[Impianti Elettrici] Scelta degli interruttori
Salve, sto facendo per l'università un progetto di un impianto elettrico per un internet cafè. Ho diversi problemi per la scelta degli interruttori generali.
Partiamo dal primo... La corrente di corto circuito che mi serve per la scelta dell'interruttore generale in base al suo potere di apertura...come la calcolo? Perchè non posso fare come gli interruttori delle singole linee, in quanto non ho i dati sui cavi (lunghezza ecc) Vi prego datemi una mano.. sono confuso ![]() Grazie a tutti ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
La corrente di corto circuito presunta a monte di tutto l'impianto la deve fornire il fornire di energia, di solito per utenze di bassa tensione - monofase l'enel dichiara 6kA.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
|
Ragà come calcolo l'impedenza a monte del punto di installazione dell'interruttore?
![]() Ho un progetto per un impianto a bassa tensione.
__________________
![]() Ultima modifica di luxorl : 16-05-2007 alle 11:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
corrente di corto circuito la hai?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
|
No purtroppo mi serve l'impedenza a monte proprio per questo!
So che IccMax= V/Rad(3)Z dove Z è l'impedenza a monte dell'interruttore!!
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
cosa conosci?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
|
caratteristiche cavi, lunghezza cavi, carichi... tutto quello che si conosce quando fai un progetto di impianti e arrivi al punto di scelta degli interruttori
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Iscritto dal: Aug 1999
Città: Como
Messaggi: 392
|
Chiama l'enel e chiedi la corrente di corto circuito o ipotizzala
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2003
Città: Pisa/Cosenza
Messaggi: 1364
|
Per gli interruttori penso di aver risolto (SPERO
![]() Volevo chiedere un'altra cosa, se per le prese da 10A e 16A i cavi devono essere per forza da 2,5mm^2 ? Più in particolare il cavo da 1,5mm^2 si può usare dove si ha meno di 13A di assorbimento? oppure per legge minimo il 2,5mm^2? Grazie ![]()