Torna indietro   Hardware Upgrade Forum > Periferiche e accessori > Case, alimentatori e sistemi di raffreddamento

Samsung Micro RGB R95H, il primo LCD a LED rossi, verdi e blu di Samsung alla prova del banco di misura
Samsung Micro RGB R95H, il primo LCD a LED rossi, verdi e blu di Samsung alla prova del banco di misura
Il primo Micro RGB di Samsung per il salotto è il 65 pollici da 2.749 euro. Sul banco di misura abbiamo rilevato 2.000 nit di picco, nero assoluto con il local dimming e il 91,4% del BT.2020, il colore più ampio che abbiamo misurato su un LCD
iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone compatto di sempre
iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone compatto di sempre
Apple ha rinnovato iPhone 18 Pro soprattutto dentro: chip A20 Pro a 2 nm con memoria affiancata al SoC, camera di vapore tre volte più ampia, Dynamic Island più piccola del 25% grazie a Face ID sotto il display e fotocamera principale con diaframma variabile da f/1.48 a f/4. Lo abbiamo misurato al colorimetro e nei benchmark, usato con iOS 27 e messo alla prova in fotografia tra laghi, borghi e interni poco illuminati
Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia" di mille regole dietro i nuovi G3 e 34
Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia" di mille regole dietro i nuovi G3 e 34
A Londra, per il trentennale dei Toughbook, Panasonic ha presentato il tablet G3 e il 2-in-1 34. Con Jon Tucker, a capo dell'ingegneria europea, abbiamo parlato di ciò che non si vede: batterie, antenne, porte seriali e accorgimenti nati sul campo
Tutti gli articoli Tutte le news

Vai al Forum
Rispondi
 
Strumenti
Old 23-08-2022, 10:36   #1
skp
Senior Member
 
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 318
Scossa elettrica da case PC

Salve,

non so se è la sezione di forum giusta ma provo ad illustrarvi il problema. Ho un armadio di rete nel quale è installato un ups (alimentato dall'esterno da presa conforme) che alimenta una multipresa nel rack alla quale sono collegati un nas e un pc tower. La carcassa del rack è collegata a terra come anche tutti gli utilizzatori. Ebbene se provo a toccare con le mani la carcassa del rack e una parte metallica del pc tower di cui sopra, avverto chiaramente un frizzore elettrico. Da notare che non scatta nessun salvavita e tutti i sistemi funzionano correttamente. La cosa non accade se tocco il nas. Ho provato a collegare il tower ad un altra presa (non passando per l'ups) e non ho problemi. Cosa può essere e soprattutto perche non scatta nessuna sicurezza ?

Grazie
skp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 12:09   #2
alecomputer
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2003
Città: venezia
Messaggi: 18952
Se senti la corrente toccando due carcasse metalliche diverse , significa che almeno un carcassa metallica non è collegata a terra oppure puo anche essere che il tuo impianto di terra ha qualche problema .
Il differenziale ti protegge in caso di contatto tra fase e terra , ma se manca il filo di terra su qualche parte dell' impianto o se la tensione si manifesta tra due carcasse metalliche diverse e possibile che il differenziale non intervenga .
Inoltre il differenziale ti protegge dalla tensione 230V fornita dall' enel , non da eventuali tensioni prodotte dall' ups .
Se hai un tester puoi verificare se effetivamente tutte le carcasse metalliche sono collegate tra di loro e a terra .
Inoltre controlla le multiprese , se stai usando multiprese a basso prezzo potrebbero avere problemi con il filo di terra mancante o non collegato .
Verifica poi anche il differenziale , premendo l' apposito tastino di test , se premendo il tasto scatta il differenziale significa che l' impianto di terra da il differenziale fino al picchetto di terra esterno funziona .
alecomputer è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 13:10   #3
skp
Senior Member
 
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 318
L'impianto elettrico è nuovo e tutto verificato e certificato (è un trifase da 6kW). Ho verificato (con tutto OFF) che le carcasse dei carichi e del rack sono tutte allo stesso potenziale (beep del tester) e tutte a loro volta sono connesse al pin di terra dell'alimentazione (a monte del UPS che è un piccolo Cyberpower). Tra l'altro ho notato che il rack va a terra grazie alla multipresa (credo tramite le viti di fissaggio) e non con i connettori dedicati saldati alla carcassa. Con tutti i carichi alimentati ho verificato con pinza amperometrica che su tutti i cavi di alimentazione ho 0A. Tutti i PC funzionano regolarmente senza nessuna anomalia. Ho anche misurato con la pinza il picchetto della terra e li' leggo qualche decina di mA. Nell'impianto ho altri pc (non sotto ups) e come grande utilizzatore un condizionatore d'aria che credo sia trifase. Che altri test posso fare ?

Quote:
Originariamente inviato da alecomputer Guarda i messaggi
Se senti la corrente toccando due carcasse metalliche diverse , significa che almeno un carcassa metallica non è collegata a terra oppure puo anche essere che il tuo impianto di terra ha qualche problema .
Il differenziale ti protegge in caso di contatto tra fase e terra , ma se manca il filo di terra su qualche parte dell' impianto o se la tensione si manifesta tra due carcasse metalliche diverse e possibile che il differenziale non intervenga .
Inoltre il differenziale ti protegge dalla tensione 230V fornita dall' enel , non da eventuali tensioni prodotte dall' ups .
Se hai un tester puoi verificare se effetivamente tutte le carcasse metalliche sono collegate tra di loro e a terra .
Inoltre controlla le multiprese , se stai usando multiprese a basso prezzo potrebbero avere problemi con il filo di terra mancante o non collegato .
Verifica poi anche il differenziale , premendo l' apposito tastino di test , se premendo il tasto scatta il differenziale significa che l' impianto di terra da il differenziale fino al picchetto di terra esterno funziona .
skp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 16:18   #4
alecomputer
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2003
Città: venezia
Messaggi: 18952
Se stai facendo le prove con il tester digitale verifica che tra le carcasse metalliche ci siano circa 0 ohmm , (lettura sullo stumento 0,00 ) , il beep che fa il tester indica la solo la continuita in generale , ma se e predente anche una piccola resistenza allora puoi sentire la tensione quando tocchi la carcassa .
Se poi metti il tester in modalita volt alternati , puoi anche leggere un eventuale tensione tra le diverse carcasse metalliche , che sarebbe quella che senti toccando la carcassa .
alecomputer è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 16:25   #5
skp
Senior Member
 
Iscritto dal: Feb 2001
Messaggi: 318
Volt alternati fra armatura rack e case pc = 110V. Diagnosi ?

Quote:
Originariamente inviato da alecomputer Guarda i messaggi
Se stai facendo le prove con il tester digitale verifica che tra le carcasse metalliche ci siano circa 0 ohmm , (lettura sullo stumento 0,00 ) , il beep che fa il tester indica la solo la continuita in generale , ma se e predente anche una piccola resistenza allora puoi sentire la tensione quando tocchi la carcassa .
Se poi metti il tester in modalita volt alternati , puoi anche leggere un eventuale tensione tra le diverse carcasse metalliche , che sarebbe quella che senti toccando la carcassa .
skp è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
Old 23-08-2022, 16:42   #6
alecomputer
Senior Member
 
Iscritto dal: May 2003
Città: venezia
Messaggi: 18952
Se hai trovato 110V , significa che o il case del pc o il rack non e collegato a terra con un filo diretto .
Dovresti quindi verificare visivamente se ci sono i fili di collegamento a terra , devono partire dalla carcassa metallica e andare a collegarsi al filo di terra . Se non li vedi perche sono interni o hai dei dubbi sui collegamenti puoi sempre metterne di nuovi collegati esternamente alle carcasse .
alecomputer è offline   Rispondi citando il messaggio o parte di esso
 Rispondi


Samsung Micro RGB R95H, il primo LCD a LED rossi, verdi e blu di Samsung alla prova del banco di misura Samsung Micro RGB R95H, il primo LCD a LED rossi...
iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone compatto di sempre iPhone 18 Pro: la recensione del miglior iPhone ...
Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia" di mille regole dietro i nuovi G3 e 34 Panasonic, 30 anni di Toughbook: la "Bibbia...
realme C100x, lo smartphone economico con la batteria da 7500 mAh. La recensione realme C100x, lo smartphone economico con la bat...
Star Wars Zero Company è l'erede di XCOM 2 Star Wars Zero Company è l'erede di XCOM ...
Hyundai IONIQ 3: l'abbiamo guidata per l...
Ricarica wireless dinamica fino a 150 kW...
Troppi report invalidi generati dall'IA:...
Furto di identità su scala nazion...
HPE vende i primi sistemi AMD Helios per...
Suno AI nel mirino dell'Antitrust: conte...
Xiaomi avrebbe cancellato il suo prossim...
WINDTRE BUSINESS rinnova l’offerta mobil...
BMW inaugura la fabbrica di batterie da ...
Googlebook apre al modding: bootloader s...
Denuvo non molla, vuole scoprire chi &eg...
Il miglior portatile tuttofare a basso p...
Gli agenti di OpenAI hanno mandato in ti...
Follie Amazon Prime: Zenbook è un...
MicroSD SanDisk in offerta Prime Day: Ul...
Chromium
GPU-Z
OCCT
LibreOffice Portable
Opera One Portable
Opera One 106
CCleaner Portable
CCleaner Standard
Cpu-Z
Driver NVIDIA GeForce 546.65 WHQL
SmartFTP
Trillian
Google Chrome Portable
Google Chrome 120
VirtualBox
Tutti gli articoli Tutte le news Tutti i download

Strumenti

Regole
Non Puoi aprire nuove discussioni
Non Puoi rispondere ai messaggi
Non Puoi allegare file
Non Puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice vB è On
Le Faccine sono On
Il codice [IMG] è On
Il codice HTML è Off
Vai al Forum


Tutti gli orari sono GMT +1. Ora sono le: 03:39.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Served by www3v