Problematiche uso magnetotermici e differenziali
In caso di maltempo, anche con solo tuoni e senza scariche elettriche, un impianto, alimentato da un contatore 220v posto a circa 70 metri, con magnetotermico e differenziale posti insieme in una cassetta all'aperto, si disalimenta.
E' possibile capire quale strumento interviene per primo: il magnetotermico o il differenziale? Grazie per la risposta |
|
|
|
|
|
#2 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Se intervenisse il magnetotermico avresti un corto circuito o un carico esagerato.
E' il differenziale che scatta. Probabilmente c'è qualcosa (uno o più) che disperde a terra quando è bagnato o molto umido quel tanto che basta da superare i 30mA di limite del differenziale. Cerca di isolare le varie sezioni dell'impianto elettrico. Chiaramente le prime indiziate sono le zone alimentate all'esterno della casa tipo cancello elettrico, le prese, le luci... Ultima modifica di Dumah Brazorf : 08-12-2017 alle 22:56. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3972
|
quindi tu ogni volta che devi riarmare devi fare 70 mt all'aperto al buio ?
se non l'hai già fatto cambia la montante con 2x6mmq (almeno) di cavo fg7 a doppio isolamento cosi' il differenziale (nuovo) almeno puoi metterlo direttamente in casa fuori lasci solo un curva D 40A e almeno ti avanzi l'uscita con i temporali differenziali vecchi fanno spesso scherzi di scatti intempestivi se proprio non riesci almeno dovresti valutare l'uso di differenziale a immunità rinforzata
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|
|
#4 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Jan 2016
Città: homeless
Messaggi: 404
|
a monte (dal contatore verso la residenza) NON si mette il 30 mA ... CEI 64-8, nella selettività verticale, richiama il 300 mA o superiore.
__________________
In primis le Regole del Mercatino, poi ci sono le mie: postepay - bonifico - contanti / spedizione a parte - consegna a mano / Garanzie presenti solo se espressamente indicate. Ogni eventuale proposta in MP...senza impegno alcuno. |
|
|
|
|
|
#5 |
|
Bannato
Iscritto dal: Oct 2002
Messaggi: 29264
|
Vuoi vedere che per risparmiare quello è l'unico differenziale ed è quindi da 30mA?
|
|
|
|
|
|
#6 |
|
Senior Member
Iscritto dal: Nov 2013
Città: Nel cuore dell'8 Mile di Detroit
Messaggi: 3972
|
probabilmente il centralino dentro neanche ce l'ha: forse ha solo il vecchio magnetotermico e con l'adattamento del 90' hanno messo il differenziale in testa a chi non l'aveva
__________________
"Se devi mangiare merda non assaporarla: mordi, mastica, ingoia, ripeti. Fai presto, e te la cavi con poco" |
|
|
|
|