domanda di elettrotecnica
ho un motore trifase da mezzo cavallo. Dovendolo alimentare con una monofase, come faccio a dimensionare il condesatore? Scusate se la domanda è formulata male, ma non me ne intendo, è per mio padre...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 154
|
Quote:
![]() 1.se è un motore trifase come fai ad alimentarlo con una tensione monofase?! non capisco il senso...(è il motore che vuoi alimentare o un carico??) 2.quale condensatore vuoi dimensionare???
__________________
"la scelta giusta non è sempre la più saggia,ma è quella che non porta con sè rimpianti" . pietro84 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 2004
Città: Provincia di Monza e Brianza
Messaggi: 2640
|
Quote:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jul 1999
Città: Padova
Messaggi: 561
|
Quote:
Se 1 CV sono circa 740Watt, mezzo CV sono 370W. La regola pratica è di circa 40 microF/kW quindi ti serve un condensatore da 15microFarad. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Modena
Messaggi: 4125
|
Quote:
Grazie mille anche agli altri |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 647
|
Quote:
Andando ad applicare la 220 (230) monofase, dovrai per forza collegarti a solo due dei terminali, lasciando il terzo scollegato; ma in questo modo la tensione applicata al motore, oltre che ad esser monofase, ha un valore che è quasi la metà. Quindi il motore, nella migliore delle ipotesi, riuscirà a fornire solo una piccola parte del mezzo cavallo "nominale", tra rumori e surriscaldamenti. Ammesso che parta (secondo me ciò non avverrà), dato che la coppia di avviamento è proporzionale al quadrato della tensione applicata. Potrebbe darsi che il motore sia predisposto per funzionare con gli avvolgimenti sia a stella che a triangolo: in questo caso esso avrà sei morsetti invece che tre. Se si collegano gli avvolgimenti interni a triangolo, applicando la tensione monofase ci si trova in una situazione leggermente migliore della precedente, ma anche questa non è da considerarsi una soluzione "permanente", il motore si troverebbe comunque sovraccaricato e avrebbe vita breve, dato che a tutti gli effetti si tratterebbe di un motore trifase che marcia con una fase interrotta, con flussi e coppia squilibrati. Se hai bisogno di mezzo cavallo di potenza l'unica cosa è prendere un motore monofase da mezzo cavallo.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Modena
Messaggi: 4125
|
non essendo del campo non'ho capito un gran chè. Cmq riferirò a mio padre che non può funzionare...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 154
|
Quote:
ma utilizzando una tensione monofase come si genera il campo rotante che permette al rotore di girare??! ![]()
__________________
"la scelta giusta non è sempre la più saggia,ma è quella che non porta con sè rimpianti" . pietro84 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 647
|
Quote:
I motori asincroni monofasi non sono "simmetrici" come i trifasi, ma hanno degli avvolgimenti interni asimmetrici, sfasati di 90° (elettrici): uno è chiamato "principale" ed uno "secondario". Inserendo una capacità in serie all'avvolgimento ausiliario e collegando questa "serie" in parallelo all'avvolgimento principale, si crea una situazione dove la corrente nel ramo "avv. ausiliario + capacità" è sfasata in anticipo rispetto alla corrente che percorre il ramo "avv. principale"; le componenti di queste due correnti in quadratura fra loro danno luogo ad un campo rotante bifase, che fornisce la coppia per far girare il motore (o meglio, più che altro serve a farlo partire). Ora nel caso citato nel post la situazione è più sfavorevole, dato che gli avvolgimenti non sono sfasati di 90° elettrici, ma di 120°; parte dei flussi si annullano, si creano coppie frenanti e la formula citata prima da antenore per il dimensionamento del condensatore non è più valida. C'è poi il discorso della tensione di alimentazione più bassa. Pertanto secondo me non si può pensare di reutilizzare il motore trifase come monofase.
__________________
![]() Ultima modifica di Northern Antarctica : 02-01-2006 alle 00:01. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | ||
Member
Iscritto dal: Nov 2005
Messaggi: 154
|
Quote:
Quote:
motore asincrono trifase gli avvolgimenti sono disposti per quel particolare sistema di correnti e di tensioni(sistema trifase simmetrico ed equilibrato)
__________________
"la scelta giusta non è sempre la più saggia,ma è quella che non porta con sè rimpianti" . pietro84 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Roma & "Kansas City"
Messaggi: 122
|
Scusate la mia intromissione ma puo darsi che Serbring non abbia un motore trifase 380 ma bensi' uno Trifase 220 e allora si che servirebbe il condensatore, andando cosi ad alimentare l altra fase mancante.
Saluti. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Modena
Messaggi: 4125
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Roma & "Kansas City"
Messaggi: 122
|
Quote:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Modena
Messaggi: 4125
|
Quote:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 647
|
Quote:
Un motore trifase, seppur in maniera irregolare e per breve tempo, può marciare con una tensione monofase: se in un motore trifase si distacca una fase, il motore non si ferma, continua a marciare. Ma la cosa importante da tener conto è che se ad un motore trifase si applica una tensione monofase, esso non parte! Il condensatore serve a creare una corrente sfasata per far partire il motore; dopo l'avviamento in teoria potrebbe anche essere scollegato, lo si lascia inserito per semplicità (non c'è bisogno di interruttori centrifughi) e perché rifasa il motore stesso. Ora, come spiegato nell'ultimo post, il condensatore va collegato in serie ad uno degli avvolgimenti. Si devono creare due rami in parallelo nei quali scorrano correnti sfasate fra loro. E il condensatore va messo in serie ad uno dei due rami. Ed in un motore trifase non vedo come si possa fare. Se ha gli avvolgimenti collegati a triangolo è impossibile; sia collegandolo ad un morsetto che fra due il risultato sarebbe comunque un'unica corrente che circola. Se gli avvolgimenti sono collegati a stella stesso discorso, a meno che il centro stella non sia accessibile. Ma il centro stella nei motori così piccoli difficilmente è reso accessibile (un altro morsetto vicino ai tre principali). Può invece capitare che il motore sia predisposto per funzionare sia a stella che a triangolo: allora abbiamo sei morsetti, due per ogni avvolgimento. Se il motore può funzionare a 220 V triangolo / 380 V stella, allora si potrebbe fare in questo modo: se chiamiamo 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C i morsetti 1 e 2 degli avvolgimenti A, B e C, supponendo che i morsetti 2A, 2B e 2C costituiscano il centro stella, allora si può: - collegare 1A con 2A; - collegare il condensatore tra 1B e 2B; - alimentare il motore tra 1A (ovvero 2A, sono collegati insieme) e 2B. In questo modo l'avvolgimento A si viene a trovare in serie con il condensatore, e l'avvolgimento B si troverebbe sottoposto alla tensione di 220 V. Invertendo sopra "2A" con "2B" si cambia il verso di rotazione del motore. Questo è l'unico tentativo che si potrebbe fare, ma, ammesso che il motore parta, darà pochissima potenza e si surriscalderà. Non è una prova da fare in casa: un motore da mezzo cavallo si surriscalda già con 2 A permanenti, e se l'interruttore magnetotermico di casa come al solito è tarato a 16 A c'è il rischio che il motore si fonda (e potrebbe anche incendiarsi) dopo pochi minuti senza che l'interruttore scatti. Ripeto, la spiegazione di quanto sopra va presa solo a titolo accademico. Non fare prove (incluse quelle che ti ho descritto) e procurati un motore monofase nuovo ![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Iscritto dal: Sep 2003
Città: Modena
Messaggi: 4125
|
Ah...riferisco tutto a mio padre, poi vedrà lui, visto che non ci capisco un gran chè di queste cose....comunque grazie a tutti...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 647
|
Ti posso dire un'altra soluzione: non l'ho citata prima perché è molto più costosa del comprare un motore monofase nuovo, ma in alcuni casi può essere utile, tipo quando hai a che fare con apparecchi trifasi con motori particolari, accoppiamenti strani ecc. da alimentare in monofase.
Si tratta di convertitori monofase-trifase. Qui ce n'è un esempio: http://www.mediaelettra.com/energit.htm ma come vedi quello che servirebbe a te costerebbe 310 Euro, un po' tanto rispetto ad un motore nuovo ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2005
Città: Roma
Messaggi: 647
|
Quote:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Roma & "Kansas City"
Messaggi: 122
|
Quote:
Poi un altra cosa usare un magneto termico per proteggere un motore mi sembra una pazzia quando si puo' usare il salvamotore che ti regoli scatto termico che vuoi senza la paura di bruciare tutto. X serbring non conosco quella formula ma dovrebbe essere valida il condensatore che ho montato io c era gia scritta la capacita sullo schema cmq era una 30 di mF calcola era una pompa piu potente. Ti faccio sapere |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
Senior Member
Iscritto dal: Jul 1999
Città: Padova
Messaggi: 561
|
Quote:
Quote:
A scuola abbiamo provato + di qualche volta a collegarlo così come hai spiegato tu: il tutto funziona solo che la potenza si riduce del 30% (se non ricordo male). Per quanto riguarda la protezione del motore si deve usare un interruttore magnetotermico con termico regolabile (detto anche salvamotore) o fusibili adeguati. edit: Mi è venuta in mente un'altra cosa da dire ![]() Il motore andrà utilizzato in modo da tener conto della riduzione di potenza che comporta questo tipo di collegamento... altrimenti ha ragione Northern Antarctica: il motore va in fiamme. Ciauz Ultima modifica di antenore : 04-01-2006 alle 20:51. |
||
![]() |
![]() |
![]() |