Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Periferiche e accessori > Case, alimentatori e sistemi di raffreddamento

DJI RS 5: stabilizzazione e tracking intelligente per ogni videomaker
DJI RS 5: stabilizzazione e tracking intelligente per ogni videomaker
Analizziamo nel dettaglio DJI RS 5, l'ultimo arrivato della famiglia Ronin progettato per videomaker solisti e piccoli studi. Tra tracciamento intelligente migliorato e ricarica ultra rapida, scopriamo come questo gimbal eleva la qualità delle produzioni.
AMD Ryzen 7 9850X3D: Zen 5, 3D V-Cache e frequenze al top per il gaming
AMD Ryzen 7 9850X3D: Zen 5, 3D V-Cache e frequenze al top per il gaming
AMD Ryzen 7 9850X3D è la nuova CPU gaming di riferimento grazie alla 3D V-Cache di seconda generazione e frequenze fino a 5,6 GHz. Nei test offre prestazioni superiori a 9800X3D e 7800X3D, confermando la leadership AMD nel gaming su PC.
Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al centro
Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al centro
In occasione del Tech Tour 2025 della European Hardware Association abbiamo incontrato a Taiwan FSP, azienda impegnata nella produzione di alimentatori, chassis e soluzioni di raffreddamento tanto per clienti OEM come a proprio marchio. Potenze sempre più elevate negli alimentatori per far fronte alle necessità delle elaborazioni di intelligenza artificiale.
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 23-08-2022, 11:36   #1
skp
Senior Member
 
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 318
Scossa elettrica da case PC

Salve,

non so se è la sezione di forum giusta ma provo ad illustrarvi il problema. Ho un armadio di rete nel quale è installato un ups (alimentato dall'esterno da presa conforme) che alimenta una multipresa nel rack alla quale sono collegati un nas e un pc tower. La carcassa del rack è collegata a terra come anche tutti gli utilizzatori. Ebbene se provo a toccare con le mani la carcassa del rack e una parte metallica del pc tower di cui sopra, avverto chiaramente un frizzore elettrico. Da notare che non scatta nessun salvavita e tutti i sistemi funzionano correttamente. La cosa non accade se tocco il nas. Ho provato a collegare il tower ad un altra presa (non passando per l'ups) e non ho problemi. Cosa può essere e soprattutto perche non scatta nessuna sicurezza ?

Grazie
skp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 13:09   #2
alecomputer
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2003
Città: venezia
Messaggi: 18782
Se senti la corrente toccando due carcasse metalliche diverse , significa che almeno un carcassa metallica non è collegata a terra oppure puo anche essere che il tuo impianto di terra ha qualche problema .
Il differenziale ti protegge in caso di contatto tra fase e terra , ma se manca il filo di terra su qualche parte dell' impianto o se la tensione si manifesta tra due carcasse metalliche diverse e possibile che il differenziale non intervenga .
Inoltre il differenziale ti protegge dalla tensione 230V fornita dall' enel , non da eventuali tensioni prodotte dall' ups .
Se hai un tester puoi verificare se effetivamente tutte le carcasse metalliche sono collegate tra di loro e a terra .
Inoltre controlla le multiprese , se stai usando multiprese a basso prezzo potrebbero avere problemi con il filo di terra mancante o non collegato .
Verifica poi anche il differenziale , premendo l' apposito tastino di test , se premendo il tasto scatta il differenziale significa che l' impianto di terra da il differenziale fino al picchetto di terra esterno funziona .
alecomputer è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 14:10   #3
skp
Senior Member
 
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 318
L'impianto elettrico è nuovo e tutto verificato e certificato (è un trifase da 6kW). Ho verificato (con tutto OFF) che le carcasse dei carichi e del rack sono tutte allo stesso potenziale (beep del tester) e tutte a loro volta sono connesse al pin di terra dell'alimentazione (a monte del UPS che è un piccolo Cyberpower). Tra l'altro ho notato che il rack va a terra grazie alla multipresa (credo tramite le viti di fissaggio) e non con i connettori dedicati saldati alla carcassa. Con tutti i carichi alimentati ho verificato con pinza amperometrica che su tutti i cavi di alimentazione ho 0A. Tutti i PC funzionano regolarmente senza nessuna anomalia. Ho anche misurato con la pinza il picchetto della terra e li' leggo qualche decina di mA. Nell'impianto ho altri pc (non sotto ups) e come grande utilizzatore un condizionatore d'aria che credo sia trifase. Che altri test posso fare ?

Quote:
Originariamente inviato da alecomputer Guarda i messaggi
Se senti la corrente toccando due carcasse metalliche diverse , significa che almeno un carcassa metallica non è collegata a terra oppure puo anche essere che il tuo impianto di terra ha qualche problema .
Il differenziale ti protegge in caso di contatto tra fase e terra , ma se manca il filo di terra su qualche parte dell' impianto o se la tensione si manifesta tra due carcasse metalliche diverse e possibile che il differenziale non intervenga .
Inoltre il differenziale ti protegge dalla tensione 230V fornita dall' enel , non da eventuali tensioni prodotte dall' ups .
Se hai un tester puoi verificare se effetivamente tutte le carcasse metalliche sono collegate tra di loro e a terra .
Inoltre controlla le multiprese , se stai usando multiprese a basso prezzo potrebbero avere problemi con il filo di terra mancante o non collegato .
Verifica poi anche il differenziale , premendo l' apposito tastino di test , se premendo il tasto scatta il differenziale significa che l' impianto di terra da il differenziale fino al picchetto di terra esterno funziona .
skp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 17:18   #4
alecomputer
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2003
Città: venezia
Messaggi: 18782
Se stai facendo le prove con il tester digitale verifica che tra le carcasse metalliche ci siano circa 0 ohmm , (lettura sullo stumento 0,00 ) , il beep che fa il tester indica la solo la continuita in generale , ma se e predente anche una piccola resistenza allora puoi sentire la tensione quando tocchi la carcassa .
Se poi metti il tester in modalita volt alternati , puoi anche leggere un eventuale tensione tra le diverse carcasse metalliche , che sarebbe quella che senti toccando la carcassa .
alecomputer è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 17:25   #5
skp
Senior Member
 
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 318
Volt alternati fra armatura rack e case pc = 110V. Diagnosi ?

Quote:
Originariamente inviato da alecomputer Guarda i messaggi
Se stai facendo le prove con il tester digitale verifica che tra le carcasse metalliche ci siano circa 0 ohmm , (lettura sullo stumento 0,00 ) , il beep che fa il tester indica la solo la continuita in generale , ma se e predente anche una piccola resistenza allora puoi sentire la tensione quando tocchi la carcassa .
Se poi metti il tester in modalita volt alternati , puoi anche leggere un eventuale tensione tra le diverse carcasse metalliche , che sarebbe quella che senti toccando la carcassa .
skp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 17:42   #6
alecomputer
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2003
Città: venezia
Messaggi: 18782
Se hai trovato 110V , significa che o il case del pc o il rack non e collegato a terra con un filo diretto .
Dovresti quindi verificare visivamente se ci sono i fili di collegamento a terra , devono partire dalla carcassa metallica e andare a collegarsi al filo di terra . Se non li vedi perche sono interni o hai dei dubbi sui collegamenti puoi sempre metterne di nuovi collegati esternamente alle carcasse .
alecomputer è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


DJI RS 5: stabilizzazione e tracking intelligente per ogni videomaker DJI RS 5: stabilizzazione e tracking intelligent...
AMD Ryzen 7 9850X3D: Zen 5, 3D V-Cache e frequenze al top per il gaming AMD Ryzen 7 9850X3D: Zen 5, 3D V-Cache e frequen...
Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al centro Le soluzioni FSP per il 2026: potenza e IA al ce...
AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud sovrano per convincere l'Europa AWS annuncia European Sovereign Cloud, il cloud ...
Redmi Note 15 Pro+ 5G: autonomia monstre e display luminoso, ma il prezzo è alto Redmi Note 15 Pro+ 5G: autonomia monstre e displ...
31,4 Tbps: Aisuru sfonda il suo stesso r...
Giocattoli AI, una falla espone oltre 50...
OPPO Reno15 in viaggio con Gaia Gozzi: i...
Elon Musk valuta il gioco delle tre cart...
Nuove revisioni per Abarth 600e: arrivan...
Intelligenza artificiale, re-training e ...
LG presenta a ISE 2026 la nuova serie di...
Alienware: disponibile in Italia il nuov...
Arrivano le bodycam sui treni di Ferrovi...
Nike taglia 775 posti negli USA: l'autom...
Crimson Desert si mostra in un nuovo gam...
Addio transistor? Questo dispositivo usa...
Jensen Huang: le fabbriche negli Stati U...
Sam Altman ammette l'errore: GPT-5.2 &eg...
Super test al gelo della Norvegia: quant...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 19:22.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v