamente inviato da hibone Guarda i messaggi
no...
Ma...
Quote:
Quando la tensione arriva al carico, se questo è anche reattivo, restituisce sulla linea una corrente e una tensione di ritorno fuori fase rispetto alla corrente e alla tensione del generatore. Tensione e corrente fuori fase corrono sul filo fino al generatore. Dato che quest'ultimo è fatto come un motore, ricevendo corrente e tensione viene spinto a ruotare, ma poichè corrente e tensione ricevute sono fuori fase rispetto a quelle emesse, la sollecitazione contrasta la rotazione preesistente. Quindi il motore a scoppio deve sprecare potenza per contrastare il disturbo, e quindi la potenza disponibile per il carico diminuisce...
Non significa che lo sfasamento ostacola il buon funzionamento del generatore?

Poi che significa
Quote:
ho editato e corretto
Mica hai corretto il post sopra? (c'è scritto ultima modifica alle 21 di ieri)
Pancho Villa è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 17:33   #15
hibone
Senior Member
 
L'Avatar di hibone
 
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
Quote:
Originariamente inviato da Pancho Villa Guarda i messaggi
Ma...Non significa che lo sfasamento ostacola il buon funzionamento del generatore?
ho detto che genera una resistenza...
quando un'auto va in salita la salita ostacola il buon funzionamento del motore?! non mi risulta...

Quote:
Poi che significa Mica hai corretto il post sopra? (c'è scritto ultima modifica alle 21 di ieri)
significa che ho modificato il testo del post incriminato...
__________________
La favola dell'uccellino
Il lavoro debilita l'uomo
hibone è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 17:36   #16
Pancho Villa
Senior Member
 
L'Avatar di Pancho Villa
 
Iscritto dal: Sep 2006
Messaggi: 3398
Ok, adesso ho capito.
Comunque non lo avevo mica segnalato io il post.
Pancho Villa è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 20:45   #17
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
Quote:
Originariamente inviato da Pancho Villa Guarda i messaggi
Per quanto riguarda il generatore impostato con cos(fi) a 0,9 mi viene in mente che in tale generatore la corrente è in anticipo in modo da controbilanciare un probabile carico induttivo (visto che gli elettrodomestici sono quasi tutti carichi induttivi).

Infatti era quello che pensavo...è tarato per macchine
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 20:47   #18
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
già che ci sono domando:
stavo guardando dei saldatori , poniamo che prendi questo http://www.decaweld.com/default.asp?...Prod&cmdID=969
quanto deve essere di kw il generatore?

cos'è la Potenza di installazione ?
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 10-09-2007, 21:33   #19
susetto
Senior Member
 
L'Avatar di susetto
 
Iscritto dal: Jun 2006
Città: Trento
Messaggi: 1574
Quote:
Originariamente inviato da indelebile Guarda i messaggi
già che ci sono domando:
stavo guardando dei saldatori , poniamo che prendi questo http://www.decaweld.com/default.asp?...Prod&cmdID=969
quanto deve essere di kw il generatore?

cos'è la Potenza di installazione ?
dipende da cosa devi saldare

se usi un rutile 1,5 mm (circa 40 A) assorbe circa 1,5 kW
se usi un rutile 2,5 mm (circa 50-55 A) assorbirà un pochino di più
se usi un basico 3,25 mm (circa 130-140 A) assorbirà circa 3 kW
susetto è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 11-09-2007, 08:24   #20
indelebile
Member
 
L'Avatar di indelebile
 
Iscritto dal: Nov 2004
Città: Vicenza
Messaggi: 297
ciao e grazie, ma da dove lo hai dedotto ciò?
quindi la potenza di installazione...1,5 - 3,0...vuol dire che varia da 1,5 a max 3?
__________________
Sono contrario al matrimonio dei preti: se fanno figli, siamo finiti. (cit)
indelebile è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al centro Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al ce...
AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud sovrano per convincere l'Europa AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud ...
Redmi Note 15 Pro+ 5G: autonomia monstre e display luminoso, ma il prezzo è alto Redmi Note 15 Pro+ 5G: autonomia monstre e displ...
HONOR Magic 8 Pro: ecco il primo TOP del 2026! La recensione HONOR Magic 8 Pro: ecco il primo TOP del 2026! L...
Insta360 Link 2 Pro e 2C Pro: le webcam 4K che ti seguono, anche con gimbal integrata Insta360 Link 2 Pro e 2C Pro: le webcam 4K che t...
JMEV SC01, la supersportiva cinese da 30...
Tesla Model 3 superata per la prima volt...
AMD ha già risolto la crisi della...
La “batteria di Baghdad” funziona davver...
Pannelli solari al contrario? Non propri...
Google Gemini si espande: arrivano le es...
Mercato TV: la leadership di Samsung reg...
L'AI che lavora 100 volte più vel...
LIDAR, battaglia finale: MicroVision met...
Il 2025 è stato l'anno di BYD: +2...
L'IA enterprise entra nella fase decisiv...
Il tiktoker Khaby Lame cede la sua socie...
Apple Pencil Pro scende a 122€ su Amazon...
Ring in forte sconto su Amazon: videocit...
Blink torna a fare sul serio: Mini 2K+ c...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:40.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v