UPS non regge i blackout
Ciao a tutti, da un paio di giorni mi sono accorto che, quando va via la corrente (il che avviene praticamente almeno un paio di volte al giorno, anche se per pochi attimi), il mio UPS è come se non ci fosse. Cioè non assolve alla sua funzione principale che è quella di far si che il PC non si spenga di botto, come invece avviene, consentendomi di spegnerlo correttamente. Il mio UPS, lo so, è tra i più scadenti, si tratta di un TRUST 750VA. Ora vorrei sapere se potrebbe essere un problema di batterie che sono da cambiare (l'UPS ha circa 22 mesi) e che prove posso fare per accertarmene. Ciao
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
hai provato a vedere se una lampada da 60 watt viene alimentata? è probabile che si tratti delle batterie anche se sinceramente hanno durato davvero troppo poco, la vita media è di almeno 4 anni.. comunque se l'ups ha 22 mesi di vita dovresti poterlo cambiare in garanzia, in quanto, per legge, è fissata in 2 anni... per controllare le batterie ti servono un voltmetro e una lampada che lavori alla stessa tensione delle batterie da testare... |
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2004
Messaggi: 563
|
Ciao, ho smontato la batteria e ho misurato la differenza di potenziale e risulta circa 13,3 V. Poichè non ho lampade da 12V e dato che ci siamo come voltaggio (almeno credo), ci sono altri parametri che si possono misurare prima di dire che la batteria non è il problema? Stanotte ho lasciato l'UPS in carica senza attaccargli nulla. Stamattina appena ho tolto l'alimentazione, si è spento dopo 3 secondi dopo aver emesso un paio di beep alternati.
|
|
|
|
|
|
#4 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
La tensione rilevata non è indicativa della reale capacità della batteria.
Cambiala che al 95% è lei. |
|
|
|
|
|
#5 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2004
Messaggi: 563
|
Ciao a tutti, rieccomi dopo aver fatto un' ulteriore prova. Ho smontato una lampadina dalla mia auto, precisamente quella della luce dell'abitacolo, 12V 10W e l'ho collegata alla batteria incriminata. Risultato: dopo un'ora l'intensità della lampadina non accenna a diminuire. Pensate che sia sufficiente per decidermi a cambiare UPS? Ciao
|
|
|
|
|
|
#7 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
o l'ups non entra in modalità batteria, oppure ci entra ma il pc assorbe troppo e l'ups va in protezione.. puoi indicarmi la configurazione del tuo pc? |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2004
Messaggi: 563
|
Ciao, ho controllato sul sito http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc e la mia configurazione è abbondantemente al di sotto dei 200W. Cioè: AMD Athlon X2 4200+ su Asus A8R (Chipset Xpress), Ati 2600XT, scheda audio SB Audigy2, 2 moduli di ram DDR 400, un paio di ventole da 12cm, 2 HD Ide e nessuno esterno. Nient'altro da segnalare. Per cui credo chela prima possibilità che hai elencato sia da considerare maggiormente anche perché, quando stacco il cavo corrente dell' UPS senza il pc collegato inizia a fare una serie di rumori, tipo stacca e riattacca alternati. Ne approfitto per un consiglio: ho adocchiato due UPS, il Belkin Active Battery Backup UPS - 480 Watt - 800 VA e APC Back UPS CS 650VA 400W entrambi a circa 85 euro. Quale mi consigli? Ciao
|
|
|
|
|
|
#9 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: reggio calabria
Messaggi: 428
|
Ciao, scusa se approfitto del tuo thread, ma ho lo stesso UPS ovvero Trust 750VA modello PW4075T, e siccome nell'ultimo temporale mi è partito l'alimentatore del pc, ti volevo domandare se con quell'UPS ti è mai successo una cosa simile?
Inoltre, se ti vuoi fare una bella risata, ho chiesto al supporto della trust che tipo d'onda produce l'UPS e quelli m'hanno risposto sinusoidale pura....
__________________
Ho concluso felicemente con: Sub_Mariner, Darp, Char6676 , Iasudoru,*Valli*, lucadue, skyfunk, Lince nera, Anto |
|
|
|
|
|
#10 | |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#11 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2004
Messaggi: 563
|
Quote:
|
|
|
|
|
|
|
#12 | |||
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
per testare i watt erogati dall'ups, si può usare una lampada ad incandescenza tradizionale a 220, come una lampada da terra, o da tavolo, un abat jour o simili... Quote:
i modelli li trovi indicati nel primo post, del thread che ho in firma... Quote:
ps. sul manuale dei trust c'è scritto che la batteria va scaricata completamente ogni 3 mesi... hanno paura che sennò dura troppo!
|
|||
|
|
|
|
|
#13 | |
|
Senior Member
Iscritto dal: Oct 2007
Città: reggio calabria
Messaggi: 428
|
Quote:
E poi, non mi spiego come mai, è partito l'alimentatore, ma non è saltato il fusibile dell'UPS
__________________
Ho concluso felicemente con: Sub_Mariner, Darp, Char6676 , Iasudoru,*Valli*, lucadue, skyfunk, Lince nera, Anto |
|
|
|
|
|
|
#14 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Ok, non è morta, ma resta comunque inutile per quello che deve fare. Credo che non ti servirebbe molto una batteria per auto che alimenti correttamente il cruscotto e la radio ma non abbia spunto per avviare il motore!
|
|
|
|
|
|
#15 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
cosa c'è che non ti è chiaro della risposta precedente?
|
|
|
|
|
|
#16 |
|
Member
Iscritto dal: Jun 2007
Messaggi: 140
|
ma qualcuno di voi ha mai avuto problemi con un Conitech UPS 750? Perchè sto avendo gli stessi problemi, la luce va via ma lui ritarda a entrare in funzione e il pc muore!
|
|
|
|
|
|
#17 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Quanti mesi/anni ha?
|
|
|
|
|
|
#18 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Che tu stai dando per assodato che la batteria sia perfettamente funzionante. L'ups dovrebbe spegnere tutto quando la tensione della batteria scende sotto una determinata soglia (approssimativamente 10-10,5V). Se è malconcia e le ciucci 10A la resistenza interna causa una caduta di tensione che le fa raggiungere molto rapidamente tale soglia.
La batteria di primo equipaggiamento del mio ups (Yuasa mi pare) era ottima ed è durata 3-4 anni. Quella che ho comprato a 2 soldi per sostituirla (Diamond mi pare) durava niente già dopo 1 anno e mezzo. Se ne stava bella tranquilla paciosa a 13 volt per crollare nel giro di 2 secondi sotto i 10 non appena l'ups entrava in modalità batteria. Visto il costo di una batteria nuova invece di fare mille congetture non conviene sostituirla e vedere che succede? Ultima modifica di Dumah Brazorf : 22-11-2008 alle 13:41. |
|
|
|
|
|
#19 | |||
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2006
Città: Vergate Sul Membro (MI)
Messaggi: 16538
|
Quote:
Quote:
a questo punto tanto vale chiudere il thread e fargli comprare un altro ups... Quote:
|
|||
|
|
|
|
|
#20 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2004
Messaggi: 563
|
Ho risolto cambiando la batteria (13 euro). Non ho testato la durata, anche perché vorrei farla caricare un pò. Comunque ho tolto per 10 secondi l'alimentazione a PC collegato e acceso e ha tenuto senza problemi. Ringrazio per la collaborazione voi che mi avete dato dei consigli preziosi e questo fantastico forum. Ciao
|
|
|
|
|